Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Situație ciudată siguranță, o ridic și nu face nimic decât dacă repet procesul de câteva ori
#1
Posted 02 June 2023 - 21:36
Salutare. Am siguranța asta https://proelectrice...n4-32-1n-c-003/ (C32 nu 16 cum e în poză) ca siguranță principală, la casă. Am pățit zilele trecute o situație ciudată și aș dori câteva păreri: a sărit siguranța însă când am ridicat-o nu s-a întâmplat nimic, nu trecea curentul prin ea (în partea de sus avea curent, în partea de jos nu), a fost nevoie să o cobor + ridic de vreo 3 ori ca să își dea drumul... A mai sărit dupa vreo jumătate de oră încă o dată și la fel, am ridicat și nimic, a fost nevoie sa cobor + ridic de câteva ori. Ca mențiune, când o ridicam se vedea ca o flamă mică în interiorul ei, ca un scurt. Dacă contează aveam consum de vreo 2 kw și era vreme foarte rea afară, seara și probabil și tensiunea din rețea era scăzută, se vedea la becuri că pâlpâiau.
Are vreo 15 ani vechime și a a sărit destul de des la viața ei. Ce ziceți, posibil să aibă vreo defecțiune și o schimb fără să-mi bat capul? |
#2
Posted 02 June 2023 - 21:46
Nu cred că este defectă.
Dar ca să probezi, lasă restul siguranțelor jos și ridică numai generalul. Trebuie să rămână sus. Aia este o siguranță diferențială, foarte sensibilă la problemele de izloație/umezeală de pe traseu. După ce ați coborât toate siguranțele mai puțin generalul, ridicați pe rând celelalte siguranțe. La un moment dat generalul va cădea. Pe acel circuit există o problemă. De obicei este cauzată fie de electrocasnice cu apă(gen boiler/mașină de spălat/hidrofor), prize/corpuri de iluminat din baie, exterior sau alte zone cu umezeală. Deși este posibil să aibă și ea anumite probleme, atunci când este sus trebuie să dea curent. Poate ar fi bine să o schimbați ca să nu căutați aiurea probleme prin casă, și să puneți tot siguranță diferențială neapărat. Așa, ca un mic test o puteți ridica, după apăsați butonul de test. Siguranța trebuie să coboare. Edited by Valy_User, 02 June 2023 - 21:52. |
#3
Posted 02 June 2023 - 21:53
Ce consumatori aveai? Cuptor electrica? plita electrica?
Ai verificat prizele respective? In mod clar daca diferentialul facea flama ce te-a facut pe tine sa crezi ca este sigur sa-l mai folosesti? Se opreste curentul, se cheama electricianul si ala verifica. |
#4
Posted 02 June 2023 - 22:01
Valy_User, on 02 iunie 2023 - 21:46, said:
Nu cred că este defectă. Dar ca să probezi, lasă restul siguranțelor jos și ridică numai generalul. Trebuie să rămână sus. Aia este o siguranță diferențială, foarte sensibilă la problemele de izloație/umezeală de pe traseu. După ce ați coborât toate siguranțele mai puțin generalul, ridicați pe rând celelalte siguranțe. La un moment dat generalul va cădea. Pe acel circuit există o problemă. De obicei este cauzată fie de electrocasnice cu apă(gen boiler/mașină de spălat/hidrofor), prize/corpuri de iluminat din baie, exterior sau alte zone cu umezeală. Deși este posibil să aibă și ea anumite probleme, atunci când este sus trebuie să dea curent. Poate ar fi bine să o schimbați ca să nu căutați aiurea probleme prin casă, și să puneți tot siguranță diferențială neapărat. Așa, ca un mic test o puteți ridica, după apăsați butonul de test. Siguranța trebuie să coboare. MindArchitect, on 02 iunie 2023 - 21:53, said:
Ce consumatori aveai? Cuptor electrica? plita electrica? |
#5
Posted 02 June 2023 - 22:03
IonelTarcau, on 02 iunie 2023 - 22:01, said:
Repet, ridicam siguranța generală și stătea sus dar nu trecea curentul prin ea. Testul menționat de dvs să las restul siguranțelor jos nu ar avea nici un efect. Abia după ce ridicam și coboram manual generalul de câteva ori își dădea drumul (dar în timp ce făceam asta nu sarea singur, eu îl dădeam jos manual) Vreo 3 frigidere și un jacuzzi (de approx 1kw) ca și consumatori de bază, +becuri/etc Și întotdeauna respectați ceea ce scrie pe siguranță. La N puneți nulul(verificați care este faza cu un creion de tensiune), intrarea se face pe la numerele impare(1,3) și ieșirea pe la cele pare (2,4). Edited by Valy_User, 02 June 2023 - 22:11. |
#6
Posted 02 June 2023 - 22:39
Pare a fi defecta.
Vezi ca in partea de jos are o ferestra unde iti indica daca e verde/rosu. |
#7
Posted 02 June 2023 - 22:50
Nu stiu daca este ceva amuzant sau o logica inversa dar rezolvarea este invers.
Mai intai verifici prizele, mai ales care erau folosite cand a sarit diferentialul. Verifici becurile care erau aprinse sa fie stranse bine. Zici ca palpaiau becurile? Pai ar trebui un stabilizator de tensiune. Zici ca facea flama diferentialul? Cumparat ceva de firma: Noark, Legrand, ABB. Dar mai intai vezi unde este problema ca sansele ca diferentialul sa plece el asa pe aratura sunt cam scazute. Acolo este efectul, cauta cauza. Edited by MindArchitect, 02 June 2023 - 22:51. |
#8
Posted 03 June 2023 - 00:02
Probabil ca se incarca mai greu datorita varstei, de aia tre sa o ridici de mai multe ori.
(scuseee... ) |
#9
Posted 03 June 2023 - 02:40
IonelTarcau, on 02 iunie 2023 - 21:36, said: Am pățit zilele trecute o situație ciudată și aș dori câteva păreri: a sărit siguranța însă când am ridicat-o nu s-a întâmplat nimic, nu trecea curentul prin ea (în partea de sus avea curent, în partea de jos nu), a fost nevoie să o cobor + ridic de vreo 3 ori ca să își dea drumul... |
#10
Posted 03 June 2023 - 04:06
IonelTarcau, on 02 iunie 2023 - 21:36, said:
Salutare. Am siguranța asta https://proelectrice...n4-32-1n-c-003/ (C32 nu 16 cum e în poză) ca siguranță principală, la casă. Am pățit zilele trecute o situație ciudată și aș dori câteva păreri: a sărit siguranța însă când am ridicat-o nu s-a întâmplat nimic, nu trecea curentul prin ea (în partea de sus avea curent, în partea de jos nu), a fost nevoie să o cobor + ridic de vreo 3 ori ca să își dea drumul... A mai sărit dupa vreo jumătate de oră încă o dată și la fel, am ridicat și nimic, a fost nevoie sa cobor + ridic de câteva ori. Se întâmplă asta atunci când n-a avut timp să se răcească releul termic (bimetalul). IonelTarcau, on 02 iunie 2023 - 21:36, said:
Dacă contează aveam consum de vreo 2 kw IonelTarcau, on 02 iunie 2023 - 22:01, said:
Vreo 3 frigidere și un jacuzzi (de approx 1kw) ca și consumatori de bază, +becuri/etc Dacă ești sigur că era doar atât, e posibil să fie decalibrată. Ar trebui măsurat curentul înainte să o schimbi. MindArchitect, on 02 iunie 2023 - 21:53, said:
In mod clar daca diferentialul facea flama ce te-a facut pe tine sa crezi ca este sigur sa-l mai folosesti? Poate părea amuzant dar astea sunt făcute să întrerupă curenți de defect și să reziste la acțiunea arcului electric. |
|
#11
Posted 03 June 2023 - 05:36
MindArchitect, on 02 iunie 2023 - 22:50, said:
Nu stiu daca este ceva amuzant sau o logica inversa dar rezolvarea este invers. Mai intai verifici prizele, mai ales care erau folosite cand a sarit diferentialul. Verifici becurile care erau aprinse sa fie stranse bine. Zici ca palpaiau becurile? Pai ar trebui un stabilizator de tensiune. Zici ca facea flama diferentialul? Cumparat ceva de firma: Noark, Legrand, ABB. Dar mai intai vezi unde este problema ca sansele ca diferentialul sa plece el asa pe aratura sunt cam scazute. Acolo este efectul, cauta cauza. Construiesti casa noua, instalatie electrica noua, montezi siguranta Buclucasa ,daca tot sare a fost ......defecta,darami tot ce ai construit si cumperi ......siguranta. Imi plac sugestile astea,ai masina defecta? Pierzi timpul cu reparatii ,cumperi alta, noua ....de preferat IonelTarcau, on 02 iunie 2023 - 22:01, said:
Vreo 3 frigidere și un jacuzzi (de approx 1kw) ca și consumatori de bază, +becuri/etc Precizare: daca nu sunt inverter,inverterul este mai "bland"la pornire Sfat:daca nu ai cumparat "siguranta"scoate frigiderele si mai dai un ghiont Edited by florinellll, 03 June 2023 - 05:38. |
#12
Posted 03 June 2023 - 06:41
#13
Posted 03 June 2023 - 07:12
#14
Posted 03 June 2023 - 08:15
A lui sta "sus", nu pica imediat. Dar nu trece curentul prin ea. Deci defecta.
|
#15
Posted 03 June 2023 - 09:32
Nu sunt specialist, doar parerolog.
Dar mi se pare gresit sa pui diferential de 30mA pe general. Se aduna curenti de defect foarte mici de la mai multi comsumatori si declanseaza. |
|
#16
Posted 03 June 2023 - 09:36
crocko.dilul, on 03 iunie 2023 - 09:32, said:
Nu sunt specialist, doar parerolog. Dar mi se pare gresit sa pui diferential de 30mA pe general. Se aduna curenti de defect foarte mici de la mai multi comsumatori si declanseaza. Ca sa nu se adune, ai putea sa pui pe toate circuitele cate un diferențial in loc sa il pui pe general, cu costurile aferente bineînțeles. Eu recomand asta in special circuitelor cu prize exterioare sau cu hidrofor. |
#17
Posted 03 June 2023 - 09:54
Pai n-am zis sa pui mai mare. Circuitele cu consumatori sensibili (MSV, MSR, CT etc) protejate fiecare cu diferentiala de 30ma. Sauna etc 10 mA. Circuitele obisnuite de priza si cele de lumini grupate pe cate un diferential de 30. Ca sa fie ca la carte. Dar alea obisnuite eu le-as putea lasa si fara , ca sunt parerolog.
Edited by crocko.dilul, 03 June 2023 - 09:55. |
#18
Posted 03 June 2023 - 10:11
crocko.dilul, on 03 iunie 2023 - 09:54, said:
Pai n-am zis sa pui mai mare. Circuitele cu consumatori sensibili (MSV, MSR, CT etc) protejate fiecare cu diferentiala de 30ma. Sauna etc 10 mA. Circuitele obisnuite de priza si cele de lumini grupate pe cate un diferential de 30. Ca sa fie ca la carte. Dar alea obisnuite eu le-as putea lasa si fara , ca sunt parerolog. Deși normele permit să nu pui diferențial pe circuitele unde nu există apă, umididate(adică peste tot mai puțin în cazul centralelor termice, boilerelor, mașinior de spălat, etc, circuite din baie/bucătărie) este mai sigur să fii protejat. |