BAXI, Westen: centrale termice, accesorii
Last Updated: Nov 25 2023 21:00, Started by
baldovica
, Feb 17 2007 00:12
·
14
#1225
Posted 13 October 2017 - 17:26
florin71_skoda, on 13 octombrie 2017 - 07:39, said:
In receptor exista un condesator pe alimentarea acestuia si acel condensator sa devalorizat in timp. Trebuie schimbat condensatorul cu unul nou. Cost condensator: 1-2 lei. Cost manopera .... Attached Files |
#1227
Posted 15 October 2017 - 20:11
tibid2002, on 13 octombrie 2017 - 17:26, said:
Multumesc Florin , poti te rog sa imi spui daca condensatorul la care te referi e cel galben ? Sau daca nu , care e ? Multumesc inca o data . |
#1228
Posted 21 October 2017 - 06:58
Am probleme cu o centrala Baxi Nuvola 280 fi(cu boiler incorporat),cu leduri.Indiferent de pozitia de vara sau iarna(nu se aprinde nici un led inafara de cel de prezenta tensiune) intra in avarie, palpaie 30 (lipsa aprindere,gaz,ionizare).Mentionez ca nu porneste nici pompa,nici ventilatorul,deci intra din prima.Am verificat termostat de siguranta,senzor NTC incalzire si acm.Am schimbat placa electronica,a functionat cateva ore dupa care ,la deconectare si conectare nu a mai vrut sa porneasca,aceiasi avarie(palpaie led 30).Poate fi presostatul de aer defect ,fiind cu trei mufe(placa il citeste in faza initiala ? ).Multumesc.
|
#1229
Posted 22 October 2017 - 07:51
Sa resetezi centrala ai incercat ?
Dupa resetare, se opreste din pilpiit led-ul de la 30grd ? Dupaia se aprinde ledul verde cu desenul de robinet, sau cel cu desenul de radiator ? |
#1230
Posted 22 October 2017 - 11:19
Multumesc de promptitudine .Centrala nu se resetaza decat cu trecerea butonului prin 0.Se aprinde ledul verde de prezenta tensiune si dupa o solicitare(vara sau iarna)dureaza 10sec.si palpaie led 30(lipsa gaz)fara sa se aprinda ledul de la solicitare.Eu cred ca inainte de a incepe un ciclu de functionare , placa citeste ceva periferice(termostat de sig.,senzor incalzire si presostat aer )Eu nu am acces la centrala acum dar cand o sa am vreau sa stiu ce sa-i fac.
|
#1231
Posted 23 October 2017 - 14:04
Led 30grd inseamna lipsa gaz sau centrala bagata invers in priza.
Trebuie neaparat sa ai faza pe firul maro si nulul pe albastru ca sa mearga centrala (in regleta de alimentare din centrala). Daca le ai diferit, centrala incearca sa aprinda focul, acesta se aprinde, dar nu se aprinde led-ul galben si dupa ~7 secunde centrala se opreste si pilpiie led 30grd. Au fost si unele modele de placi, prin 2006, dar nu stiu daca si de Nuvola, care mergeau si bagate invers in priza, dar nu mergeau corect si din cind in cind intrau aiurea in avarie lipsa gaz. Nu sti din ce an este fabricata centrala ? Sau ce serie are ? Centrala nu se poate reseta prin trecere prin 0 . Ca sa resetezi centrala, trebuie obligatoriu sa ti butonul citeva secunde pe R, pina ce se opreste din pilpiit led-ul de 30grd. Pe placa exista un releu "astabil" care raspunde de lipsa gaz. Este un releu la care nu trebuie sa-i dai alimentare continua ca sa ramina comutat. Este un releu care daca primeste pe bobina un impuls de scurta durata, comuta in pozitia cealalta si acolo ramine pentru totdeauna. Cind primeste iar impuls, iar comuta in cealalta pozitie si acolo ramine. Asa ca odata ce a intrat centrala in avarie gaz, nu o mai poti scoate fara sa pui butonul pe R. Doar prin mutarea butonului pe R se trimite tensiune la releul ala ca sa inchida contactele. Tot ce ai verificat tu a fost munca degeaba. Singura piesa care raspunde de avaria asta este releul ala de pe placa si tot ce trebuie facut este sa muti centrala pe R pina ce se stinge led-ul din pilpiit. Ulterior, trebuie vazut de ce piilpie led-ul. Nu ai respectat faza si nulu? Ai gaz putin? Sunt ceva probleme la electozi? Ai ceva probleme pe partea de aprindere? .... etc |
#1232
Posted 24 October 2017 - 08:10
Multumesc pentru aceste informatii.Probabil prima placa era din cele dinainte de 2006 si cea de a doua am alimentato invers si nu am fost atent cand a pornit poma si ventilatorul si am crezut ca a intrat din prima in avarie.Nu stiu de ce nu am reusit sa o scot din avarie cu R cu toate ca am tinut armat butonul mai multe secunde si de mai multe ori. M-a derutat trecerea prin O crezand ca se reseta dar de fapt era blocata.Daca reusesc sa o resetez o sa verific apindere,ionizare,gaz.
|
#1233
Posted 24 October 2017 - 08:40
Placile noi vin de regula "blocate".
In functie de anul fabricatiei, exista 2 moduri de resetare. Unul presupune sa muti butonul pe R pentru 1 secunda si dupa ce-l eliberezi se stinge avaria. Al mod este sa ti butonul pe R mai mult de 3 secunde, pina ce se stinge avaria si doar dupa ce sa resetat sa eliberezi butonul. Pasi de functionare sunt urmatorii. Prima data porneste pompa. Daca ai apa in centrala si pompa se invirte cu o viteza sufucient de mare (adica ai circulatie), un presostat hidraulic actioneaza un micro si se trece la pasul urmator. Daca nu, afiseaza 60grd (lipsa apa). Ulterior citeste temperatura, fie in boiler, fie in circuitul de incalzire, dupa caz. Daca temperatura este sub cea setata, porneste ventilatorul. Dupaia citeste presostatul de aer de pe cos. Daca presostatul face figuri, afiseaza 50grd (lipsa tiraj). Daca totul este ok, trece la pasul urmator, adica deschide vana de gaz si da schiteie. Daca placa recunoaste focul, se aprinde led portocaliu (galben). Daca nu-l recunoaste in ~7 secunde de dat scinteie, afiseaza 30grd (lisfa foc) In functie de anul fabricatiei, unele placi la pornire fac 3 incercari de aprindere si doar dupaia intra in avarie. In cazul in care focul se "stinge" in timpul functionari, atunci nu mai incearca sa aprinda focul, ca intra direct in avarie. Suplimentar ai led 40grd care inseamna supratemperatura. Oricind, daca a sarit protectia termica, apare 40 si nu poti reseta pina nu se raceste centrala. Suplimentar ai led 70 si led 80 care pilpiie cind placa simte ca ai probleme cu una din cele 2 sonde NTC Suplimentar este posibil sa-ti pilpiie amindoua led-urile de 70 si 80 simultan. In cazul asta inseamna ca sonda NTC de pe incalzire a citit o temperatura de peste 85grd. Asa ca avarie de 40grd este foarte improbabil sa apara vreodata, deoarece prima data apare 70+80 si taie focul si nu prea are cum sa se ajunga la avarie de 40grd. Cum presostatul tau de aer (de cos) este cu 3 fire, mai exista si posibilitatea sa ai din start avarie 50grd atunci cind presostatul ramine blocat in pozitie de functionare. In cazul asta nu-ti mai pleaca ventilatorul si intra direct in avarie 50grd. Edited by florin71_skoda, 24 October 2017 - 08:45. |
#1235
Posted 26 October 2017 - 09:51
Am si eu o problema cu o centrala Baxi Ecolo 3
acum vreo 3 saptamini am observant ca tot crestea presiunea la centrala in timpul functionarii si la presiunea de 3 Bari. Tot am "scos" din presiune dar trebuia sa o fac la 2 - 3 zile. saptamina trecuta ma refactu perna de aer. Cind am pus manometrul avea 0.2 bari si atunci dupa golirea centralei am realizat presiunea la 1.5 bari. surprinzator a fost ca la incarcarea centralei a trebuit sa pun presiunea la apa rece cam 1.5 bari pentru a disparea eroarea E10. problema pe care o am acuma este faptul ca presiune in timpul functionarii (incalzirii apei din calorifere) creste de la o zi la alta. Ieri era 2 bari si astazi este 2.3 bari (cu caloriferele calde) Care poate fi cauza? Multumesc anticipat pentru ajutorul vostru |
#1236
Posted 26 October 2017 - 20:36
Refa perna de aer cind centrala este goala (fara apa) si baga 1 atm de aer in vas
|
#1237
Posted 26 October 2017 - 21:56
#1238
Posted 27 October 2017 - 12:57
Multumesc mult de tot pentru raspunsuri. Voi reface perna de aer si voi reveni cu rezultatul
Multumesc inca o data |
#1239
Posted 30 October 2017 - 15:23
tibid2002, on 15 octombrie 2017 - 20:11, said:
Azi am schimbat condensatorul , cu unul nou.Sunt curios daca mai bipaie.Voi reveni cu rezultatul peste vreo doua zile. |
|
#1240
Posted 05 November 2017 - 11:33
nu stiu daca aici trebuie sa postez dar am o problema cu o centrala westen pulsar 240 fi care tot imi da e25, ii dau reset si merge, apare la intervale rare, va multumesc
|
#1241
Posted 05 November 2017 - 14:56
E25 apare in general cind prepari apa calda si partea de incalzire trece de 85grd.
- Ar cam trebui sa-i faci la centrala o spalare chimica. - Poate fi si sonda NTC de pe incalzire decalibrata, dar mai putin probabil. Poti incerca sa o schimbi. - Apa calda este suficient de calda ? Daca da, poti sa-i mai reduci un pic gazul (chemi pe cineva care se pricepe la reglat arzatorul) |
#1242
Posted 05 November 2017 - 16:16
am facut curatarea apa se incalzeste bine nu arata sa creasca mai mult de 70
|
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users