Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale VAILLANT, VUW, VCW..
Last Updated: Mar 27 2024 17:38, Started by
sorinocu
, Feb 13 2007 20:37
·
49
#4447
Posted 17 January 2019 - 18:20
Am sa încerc sa fac și aceste operațiuni, însă este tare interesant faptul ca centrala se oprește doar noaptea. Spre exemplu ieri noapte nu s-a oprit, în schimb noaptea trecuta s-a oprit de 3 ori. Aceeasi eroare F28.
|
#4448
Posted 17 January 2019 - 18:37
Este ceva normal ca avaria sa apara dimineata (zicem ca pe la 5 dimineata). Asa se intimpla la toate centralele, indiferent de fabricant.
Conteaza mult cum bate vintul, conteaza mult ce condens se acumuleaza in camera de ardere in stand-by, conteaza inclinatia cosului, conteaza daca ai sau nu canalizare buna, conteaza etc. Daca electrodul de ionizare este umed, din diverse cauze, ai tot eroarea asta. Ori umezeala apare de la sine dimineata, chiar daca nu ai o problema clara, datorita faptului ca afara este mai frig si intra aerul rece in centrala prin tiraj natural si cum in casa ai caldura, apare condens pe electrodul de ionizare sau in camera de ardere. Daca centrala nu este perfect curata, sau daca electrodul este murdar, sau daca ai condensatorul devalorizat, nu-i nimic anormal sa-ti apara eroarea respectiva. Incearca prima data sa cureti electrodul de ionizare, sa-l iei la smirghel si sa speli camera de ardere cu un vermorel cu apa chioara. Anuleaza sifonul centralei si du scurgerea arzatorului direct la canalizare si da-i spalare. Spala si sifonul de condens (preventiv) |
#4449
Posted 17 January 2019 - 18:44
Ups! Care este sifonul, care este scurgerea arzătorului? Electrodul este fără condes și l-am smirgheluit. Scuze, dar nu am înțeles ce relevanta are canalizarea? Oprirea centralei apare de regula pe la ora 3 dimineata și nu cred ca ca este de la condes.
Edited by popflorincozmin, 17 January 2019 - 18:46. |
#4450
Posted 17 January 2019 - 18:52
Pai din camera de ardere pleca un furtun de cauciuc pina la o piesa de plastic, un mic recipient din plastc transparent, care este denumita sifon. Acel sifon este tot timpul plin cu "apa" ca sa nu-ti scoata centrala gazele nearse in casa, sau sa nu-ti vina in casa mirosurile de la canalizare. De la sifon, ai alt "furtun" care se duce la canalizare.
Daca speli centrala si ai mizerie in ea, toata mizeria se duce in butoiasul ala mic de plastic (in sifon). Ca sa nu-l infunzi cu mizerie, cind speli centrala trebuie sa sari peste butoias, ca sa se duca toata mizeria la canalizare. Ai scos electrodul cind ai avut avaria, sau dupa ce a pornit focul si a "evaporat" condensul de pe electrod ? (cit timp centrala merge, degeaba verifici electrodul de umezeala, ca este clar ca nu mai are umezeala pe el) Edited by florin71_skoda, 17 January 2019 - 18:53. |
#4451
Posted 17 January 2019 - 18:57
Cu scuzele de rigoare, dar la mine nu pleacă niciun furtun și la canalizare.
Edited by popflorincozmin, 17 January 2019 - 19:16. |
#4452
Posted 17 January 2019 - 20:06
Mii de scuze. Cind ai spus ca " am aspirat eventualele impurități de pe arzător " si ca " s-ar fi aspirat în camera de ardere ", eu am dedus ca ai avea centrala in condensare Ori tu nu ai asa ceve si ai facut niste operatiuni nejustificate
Uita tot ce am spus, ca am spus numai prostii Bun. Deci tu ai o centrala clasica cu tiraj fortat. In cazul asta, trebuie sa verifici daca electrodul de ionizare este deasupra lamelei de gaz si daca ai distanta de ~5-6-7 mm de la arzator si pina la virful electrodului. Cit sa intre o tigara. (zic si eu ca nu m-am uitat exact cit zice manualul). Fa si tu citeva poze cu centrala desfacuta, in care sa se vada electrodul.\ O alta varianta ar fi probleme pe partea de cos. Daca cosul bate intr-un gard al vecinului, sau daca este sub un balcon, sau are diverse obstacole, sau daca bate vintul prea tare din fata si baga inapoi gazele arse pe post de aer proaspat si se "detaseaza" focul. Sau daca undeva cosul mic nu mai este perfect etans. Sau gitul ventilatorului nu mai este perfect etans. Sau gheata pe virful cosului. Sau orice altceva ce ar face sa ti se intoarca in centrala gazaele arse. Ar mai pute fi si de la gaz. Poate ca noaptea scade presiunea. Nu stiu sa-ti spun cum sa verifici gazul, ca vad ca ai o vana de gaz mai ciudata. Ar fi buna o poza. Oricum, trebuie sa citesc manualul centralei ca sa pot sa ma pronunt. Edited by florin71_skoda, 17 January 2019 - 20:08. |
#4453
Posted 17 January 2019 - 22:44
Ok
Ok Attached FilesEdited by popflorincozmin, 17 January 2019 - 22:46. |
#4454
Posted 22 January 2019 - 23:57
Presostatul are ceva reglaj? al meu face figuri. Porneste centrala de 2-3 ori pana sa ramana aprinsa.
