Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Pompe de caldura
Last Updated: Apr 22 2024 23:55, Started by
anca p.
, Mar 15 2007 12:48
·
75
#6499
Posted 29 January 2023 - 21:45
#6500
Posted 30 January 2023 - 09:28
theionutzradu1991, on 28 ianuarie 2023 - 12:59, said:
0.65kw termic, cu transportatu, cu inlocuitu cu alea alea ajungi la 0.8, cat e direct pe curent. Mai trebuie legate in centralina. Apa calda nu e nevoie de preparare instant, ci acumulare. Casele alea tip A par eficiente, si mici. O centrala electrica de 6kw e ieftina. Un boiler de 50l per baie e si el ieftin. Problema e puterea instalata! Cu cat e mai multa automatizare sa nu necesite personal cat de cat calificat cu atat e mai ieftin! Cred ca 100kw termici pe zi ar parea suficienti de cabana! cu ACM cu tot! Ai mai venit si alta data cu prostia asta si tot falsa a fost. Pretul kWh e ala din calcul, pretul operatiunilor periferice e de comparat. As zice ca gazul are frecventa cea mai rara si poate fi cel mai usor automatizat si pornit de la distanta. La polul opus ar fi lemnul si peletii si alte chestii cu flacara si cenusa. Curentul nu are operratiuni periferice, dar nici macar nu conteaza, pentru ca cineva va trebui sa mearga periodic acolo. Asternuturile nu se schimba singure, gunoiul nu se duce singur, curatenia nu se face singura. Asa e la ocupare in regim hotelier. Si toate astea nici macar nu conteaza daca nu poate obtine puterea instalata necesara. Glumita cu boiler de 50l hai s-o lasam deoparte. Vorbim de ceva ca un apartament cu doua dormitoare, deci potential patru dusuri consecutive. Cu mai putin de 150l de apa ai aproape garantia ca vor fi numai reviewuri proaste si clienti nemultumiti. Nu compara economia pe care sunt dispusi s-o faca oamenii la ei acasa cu asteptarile pe care le au cand merg in vacanta. |
#6501
Posted 30 January 2023 - 19:08
reborn_21, on 29 ianuarie 2023 - 21:45, said:
Am uitat de ce am intrat astazi pe forum . Te rog sa-mi scuzi iesirea anormala de acum 2 zile. Recunosc ca nu a fost corect comportamentul meu fata de tine. Deci inca o data: mii de scuze pentru replica mea foarte "acida". Imi pare bine ca a trecut, imi plac colaborarile fructuoase. P.S. nu sunt religios Edited by Prototype2, 30 January 2023 - 19:11. |
#6502
Posted 30 January 2023 - 21:15
catalincre, on 19 ianuarie 2023 - 10:34, said:
Datorita lui Topcat am reusit sa integrez in Home Assistant cativa parametrii de functionare ai pompei mele Hyundai. Probabil ca in weekend am sa integrez tot ce furnizeaza prin modbus. Parametrii respectivi, (COP, capacitate pompa de recirculare, temperatura freon, etc) nu sunt disponibili in aplicatie si nici la o frecventa asa mare. Salutare,ai mai reușit să integrezi ceva parametri?Astept și eu să ajungă jucăriile sa vad cum mă descurc |
#6505
Posted 01 February 2023 - 02:56
Salutare! Am o pompa de căldură nibe trust ams 10-12 de 8kw montată în ianuarie 2022 care a mers perfect până în 28 noiembrie când sa luat curentul de câteva ori. Am stat 1 lună în frig și după un mesaj revoltător asupra vânzătorului și distribuitorului principal din Ploiesti au venit să schimbe freonul și să apese un buton de reset încălzire auxiliară adică consum de rezistență electrică foarte mare. Din 20 decembrie de când au venit consumul pompei este uriaș de 90-110 kw pe zi iar toți îmi spun că am pierderi de căldura. Problema e că dacă se ia curentul de câteva ori pompa merge doar pe compresor. Am 103 mp utili și din 12 circuite închid 8 și las 4 si nu poate face mai mult de 32 de grade pe tur iar cu temperatura asta casa nu depășește 18-19 grade. Am nevoie de 38-42 de grade pe tur pentru 22 de grade. Apăs butonul de rezistență și bum bum consum de centru comercial. In garanție fiind nu vine nimeni străin sa constate defectul deoarece zic că asta așteaptă Nibe sa pierd garanția. Apreciez orice sfat și aștept ajutor , mulțumesc !
|
#6506
Posted 01 February 2023 - 07:31
Nasol, sper sa o rezolvi. Eu as incerca obtinerea unor parametrii de functionare: COP instant, consum instant, frecventa compresor, pasi valva, etc dupa analiza as fi pe vanzator. Daca nu reactioneaza, ANPC si alta firma frigo.
