Racordare, Aerisire Calorifere (Radiatoare), zgomote, vibratii..

- - - - -
  • Please log in to reply
977 replies to this topic

#955
sebulbus

sebulbus

    cereal killer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 25,908
  • Înscris: 03.12.2005
Poti alimenta orice radiator cu turul si returul jos. Am intr-un loc de otel, si am avut in alt loc de aluminiu. La alea de aluminiu trebuie un niplu obturator intre doi elementi ca sa previi scurtcircuitarea, dupa aia merge perfect. Toate astea de care vorbesc sunt din alea verticale de 1800.

#956
citi

citi

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 06.02.2017
A folosit cineva robineti termostatati cu limitator de debit(echilibrarea hidraulica clasica tot nu da rezultate f.bune)?

#957
sdf8923jfsd

sdf8923jfsd

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 228
  • Înscris: 18.05.2014
Salut,

Am o intrebare scurta, sper ca ma poate ajuta cineva: pot "anula" un calorifer inchizand oricare dintre robinetii de tur sau retur?

As vrea sa incerc cateva reglaje pentru echilibrarea instalatiei si nu vreau sa modific setarile robinetilor de retur - vreau doar sa verific cat de tare se incalzeste unul dintre calorifere cand toate celelalte sint inchise din robinetii de tur.

Multumesc.

#958
raduk

raduk

    Instalatorul de Iaºi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,330
  • Înscris: 30.09.2007
Da.

#959
sdf8923jfsd

sdf8923jfsd

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 228
  • Înscris: 18.05.2014
Multumesc, raduk.

Caloriferele sunt legate in diagonala - turul sus (in stanga) si returul jos (in dreapta). Am observat ca, la aceiasi inaltime, ntre zona apropiata de tur (in stanga) si cea apropiata de retur (in dreapta), pe suprafata caloriferului exista o diferenta de temperatura de 2.5 (la un calorifer de 1.8-2m lungime si 3 grade la un calorifer de 2.5-3ml lungime. Este normal? La calorifere mai mici (0.5m) nu apare aceasta diferenta sau - cum mi se pare si normal - e mai cald in partea turului decat a returului.

Caloriferele sint din otel, aerisite, si instalatia destul de bine echilibrata.

Multumesc.

#960
danrogo2001

danrogo2001

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 810
  • Înscris: 17.06.2006

 andreic, on 24 octombrie 2016 - 19:57, said:

Pentru ca e o improvizatie pexalul si arata si urat, pleca de la mufare si material. Si lasa-ma cu chinezesti bla bla ca toate sunt varza si oricum in China se fac Posted Image
Crapa camasa interioara, scapa apa dupa cativa ani mai ales la oscilatiile termice si de presiune. Diferenta mare fata de tehnologia nonmetalica cu PPR cu fibra care ofera rezistenta la imbinare, etansare fara probleme, rezistenta 100 ani vorba aia... le poti ingropa in zid fara sa fii nevoit sa-l spargi cand crapa ca un pexal. Are robinete calumea care se pot ingropa, conductie termica redusa deci eficienta, pret mic fata de pexal, mai ales coturi si mufe mai smechere.

Instalatia din apartament este facuta de mine, cum m-a dus pe mine capul, (nu sunt de specialitate) pe pexal Henco cumparat  personal din Ungaria in mai 2001. Tot atunci am cumparat si fitingurile si centrala Vaillant 242-3. Pot sa recunosc ca nu este lucrata superingrijit, nu am pus coturi ci am curbat pexalul cu acel arc, insa din punct de vedere functional nu am ce sa ii reprosez. Nu mi-a curs niciodata in 19 ani.

#961
HaariSeldon

HaariSeldon

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 81
  • Înscris: 21.12.2013
Este normal ca atunci cand dau robinetul termostatului pe treapta cea mai mare, caloriferul sa devina zgomotos. Se aduce un un sunet ca vuiet asa (nu prea stiu cum sa-l descriu). Multumesc!

#962
Nexus11

Nexus11

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,794
  • Înscris: 19.06.2005
Am incercat sa schimb turul la un calorifer de fonta(instalatie centrala cu tevi de cupru).Acel tur mai avea si un prelungitor pana sa intre in reductia caloriferului.Din cate se pare si acel prelungitor era stricat.Am incercat sa il dau si pe acela jos si am ramas cu o bucata in cheia fixa si cu restul de filet in reductia din calorifer.Am incercat cu o cheie fixa de 41 sa dau jos reductia respectiva jos dar nu se poate.Ce optiuni am in afara de a chema un instalator?Sa incerc cu o cheie inelara de 41 ?Ajuta?

#963
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Pune si tu o poza.
De regula merge daca incalzesti zona respectiva.

#964
Nexus11

Nexus11

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,794
  • Înscris: 19.06.2005
Am pus pozele.Am atasat si poza cum era si cu acel prelungitor care s-a rupt. Acea reductie sau cum se mai cheama a fost pusa de cei care ne-au montat centrala,in rest nu a fost umblat niciodata acolo.

Attached Files


Edited by Nexus11, 10 August 2020 - 08:21.


