"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Centrale VAILLANT, VUW, VCW..
Last Updated: Mar 27 2024 17:38, Started by
sorinocu
, Feb 13 2007 20:37
·
49
#19
Posted 23 September 2007 - 19:00
CottonMan, on Sep 23 2007, 16:58, said: (DUREX ?) Si eu tot de aia m-am luat Vaillant , dar sistemul de distributie piese de schimb si de service/mentenanta de la noi din tara , pe de o parte ma ingrijoreaza iar pe alta ma scarbeste! si chiar daca se mai strica ,au prestatii excelente(presiune f.f. mica pe acm,economie,etc) |
#21
Posted 19 October 2007 - 09:58
Salut,
acum vreo cateva zile a trebuit sa golesc un calorifer si din acel moment am probleme cu apa calda, practic acum temperatura nu mai este constanta, vine cand foarte calda cand foarte rece.... Am mai avut aceasta problema si acum 2 ani si instalatorul nu stiu exact ce a facut dar mi-a zis ca era aer in nu stiu ce circuit. De data asta in schimb alt instalator imi zice ca e infundat schimbatorul de caldura care costa o gramada. Mi se pare putin probabil pentru ca problema cu apa calda a aparut exact dupa manevra cu caloriferul. As vrea sa stiu daca cineva a mai avut aceasta problema si ce a facut exact, sfaturi, idei ... orice este binevenit. Centrala e un Vaillant de apartament, modelul acela simplu care se gasea mai pe toate drumurile acum cativa ani. Multumesc, Gabi |
#22
Posted 19 October 2007 - 12:31
gabit25, on Oct 19 2007, 08:58, said: Salut, acum vreo cateva zile a trebuit sa golesc un calorifer si din acel moment am probleme cu apa calda, practic acum temperatura nu mai este constanta, vine cand foarte calda cand foarte rece.... Am mai avut aceasta problema si acum 2 ani si instalatorul nu stiu exact ce a facut dar mi-a zis ca era aer in nu stiu ce circuit. De data asta in schimb alt instalator imi zice ca e infundat schimbatorul de caldura care costa o gramada. Mi se pare putin probabil pentru ca problema cu apa calda a aparut exact dupa manevra cu caloriferul. As vrea sa stiu daca cineva a mai avut aceasta problema si ce a facut exact, sfaturi, idei ... orice este binevenit. Centrala e un Vaillant de apartament, modelul acela simplu care se gasea mai pe toate drumurile acum cativa ani. Multumesc, Gabi este un angrenaj intreg de componente. cheama service-ul,si verifica:senzor acm,sch de caldura in placi(de ce ar trebui cumparat unul nou,nuse poate spala cel existent?) si microturbina care detecteaza debitul acm(daca sau intepenit paletele din cauza calcarului). deschide apa calda si urmareste daca flacara arde continuu,sau funct. cu cicluri de oprire-pornire.e varianta Pro(aceea cu butoane verzi si 7 leduri disp. vertical?) |
#23
Posted 19 October 2007 - 12:57
gabit25, on Oct 19 2007, 10:42, said: salut, poate stie cineva ceva despre problema de aici: http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=304589 Multumesc cheama service-ul,dar oricum nici ei nu o vor depana,o cirpeala la mica intelegere,fara acte ,garantie,nu stii cit tine.daca intr-o luna ,doua apare din nou ce faci,pe cine iei de git ? |
#24
Posted 28 October 2007 - 19:47
Salut.
Ce inseamna 7, 8 si 9 din blocul de conexiuni ? Care este comun, care e pt. incalzire si care e ptr. racire. Intreb pt. ca am o centrala Ariston in garantie si i-au legat termostatul, da' nu functioneaza. Si mai e un comutator A-Z care nu stiu ce inseamna... |
#25
Posted 29 October 2007 - 18:20
G_DD, on Oct 28 2007, 18:47, said: Salut. Ce inseamna 7, 8 si 9 din blocul de conexiuni ? Care este comun, care e pt. incalzire si care e ptr. racire. Intreb pt. ca am o centrala Ariston in garantie si i-au legat termostatul, da' nu functioneaza. Si mai e un comutator A-Z care nu stiu ce inseamna... VRT40,este termostat cu trei fire,nu stiu daca este compatibil cu placa de Ariston,s-ar putea ca ptr. aceasta sa fie nevoie de un termostat bifilar. |
#26
Posted 30 October 2007 - 18:55
gabit25, on Oct 19 2007, 10:58, said: Salut, acum vreo cateva zile a trebuit sa golesc un calorifer si din acel moment am probleme cu apa calda, practic acum temperatura nu mai este constanta, vine cand foarte calda cand foarte rece.... Am mai avut aceasta problema si acum 2 ani si instalatorul nu stiu exact ce a facut dar mi-a zis ca era aer in nu stiu ce circuit. De data asta in schimb alt instalator imi zice ca e infundat schimbatorul de caldura care costa o gramada. Mi se pare putin probabil pentru ca problema cu apa calda a aparut exact dupa manevra cu caloriferul. As vrea sa stiu daca cineva a mai avut aceasta problema si ce a facut exact, sfaturi, idei ... orice este binevenit. Centrala e un Vaillant de apartament, modelul acela simplu care se gasea mai pe toate drumurile acum cativa ani. Multumesc, Gabi |
#27
Posted 31 October 2007 - 15:12
caldut, on Oct 29 2007, 18:20, said: reglajul A-Z,se face functie de rap. dintre puterea aparatului si puterea instalatiei de incalzire.spre ex. cind puterea aparatului este peste cea a instalatiei(ex. centrala 24 kw,iar instal. 16 kw),vei comuta regleta spre Z.cind puterea centralei este egala cu a instalatiei,comuti spre A. VRT40,este termostat cu trei fire,nu stiu daca este compatibil cu placa de Ariston,s-ar putea ca ptr. aceasta sa fie nevoie de un termostat bifilar. Nu stie nimeni ? |
#28
Posted 31 October 2007 - 20:43
G_DD, on Oct 31 2007, 13:12, said: Bine. Dar tot nu stiu ce inseamna 7,8,9 .. .. cum ar fi la Computherm NO, COM. Nu stie nimeni ? |
|
#29
Posted 01 November 2007 - 10:45
caldut, on Oct 31 2007, 20:43, said: deci pleaca din termostat trei fire,7,8 si 9 care se leaga la placa electronica a centralei (vorbim de Vaillant) prin trei cleme numerotate identic,fiecare fir fiind legat coresp. acelei numerotari,de aceea ti-am spus ca trebuie vazut daca placa de la Ariston are asa ceva,deci in final daca este compatibila.Precizeaza, totusi modelul de centrala (Uno, TX ,etc). |
#30
Posted 03 November 2007 - 18:58
Salut.
De ceva timp am o problema uriasa cu centrala termica. Dau drumu la caldura ceva timp, opresc, si cand vreau apa calda, nu o mai incalzeste in schimb se duce in calorifere ca si cum as fi dat drumu la caldura. Inainte o opream de la butonul general de on/off si in scurt timp isi revenea. Acum nu mai revine deloc. Centrala este Vaillant Turbomax Pro vuw int 242/2-3 (asta scrie pe cartile ei). Astept cu nerabdare cateva sfaturi, eventual solutii de reparare. Multumesc anticipat. |
#31
Posted 03 November 2007 - 19:22
Dark_Lord_86, on Nov 3 2007, 16:58, said: Salut. De ceva timp am o problema uriasa cu centrala termica. Dau drumu la caldura ceva timp, opresc, si cand vreau apa calda, nu o mai incalzeste in schimb se duce in calorifere ca si cum as fi dat drumu la caldura. Inainte o opream de la butonul general de on/off si in scurt timp isi revenea. Acum nu mai revine deloc. Centrala este Vaillant Turbomax Pro vuw int 242/2-3 (asta scrie pe cartile ei). Astept cu nerabdare cateva sfaturi, eventual solutii de reparare. Multumesc anticipat. vana cu trei cai nu mai comuta de pe incalzire pe apa calda,raminind blocata. o problema tipica seriei de centrale comercializate pina prin 2004 sau 2005,cind au reproiectat aceasta componenta.apropo,de cind o ai ? ca sfat inlocuieste-o,ptr. ca cele noi,sint cum am mai spus,modificate si de calitate mai buna |
#32
Posted 03 November 2007 - 19:37
o am de ceva timp, de vreo 4 5 ani.
Inlocuirea centraleri nu prea intra in calcul momentan. Ce pot face?? |
#33
Posted 03 November 2007 - 20:11
Dark_Lord_86, on Nov 3 2007, 17:37, said: o am de ceva timp, de vreo 4 5 ani. Inlocuirea centraleri nu prea intra in calcul momentan. Ce pot face?? doamne fereste nu centrala,ci vana cu trei cai. cam scumpa un pic cam 5 mil.lei vechi,dar ti-am spus ca cele de conceptie noua sint mai bune. si asta veche se poate debloca dar nu-ti garanteaza nimeni ca in citeva luni nu ai iar surprize. centrala cum s-o schimbi,arunci cojocul pe foc pentru un purice (nu chiar purice,dar oricum) ? |
|
#34
Posted 04 November 2007 - 00:44
instelesesem gresit la postul anterior.
cateva detalii suplimentare se poate?? o poza care ar fi aceasta vana si o metoda de deblocare. multumesc mult pt raspunsuri. |
#35
Posted 04 November 2007 - 20:28
Dark_Lord_86, on Nov 3 2007, 22:44, said: instelesesem gresit la postul anterior. cateva detalii suplimentare se poate?? o poza care ar fi aceasta vana si o metoda de deblocare. multumesc mult pt raspunsuri. ac. operatie o poate face un om de service,dar nici el nu-ti va garanta o functionare indelungata,nu vei primi nici o hirtie la mina privind buna functionare in continuare.de aceea am recomandat una noua, sint mai destept proiectate. |
#36
Posted 06 November 2007 - 15:18
Am o centrala termica ceva mai veche (1999) - vaillant thermoblock klassic 195/2 cu tiraj fortat care de cateva zile pur si simplu nu mai vrea sa mearga, porneste normal,ii da scanteie cam 5 secunde dupa care se opreste, se aude un zgomot de ventilator si porneste din nou; acest ciclu se intampla de 3 ori dupa care se opreste de tot, se aprinde un led rosu si da un cod de eroare ( F28).
Din ce am reusit sa gasesc pe net despre acest cod - inseamna ca nu are gaz, insa gazul este ok, presiunea este ok, cel putin la aragaz; si nu inteleg ce ar putea sa fie. Cu siguranta ca am sa chem un specialist insa pana atunci as vrea sa stiu cam ce ar putea sa fie pentru a ma putea pregati.....financiar multumesc |