"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Pompe de caldura
Last Updated: Mar 11 2024 21:51, Started by
anca p.
, Mar 15 2007 12:48
·
75
#5743
Posted 07 December 2021 - 20:58
La pompele split*, pufferul poate sa aduca o economie destul de mare la costul de exploatare in miezul iernii, dar trebuie sa gasesti pe cineva care sa-ti faca instalatia corect.
Ideea e sa acumulezi in el caldura ziua, cand e cu 10 - 20 de grade mai cald decat noaptea, ca sa reduci (ideal elimini) situatiile in care pompe merge cand e cel mai frig. Se poate face cu releu programabil de timp, si cateva relee clasice, sau cu un Arduino, sau se gaseste de cumparat gata facut (si costa cateva mii de euro). Costul initial va fi mare, trebuie calculat pentru situatia ta daca e rentabil sau nu. Plus spatiul ocupat. Iar daca vrei oricum sa mergi pe gaz cand e f frig, deja e tare discutabil. *la cele monobloc e mai complicat: 1000 litri de antigel costa mult, asa ca ramane fie cu schimbator de caldura (care nu-i ieftin) intre pdc si casa, ceea ce scade randamentul, sau schimbare dubla de temperatura pdc + instalatie (antigel) > puffer (apa) > instalatie. Dublul schimb necesita temperatura mare, ceea ce reduce mult din avantajul cautat. P.S. daca vrei sa faca ACM iti trebuie boiler cu incalzire indirecta, cu serpentina mare. |
#5744
Posted 07 December 2021 - 21:27
Ca sa acumulez caldura ziua ar trebui sa merg cu pompa la maxim, adica la 55 de grade unde COP-ul e mic. Aș pune 2 puffere de 500 litri care sa aibă și rezistență și pe care le pot încălzi ziua cu panourile fotovoltaice (când avem soare). Deci dacă am soare atunci COP-ul mic nu mă deranjează.Oare dacă încălzesc puferele la 80...90 grade (cu rezistența) și pompa vrea să facă dejivrare ...... nu o deranjează temperatura prea mare a apei? Asta ar fi la limită.... Mulțumesc.
|
#5745
Posted 07 December 2021 - 23:44
Nu stiu daca e o problema pentru pompa.
Dar nu ai oricum GPA sau alt sistem de redus temperatura, in cazul asta? Ca doar nu o sa bagi apa la 80-90 de grade intr-o instalatie dimensionata pentru 45, faci sera in casa instantaneu. |
#5746
Posted 08 December 2021 - 10:59
Pun o vana cu 3 cai are amesteca apa de pe retur , asta pentru ce merge in casa. Din puffer își ia pompa direct și acolo poate fi și la 90 de grade.
Deci pe calorifere apa va merge la 40...45 de grade maxim. |
#5747
Posted 10 December 2021 - 11:16
iulian_vat, on 22 noiembrie 2021 - 18:55, said: apa iese din pda la 38-42gr. Mai bine lasi sa functioneze nonstop si scazi temperatura la cca 30 grade. _bcristian_, on 22 noiembrie 2021 - 22:00, said:
Fara termostate in fiecare zona si actuatoare, vei avea consum mare si/sau disconfort (zone prea calde sau prea reci), nu vei putea regla doar din debitmetre. Cu sonda exterioara de temperatura si reglarea curbei se poate fara actuatuare si termostate interioare. Dureaza cca 1 saptamana echilibrarea instalatiei si a curbei. In urma cu mai bine de 15 ani, la prima incalzire in pardoseala aveam termostate si actuatoare on/of. In camere si in pardoseala temperatura urma practic o sinusoida. Ajungea la temperatura setata, actuatoarele opreau circulatia apei, scadea temperatura in pardoseala … Prima oara am desfacut partial actuatoarele ca sa nu opreasca complet circulatia apei. Nici asa nu am fost multumit. Am desfiintat complet actuatoarele, am reglat curba si am echilibrat instalația din debitmetre pe fiecare camera/circuit astfel incat sa am 24-25 grade in camera de zi si 22-23 grade in dormitoare. Am fost foarte multumit. |
#5748
Posted 10 December 2021 - 13:25
iulian_vat, on 22 noiembrie 2021 - 18:37, said:
reglat sa porneasca pe la ora 12.30 cu 23gr si scazind progresiv la ora19- 22,5gr, la ora 24 -22gr si dimineata la ora8-21gr ( am considerat ca dimineata aerisim si sa nu porneasca degeaba). Reuseste sa consume 35-40kw de la o zi la alta. Mi se pare mult. Asa e? La o locuinta permanenta, cu incalzire in pardoseala si inertie termica mare, sursa de caldura (curent sau gaze) trebuie sa finctioneze tot timpul. Eventual se poate regla, daca este posibil, in special la pompele de caldura, ca pe tur noaptea sa fie o temperatura ceva mai mica si ziua ceva mai mare. DOAR ATAT. Dar pompa/centrala este mai economic sa functioneze tot timpul, deoarece temperatura medie pe tur este mai mica. |
#5749
Posted 13 December 2021 - 08:05
asa este, m-am jucat si eu cu programe diferite pe zi, pe noapte.. asta in primul an cu pompa de caldura
nu merita, ce castigi ca pui sa mearga cu tur mai redus pe timp de noapte, pierzi cand dimineata la 6-7 e mult mai frig si pompa trebuie sa mearga mult mai mult ca sa recupereze ce ai limitat-o pe timp de noapte |
#5750
Posted 18 December 2021 - 12:20
radu3333, on 10 decembrie 2021 - 13:25, said: Observ ca multi fac greseala la incalzirea in pardoseala (crezand ca se face economie) sa opreasca pdc. La o locuinta permanenta, cu incalzire in pardoseala si inertie termica mare, sursa de caldura (curent sau gaze) trebuie sa finctioneze tot timpul. Eventual se poate regla, daca este posibil, in special la pompele de caldura, ca pe tur noaptea sa fie o temperatura ceva mai mica si ziua ceva mai mare. DOAR ATAT. Dar pompa/centrala este mai economic sa functioneze tot timpul, deoarece temperatura medie pe tur este mai mica. Oricum dupa ultimele modificari ( am pus vana 3cai pe cicuitul tur pdc/ puffer care comuta turul la baza puffer-ului cand vine apa rece din defrost,am pus tremostat la pompa tur puffer catre ipat si astfel pompa mai impinge apa calda in circuitele care raman deschise la pardoseala dupa ce tremostatul din sufragerie opreste si inchide cate 2 din 3 circite sufr-bucatarie)m-am linistit, nu pot trage de consum sub 50kw la 24h. |
#5751
Posted 21 December 2021 - 15:39
Nu prea gasesc informatii referitoare la distanta optima dintre mai multe foraje pentru sondele U. Cam ce distanta ar fi recomandata intre foraje astfel incat sa nu se raceasca un foraj pe altul ?
De asemenea, luand un exemplu TEORETIC de 50w per metru liniar oferit de sol, la o adancime de 100m, cat timp continuu se poate conta pe caldura oferita de sol? Dupa cat timp (ore, minute) solul nu mai poate oferii cei 50W teoretic per metru liniar? Cam cat dureaza regenerarea? Cate ore pe zi sunt destinate folosirii forajelor, optim? Exemplu concret. O casa are nevoie de 10KW termici pe ora la -15 afara. Considerand doua foraje, ambele la o adancime de 100m, cu o caldura cedata de incepere de 50w/ml, cate ore poate functiona pana caldura respectiva scade? Inteleg ca astfel de calcule au nevoie de timp special dedicat, asa ca m-ar interesa niste exemple in mare, ca si idee, cum s-ar comporta forajele atunci cand sunt exploatate 24 din 24. Evident ca situatia este diferita in lunile mai calduroase. Mergand pe ideea ca solul in locatia respectiva poate ceda 50w/ml, si necesarul termic cel mai mare ar fi 10KW, ar avea sens trei foraje la 100m adancime, in loc de doua, pentru a asigura cei 10KW termici in masuri extreme? Sau ar fi deajuns doar doua foraje? Va multumesc. |
#5752
Posted 25 December 2021 - 23:15
Va salut si va doresc Sarbatori cu bine !
Am un sistem de incalzire artizanal, cu o serpentina in focar, care merge in paralel cu centrala murala pe gaz.Lucrurile merg bine de vreo 11 anisori. De ceva timp am observat ca ultimul calorifer nu se mai incalzeste corespunzator atunci cand merg pe incalzirea cu lemne. Centrala pe gaz ,in schimb, incalzeste ultimul calorifer la fel ca in prima zi. Sa fie de vina pompa de recirculare de langa focar , este un Grundfos analog? Pompele astea de recirculare pierd din eficienta in timp ? 11 ani de functionare cam ajung ? |
|
#5753
Posted 04 January 2022 - 17:55
Despre pompele de caldura ar fi multe de spus, fiind o tehnologie relativ noua. Pompa de caldura nibe s1255 este un echipament ce iti poate asigura atat incalzirea unui spatiu cat si racirea lui pe timp de vara. Acest echipament functioneaza precum o instalatie de climatizare in regim independent. Costurile unei pompe de caldura, pot fi usor ridicate la achizite, insa daca vei lua in calcul o amortizare pe termen lung, dar si panourile fotovoltaice, vei putea realiza aceasta amortizare mai rapid apeland la o consultanta specifica.[ https://i9.ytimg.com/vi/nZcAz0U0s3g/maxresdefault.jpg?time=1641311400000&sqp=CKjZ0Y4G&rs=AOn4CLA16AV6y3bo3XuroUVRanGkpnGueQ - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ][ https://www.youtube-nocookie.com/embed/nZcAz0U0s3g?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
|
#5754
Posted 05 January 2022 - 10:51
johnysibiu, on 25 decembrie 2021 - 23:15, said: Chiar daca nu ai postat unde trebuie (pompele de caldura si cele de recirculare a apei in instalatie sunt lucruri total diferite) raspunsul la intrebarea ta este ca in timp, condensatorul de pornire din cutia de borne se devalorizeaza si am constatat ca se reduce si turatia de lucru a pompei. Prin inlocuirea condensatorului devalorizat cu unul nou, am remarcat ca pompa functioneaza cu turatie mai mare prin zgomotul pe care acesta il produce cand functioneaza. Edited by servoman, 05 January 2022 - 10:51. |
#5755
Posted 06 January 2022 - 00:26
victor29cr, on 21 decembrie 2021 - 15:39, said:
Nu prea gasesc informatii referitoare la distanta optima dintre mai multe foraje pentru sondele U. Cam ce distanta ar fi recomandata intre foraje astfel incat sa nu se raceasca un foraj pe altul ? De asemenea, luand un exemplu TEORETIC de 50w per metru liniar oferit de sol, la o adancime de 100m, cat timp continuu se poate conta pe caldura oferita de sol? Dupa cat timp (ore, minute) solul nu mai poate oferii cei 50W teoretic per metru liniar? Cam cat dureaza regenerarea? Cate ore pe zi sunt destinate folosirii forajelor, optim? Exemplu concret. O casa are nevoie de 10KW termici pe ora la -15 afara. Considerand doua foraje, ambele la o adancime de 100m, cu o caldura cedata de incepere de 50w/ml, cate ore poate functiona pana caldura respectiva scade? Inteleg ca astfel de calcule au nevoie de timp special dedicat, asa ca m-ar interesa niste exemple in mare, ca si idee, cum s-ar comporta forajele atunci cand sunt exploatate 24 din 24. Evident ca situatia este diferita in lunile mai calduroase. Mergand pe ideea ca solul in locatia respectiva poate ceda 50w/ml, si necesarul termic cel mai mare ar fi 10KW, ar avea sens trei foraje la 100m adancime, in loc de doua, pentru a asigura cei 10KW termici in masuri extreme? Sau ar fi deajuns doar doua foraje? Va multumesc. |
#5756
Posted 06 January 2022 - 08:42
La pompele de caldura aer-apa pentru incalzit piscina, in cazul in care unitatea este tinuta intr-o incapere, aceasta va raci incaperea?
|
#5757
Posted 06 January 2022 - 09:28
victor29cr, on 06 ianuarie 2022 - 00:26, said:
Anyone? nu vei gasi pe un forum astfel de informatii specializate cel mai bine este sa iei legatura cu o firma care face astfel de lucrari cu pompe de sol, foraje.. etc si te vor lamuri, altfel e multa teorie si practica nu se aplica mereu cu teoria. eu am intrebat de la cei de la care am luat pompa actuala aer-apa, detalii despre un upgrade la cea sol-apa cu serpentina de suprafata m-au lamurit in unele aspecte, dar unele lucruri se face atunci la dimensionarea modelului in functie de casa ta Quote La pompele de caldura aer-apa pentru incalzit piscina, in cazul in care unitatea este tinuta intr-o incapere, aceasta va raci incaperea? pompele aer-apa se monteaza doar la exterior, niciodata in incaperi inchise, se face congelator Edited by alios24, 06 January 2022 - 09:30. |
|
#5759
Posted 06 January 2022 - 23:29
victor29cr, on 21 decembrie 2021 - 15:39, said: De asemenea, luand un exemplu TEORETIC de 50w per metru liniar oferit de sol, la o adancime de 100m, cat timp continuu se poate conta pe caldura oferita de sol? Exemplu concret. O casa are nevoie de 10KW termici pe ora la -15 afara. Considerand doua foraje, ambele la o adancime de 100m, cu o caldura cedata de incepere de 50w/ml, cate ore poate functiona pana caldura respectiva scade? Mergand pe ideea ca solul in locatia respectiva poate ceda 50w/ml, si necesarul termic cel mai mare ar fi 10KW, ar avea sens trei foraje la 100m adancime, in loc de doua, pentru a asigura cei 10KW termici in masuri extreme? Sau ar fi deajuns doar doua foraje? Va multumesc. De ce vrei să dai pe foraje mai mult decât pe pompă? Nu ai teren ? |
#5760
Posted 07 January 2022 - 14:37
saandy76, on 06 ianuarie 2022 - 23:29, said:
De ce vrei să dai pe foraje mai mult decât pe pompă? Nu ai teren ? Daca vorbim de un 20w per metru patrat de suprafata, ar fi nevoie de 500mp de teren sapati. Desi as avea terenul disponibil, parca ar fi prea multe sapaturi si in final dupa niste calcule rudimentare, as ajunge tot pe acolo. Mai ieftun un pic evident, dar luand in calcul si deranjul parca mi se par egale costurile. Oricum, intrebam sa aflu pareri, ma documentez. Sunt deschis la idei, pareri. Am sunat si la anumite firme in zona. Unii se abtin, altii vin cu niste numere irealiste. O firma destul de mare in Dolj mi-a recomandat 100mp de serpentina montata la 1.8m adancime. Pentru 10kw. Era in stare sa faca si pariu ca e de ajuns. Asta dupa ce i-am spus ca pamantul este lutos, mai ales cand ploua, si dureaza extrem de mult sa circule apa in pamant. |