#965
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
La cum sa rupt, sint mici sansele sa-l mai scoti. Eu as incerca sa dau jos reductia aia mare infiletata in radiatorul de fonta si as cumpara alta.  La Dedeman costa 5,22 lei bucata :  Reductie radiator nichelata, 1 1/4 - 1/2"
Mare ATENTIE ca pe o parte a radiatorului sint cu filet pe dreapta si pe partea cealalta, sint cu filet pe stinga. Adica unele se desfileteaza normal, iar altele se desfileteaza pe invers.
Daca vezi ca merge greu, poti pune lampa de gaz pe reductie ca sa o incalzesti putin. Dupaia vezi tu care este sensul de rotire ca sa o dai jos (desfiletare sau infiletarea)

#966
Nexus11

Nexus11

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,794
  • Înscris: 19.06.2005
Pai normal nu ar fi pe dreapta?Reductia am incercat sa o scot cu cheie de 41 si putin wd40 si nu am reusit.Daca ieri a fost dat cu wd40 prin zona astazi se poate da cu o flacara? Scria ceva de inflamabil.

#967
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 Nexus11, on 10 august 2020 - 08:39, said:

Pai normal nu ar fi pe dreapta?
Nu. Poate fi si spre stinga.

Ai un radiator nou, pus pe podea.
- Daca cele 2 reductii din dreapta se infileteaza spre dreapta,
- Automat celelalte 2 de pe stinga se infileteaza spre stinga. (ca sint pe invers)

Dar daca intorci radiatorul si-l pui pe perete rasucit 180grd, automat sau inversat si reductiile
- Cele de pe dreapta se vor infileta spre stinga
- Cele de pe stinga se vor infileta spre dreapta

La tine (la nimeni) nu se stie cum este asezat radiatorul pe perete, ca nu sta nimeni sa verifice treaba asta.

Cind te duci la magazin sa cumperi reductie noua, o sa fi intrebat daca o vrei pe stinga sau pe dreapta.
La reductiile noi exista stantat pe ele un S sau un D.
Daca ai noroc, poate ca pe una din cele 3 reductii ala radiatorului + 1 dop, se mai vede acel S sau D


 Nexus11, on 10 august 2020 - 08:39, said:

Daca ieri a fost dat cu wd40 prin zona astazi se poate da cu o flacara?

Da

---
La cheie confectioneaza un prelungitor dintr-o bucata de teava.

#968
Nexus11

Nexus11

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,794
  • Înscris: 19.06.2005
@florin71_skoda Multumesc am rezolvat cu flacara.Se pare ca si piulita respectiva era pentru stanga nu dreapta.

#969
dreamtime

dreamtime

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 373
  • Înscris: 03.01.2005
Salut, ultimul calorifer din instalatie clipoceste undeva in primele doua elemente de la intrarea turului. Anul trecut am adaugat inca 4 elementi, a mers ok, dar anul asta a luat o razna.
Am aerisit, inchizand tur retur si scotand aer. Degeaba! Am incercat o echilibrare hidraulica din ochi, degeaba! Mentionez ca lungimea caloriferului este de 1.5m si ca turul si returul se afla amandoua in partea stanga! (tur sus, retur jos)
Presiunea centralei e 1.5 in mers. Sa incerc oare sa prelungesc returul pana in partea dreapta a caloriferului? Azi am pus aerisitor automat si tot clipoceste, suna ca si cum primul element ar fi gol, iar apa care intra ar produce un zgomot prin cadere...
Multumesc!

Salut, ultimul calorifer din instalatie clipoceste undeva in primele doua elemente de la intrarea turului. Anul trecut am adaugat inca 4 elementi, a mers ok, dar anul asta a luat o razna.
Am aerisit, inchizand tur retur si scotand aer. Degeaba! Am incercat o echilibrare hidraulica din ochi, degeaba! Mentionez ca lungimea caloriferului este de 1.5m si ca turul si returul se afla amandoua in partea stanga! (tur sus, retur jos)
Presiunea centralei e 1.5 in mers. Sa incerc oare sa prelungesc returul pana in partea dreapta a caloriferului? Azi am pus aerisitor automat si tot clipoceste, suna ca si cum primul element ar fi gol, iar apa care intra ar produce un zgomot prin cadere...
Multumesc!
Elementii se incalzesc ok, un pic mai reci in partea dr, dar e normal tinand cont de cum sunt dispuse tur si retur

#970
dreamtime

dreamtime

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 373
  • Înscris: 03.01.2005
Am reusit! Solutia a fost ca la acel calorifer sa inchid doua ture robinetul de retur

#971
Vrajitoru_din_ozz

Vrajitoru_din_ozz

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 906
  • Înscris: 13.11.2006
Salutare tuturor! Am 4 calorifere si un portprosop legate la centrala, am facut aerisirea instalatiei de cateva ori pana acum, toate caloriferele se incalzesc bine si uniform, problema e cu caloriferul din bucatarie. Il aerisesc in fiecare zi si tot iese aer din el, putin,dar iese. Centrala are ochestie din aia de modulare a pompei sau ceva de genul, si mereu cand porneste pompa se aud zgomote ciudate in caloriferul asta cu probleme. Instalatia e noua, din ppr, caloriferele sunt de 2000 x 600, noi, din otel. A mai patit cineva ceva asemanator si a gasit vreo solutie? Mersi mult.

#972
Nexus11

Nexus11

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,794
  • Înscris: 19.06.2005
E cel mai departat de centrala? Eu am pus un aerisitor automat pe el si n-am mai auzit zgomote dupa ceva timp.(probabil nu iese aerul asa de usor.) La mine era chiar cel mai inalt din instalatie.Partea de sus a aerisitorului era mai sus decat aerisitorul centralei.

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate