#5185
IrrelevantWhiteMan

IrrelevantWhiteMan

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,468
  • Înscris: 06.10.2015
Ia cu încredere tado, e compatibil cu o sumedenie de centrale. Eu am un tado cu kitul de extensie pus pe un Vaillant (e-BUS) și un tado fara kit, pe o centrala Beretta (opentherm)

Edited by IrrelevantWhiteMan, 26 April 2022 - 11:30.


#5186
chris_t

chris_t

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,116
  • Înscris: 27.04.2006
Merci.

Kit-ul de extensie bănuiesc ca e internet bridge-ul cuprins în starter pack-ul ala mai scump, la 1.200 lei :))

Știe și modulație pe eBus?

#5187
Neaceasca85

Neaceasca85

    Gaz ieftin si curent ieftin

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 88,798
  • Înscris: 14.10.2008
Dupa 8 ani de Sime cu tiraj natural, apoi 14 ani de Buderus GB 112, voi trece si eu in clubul Vaillant. Fratele e deja din 2019, Vaillant cu boiler ACM (am si eu) si IPAT, eu inlocuiesc si caloriferele de fonta.

#5188
Alexgeorge89

Alexgeorge89

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 09.05.2022
Salutare,

Sunt nou pe acest forum si o sa incerc sa fiu cat se poate de explicit.
Am de aproape 2 ani de zile o Centrala termica Vaillant ecotec pure vuw 286/7-2 care o am intr-o casa unde momentan nu locuiesc.
De cand am inceput sa ma plimb prin ea am observat ca porneste pe apa calda menajera singura  dar intr-un interval foarte scurt de 1-2 secunde(ca si cum cineva da drumu la acm dar opreste repede).Problema este ca face destul de des in cursul zilei si mai mult cand am pornit-o pe incalzire face acelasi lucru oprind centrala din incalzire.(evident ca dupa aceea reia ciclul de incalzire).De la ce poate fi?

Domnii de unde am cumparat-o m-au sfatuit sa cumpar o supapa de sens sa pun pe intrarea apa rece in centrala (pentru efectul de lovitura de berbec).Doar ca eu nu folosesc baia care are 2 baterii(dus si chiuveta.
Mentionez ca la dus am o baterie termostata.

Ma puteti ajuta cu sfaturi.-pana in oct este inca in garantie deci pot sa ma duc la vanzator.
Multumesc.

#5189
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008
Aceeasi "lovitura de berbec" poate sa apara in retelele de apa de la sate unde exista pompa care "mentine presiunea in retea la anumite valori. Cand acea pompa porneste se creeaza un salt de presiune in retea si centrala ta "simte" acea crestere de presiune ca o miscare a apei in interiorul ei adica "vede" ca trece apa prin ea ca si cum cineva a dat drumul la apa calda in casa. Exista tendinta de a porni pentru preparare ACM, dar placa vede ca semnalul dat de turbina fluxostatului s-a oprit si nu mai continua ciclul inceput de aprindere.
Pentru a scapa de acest fenomen trebuie accesat meniul de diagnoza al centralei unde exista un parametru de intarziere la pornire a centralei D88 care trebuie schimbat din valoare 0 (pornire imediata) la valoare 1 (pornire cu intarziere de 2 secunde).

P.S. Garantia centralei nu este asigurata de vanzator. Acesta nu iti repara sau schimba nimic pe garantie. Pemtru o eventuala garantie (nu este cazul la aceasta manifestare deoarece nu este vinovat fabricantul de variatia presiunii in reteaua de distributie, presupunand ca acesta e motivul) trebuie sa apelezi la firma de service reprezentanta Vaillant care a facut punerea in functiune a centralei.

#5190
Alexgeorge89

Alexgeorge89

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 09.05.2022
Multumesc foarte multe pentru sfat...pot accesa eu meniul de diagnoza sau trebuie sa vina firma de service?

Mi s-a parut un pic ciudat ca eu mai am o centrala identica dar in casa de vis a vis(adica in aceeasi curte) unde acest fenomen nu se reproduce.Si acolo nu am montat pe apa rece care intra in centrala nici o supapa de sens.

P.S. eu locuiesc in oras(deci nu este sat),,,asta asa ca o mica glumita.

Edited by Dany_Darke, 10 May 2022 - 12:59.
nu mai cita pt fiecare rand scris. vezi si regulamentul


#5191
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008
Sunt orase in care apa menajera ajunge in anumite locuri cu ajutorul unor statii de pompare pe sistemul hidroforului. E drept ca fenomenul descris de mine este rar intalnit la oras, dar alt fenomen apare mai des la bloc, cand deschide vecinul apa rece, se creeaza o miscare si in centrala ta, daca presiunea pe retea este scazuta si mai stai si la un etaj superior. Acea miscare de o fractiune de secunda antreneaza turbina fluxostatului si placa electronica a centralei vede ca si cum cineva a deschis un robinet de apa calda.
Poti accesa singur meniul de diagnoza, ai toti pasii in manualul de instalare.

Edited by servoman, 11 May 2022 - 14:00.


#5192
Alexgeorge89

Alexgeorge89

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 09.05.2022
Astazi am fost la service-ul care mi-a vandut centralele si le-am explicat din nou fenomenul.Stand la casa si explicand ca am 2 centrale identice in case diferite dar in aceeasi curte.

Mi-au spus acelasi lucru de variatii mari de presiune pe conducte.Dar totusi...sunt 2 centrale identice ..una face si una nu face.Au zis ca pot face momentan 2 lucruri:
1.Sa schimbe turbina ca poate e mai sensibila cu alta noua.
2.Daca pct 1 nu functioneaza-o sa schimbe placa de baza.Si daca nici asta nu functioneaza o sa ia o masura.

I-am intrebat...dar chiar nu exista nici o varianta sa preluam variatiile...vre un reglaj al centralei>?Bineinteles stiind de la tine de param D88?
Au zis ca exclus :))))

#5193
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Dupa centrala, pe traseul de apa calda e posibil sa ai o punga/perna de aer.

Aceasta se comprima cand creste presiunea in retea, se decomprima lent si cand la urmatoarea crestere de presiune se comprima brusc permitand trecerea prin senzorul de flux a unei cantitati de apa suficiente pentru a-l trece in starea de solicitare ACM pentru o perioada scurta de timp.

A mai fost un caz aici pe forum. Omul anulase teva din perete care urca la dus si pusese dop, nu a mai revenit cu raspuns daca a rezolvat sau nu. Discutia se poate cit aici.

#5194
Alexgeorge89

Alexgeorge89

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 09.05.2022
salutare,

La mine este casa noua si nu am nimic anulat prin perete.Cum sa fac eu totusi o aerisiere ca la carte ca sa elimin si varianta asta?

#5195
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008
Incearca totusi sa modifici parametrul D88 si spune-ne si noua daca s-a rezolvat. Eu sunt sigur ca se rezolva doar cu asta fara sa mai faci nimic pe instalatie sau in centrala.

#5196
Alexgeorge89

Alexgeorge89

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 09.05.2022
Salut,

Vin cu update:
Astazi s-au prezentat baietii de la centrala acasa in ideea sa schimbe turbina.Au pus alta si tot asa face.... ideea a fost ca au dat drumu la apa de la pompa din curte si s-a comportat la fel.
Baiatul...care era super de treaba mi-a zis ca e psobil ca din cauza ca la dushul de jos am o baterie termostata si pe acolo sa fie problema..sa circule nush cum apa pe acolo si sa ii da un imbold.

Mi-a spus ca centrala e ok si ca dupa pareea lui sa anulez dushul si sa vad daca mai face asa.
Ce este corect ca pana sa montez bateria de dush si cea de la chiuveta nu imi aduc aminte sa fi avut problema asta.

servoman : daca modific parametrul D88 ar fi mai ieftin decat sa schimb bateria de dush cu totul.

#5197
Alexgeorge89

Alexgeorge89

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 09.05.2022
salut,

Am revenit cu o parere dupa ce am incercat metoda lui servoman:
De cand am modificat parametrul D88 centrala nu a mai avut simptomele prezentate mai sus.Am tot urmarit-o tot weekendul.Oricum o sa mai stau cu ochii pe ea.

#5198
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008
Astept de cateva zile sa faci o modificare care iti ia nici 5 minute si nu reusesti sa ne faci asteptarea mai usoara. Daca tot a fost super de treaba baiatul, de ce nu l-ai rugat pe el sa faca modificarea. Poate ca il ajutai si pe le cu o informatie...

Edited by servoman, 16 May 2022 - 12:23.


#5199
aeon

aeon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,487
  • Înscris: 05.08.2002
Asa fac unii, cer sfaturi pe aici si apoi le ignora total, in schimb cheama service, "baieti", incercari diverse, scriu ce "s-a mai intamplat", uneori intreaba iar ce sa mai faca, dar fara a lua in seama sfaturile..

#5200
Alexgeorge89

Alexgeorge89

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 09.05.2022
Am luat in calcul sfatul lui servoman de la inceput dar am sperat sa nu imi bag eu nasul in centrala nefiind de meserie si sa las service-ul sa isi faca treaba mai ales ca nu ma costa nimic.

#5201
silentmouse

silentmouse

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 19.04.2012
Salutare,

mama are un Vaillant VuW int 240 / 2-3.
Da, a tot mers chiar daca nu s-a mai bagat nimeni la o revizie serioasa de ceva timp. "daca o desfac crapa plasticul ca e veche"

Recent a inceput sa dea rateuri pe ACM.
Dupa aprox 10 min de functionare nu mai da ACM si clipeste ledul pentru evacuare. (releul pentru controlul presiunii nu cupleaza, defectiune a caii de evacuare a gazelor)
O las un 5 min si o repornesc iar eroarea dispare.

Le ce sa ma uit in afara de cos?

multumesc

Edited by silentmouse, 17 May 2022 - 11:57.


#5202
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008
Este foarte important sa te uiti la cos. Abia dupa aceea ar trebui sa ceri sfaturi. Este o centrala cu tiraj natural care are 2 senzori care urmaresc daca tirajul e bun, unul direct pe calea de gaze arse care masoara si temperatura gazelor evacuate pe cos, iar al 2-lea este in partea stanga a cosului pe unde ar iesi gaze arse daca nu exista tiraj bun la cos. Cand diferenta de temperatura intre cei 2 senzori scade insemna ca tirajul nu e bun. Ca dovada, dupa ce opresti putin centrala si se racesc senzorii de fum, aceasta porneste fara probleme.
Am avut un caz aparte la care nu era de vina tirajul. Fibra ceramica imbatranita de pe capacul frontal al camerei de ardere nu mai etansa corect in partea din stanga sus unde trebuia sa fie lipita pe schimbatorul primar si pe acolo iesea caldura de la flacara si era dirijata de table in zona senzorului de fum de pe laterala. Cand temperatura in zona acestuia creste insemna ca centrala scapa gaze arse in incapere,lucru adevarat in ambele cazuri, si din cauza tirajului prost si din cauza fibrei ceramice care nu mai izoleaza bine.

Edited by servoman, 17 May 2022 - 13:47.


Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate