Centrale termice IMMERGAS

* * * * * 6 votes
  • Please log in to reply
5010 replies to this topic

#1
Alex M.

Alex M.

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 168
  • Înscris: 01.11.2005
Salut,

    De cateva zile centrala scoate zgomote ciudate, si banuiesc ca sunt bule de aer in instalatie

    In manualul tehnic scrie sa verific ca valva automata de aerisire de deasupra pompei de circulatie sa fie deschisa..

    Dar aceasta valva arata foarte ciudat, pur si simplu nu-mi dau seama cum sa verific daca este deschisa sau inchisa

#2
morioca

morioca

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 307
  • Înscris: 24.11.2003
vezi ca de regula si caloriferele au ceva valve (sau ce dracu sunt ) prin care poti aerisi instalatia. la mine apar ca niste suruburi la capatul opus robinetului de la calorifer.

Edited by morioca, 27 April 2007 - 11:22.


#3
gonzo7

gonzo7

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 03.07.2007
Salut! Am facut contract cu o firma pentru centrala termica+calorifere+lucrare si am optat pentru o centrala Immergas Victrix 21 C in condensatie la pretul de 2899,9lei in conditiile in care am intrat pe un site (german cred) si acolo costa peste 1700 de euro. Sa fie cumva second hand? Ei spun ca le-au luat de la un targ din Italia, la promotie. Inca nu au pus-o in functiune dar urmeaza. Am observat ca nu are cablu de alimentare si cand am bagat mana sa-l caut m-am murdarit de funingine. Daca are cineva vreo idee sa ma sfatuiasca. Multumesc!

#4
Kidu

Kidu

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,092
  • Înscris: 19.10.2003
factura, certificat de garantie? Ii pui sa ti desfaca carcasa si focarul, sunt maxim 8 suruburi. Acolo vezi cat e de ars...

#5
gonzo7

gonzo7

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 03.07.2007

View PostKidu, on Jul 14 2007, 19:04, said:

factura, certificat de garantie? Ii pui sa ti desfaca carcasa si focarul, sunt maxim 8 suruburi. Acolo vezi cat e de ars...
multumesc "Kidu" o sa tin cont cand o vor pune in functiune. Mai este ceva, scurgerea de la condensatie are un furtun scurt. Le-am zis ca vreau sa o cupleze la scurgerea de la chiuveta dar au spus ca emana si gaze toxice si au scoso in balcon prin perete. Mi-au zis sa o scot in afara sa curga.

#6
Kidu

Kidu

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,092
  • Înscris: 19.10.2003
de ce nu?

#7
Nagash

Nagash

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 20
  • Înscris: 08.07.2006

View Postmorioca, on Apr 27 2007, 09:21, said:

vezi ca de regula si caloriferele au ceva valve (sau ce dracu sunt ) prin care poti aerisi instalatia. la mine apar ca niste suruburi la capatul opus robinetului de la calorifer.


    Salutare,

    Doresc sa fac aerisirea instalatiei, dar nu stiu cum.Intr-adevar caloriferele au niste valve, chestii de culoare alba care au in centru un surub.Din cate stiu/am auzit trebuie deschisa valva ultimului calorifer din circuit si in acelasi timp trebuie introdu-sa apa in instalatie.Dar nu sunt sigur de aceasta procedura.
    Imi puteti furniza un ghid/procedura de aerisire (ceva in format pdf/rtf/doc/tiff/etc.) sau imi poate spune cineva cum a facut ?Multumesc.

   Cele bune,

#8
akkad

akkad

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 384
  • Înscris: 05.10.2006
Au o valva cum ziceti voi care nu are teava la capat, ci un capac. Opresti apa din centrala, pregatesti sa se scurga apa dintr-unul din calorifere cu un furtun sau ce ai tu la indemana, dupa care inchizi toate caloriferele si scoti capacul de la cel caruia i-ai pregatit scurgerea. Dupa care deschizi apa la centrala si dai drumul alternativ la robinetele caloriferelor - cam 10-15 minute la fiecare - de la cel mai departe calorifer spre centrala.

Edited by akkad, 24 September 2007 - 16:02.


#9
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

View Postakkad, on Sep 24 2007, 15:01, said:

Au o valva cum ziceti voi care nu are teava la capat, ci un capac. Opresti apa din centrala, pregatesti sa se scurga apa dintr-unul din calorifere cu un furtun sau ce ai tu la indemana, dupa care inchizi toate caloriferele si scoti capacul de la cel caruia i-ai pregatit scurgerea. Dupa care deschizi apa la centrala si dai drumul alternativ la robinetele caloriferelor - cam 10-15 minute la fiecare - de la cel mai departe calorifer spre centrala.
valvele se aerisesc cu o cheita sau surubelnita,pe rind,dar la rece(nu calorifere fierbinti sau calde) ptr. ca la rece dilatarea ag. termic este minima si permite aerului sa se ridice la partea sup. a caloriferului.
valva din centrala se afla la partea sup. a pompei, si are un capacel negru din plastic care trebuie deschis.

#10
bibicu5

bibicu5

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 364
  • Înscris: 20.01.2007
In general centrala are un degazor care este automat(deci nu ai de ce sa umbli). Cu centrala oprita(ma refer la caldura si nu de la oprirea completa) desfaci aeratoarele ce se gasesc in partea de sus si opus robinetului si dai drumul la aer,faci asta la toate radiatoarele dar nu uita sa verifici presiunea din instalatie (1.7-2 bar). Daca zgomotul continua trebuie gasit motivul. Ar fi bine sa ne spui configuratia instalatiei tale(ce fel de radiatoare ai:alu,tabla...si ce fal de tevi ai)
Succes
PS. Poti totusi verifica aeratorul de la centrala,dai carcasa jos si vezi ca ai un corp din bronz ca un butoias ce are un capacel,il inchizi la maxim(fara sa-l "omori") si-l deschizi juma' de tur

#11
respekt69

respekt69

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 28
  • Înscris: 18.08.2007
Am o CT Immergas Eolo Star si si nu mai merge incalzirea la calorifere . Ledul rosu este aprins si cel galben este intermitent , ceea ce inseamna " circulatia apei insuficienta " .
Cine ma ajuta si pe  mine ?

#12
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

View Postrespekt69, on Nov 2 2007, 18:36, said:

Am o CT Immergas Eolo Star si si nu mai merge incalzirea la calorifere . Ledul rosu este aprins si cel galben este intermitent , ceea ce inseamna " circulatia apei insuficienta " .
Cine ma ajuta si pe  mine ?
cauzele pot fi :
robineti inchisi(radiatoare), sectiune obturata pe instal. de incalzire ,aer in instalatie sau pompa blocata.
verifica robinetii, daca nu merge incearca o aerisire,si daca nici asa nu merge, cheama un specialist.

#13
respekt69

respekt69

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 28
  • Înscris: 18.08.2007
Din ce am citit prin manualul de instructiuni e posibil sa fie blocata pompa de circulatie. " Pentru a o debloca este necesar sa se desurubeze capacul frontal al pompei si sa se roteasca axul motorului cu ajutorul unei surubelnite " .  Sa ma bag sau sa stau cuminte sa nu-mi prind urechile ? A incercat cineva operatiunea asta ?

#14
bld

bld

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 16.01.2008
Cum curat filtrul? cu ce? :)

#15
marioana

marioana

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 70
  • Înscris: 28.07.2006
Am acasa o centrala de vre-o 5 ani, si in ultimele luni a inceput sa faca figuri. La inceput fluctua temperatura la apa calda, nu  in sensul ca se oprea centrala si devenea rece, ci pur si simplu odata era fierbinte apoi devenea calduta. Dupa accea a inceput centrala sa se opreasca cand functiona pe apa calda, la caldura nu avea nimic. Asta a reparat-o tata, nu stiu cum. Dar fluctuatia de temperatura tot a ramas. Mai nou debitul de apa calda face figuri pe langa temperatura. Pe apa rece debitul e ok, dar la apa calda se tot schimba.....

Tata a tot intrebat la diferiti oameni care cica se pricep (adica lucreaza la service pentru centrale) dar nimeni nu avea nici o idee...

#16
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

View Postmarioana, on Jan 17 2008, 08:08, said:

Am acasa o centrala de vre-o 5 ani, si in ultimele luni a inceput sa faca figuri. La inceput fluctua temperatura la apa calda, nu  in sensul ca se oprea centrala si devenea rece, ci pur si simplu odata era fierbinte apoi devenea calduta. Dupa accea a inceput centrala sa se opreasca cand functiona pe apa calda, la caldura nu avea nimic. Asta a reparat-o tata, nu stiu cum. Dar fluctuatia de temperatura tot a ramas. Mai nou debitul de apa calda face figuri pe langa temperatura. Pe apa rece debitul e ok, dar la apa calda se tot schimba.....

Tata a tot intrebat la diferiti oameni care cica se pricep (adica lucreaza la service pentru centrale) dar nimeni nu avea nici o idee...

ce model de centrala ?

#17
marioana

marioana

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 70
  • Înscris: 28.07.2006

View Postcaldut, on Jan 17 2008, 10:35, said:

ce model de centrala ?
Scuze, am uitat sa precizez...centrala e Immergas, modelul Eolo star

#18
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

View Postmarioana, on Jan 17 2008, 08:45, said:

Scuze, am uitat sa precizez...centrala e Immergas, modelul Eolo star
ma asteptam sa fie o bitermica(asta-i sistemul constructiv).
deci poti avea probleme cu fluxostatul,sau cu schimbatorul de caldura,are calcar pe partea de apa calda.
ac. depuneri grabesc supraincalzirea ac. sch. si atunci intervine o alta componenta(un senzor),care decupleaza vana de gaz,timp in care tu ai apa rece.dupa intervalul de racire al sch. se recupleaza vana,porneste din nou flacara,samd.
ac. mod de functionare este unul ciclic.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate