Aerul scoate sunete cand este vant afara
Last Updated: Mar 28 2023 15:00, Started by
Sharkyzul
, Mar 28 2023 09:37
·
0
#1
Posted 28 March 2023 - 09:37
Salut baieti si fete ,
Am atasat un audio file in care sa ascultati si voi cum face aerul atunci cand este vant afara , poate aveti o idee de la ce ar putea fi. Prima data am crezut ca vine de afara dar dupa mai multe investigatii am realizat ca sunetul se aude exclusiv in casa prin unitatea interna. Tin sa precizez ca face asa chiar si scos din priza , deci cel mai probabil vine de pe conducta care duce afara. Ce am verificat: -Unitatea externa/interna sunt tepene , nu exista nici un joc. -Am verificat elicea de la unitatea exterioara sa vad daca nu cumva de acolo vine zgomotul. Din punctul meu de vedere unica explicatie este ca vantul intra printr-o conducta care ajunge direct la unitatea interioara si scoate acele zgomote de vant in casa si infundat desfundat. Vreo idee cum as putea sa previn asta? Multumesc LINKUL de mai jos contine audio despre care vorbeam mai sus , o inregistrare pe care am facut-o sa auziti si voi. Am incercat sa o urc direct aici dar nu mergea asa ca am uploadat undeva: http://sndup.net/mvsp |
#2
Posted 28 March 2023 - 09:54
Este zgomotul provocat de vantul care sufla in teava de condens.
Nu stiu daca toti au problema asta, eu cel putin da. Cel mai rau este cand este vijelie la 4 dimineata si e si un pic de apa ramas pe conducta de condens. Am rezolvat ferind un pic furtunul de afara de vant. Iarna nu folosesc ac-urile asa ca astup furtunul de condens |
#3
Posted 28 March 2023 - 10:12
victor29cr, on 28 martie 2023 - 09:54, said:
Este zgomotul provocat de vantul care sufla in teava de condens. Nu stiu daca toti au problema asta, eu cel putin da. Cel mai rau este cand este vijelie la 4 dimineata si e si un pic de apa ramas pe conducta de condens. Am rezolvat ferind un pic furtunul de afara de vant. Iarna nu folosesc ac-urile asa ca astup furtunul de condens Am iesit si am infundat teava de condens si acum pot sta in liniste in sfarsit. Ms mult ! |
#4
Posted 28 March 2023 - 11:16
ești sigur că poți sta liniștit, având țeava de condens blocată?
(ai grijă ca la prima funcționare pe răcire să scoți dopul!) |
#5
Posted 28 March 2023 - 11:18
gushpi, on 28 martie 2023 - 11:16, said:
ești sigur că poți sta liniștit, având țeava de condens blocată? (ai grijă ca la prima funcționare pe răcire să scoți dopul!) am omis acest aspect... acum 2 ani am uitat de dop, am pornit ac-ul prin martie ca era soare sa nu mai fac focul apa... pe parchet... multe ore pana sa vada cineva |
#6
Posted 28 March 2023 - 13:01
Stai putin ca pe incalzire nu face condens in unitatea interna.
|
#7
Posted 28 March 2023 - 13:40
gushpi, on 28 martie 2023 - 11:16, said:
ești sigur că poți sta liniștit, având țeava de condens blocată? (ai grijă ca la prima funcționare pe răcire să scoți dopul!) Oricum nu am pus ceva solid , am luat ce aveam la mana azi dimineata , un servetel mototolit si l-am bagat acolo , voi incerca sa nu uit , dar chiar daca uit ar treb sa se scurga apa prin acel servetel fara probleme si sa si cada singur odata ce se uda si isi pierde din volum |
#8
Posted 28 March 2023 - 15:00
Eu am pozat de la bun început, țeava de condens, am pozat o clemă pe bloc, și am prins țeava în ea, clema este cu clic, se poate desface la nevoie.
Nu am nici un vîjîit. |