"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Probleme Invertor solar MPPT 5kw
Last Updated: Jun 06 2023 19:38, Started by
RaduVeres
, Jun 04 2023 14:58
·
2
#1
Posted 04 June 2023 - 14:58
Tocmai mi s-a prăjit un invertor MPPT de 5kw 100A 48V. Mi-a mers cam jumătate de an fără probleme. Am instalat: 5 panouri de 400w, 4 baterii gel de 12v 100 A, in serie. Legat la AC 220v, consumatori iesire: frigider, hidrofor 600w, 2 webcam, 1 bec infraroșu cu termostat și un bec economic. Siguranța am pus pe bateri, de 15A. L-am găsit ars. Incerc sa atașez o poza. Vreau să știu dacă se poate repara sau înlocui placa.
|
#2
Posted 04 June 2023 - 21:09
Pai sigur ca s-a ars. Siguranta e prea mica, a decuplat probabil la un varf de putere (pornire hidrofor ?? ), a ramas fara baterii si energia din circuite a iesit ca fum.... Decat siguranta asa mica, era mai bine fara. Exista una fuzibila in invertor. Rolul ei nu e sa intre la suprasarcina, ci sa poti izola invertorul cand faci intretinere ori in regim de urgenta..
Pune pozele poate ne dam seama ce si unde s-a dus... |
#3
Posted 04 June 2023 - 21:38
RaduVeres, pe 04 iunie 2023 - 14:58, a scris:
Tocmai mi s-a prăjit un invertor MPPT de 5kw 100A 48V. Mi-a mers cam jumătate de an fără probleme. Am instalat: 5 panouri de 400w, 4 baterii gel de 12v 100 A, in serie. Legat la AC 220v, consumatori iesire: frigider, hidrofor 600w, 2 webcam, 1 bec infraroșu cu termostat și un bec economic. Siguranța am pus pe bateri, de 15A. L-am găsit ars. Incerc sa atașez o poza. Vreau să știu dacă se poate repara sau înlocui placa. Poate ai noroc si s-a ars fuzibila. Cu 2 roni + manopera scapi. Daca nu, si e acel invertor care cred eu ca e, iei altul si cand ai timp il repari si pe asta daca se mai merita. |
#4
Posted 04 June 2023 - 21:50
Presupun ca este un invertor off-line hibrid. Acestea, nu functioneaza fara baterii dar protejeaza bateriile: in cazul unui varf de sarcina sau, cand voltajul in baterii scade sub o anumita limita, comuta automat pe retea.
In cazul tau, presupun ca ai avut un varf de sarcina, siguranta de 15A s-a ars iar invertorul a ramas brusc fara curent: nu a mai putut sa comute automat pe retea. Colegul dakota are dreptate: "Decat siguranta asa mica, era mai bine fara". Edited by radu_me, 04 June 2023 - 21:57. |
#5
Posted 06 June 2023 - 19:38
Ce model de invertor este?, oricum nu e indicat a se decupla bateria in sarcina, se mai poate intampla in cazul unui BMS care nu comunica cu invertorul si o baterie nesupravegheata.
|