#55
variattila

variattila

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 26.10.2010
Vreau sa trag un cablu cyaby  100 de m la o casuta de lemn , folosita la sfarsit de saptamana doar vara 2 becurisi2 prize , un hidrofor si un frigider mic  tip hotel, ajunge un cablu de 3x 2, 5 sau de 4 mm

#56
addysoftware

addysoftware

    Ecological Member :)

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,552
  • Înscris: 12.04.2007
Cat consuma hidroforul? Ai de gand sa folosesti calorifer electric termoplonjor, fierbator sau alte chestii de genul in priza?

Edited by addysoftware, 06 June 2017 - 20:52.


#57
Prien

Prien

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,877
  • Înscris: 11.12.2006
Cred ca era greu de citit cateva postari in urma..
Stiu, sunt rau.. Dar parca asa scrie in regulament..

#58
adyspecie

adyspecie

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 153
  • Înscris: 10.07.2007
Salut.
Am nevoie de putin ajutor de la specialisti !
Este vorba de o retea de iluminat stradal dintr-un complex rezidential. Lucrarea a fost facuta prost de la inceput si cu timpul, cablurile au inceput sa cedeze(subterane).Ce mai tura vura,dupa multe carpeli facute in timp a crapat aproape de tot. Solutia :schimbarea totala a retelei.
Dupa ce am luat legatura cu niste firme care se ocupa cu asa ceva,am ramas socati: cost 15000E....asa ca am decis s-o facem noi (adica nespecialistii).Marea intrebare : ce sectiune de cablu trebuie ? Exclus Al.

Retea trifazata.
Consum cam 3000w distribuiti pe 3 faze cam 1000 w per faza
Lungimea traseului 400 m + 400m distribuiti pe cele doua laturi ale complexului.

De la punctul de alimentare aflat intru-un capat , vom pleca cu un cablu pe stanga si cu unul pe dreapta (de aceea apare la lungime 400+400)
Legaturile se vor face in stalp, cate o faza alternativ ,astfel , consumul sa fie distribuit cat mai uniform pe toate fazele.

Va multumesc anticipat.

Edited by adyspecie, 11 July 2017 - 16:54.


#59
geo123

geo123

    Power User

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,926
  • Înscris: 10.05.2006
Nu aveti voie sa executati lucrai pe domeniul public.

#60
adyspecie

adyspecie

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 153
  • Înscris: 10.07.2007
Cunosc acest aspect, insa noi ne aflam pe domeniu privat. Daca eram pe domeniul public rezolva problema ENE-ul.
Multumesc

#61
c_anicai

c_anicai

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,286
  • Înscris: 25.01.2007

View Postgec, on 24 noiembrie 2006 - 18:54, said:

J este valoarea admisibila a curentului pentru 1mm^

-Pentru reostate si rezistente de balast J=6-10A/mm^
-Pentru electromagneti, sonerii, relee (aparate cu functionare de surta durata) J=4-5A/mm^
-Pentru transformatoare pina in 75W J=2-3A/mm^ pentru trafo 75-300W J=1,5A/mm^
-Pentru sunturi si rezistente aditionale la aparate de masura J=1A/mm^
-Pentru aparate de incalzit in functie de materialul sirmeisi conditiile de functionare J=8-20A/mm^

In cazul transformatoarelor pentru primar dp=1.13*√(I/J); iar secundar ds=dp/√k unde k este raportul de recalculare functie de datele cunoscute k=Us/Up fie k=Ip/Is

J-ul se ia in functie de aplicatie si curentul necesar fie in aparat fie in circuit

Nu stiu ce sa zic insa eu a un invertor de sudat construit si cred ca ajunge la cca 10 amperi mm patrat la varfuri si pana acum nu s-a incalzit semnificativ, asta este din poza.

Attached Files



#62
costy_ytsoc

costy_ytsoc

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,394
  • Înscris: 02.07.2005

View Postc_anicai, on 31 august 2021 - 04:47, said:

Nu stiu ce sa zic insa eu a un invertor de sudat construit si cred ca ajunge la cca 10 amperi mm patrat la varfuri si pana acum nu s-a incalzit semnificativ, asta este din poza.
pai hai sa calculam, cam cati metri de sarma ai in secundar? cele 6+6 spire sunt in paralel?

#63
c_anicai

c_anicai

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,286
  • Înscris: 25.01.2007
N-am masurat insa o fi un metru  de sarma aproximativ cu doua manunchiuri bobinate ambele odata si inseriate cu mijlocul la masa iar pe capete se redreseaza cu diode, este ca si cum ar fi practic in paralel cum se procedeaza de obicei la semipunte adica de pe fiecare secundar se ia o semialternanta, pe moment nu scoate mai mult de 80 amperi dar transfformatorul duce cam 100 sau un pic peste ca l-am testat pe alt invertor cu restul de componente mai potente.

Edited by c_anicai, 01 September 2021 - 12:35.


#64
costy_ytsoc

costy_ytsoc

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,394
  • Înscris: 02.07.2005
deci avem 80A pe 14,8mmp (7,4mmp x2).


Cf acestui calculator https://www.omnicalc...    rezulta o rezistenta a bobinajului din secundar de 1.1351 miliohm
Cum formula puterii in CC pt simplificare este R^2 x I rezulta o putere disipata in bobinaj de 7.2W....destul de lejer

#65
zauan

zauan

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 18.01.2007
Salutare!

sunt in faza de constructie a casei si am o dilema legata de grosimea cablului folosit de la siguranta generala a casei la tabloul de sigurante interior.

De la contorul de la Enel, firma care se ocupa de bransament a montat un cablu CYABY 4X10 ( trifazic ).

Dilema mea este legata de cablul folosit de constructor de la siguranta generala de pe casa la tabloul de sigurante interior al casei unde a folosit un cablu de 4x4. Din ce am cautat pe internet, acest cablu pare foarte subtire iar diferitii electricieni cu care am vorbit mi-au dat raspnsuri diferite pentru consumatorii pe care ii voi avea ( o sa trec doar valoarea maxima de la consumatorii mai mari ) :
- Pompa de caldura - 14kw
- plita inductie - 7kw
- cuptor electric - 1.7 kw
- cuptor cu microunde - 0.8 kw
- alte electrocasnice si electrice: frigider, masina de spalat, televizioare, calculator, laptopuri, etc

De asemenea, mentionez ca acesti consumatori vor fi legati la o singura faza. Electricianul a folosit o faza la parter si o faza la etaj.

intrebarea mea este: E suficient acest cablu de 4x4 intre siguranta generala si tabloul intern? Daca nu, ce tip de cablu ar trebui sa folosesc?

Multumesc,
Stefan

Edited by zauan, 30 November 2021 - 19:42.


#66
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
Pompa aia de caldura are puterea termica de 14KW sau puterea electrica de 14KW?


#67
zauan

zauan

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 18.01.2007

View Postunderb, on 30 noiembrie 2021 - 19:44, said:

Pompa aia de caldura are puterea termica de 14KW sau puterea electrica de 14KW?
Are putere termica 8KW si o rezistenta electrica suplimentara de 6KW. Din pacate, nu ma pricep sa dau un raspuns mai exact

Edited by zauan, 30 November 2021 - 19:49.


#68
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
Legat de cablul de 4x4mml, sirul sta cam asa:
- ai puterea instalata care e limitata de siguranta generala (de cat e?)
-in fc de puterea instalata folosesti cablul corespunzator.

Consumul total maxim al aparatelor va fi limitat de siguranta generala oricum.

View Postzauan, on 30 noiembrie 2021 - 19:49, said:


Are putere termica 8KW si o rezistenta electrica suplimentara de 6KW. Din pacate, nu ma pricep sa dau un raspuns mai exact
Pai ala e cel mai mare consumator al tau. Ar fi bine sa afli cat consuma de fapt.

#69
zauan

zauan

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 18.01.2007
Sigranta este c32, banuiesc ca 32 de amperi

#70
rhdghdhs

rhdghdhs

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,461
  • Înscris: 22.05.2011
Nu are cum sa traga 14 kw pompa aia de caldura...

#71
zauan

zauan

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 18.01.2007

View Postrhdghdhs, on 30 noiembrie 2021 - 19:59, said:

Nu are cum sa traga 14 kw pompa aia de caldura...

Am aflat si trage maxim 9.5kw

#72
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015

View Postzauan, on 30 noiembrie 2021 - 19:55, said:

Sigranta este c32, banuiesc ca 32 de amperi

La 4mmp e recomandat sa nu depasesti 35A.

Era mai bine daca aveai de 6mmp dar daca toate conexiunile sunt ferme este totul ok. Siguranta generala va declansa inainte de a putea supraincarca cablul.

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate