Pompe de caldura
Last Updated: Apr 22 2024 23:55, Started by
anca p.
, Mar 15 2007 12:48
·
75
#5437
Posted 11 May 2019 - 16:05
Salut,
Am nevoie de sfaturi; casa de 120 m2 utili, doar parter, la 35 m de Dunare la 35 KM de Tr Severin. Necesitati; incalzire in pardoseala si 4 calorifere( 2 dormitoare+baie princ+ baie de serviciu) , doar apa menajera am nevoie. Nu este retea de canalizare. Casa este in constructie la stadiul de acoperis. Podul casei este din lemn iar termoizolatia va fi facuta cu vata bazaltica la exterior cat si la podul de lemn peste parter. Ce PDC imi recomandati? Va multumesc |
#5438
Posted 11 May 2019 - 18:12
Ce necesar termic ai? La ce temperatura a fost proiectata ipat sa-ti asigure confortul? Ce ne interereseaza pe noi ca ai sau nu canalizare?
Ai citit vreo ceva de pe aici? PS: la asa intrebare asa raspuns |
#5439
Posted 11 May 2019 - 18:54
Godaro,
Daca am scris ca vreau sfaturi asta inseamna ca nu stiu nimic despre ce am scris mai sus. Casa e in constructie, nu stiu ce necesar termic am,stiu cate camere am si ce suprafata, incalzirea in pardoseala sa fie ca la toata lumea ca doar nu o vreau sa dea in clocot, vreau sfaturi pentru o pompa de caldura care sa acopere cei 120m2 / 2,60 H. Ideea cu pompa acum cateva zile mi-a propus-o cineva si suna interesant,si de aceea intreb. Daca ma intrebi pe unde o sa pierd caldura sau cati Kw vreau nu iti pot raspunde. |
#5441
Posted 11 May 2019 - 21:32
xza21, on 11 mai 2019 - 16:05, said:
Salut, Am nevoie de sfaturi; casa de 120 m2 utili, doar parter, la 35 m de Dunare la 35 KM de Tr Severin. Necesitati; incalzire in pardoseala si 4 calorifere( 2 dormitoare+baie princ+ baie de serviciu) , doar apa menajera am nevoie. Nu este retea de canalizare. Casa este in constructie la stadiul de acoperis. Podul casei este din lemn iar termoizolatia va fi facuta cu vata bazaltica la exterior cat si la podul de lemn peste parter. Ce PDC imi recomandati? Va multumesc In proiectele de arhitectura si rezistenta ce grosimi de termoizolant au fost prevazute la: 1. Placa pe sol; 2. Peretii exteriori; 3. Planseul peste parter? Tamplarie ce valoare a coeficientului de transfer termic va avea? Ce putere are bransamentul electric? Este trifazic sau monofazic? La ce adancime gasesti un debit de 1,5 mc/h? Dar prima panza freatica la ce adancime este? Ai iesire directa la Dunare sau mai e vre-un vecin intre d-ta si Dunare? Edited by andreilesan, 11 May 2019 - 21:34. |
#5442
Posted 11 May 2019 - 22:23
placa pe sol - polistiren extrudat de 5cm si placa de beton peste de 10cm
peretii exteriori- caramida porotherm 25cm + tencuiala 2 cm+ vata bazaltica de 10 cm planseul peste parter- grinzi de 15x15 cu vata bazaltica de 10 cm intre ele, si scandura de 2,5cm . tamplaria -va fi tripan cu sticla min.40 mm,nu stiu sa va dau exact coeficientul de transfer termic. bransamentul -se va efectua in urmatoarele luni pot fi amandoua in cazul in care ma avantajeaza si cel trifazic. panza freatica- aprox la 6m iesire directa la Dunare-da va multumesc |
#5443
Posted 11 May 2019 - 23:18
godaro, cred ca te-am vazut la Dedeman arogantule,,da da mancai slana printre rafturi dar chiar si-asa iti e greu sa dai un raspuns decent? eu antrenez delfini nu stiu de kw si ma intrebi daca am citit,,vreo ceva pe aici? tu ai inventat umflatu' rotii? ce ai zis ,,hai sa-l ard pe taran ca nu stie de kw.
ps; de care sa fie alba? in colturi sau rotunda? ne vedem la Dedeman,, |
#5444
Posted 12 May 2019 - 00:25
Pai daca temperatura de functionare si puterea nu sunt importante pt tine, ma gandeam ca poate culoarea face mai mult sens.
Dar ce stiu eu, mai bine ma duc la Dedeman sa prind un loc in fatza. Iti doresc mult succes cu proiectul tau. Sper totusi, spre binele tau, sa iti dai mai mult interesul in propriul tau proiect. Multa bafta. Edited by godaro, 12 May 2019 - 00:25. |
#5445
Posted 12 May 2019 - 16:28
xza21, on 11 mai 2019 - 22:23, said:
placa pe sol - polistiren extrudat de 5cm si placa de beton peste de 10cm xza21, on 11 mai 2019 - 22:23, said:
peretii exteriori- caramida porotherm 25cm + tencuiala 2 cm+ vata bazaltica de 10 cm xza21, on 11 mai 2019 - 22:23, said:
planseul peste parter- grinzi de 15x15 cu vata bazaltica de 10 cm intre ele, si scandura de 2,5cm . xza21, on 11 mai 2019 - 22:23, said:
tamplaria -va fi tripan cu sticla min.40 mm,nu stiu sa va dau exact coeficientul de transfer termic. xza21, on 11 mai 2019 - 22:23, said:
bransamentul -se va efectua in urmatoarele luni pot fi amandoua in cazul in care ma avantajeaza si cel trifazic. Pompe de caldura sunt monofazice, dar eu ma refer aici la bransamentul imobilului. In conditiile de anvelopare specificate de mine mai sus ar fi suficienta o pompa de caldura sol/apa sau apa/apa de 5-6 kW. Una aer apa ar trebui sa fie ceva mai mare. xza21, on 11 mai 2019 - 22:23, said:
panza freatica- aprox la 6m iesire directa la Dunare-da Cel mai indicat este, insa, sa se faca o Analiza de solutii in privinta tipului pompei de caldura. xza21, on 11 mai 2019 - 22:23, said:
va multumesc Nu ai spus nimic d-ta despre proiectul de instalatii termice.. |
#5447
Posted 30 May 2019 - 22:23
andrei981, on 10 aprilie 2019 - 18:46, said:
Salutare, Si eu am aceeasi curiozitate ca si colegul 3m3se legata de pdc apa-apa de la termocasa.....ma bate gandul tot mai tare sa apelez la ei (din rationamente financiare comparativ cu alte marci de pdc) pt viitoarea casa si nu gasesc opinii relativ obiective. Instalez acest tip de pompe de caldura de la Termocasa de vre-o 8 ani si pot sa va spun ca sunt incomparabile cu alte marci ... au pana la 20 ani garantie , nu au nevoie de schimbator intermediar , sunt robuste si compacte , au compresoare Copeland (nr 1 mondial) in schimb au un singur neajuns in fata scepticilor si anume ca sunt fabricate in Romania . Pe mine nu ma intereseaza tara de provenienta ci doar calitatea si pretul care in acest caz sunt imbatabile . |
#5448
Posted 10 June 2019 - 22:04
Salutare ... am nevoie de cateva sfaturi.
Vreau sa imi instalez pompa de caldura ... dar nu stiu de care - ce model ... Ideea de baza. Eu am un puffer apa rece / apa calda, din care pleaca 3 pompe comandate de termostatii de pe fiecare etaj. La parter si etaj am calorifere . La mansarda ventiloconvectoare. Iarna trecuta am mers in forma asta cu o temp in puffer de 50 grade si a fost super ok. Acum vreau sa montez pompa de caldura pt a utiliza ventilo si pe rece ... e f cald sus. Imi trebui o pompa de 16 kw ... ce imi recomandati ... Din ce am vazut eu am gasit: Chofu 16kw : 5200e - monobloc Hitachi https://climacenter....-yutaki-s-16kw/ - dar nu stiu daca face si rece - 6300e - aprox - parca splitat https://www.airguru....16-kW-380V.html - 6500e - monobloc https://www.arenains...kw-220-v-p11815 - 5.574e - splitat Ce sa aleg ... care sunt mai ok ca si fiabilitate si consum?? Sau mai sunt si alte variante in banii astia ?? Ca si back up la ea exista centrala electrica ... pompa v-a produce si apa calda. Ms fain Edited by bazdacu, 10 June 2019 - 22:06. |
#5449
Posted 10 June 2019 - 22:10
50 grade si pdc nu prea se împacă. Poți obține temperatura asta, dar eficiența scade dramatic.
|
#5450
Posted 10 June 2019 - 22:27
bazdacu, on 10 iunie 2019 - 22:04, said:
Salutare ... am nevoie de cateva sfaturi. Vreau sa imi instalez pompa de caldura ... dar nu stiu de care - ce model ... Ideea de baza. Eu am un puffer apa rece / apa calda, din care pleaca 3 pompe comandate de termostatii de pe fiecare etaj. La parter si etaj am calorifere . La mansarda ventiloconvectoare. Iarna trecuta am mers in forma asta cu o temp in puffer de 50 grade si a fost super ok. Acum vreau sa montez pompa de caldura pt a utiliza ventilo si pe rece ... e f cald sus. Imi trebui o pompa de 16 kw ... ce imi recomandati ... Din ce am vazut eu am gasit: Chofu 16kw : 5200e - monobloc Hitachi https://climacenter....-yutaki-s-16kw/ - dar nu stiu daca face si rece - 6300e - aprox - parca splitat https://www.airguru....16-kW-380V.html - 6500e - monobloc https://www.arenains...kw-220-v-p11815 - 5.574e - splitat Ce sa aleg ... care sunt mai ok ca si fiabilitate si consum?? Sau mai sunt si alte variante in banii astia ?? Ca si back up la ea exista centrala electrica ... pompa v-a produce si apa calda. Ms fain Stimate Bazdacu , pompele de caldura sunt de 3 tipuri : - pompa de caldura apa-apa (cel mai bun consum lunar) - pompa de caldura sol-apa (consuma cu pana la 25% mai mult decat pompa de caldura apa-apa) - pompa de caldura aer apa (consum lunar DUBLU fata de o pompa de caldura apa-apa) Trebuie sa va hotarati care din cele 3 variante doriti sa o instalati !? |
#5451
Posted 10 June 2019 - 22:41
BloodRa, on 10 iunie 2019 - 22:10, said:
50 grade si pdc nu prea se împacă. Poți obține temperatura asta, dar eficiența scade dramatic. instalator-bun, on 10 iunie 2019 - 22:27, said: Stimate Bazdacu , pompele de caldura sunt de 3 tipuri : - pompa de caldura apa-apa (cel mai bun consum lunar) - pompa de caldura sol-apa (consuma cu pana la 25% mai mult decat pompa de caldura apa-apa) - pompa de caldura aer apa (consum lunar DUBLU fata de o pompa de caldura apa-apa) Trebuie sa va hotarati care din cele 3 variante doriti sa o instalati !? Vb de aer apa ... Ca sa pun apa - apa ... Ma costa 10k numai forajele .... Care nu prea am unde sa le fac |
|
#5453
Posted 11 June 2019 - 06:03
#5454
Posted 11 June 2019 - 06:41
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ 0 user(s) are reading this topic