Solutie ATS/AAR si circuit secundar alimentat din UPS
Last Updated: Jun 04 2023 19:44, Started by
demetriot
, Jun 04 2023 17:12
·
1
#1
Posted 04 June 2023 - 17:12
Salutare!
Am rugamintea sa ma ajutati cu lamuriri. Am un bransament monofazat, tablou electric cu 7 circuite de dedicate, 6 circuite prize si 6 iluminat. Separator fuzibile, MCB si toate circuitele RCBO. Doresc sa montez un ATS pentru situatiile in care se intrerupe energia electrica. Acesta ar trebui sa comute automat catre un UPS si sa alimenteze doar circuitele de iluminat si 1-2 circuite de prize cu niste consumatori mici (laptop, imprimanta, monitor, tv oled, centrala termica). UPS va fi montat intr-un rack de telecomunicatii si alimenteaza local echipamente de retea: router, switch, nvr, nas. (Alimentarea dintr-un circuit dedicat). Din rack de telecomunicatii voi duce un. cablu suplimentar la tablou, pentru a interconecta iesirea UPS la ATS. Este functionala aceasta solutie tehnica? Singura problema ma gandesc sa nu intre in avarie UPS, intrucat stiu ca au comutatoare de bypass active, iar conectarea la un ATS/AAR sa nu opreasca iesirea si sa intre in avarie. Stiu ca e recomandabil ca alimentarea circuitelor sa se realizeze direct prin UPS insa prefer solutia unui ATS. Multumesc! |
#2
Posted 04 June 2023 - 19:44
Vă salut!
Cred că ar trebui să alimentezi direct din UPS circuitele protejate (rack + iluminat + prize „mici”) iar restul circuitelor (prize „mari” + circuite dedicate) le poți alimenta printr-un releu de protecție (ex. DigiTop 23A). |