#1639
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021
Nu, nu am glumit
Placa electronică nu are cum să știe de unde este alimentată pompa. De fapt nici nu știe dacă ai sau nu ai pompa. Ea poate doar să citească temperatura turului centralei și dacă simte ca turul se încălzește prea repede, intra in eroare E25.



In cazul tau, cum aveai releul de alimentare pompa defect, puteai sa bagi pompa într-o altă priza. Regula principala ar fi fost sa nu plece focul fără să ai pompa băgată în priza. Așa că fie o lăsai permanent în priza, fie o țineai scoasă și o băgai doar cînd porneai căldură, sau cînd deschideai un robinet de apa calda.

#1640
cris2d2

cris2d2

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,899
  • Înscris: 16.03.2007

View Postreborn_21, on 24 decembrie 2022 - 11:10, said:

Nu, nu am glumit
Placa electronică nu are cum să știe de unde este alimentată pompa. De fapt nici nu știe dacă ai sau nu ai pompa. Ea poate doar să citească temperatura turului centralei și dacă simte ca turul se încălzește prea repede, intra in eroare E25.



In cazul tau, cum aveai releul de alimentare pompa defect, puteai sa bagi pompa într-o altă priza. Regula principala ar fi fost sa nu plece focul fără să ai pompa băgată în priza. Așa că fie o lăsai permanent în priza, fie o țineai scoasă și o băgai doar cînd porneai căldură, sau cînd deschideai un robinet de apa calda.
Mulțumesc pentru explicații!

Îți dai seama că nu mă pricep deloc la funcționarea unei CT dar nici unul din cei doi specialiști care au văzut "pacientul" nu a venit cu ideea asta. În fine, deocamdată s-a rezolvat și sper să mai țină până în sezonul cald.

Crăciun Fericit!

#1641
smurforfix

smurforfix

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 16.12.2021
Doresc sa curat un fluxostat la o centrala BAXI Duo-tec Compact E24 (a venit apa murdara, nu mai vede ACM). Cum se goleste aceasta?
Am vazut ca nu este permis prin supapa de siguranta dar nu vad robinet de golire .

#1642
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021
Dar de ce vrei sa o golești, daca tu umbli doar la traseul de apa rece/calda ?

Pentru golire centrala :
Închizi turul și returul
Deschizi un robinet de apa calda
Închizi apa rece care intra în centrala
Deschizi robinetul de încărcare
Apa din centrala o sa curgă în chiuveta.

#1643
crios339

crios339

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 301
  • Înscris: 27.01.2007
Salut
Am o centrala Baxi Luna 3 Comfort (240 Fi) la care, la cativa ani, se defecteaza controllerul ("sare" din modul automat = programare pe ore in mod confort si economic, in cel manual), care e scos din centrala si montat in una din camere. Un termostat/controller nou BAXI (cu 2 fire, fara alimentare) costa 650-700 RON.
Am citit postarile si inteleg ca se poate folosi si o alta marca de termostat (eventual smart).

Va rog sa-mi recomandati cateva modele compatibile pe care le considerati fiabile (eventual ne-smart si smart).
Multumesc.

Attached Files



#1644
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021
Nu poți folosi altceva. Doar modelul de controler pe care-l ai tu acum, se potrivește la centrala ta. (Sint 2 modele de controler care seamănă ca și aspect, dar totuși sint diferite)

Nu sint sigur, dar eu bănuiesc că în interiorul controlerului exista o baterie. Trebuie desfăcut și văzut dacă într-adevăr există bateria respectiva și înlocuită.

Teoretic problema ta apare cînd se ia curentul. Așa bănuiesc eu. Totuși, nu prea are logica să treacă pe "manual", chiar daca se ia curentul. Logic ar fi că centrala să-și păstreze setările.

Ignora și tu problema, ca-i păcat să dai atitia bani pentru o problema minora.

Edited by reborn_21, 18 January 2023 - 18:06.


#1645
tedirel

tedirel

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 30.04.2007

View Postsmartel01, on 18 noiembrie 2022 - 00:53, said:

Nu stiu daca are setari similare cu baxi platinum ga dar si eu am avut problema asta.e un offset de 5 grade care trebuie pus pe 0. Daca nu e 0 se duce cu 5 grafe peste ce ai setst si se opreste..
Salut,
De unde se schimba acest offset de 5 grade? Este un parametru?
Multumesc!

#1646
tedirel

tedirel

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 30.04.2007
Salut,

Am o centrala De Dietrich MPX 24/28 MI COMPACT - 24 kW asemanatoare cu Baxi DUOTEC COMPACT au acelasi tip de placa de baza si aproximativ aceiasi parametrii.
Vreau sa va intreb daca la aceasta centrala se poate seta aprindere lenta? Ca la Ariston.
Problema este ca am incalzire in pardoseala si am nevoie de temperaturi mici pana in 30-35 de grade. Setez temperatura apei la 32-33 grade, centrala porneste cu putere mare (am vazut 41 valoarea la pornire) si incalzeste apa foarte repede in 20-30 de secunde depaseste 38-39 de grade si se opreste. Am observat ca daca temperatura setata este depasita cu 5 grade atunci se opreste. In felul acesta face foarte multe cicluri si nici nu face prea cald.
Stie cineva care a mai lucrat cu Baxi, daca se pot face anumite setari ca centrala sa incalzeasca apa mai mult timp?
Multumesc!

#1647
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021
Ai putea sa incerci sa treci centrala pe temperatura joasa. La DUOTEC COMPACT, ai parametrul 16, care vine din fabrica pe 00, adica temperatura inalta de 85grd si daca-l pui pe 01, treci centrala pe temperatura joasa, adica 45 grd (incalzire in pardoseala)

#1648
tedirel

tedirel

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 30.04.2007

View Postreborn_21, on 07 februarie 2023 - 12:17, said:

Ai putea sa incerci sa treci centrala pe temperatura joasa. La DUOTEC COMPACT, ai parametrul 16, care vine din fabrica pe 00, adica temperatura inalta de 85grd si daca-l pui pe 01, treci centrala pe temperatura joasa, adica 45 grd (incalzire in pardoseala)
Da, am pus P16=01, dar face doar ca temperatura sa nu mai poata creste peste 45.2 grade. Alfel se comporta la fel ... ma gandeam daca exista ceva pentru aprindere, sa se porneasca arzatorul cu flacara mai mica ...

Edited by tedirel, 07 February 2023 - 13:10.


#1649
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021
incearca sa micsorezi  Puterea maxima in regim incalzire, din P13

Attached File  P13.png   41.13K   10 downloads

In mod normal la tine ar trebui sa fie setat pe 86% (24kW). Incearca cu 4, sau cu 8, sau cu 13%.

#1650
tedirel

tedirel

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 30.04.2007

View Postreborn_21, on 07 februarie 2023 - 13:18, said:

incearca sa micsorezi  Puterea maxima in regim incalzire, din P13

Attachment P13.png

In mod normal la tine ar trebui sa fie setat pe 86% (24kW). Incearca cu 4, sau cu 8, sau cu 13%.

Am incercat cu P13 de la 13 la 0 si tot asa face. Are pornirea prea mare si nu are timp sa coboare la 0 ca intre timp apa depaseste temperatura setata cu 5 grade si se opreste, nu apuca sa moduleze in 30 de secunde maxim. Multumesc!

#1651
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021
Cite distribuitoare de IPAT ai in toata casa ?
Ai GPA-uri la ele ? (Grup Pompare si Amestec)
Ai termostate in fiecare camera ?

Ar fi bune niste poze cu distribuitoarele de IPAT

#1652
tedirel

tedirel

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 30.04.2007

View Postreborn_21, on 08 februarie 2023 - 10:37, said:

Cite distribuitoare de IPAT ai in toata casa ?
Ai GPA-uri la ele ? (Grup Pompare si Amestec)
Ai termostate in fiecare camera ?

Ar fi bune niste poze cu distribuitoarele de IPAT
Am 8 distribuitoare, un GPA si 4 termostate. Si eu presupun ca instalatia nu e facuta foarte bine si imi trimite returul mult mai cald. Pun poze diseara cand ajung acasa. Multumesc mult!

#1653
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021
Aici nu cred ca-i vorba de retur "mult mai cald", ca-i vorba de lipsa circulatie prin centrala.
Vezi daca nu cumva ai ceva filtru Y care sa fie infundat.

Cum adica 8 distribuitoare ? Ai casa de 800 metri patrati ?
Nu cumva este vorba de un singur distribuitor, dar cu 8 circuite

#1654
tedirel

tedirel

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 30.04.2007

View Postreborn_21, on 08 februarie 2023 - 12:05, said:

Aici nu cred ca-i vorba de retur "mult mai cald", ca-i vorba de lipsa circulatie prin centrala.
Vezi daca nu cumva ai ceva filtru Y care sa fie infundat.

Cum adica 8 distribuitoare ? Ai casa de 800 metri patrati ?
Nu cumva este vorba de un singur distribuitor, dar cu 8 circuite
8 actuatoare - 8 circuite... cred ca un singur distribuitor ...

#1655
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021
Lamurit.
Deci ai 1 distribuitor cu 8 circuite, controlate de 4 termostate, iar cind cere caldura 1 singur termostat, centrala produce prea multa "caldura" pentru 1 singur traseu/circuit deschis.
Posibil sa se rezolve din reglajul GPA-ului. Iar daca nu, va trebui sa-l dai jos si sa legi centrala pe direct. Oricum, in cazul tau, acel GPA este in plus, deoarece centrala ta merge mai bine fara GPA.

#1656
tedirel

tedirel

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 30.04.2007

View Postreborn_21, on 08 februarie 2023 - 13:22, said:

Lamurit.
Deci ai 1 distribuitor cu 8 circuite, controlate de 4 termostate, iar cind cere caldura 1 singur termostat, centrala produce prea multa "caldura" pentru 1 singur traseu/circuit deschis.
Posibil sa se rezolve din reglajul GPA-ului. Iar daca nu, va trebui sa-l dai jos si sa legi centrala pe direct. Oricum, in cazul tau, acel GPA este in plus, deoarece centrala ta merge mai bine fara GPA.
Da si eu cred la fel. A fost un exces de zel la fostul proprietar. Daca as da jos GPA-ul sunt convins ca ar merge mai bine, dar trebuie sa gasesc pe cineva sa faca treaba asta. E complicat?

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.