|
#4455
Posted 07 February 2019 - 12:29
Buna ziua,
Am o "vechitura' 240-5 am schimbat la inceputul acestui an armatura gaz. cu una noua, conforma, originala SIGMA. De ceva timp, dupa ce am schimabat armatura gaz ( nu pot sa realizez daca acest simptom poate fi legat de armatura gaz) im apare codul de eroare S23- lipsa apa, desi apa ...este, consecinta fiind ca, centrala intra intr-o protectie de 5 minute si apa calda menajera - nu mai am. Zic ca apa am, ptr ca la robinetul de rece imi curge apa.Uneori observ o diferenta de presiune- cand vecinul foloseste si el apa rece. Ii dau o resetare de la butonul de pe panoul de cda .frontal. Uneori, dupa resetare am apa calda menajera, alteori reapare S23 si apa calda menajera nu am. As vrea stiu daca in instalatia centralei, exista pe undeva vreun filtru care ar tre schimbat Pe teava de intrare a apei reci in centrala am un filtru textil pe care il suspectez- nu este foarte imbacsit dare ... Azi o sa-mi cumpar unul nou si o sa-l inlocuesc Exista cineva care a avut acest simptom si ar putea sa ma indrume ce sa fac? Multumesc |
#4456
Posted 07 February 2019 - 15:28
Avaria lipsa apa se refera la presiunea apei din instalatia de radiatoare. Asa ca verifica ce presiune ai in radiatoare (ai un manometru pe undeva pe centrala)
|
|
#4457
Posted 08 February 2019 - 10:31
Buna ziua,
Am o "vechitura' 240-5 am schimbat la inceputul acestui an armatura gaz. cu una noua, conforma, originala SIGMA. De ceva timp, dupa ce am schimabat armatura gaz ( nu pot sa realizez daca acest simptom poate fi legat de armatura gaz) im apare codul de eroare S32- lipsa apa, desi apa ...este, consecinta fiind ca, centrala intra intr-o protectie de 5 minute si apa calda menajera - nu mai am. Zic ca apa am, ptr ca la robinetul de rece imi curge apa.Uneori observ o diferenta de presiune- cand vecinul foloseste si el apa rece. Ii dau o resetare de la butonul de pe panoul de cda .frontal. Uneori, dupa resetare am apa calda menajera, alteori reapare S32 si apa calda menajera nu am. As vrea stiu daca in instalatia centralei, exista pe undeva vreun filtru care ar tre schimbat Pe teava de intrare a apei reci in centrala am un filtru textil pe care il suspectez- nu este foarte imbacsit dare ... Azi o sa-mi cumpar unul nou si o sa-l inlocuesc Exista cineva care a avut acest simptom si ar putea sa ma indrume ce sa fac? Multumesc REVIN cu niste completari ieri, seara, am schimbat filtrul din "borcanul" in care vine vine apa rece de la retea- am suspectat ca acest filtru textil, ar incomoda accesul de apa in centrala - filtrul era intr-adevar putin "inrosit" de rugina de la apa din retea centrala a functionat aproape toata noptea si pe la 5,30 a aparut F22. am dat un reset si centrala repornit, fara a avea vreo certitudine ca este OK in continuare m-am hotarat, deoarece mai aveam inca o armatura gaz, sigur functionala, sa schimb armatura schimbata cu 1/2 an inainte (aceasta, cea schimbata, a fost achizitionata de la ROMSTAL - deci a fost - NOUA) am schimbat armatura gaz, deoarece acest simptom cu S32 mi-a aparut dupa ce am schimbat armatura gaz si mi-am zis ca poate are vreo implicare , desi tehnic nu vedeam cum ...gazul....sa perturbe apa(!?) in functionarea ulterioara de azi dimineata a aparut din nou S32 S32 este o eroare care opreste producerea apei calde menajere, 20 minute acum stau si reflectez ca este posibil sa existe vreun senzor de apa ...pe undeva ...care este defect daca cineva poate sa-mi mai dea ceva indicatiiref la ce am semnalat eu, ii multumesc in avans |
#4458
Posted 08 February 2019 - 19:31
#4459
Posted 08 February 2019 - 21:01
Garantat nu
Intrebare retorica: Oare cum arata "armatura gaz" ? Este prima data cind aud de asa ceva. |
#4460
Posted 11 February 2019 - 13:56
In traducerea celor de la Vaillant, vana de gaz se numeste armatura gaz.
Revenind la problema, atentionarile cu S urmate de cifre indica doar starea centralei la un moment dat si pot fi citite doar daca se apasa butonul "i" de pe panou. La Vaillant, erorile sunt simbolizate cu cifra F urmate de cifre. Asa cum a specificat si Florin, ai o problema de lipsa presiune in circuitul intern al centralei , nu in reteaua de apa menajera. Lipsa de apa este identificata cu senzorii de tempratura de tur si retur observand cresteri bruste in intervale foarte scurte de timp. Nu este exclus sa se blocheze pompa de circulatie si tot lipsa circulatie sau lipsa apa o sa dea. Chiar si prezenta aerului este semnala tot asa. F22, F24. Edited by servoman, 11 February 2019 - 13:56. |
#4461
Posted 11 February 2019 - 16:02
popflorincozmin, on 15 ianuarie 2019 - 18:12, said:
Buna ziua Sunt posesorul unei CT Vaillant turbo Tec pro 242/3-3 din 2009 și am unele probleme cu ea. 1. De câteva zile, centrala se oprește din funcțiune doar în toiul nopții și afișează F28. Știu ca acest cod de eroare reprezinta intreruperea în timpul pornirii aparatului/încercări de aprindere nereușite datorate mai multor cauze cum ar fi: eroare în alimentarea cu gaz, camera de ardere poluata ( nu cred ca este cazul), reglare falsa a gazului, .etc. Vizual am inspectat camera de ardere, am aspirat eventualele impurități de pe arzător, am lăsat fără capac centrala o noapte intreaga ( în eventualitatea în care ar fi fost o posibila problema de etanșeitate la sistemul de evacuare și s-ar fi aspirat în camera de ardere co2). Menționez ca de fiecare data când apare codul F28 resetez centrala de pe butonul cu flacăra tăiată și repornește automat. Însă asta seara c.t s-a oprit de 3 ori, tot de atâtea ori am repornit-o, ultima data fiind dimineata și de atunci nu s-a mai oprit. Centrala funcționează de la ora 10 doar pt încălzire nefiind solicitata a.c.m .și nu se mai oprește. La ora 15 am pornit și a.c.m si a functionat.Ce pot sa fac ca sa remediez aceasta problema? 2. Am reglat a.c.m pe temperatura de 55 grade dar nu se încălzește decât pana la 40, dar pe display arata ca în timpul funcționarii apei calde (deci cu robinetul deschis) temperatura este chiar de 70 grade.Temperatura apei la robinet am masurat-o cu termometrul. 3. Pe display apare mesajul SEr. La prima încercare de a elimina acest mesaj am accesat d84 iar valoarea indicata a fost 99. Cu +/- am încercat sa dezactivez atenționarea sau sa o dau pe valoarea maxima. Ghinion, nu am reușit deși am tot acționat pe butoanele cu minus sau plus. Am lasat-o balta pt doua zile când am încercat din nou dar, surpriza, nu a mai fost afișat d84. Acu pe display apare alternativ SEr și temperatura. Mai arat ca de la data punerii în funcțiune (2009) ct a fost setata pe puterea de 12 KW și a fost ok. Va rog sa ma sfătuiți ce sa fac ca sa elimin aceste defectiuni. Mulțumesc! Edited by piticu2015, 11 February 2019 - 16:04. |
|
#4462
Posted 12 February 2019 - 10:32
Piticu 2015. Eu in final am sunat un specialist care dupa ce m-a pus sa lovesc vana de gaz ( piesa din partea stanga a centralei) in speranta ca va porni centrala, a venit, a demontat acea vana si a constatat ca este blocat mecanismul din interior. L-a curatat si apoi centrala a pornit. Insa nu a dat garantie zicand ca aceasta piesa cand se defecteaza trebuie inlocuita cu una noua, nu reparate ca nu vor tine prea mult timp. Pretul unei piese este in jur de 460 - 500 lei. Mie dupa o zi, iar mi-a aparut F28. Am lovit piesa si de o saptamana incoace, centrala merge ok.
Sigur ca problema ta este acea vana de gaz. Aceleasi simptome a avut si centrala mea. Edited by popflorincozmin, 12 February 2019 - 10:34. |
#4463
Posted 13 February 2019 - 01:07
Cat de tare ai lovit vana de gaz
? Ai batut in ea cu ceva sau cum ?! |
#4464
Posted 13 February 2019 - 11:14
Am lovit-o din lateral cu un ciocanel. Acum nu am lovit-o ca si cand as fi vrut sa o distrug, insa la inceput usurel apoi ceva mai energic.
|