|
#6507
Posted 01 February 2023 - 07:41
Uvasnoisuiram, on 01 februarie 2023 - 02:56, said:
pompa de căldură nibe trust ams Acolo activeaza doi baieti care tot promoveaza Nibe la greu si pe care eu ii suspectez ca sunt agenti de vanzari la Trust Expert. Posteaza si acolo problema: https://forum.softpe...er-aer-aer-apa/ |
#6508
Posted 01 February 2023 - 12:32
Incearca si alt instalator autorizat daca esti din Ploiesti. Campina, Brasov, Bucuresti, Buzau...
https://www.nibe.eu/...e-un-instalator Nu vad legatura intre intrruperea curentului si proasta functionare. S-a resetat ceva, s-a ars ceva? Ar fi fost bine sa montezi pe alimentarea casei sau macar a PDC un releu protectie tensiune Digi-Top (exista di alti producatori, Finder, Noark, Hager, Sinotimer etc.) Poate fi setat sa intarzie recuplarea curentului dupa revenirea acestuia, ceea ce ajuta in cazul intreruperilor scurte si repetate, protejeaza echipamentele mai sensibile. |
|
#6509
Posted 01 February 2023 - 16:43
Uvasnoisuiram, on 01 februarie 2023 - 02:56, said:
Problema e că dacă se ia curentul de câteva ori pompa merge doar pe compresor. Uvasnoisuiram, on 01 februarie 2023 - 02:56, said:
In garanție fiind nu vine nimeni străin sa constate defectul deoarece zic că asta așteaptă Nibe sa pierd garanția. Apreciez orice sfat și aștept ajutor , mulțumesc ! Legat de garantie, e foarte important sa ai dovezi referitoare la sesizarile facute. Recomand ca eventualele comunicari sa se faca pe email si sa ceri confirmare de primire, eventual numar de inregistrare. "Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului." In cazul in care consideri ca vanzatorul nu respecta legea, recomand sa apelezi cu incredere la ANPC. (cu conditia sa atasezi toate actele si dovezile necesare). Aproape sigur se rezolva. Eu am apelat de cateva ori si in toate cazurile am primit castig de cauza. Uneori e suficient doar sa sugerezi de respectarea legii si ANPC. Asta doar daca produsul este cumparat pe persoana fizica. Edited by radu3333, 01 February 2023 - 16:44. |
#6510
Posted 01 February 2023 - 18:57
@Uvasnoisuiram Daca nu poți face 32gr pe tur înseamnă că pierzi freon. ACM cum prepari?
|
#6511
Posted 06 February 2023 - 07:34
Penteu cei care se intreaba ce randament are o pompa la -10 grade si cat consuma electri o PDC sa faca 40 grade pe tur.
Attached Files |
#6512
Posted 07 February 2023 - 07:54
catalincre, on 06 februarie 2023 - 07:34, said:
Penteu cei care se intreaba ce randament are o pompa la -10 grade si cat consuma electri o PDC sa faca 40 grade pe tur. Dureros acest consum mai ales ca casa pare bine izolata. Ce suprafata are locuinta si ce insumata au caloriferele la 80/60 grade? Tevile instalatiei de incalzite sunt aparente din cupru Sau dintr-un material plastic? |
#6513
Posted 07 February 2023 - 08:36
as spune chiar ca nu conteaza pentru altii, situatiile sunt diferite de la casa la casa.
rezistenta aia de back-up nu e pornita mereu, se mai odihneste si ea Edited by pexic, 07 February 2023 - 08:40. |
|
#6514
Posted 07 February 2023 - 19:21
220m² incalziti, rezistenta dezactivata, calorifere, 33% din casa (alt corp) izolat cu 5cm poliester. Restul neizolat, casa veche săsească. Tevi aparente cupru.
Edited by catalincre, 07 February 2023 - 19:22. |
#6515
Posted 12 February 2023 - 11:06
Bună ziua
Sunt nou pe zona și as avea nevoie de niște răspunsuri la o problemă care o am acum Vreau sa achiziționez o pompa de caldura NIBE F2120-20KW și as vrea sa știu dacă pot sa o conectez direct la instalația care o am eu acum fără sa mai achiziționez și VVM 310/320 menționez ca nu vreau sa folosesc pompa de caldura pentru apa menajera Mulțumesc |
#6516
Posted 12 February 2023 - 20:41
Aparent modelul este monoboloc, are schimbatorul de caldura in interiorul unitatii externe, deci in teorie ar trebui sa se poata.
Cel mai bine insa contacteaza un vanzator autorizat. |