Aragaz + cuptor FULL electric in apartament in bloc comunist - riscuri de probleme la instalatia electrica ?

- - - - -
  • Please log in to reply
38 replies to this topic

#1
serban83

serban83

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 56
  • Înscris: 04.03.2010
Salutare,

Ma gandeam sa iau un aragaz+cuptor full electric (si plita, si cuptor), ca sa-l inlocuiesc pe cel vechi pe gaz.

Problema este: blocul este "comunist", finalizat spre sf. anilor '80. Bloc bine facut, in zona buna, dar tot comunist..
Iar un model bun de aparat, cand e folosit la putere mare (adica cuptor + 2 "ochiuri" mari), cum mi se intampla sa gatesc, ajunge sa consume mult, trece de 5000W.

Ce riscuri sunt sa nu tina instalatia electrica ?

Stiu ca se trebuie trasa "linie" proprie (cu siguranta proprie) de la tabloul electric al apartamentului pana la aragaz, dar ma tem de restul instalatiei (eg: firele din peretii blocului, care duc de la tabloul meu electric pana la  contorul care e pe holul blocului la un alt etaj, fmm ceausescule!).

Ma risc prea tare cu un aparat full-electric ?

Ar fi mai sigur sa iau unul care are "ochiurile" pe gaz si doar cuptorul electric ?

Thanks.

#2
stoshiba

stoshiba

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,689
  • Înscris: 22.02.2014
Schimbi instalatia electrica, treci pe trifazic.

#3
Neaceasca85

Neaceasca85

    Trecutul este totul, viitorul nu mai rezerva nimic.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 86,817
  • Înscris: 14.10.2008
Lasa doar cuptor electric si plita pe gaz (daca ai gaz si nu butelie). E cel mai bine.

View Poststoshiba, on 20 noiembrie 2023 - 11:39, said:

Schimbi instalatia electrica, treci pe trifazic.
La bloc nu ai cum, doar la parter pe PJ/spatiu comercial am vazut.

#4
Naijax

Naijax

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,814
  • Înscris: 13.03.2017
Pai blocul ala are 30+ ani
Eu recomand mai mult decat calduros o verificare a instalatiei
Aproape sigur este nevoie de circuit separat

#5
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 23,555
  • Înscris: 22.05.2003
Cuptorul merge, insa plita vezi consumul.
Clar trebuie verificata instalatia, mai ales ca e probabil pe aluminiu.

#6
Alice

Alice

    Big Boobs

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,063
  • Înscris: 05.12.2002
Cauta pe factura si vezi ce putere instalata ai (de obicei e 6KWh sau mai putin dar la mine am avut surprize si era 10KWh).
Trebuie masurata sectiunea conductorilor de pe palier pana in casa. Daca nu e OK, ai sanse mari sa le poti schimba, la mine tubul era destul de gros si am pus 3x6mm cupru fara probleme.
Cuptorul meu consuma la maxim 3.65KWh si plita cu 2 ochiuri pe boost 7.2KWh, adica consuma foarte mult, nu mult.
Da, e mult mai simplu cu cuptor electric + plita pe gaz.

#7
Naijax

Naijax

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,814
  • Înscris: 13.03.2017
Pai daca e pe aluminiu, mai bine pui numarul de la pompieri pe speed dial
Sa fie acolo Posted Image

#8
Valy_User

Valy_User

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,480
  • Înscris: 02.08.2021
La blocurile comuniste e de 5kw tot branșamentul unui apartament.
Dacă tot te apuci de modificări ar fi bine să tragi prin canalet un circuit dedicat până la bucatărie.

Edited by Valy_User, 20 November 2023 - 11:50.


#9
vestale

vestale

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,946
  • Înscris: 24.11.2002
E posibil sa nu ai in contract aceea putere dorita si sa scapi ieftin, oprirea din contor direct cand depasesti aceea putere, E posibil sa se incinga si sa iti ia foc firele de la firida pana in tablou, chiar daca iti faci circuite dedicate pentru plita si cuptor, iti mai lasi si vecinii fara energie electrica, pana platesti inlocuirea acelor conductori.
Si in blocurile noi gasesti 3*2.5mmp de la firida si 25A siguranta in tablou.

Unii in blocuri comuniste au schimbata deja coloane pe 3*4mmp cupru cu contor mutat jos, proiecte de fonduri europene.

Edited by vestale, 20 November 2023 - 11:55.


#10
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 23,497
  • Înscris: 07.11.2006
O instalatie electrica, ca-i comunista, sclavagista, feudal sau capitalista ramane o instaltie electrica.
Si pe vremea cand nimic nu era bun si totul era prost se folosea deja curentul electric, care nu-i asa, habar n-are in ce fel de societate si cu ce fel de societate tre' sa coexiste.
Asadar si in consecinta, amperii, sectiunile si puterile au ramas aceleasi. Ba chiar si legile eletricitatii.
Ca-i aluminiu, ca-i cupru, curentul electric nu face nnazuri pe unde sa treaca mai repede.
In cazul de fata, tre' procedat standard, adica trebuie vazuta puterea instalata a aparatajului si in functie de asta se construieste un circuit electric separat. La fel ca si pentru instalatia pe Cu si la fel ca in capitalism.

#11
sdrc

sdrc

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 668
  • Înscris: 28.05.2008
Nu-mi permit sa fac generalizari, a.i. pot mentiona doar cateva detalii legate de cazul personal:
* bloc comunist
* inainte de renovarea completa: instalatie interna pe Al, au functionat simultan 4 echipamente de aer conditionat cu puteri intre 1,8 si 3,6 KWh + alte aparate care in mod uzual sunt pornite (nu prea imi explic cum, dar e adevarat)
* dupa renovare (instalatie interna complet schimbata, Cu, circuite separate pt. fiecare consumator important = 11 aparate): nicio problema; sunt frecvente cazurile in care functioneaza simultan plita + hota + cuptor + MSV + MSR + uscator, fara a mai lua in calcul alti consumatori mai mici. Idem pt. zilele caniculare in care pornim si aparatele de aer conditionat.
Asadar, este posibil ca "restul instalatiei" sa poata suporta fara probleme combinatia pt. gatit electric; intern, circuitele separate si bine dimensionate sunt mai mult decat recomandate.
Asa cum bine ati fost deja sfatuit, orice verificare prealabila e binevenita!
Iar gatitul electric e cea mai buna varianta dpmdv.

Mult succes!

Edited by sdrc, 20 November 2023 - 12:01.


#12
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 23,497
  • Înscris: 07.11.2006

Vizualizare mesajValy_User, pe 20 noiembrie 2023 - 11:49, a scris:

La blocurile comuniste e de 5kw tot branșamentul unui apartament.
Dacă tot te apuci de modificări ar fi bine să tragi prin canalet un circuit dedicat până la bucatărie.

Si la blocurile capitaliste cat este bransamentul, de curiozitate intreb?
Blocurile comuniste au siguranta generala de 25A. Blocurile comuniste ce crezi ce valoare are siguranta generala?

Edited by adisz, 20 November 2023 - 11:57.


#13
Neaceasca85

Neaceasca85

    Trecutul este totul, viitorul nu mai rezerva nimic.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 86,817
  • Înscris: 14.10.2008
Sunt blocuri noi facute mult mai prost decat alea comuniste. Cu C16 pe general la apartamente. O tragedie. Pentru ca unele raman chiar pe bransamentul organizarii de santier.

La casa iti poti pune lejer trifazat, la bloc e nasol. Si consider ca e pacat sa nu folosesti gazul macar la plita, daca ai gaz si nu butelie.

#14
theionutzradu1991

theionutzradu1991

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,112
  • Înscris: 28.11.2017
Te inveti sa  le folosesti pe rand.
Circuit separat, siguranta de 16A (vreo 3.6kw).

#15
sebulbus

sebulbus

    cereal killer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,656
  • Înscris: 03.12.2005
Bransamentul de apartament, chiar si de Al, suporta 32A, dar e limitat la 25A din motive de "sa ajunga la toata lumea", pe vremea cand a fost construit. Trebuie sa obtii spor de putere, dar suporta.
De la bransament in jos e problema ta sa ai dimensionati corect conductorii. Daca nu ai de gand sa folosesti simultan cuptor si 3 ochiuri de plita merge ok si electric. Mai ales daca iti iei cu plita inductie. Mai ales daca nu pui deodata pe foc trei lucruri diferite. Pe inductie coboara destul de repede consumul dupa ce a adus la temperatura oala si continutul ei.

Ca sa duca cuptor si plita in siguranta ai nevoie de doua circuite monofazate de 16A, adica doua fire diferite de faza cu doua sigurante la tablou, sau unul trifazat, care nu intra in calcul aici. Daca ai sti ca ai cupru pana la tablou ai putea sa il calculezi la 20A per circuit, si asta inseamna ca un circuit ar putea sa duca cuptor plus un ochi de plita la maxim, sau doua ochiuri la putere maxima, sau trei la putere mare. Dar daca nu esti sigur, uita de asta.

#16
Neaceasca85

Neaceasca85

    Trecutul este totul, viitorul nu mai rezerva nimic.

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 86,817
  • Înscris: 14.10.2008
Eu la bloc intre 1992 si 2000 aveam 2 calorifere electrice pe ulei de 2000 W, deci 4000 W, masina de spalat Automatic Super, eh, daca simultan cu faza de fierbere a masinii de spalat (primele 20 de minute din programul de spalare rufe) uitam ambele calorifere deschise, mi se ardeau fuzibilele circuitelor de prize.

Puteam rula masina pe fierbere+1 calorifer de 2000 W, dar uneori, se ardea patronul general al apartamentului de pe casa scarii. Ala se ardea cam 1 data pe an, se uza in timp la 4000-6000 W, nu stiu cat tragea masina pe fierbere, dar era mai sus de 2000 W.

Deci ma indoiesc profund ca suporta 32 A un bransament de bloc din anii 80, de apartament sa nu se inteleaga gresit. Pe langa sigurante, schimbam intr-una prizele si prelungitoarele la fiecare calorifer electric de 2000 W, firele de aluminiu incingeau si topeau tot, fara cablu separat din tablou pana si 2000 W e prea mult.

Deci clar cuptor electric plus plita pe gaz la bloc. Cuptorul cu circuit separat daca se poate. Si chiar limitare alti consumatori mari cat functioneaza cuptorul, vara aer conditionat sau altele.

Edited by Neaceasca85, 20 November 2023 - 12:17.


#17
eiffel

eiffel

    BusyWorm

  • Grup: Moderators
  • Posts: 67,438
  • Înscris: 15.06.2004

Vizualizare mesajserban83, pe 20 noiembrie 2023 - 11:30, a scris:

Ar fi mai sigur sa iau unul care are "ochiurile" pe gaz si doar cuptorul electric ?
Mai sigur si probabil mult mai ieftin - la bloc nu e contor individual de gaze - se plateste la comun. Chiar daca tu nu consumi vei plati gazul consumat de ceilalti in continuare.
Personal as lua totul pe gaz.
La actualul aragaz nu am decat grill electric.

Singura problema - sa gasesti unul care sa nu aiba elemente de plastic in cuptor - nu prea am mai vazut decat un model de Gorenje si asta acu 2 ani...

#18
Valy_User

Valy_User

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,480
  • Înscris: 02.08.2021
Poate în București o fi la comun.
Prin alte părți nu știu să mai fie această anomalie.

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro