Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Dimensionarea corecta a cablului in functie de consumatori
Last Updated: Jan 19 2022 11:30, Started by
nirosbog
, Nov 23 2006 21:33
·
0
#19
Posted 18 December 2015 - 01:06
1-Cablul trebuie sa aiba o sectiune de minim 4mm2 la cupru respectiv 6mm2 AL; asta daca vrei sa se pastreze caderea de tensiune in limita a 5%.
2-Acel cablu nu este bun pentru exterior; cu atat mai putin pentru subteran.Acolo iti trebuie cablu torsadat cu manta de otel. Asa ceva ai nevoie http://www.dedeman.r...c2xaby-3x4.html |
#20
Posted 19 December 2015 - 13:10
Mulțumesc pentru răspuns.
Totuși, cred că secțiunea pe care mi-o recomanzi este prea mare. Am uitat să specific că circuitul nu va fi montat permanent. Cablul va sta pe tambur și va fi întins doar la nevoie. |
#21
Posted 07 February 2016 - 19:57
Buna ziua...nu stiu daca imi raspunde cineva dar eu intreb...doresc sa trag curent la 200M pentru un consum de maxim 100w...deci doresc sa pun 2 becuri(de acelea cu led cu un consum de 20w-deci totalu ii de 40w) intrebarea mea este cat de mult conteaza distanta asta in calcularea grosimei cablului. Cred ca la 100w imi ajunge 2x0,75 dar nu stiu ce sa zic de aceasta distanta. Multumesc!
|
#22
Posted 07 February 2016 - 21:17
Cum vrei sa pozezi cablul?
Pentru subteran CYABY 3x1.5mm2 |
#23
Posted 19 April 2016 - 21:02
Reanimez si eu acest topic cu o intrebare:
Ce curent maxim-maxim se poate transporta pe 3 cabluri de dimensiune 3x185+90 CYABY (cupru).Lungimea cablurilor este de ~ 250m.Se alimeteaza diverse tablouri electrice care la rândul lor alimenteaza motoare (direct, stea/triungi, convertizoare de frecventa), iluminat si alte maruntisuri. Multumesc, |
#24
Posted 20 April 2016 - 07:52
In regim continu cam 300A/Faza cu o cadere de 5%(cca 20V). Puterea e pe undeva pe la 200KW.
Pe perioade scurte suporta si mai mult dar caderile de tensiune ies din norma. Ce anume exact vrei sa alimentezi? Care sunt consumatorii si ce putere nominala au? La distanta si amperajul ala mult mai fezabil era un circuit de medie tensiune(MT) cu punct trafo la locul de consum.Astfel minimizai pierderile si putei sa tragi mult mai mult. |
#25
Posted 20 April 2016 - 17:57
Vrei sa spui 900A pe tot cablul??
De alimenatat se vor alimenta niste tablouri de climatizare(ventilatoare), motoare de la 0,37 la 55Kw.Avem si un panou electric care are ca putere 75Kw(nu am detalii).Am cauta pe net fise de dimensionare si am gasit ca la acest cablu incarcarea ar fi ~ 370A. Merci |
#26
Posted 20 April 2016 - 18:55
Amperii nu se sumeaza ca sunt faze diferite.Vezi diagrama fazoriala.
Pe fiecare conductor din cele 3 cu sectiunea de 185mm2 poti incarca cu cca 300A. In primul tablou de distributie unde intra acel cablu nu ai voie sa pui MPR-uri mai mari de 300A. Nu stiu ce motoare de 55KW ai tu acolo dar puterea totala nu poate fi mai mare de cca 200KW. Incarcarea e 370A dar nu la lungimea aia. Vad ca esti afon in domeniu.Ar fi bine sa apelezi la cineva care se pricepe. Eu ti-am spus din start ca acolo e de preferat sa vii cu medie tensiune. |
#27
Posted 21 April 2016 - 07:08
Nu am cum sa vin cu medie tensiune pentru ca deja sunt trase 3 cabluri CYABY 3X185+90 . Eu vreau sa stiu cu cati amperi pot sa incarc maxim-maxim aceste cabluri(total).Varfuri de curent la pornirea motoarelor -utilajelor nu prea au cum sa apara(motoarele mari au pornire stea/triungi, iar altele au convertizoare de frecventa).
Merci |
#28
Posted 22 April 2016 - 11:35
Vad ca nu vrei sa intelegi ca pe acel cablu poti transporta cca 300A in regim trifazat care este echivalent cu o putere de cca 200KW
Eu nu inteleg ce rol ai tu in ecuatia asta.De ce te bagi acolo unde nu stii? Astea sunt lucrari care se executa cu personal calificat in urma unui proiect facut de un inginer autorizat. Cine se ocupa pana la urma de lucrarea asta, care e scopul si cine e beneficiarul? Nu cumva ai legatura si cu topicul asta: http://forum.softped...distributie-te/ |
|
#29
Posted 26 April 2016 - 20:31
De unde ai calculat cei 300A / cablu?
In link-ul de mai jos spune de vreo 371A. http://www.challenge...4eb566b772e0f6e Te rog sa nu ma mai ataci personal , nu te intereseaza ce rol am eu si ce fac cu cine. Daca vrei sa ajuti , ajuta fara sa te intereseze ce cum si unde.Sau vrei sa licitezi la lucrare??? Nu am nici-o legatura cu topicul respectiv. |
#30
Posted 27 April 2016 - 15:23
Nu te ataca nimeni, dar din ceea ce scrii nu ai nici o treaba cu acest domeniu(am vazut ca nu poti da nici macar detalii exacte cu ce echipamente urmeaza a fi conectate, caracteristicile Punctului Trafo de unde te-ai leagat, in baza a ce proiect se realizeaza aceasta lucrare, cine executa si de ce nu s-a optat pentru medie tensiune) dar incerci sa obtii niste informatii care oricum te depasesc si care nu pot fi date fara sa se cunoasca toate datele problemei.
Ti-am spus din capul locului ca acolo conteaza si lungimea.Sunt deacord ca acel cablu poate cara si 370A(si chiar si mai mult daca nu e in regim e permanenta, ori daca e subteran) dar nu pe distanta de 250m. Este formula de calcul a caderii de tensiune in raport cu distanta, sectiunea si curentul prin conductor.pe distante mari chiar si temperatura influientiaza usor rezistivitatea.Acolo intra in calcul atat puterea activa cat si cea reactiva la care se adauga suma vectoriala a curentilor reziduali de pe conductorul de nul.Cu cat e mai dezechilibrata reteaua cu atat rezultanta curentilor pe neutru e mai mare. Ai in atasament daca vrei sa inveti. Attached FilesEdited by geo123, 27 April 2016 - 15:25. |
#31
Posted 28 June 2016 - 19:00
Salut am si eu o intrebare. Am un prelungitor de 25 de metri cu sectiunea de 1mm patrat. Ce fel de aparate pot baga in el? Maxim cati Watt?
masina de spalat consuma 2000 watt, banuiesc ca nu il pot folosi nu? Dar aparate gen frigider sau altele pana in 1000 w se pot folosi? Se va incalzi cablul? Pe cablu e scris: PVC H05VV-F 3G1,0 Firma producatoare a prelungitorului e Top Electro. (material PVC) |
#32
Posted 28 June 2016 - 20:31
pana la 1000W merge ... eu am pus aparat de sudura pe un prelungitor cu sectiunea de 1.25. Flex + rotopercutor in acelasi timp merge. Nu baga totusi masina de spalat ...
|
#33
Posted 28 June 2016 - 21:34
Banuiesc ca daca bag masina de spalat sa verific daca nu se incalzeste cablul? Am mai avut un prelungitor inainte care mergea la masina de spalat si era usor caldut firul, sa zicem 40-42 grade, ca un om cu febra. Banuiesc ca e in parametri totusi. Pacat ca nu scrie pe firul ala ce diametru este, nu stiu cum sa aflu altfel.
|
|
#34
Posted 29 June 2016 - 10:52
o sa mearga tensiunea o sa-ti cada probabil cu max 10v(daca ala e cupru su nu fier cuprat sau alte prostii) dar eu as pune mana si as cumpara un prelungitor de 2.5mmp,
Vad ca defapt ar fi folosit pt a alimenta o alta camera daca e vorba de amsini spalat, frigidere deci nu e ceva tocmai temporar Edited by costy_ytsoc, 29 June 2016 - 10:53. |
#35
Posted 29 June 2016 - 16:58
Da, a fost folosit in alte scopuri si mi-a ramas mie. Are 25 de metri cablul. (initial folosit la adus lumina in alta cladire )
|
#36
Posted 05 April 2017 - 19:46
Salut
Am cumparat o casa la tara si in spatele curti am o magazie....problema mea este improvizatia electrica facuta din mai multe bucati de cablu. Mai exact dintr-o priza exterioara pleaca un prelungitor de 20 m in care intra(stecher) o pompa submersibila de fantana (nu stiu ce putere are) dar probabil o sa o schimb cu una de 2000w ,apoi de acolo pot schimba alt stecher cu cablu ce duce la magazie 40 m ( unde o sa am 2 becuri si o sa folosesc ceva scule) bucata de la fantana la magazie este bagata prin tot felul de tevi.... tuburi. Ma gandeam ca daca are priza aceea exterioara impamantare sa plec de acolo cu cablul de 3X2.5 pana la fantana si de acolo sa plec cu 3X1.5... |