"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
ACM lipsa - Motan Start BT
#1
Posted 22 March 2023 - 21:28
Salutare,
Ma poate ajuta cineva cu o informatie ? Doresc sa stiu cum se poate face strap la senzorul fluxometrului care are 3 fire (rosu/negru/galben), pentru a scoate din ecuatie blocarea acestuia ? Daca mai sunt si alte pareri referitoare la posibile cauze care contribuie la nefunctionarea ACM-ului, le astept. Va multumesc. Attached Files |
#2
Posted 22 March 2023 - 21:41
Nu cred ca poti pune strap. Fluxostatul ala da un semnal analogic de debit, nu functioneaza ON/OFF.
Daca e defect, trebuie schimbat.. Nu e o procedura complicata. Edited by pasilla, 22 March 2023 - 21:42. |
#3
Posted 22 March 2023 - 21:49
Exista o posibilitate de a testa daca e defect sau nu ?
Intreb ca sa nu demontez pentru a curata fluxostatul + ca nu stiu daca e de la fluxostat / senzor. |
#4
Posted 22 March 2023 - 22:17
Nu stiu. Eu am Motan BT, nu stiu ce model (de prin 2005) si fluxostatul are un led minuscul care isi schimba culoarea cand sesizeaza debit. Nu stiu cum e la tine.
Cred ca pe firul de semnal se modifica tensiunea, in functie de debit. Edited by pasilla, 22 March 2023 - 22:21. |
#5
Posted 22 March 2023 - 22:51
Prezența celor 3 fire mă face să cred că e senzor Hall.
Demontează doar senzorul cu trei fire, dă drumul la robinetul de apă caldă și apropie un magnet de el. Urmărește aprinderea flăcării. Dacă merge, e blocat corpul cu magnet sau magnetul și-a pierdut calitățile. Dacă nu, schimbă senzorul. |
#6
Posted 22 March 2023 - 23:11
Dacă-l demontezi vezi dacă seamănă cu ăsta:
https://www.emarketo...choCla8QAvD_BwE Sau e așa? https://www.emarketo...8xoC6lsQAvD_BwE Cum funcționează senzorul Hall? Citește aici: https://www.tme.eu/r...i-functionarea/ Edited by Mircel, 22 March 2023 - 23:18. |
#7
Posted 22 March 2023 - 23:40
Mi-am revizuit părerea...
Nu cred că poți să verifici funcționarea senzorului Hall doar prin apropierea unui magnet de el. Că doar nu-i releu Reed. Acolo-i o turbină care rotește un magnet atunci când se solicită ACM. Deci și tu va trebui să rotești acel magnet exterior... Dar nu vei putea s-o faci ca turbina din interiorul fluxmetrului. Mai întâi curăță bine turbina și interiorul fluxmetrului și apoi, dacă nu merge, cumpără de aici senzorul Hall: https://prompt-servi...-motan-s1990285 Edited by Mircel, 22 March 2023 - 23:49. |
#8
Posted 22 March 2023 - 23:51
Poate gresesc eu, dar turbina cu magnet / fluxostatul, nu se afla bagat in teava ?
am atasat o poza Iar senzorul arata asa: https://prompt-servi...-motan-s1990285 Multumesc de raspunsuri si pentru link. Incercam sa aflu tocmai chestia asta, legata de senzor. Daca senzorul e bun si problema este la turbina cu magnet ? Trebuie desfacut tot ansamblul pentru a scoate turbina si sa o verific ? Ramane sa vad maine, si revin sa spun ce am gasit. P.S. centrala nu afiseaza nimic cand dau drumul la ACM. Attached FilesEdited by Dany_Darke, 23 March 2023 - 00:15. |
#9
Posted 23 March 2023 - 09:50
cornel40buc, on 22 martie 2023 - 23:51, said:
Poate gresesc eu, dar turbina cu magnet / fluxostatul, nu se afla bagat in teava ? Daca senzorul e bun si problema este la turbina cu magnet ? Trebuie desfacut tot ansamblul pentru a scoate turbina si sa o verific ? Dar cred că dacă scoți șurubul ăla din stânga (după ce oprești apa și deschizi robinetul de apă caldă și după ce asiguri cu o cârpă strângerea apei ce va mai curge) va ieși tot blocul fluxostatului cu tot cu senzor, turbină și magnet. Edited by Mircel, 23 March 2023 - 09:51. |
#10
Posted 23 March 2023 - 11:40
OP ce fel de apa ai ? Eu am gasit turbinuta tocita bine si nu se mai invartea asa ca am schimbat doar turbinuta nu tot modulul.
|
|
#11
Posted 23 March 2023 - 13:46
Am incercat cu magnet sa activez senzorul, dar nu a mers, asa ca l-am scos. O sa dau comanda de unul nou, pe langa cele 2 sonde de temperatura.
Incerc sa scot si turbina zilele astea, cand vine senzorul, ca sa nu o mai desfac degeaba. Apa nu este foarte dura din cate stiu. Am sa revin cu un update. |
#12
Posted 23 March 2023 - 18:34
Uite ceva interesant [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/rJdGLP2FXsA?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
Tu cel mai probabil ai tipul 2 explicat in video. Este o mica turbina in apa care se invarte cand dai drumu la apa, aia invarte un magnet care se plimba pe langa niste bobine si creeaza un fel de curent AC care da comanda mai departe la centrala. Poate doar trebuie curatat! |
#13
Posted 23 March 2023 - 19:43
cornel40buc, on 23 martie 2023 - 13:46, said:
Am incercat cu magnet sa activez senzorul, dar nu a mers, asa ca l-am scos. O sa dau comanda de unul nou, pe langa cele 2 sonde de temperatura. Incerc sa scot si turbina zilele astea, cand vine senzorul, ca sa nu o mai desfac degeaba. Apa nu este foarte dura din cate stiu. Am sa revin cu un update. Trebuie sa misti rapid magnetul prin dreptul senzorului ca sa simulezi curgerea apei. Nu e imposibil, la mine a functionat, ce-i drept la alt model de centrala. Recomand sa lasi apa calda sa curga cand faci proba, in cazul in care e cu schimbator bitermic si porneste flacara sa fie sa fie apa in miscare prin schimbator. Edited by C0pilu, 23 March 2023 - 19:43. |
#14
Posted 23 March 2023 - 20:38
theionutzradu1991, on 23 martie 2023 - 18:34, said:
Este o mica turbina in apa care se invarte cand dai drumu la apa, aia invarte un magnet care se plimba pe langa niste bobine si creeaza un fel de curent AC care da comanda mai departe la centrala. Link-ul tău e inaccesibil: Attached Files |
#15
Posted 23 March 2023 - 20:53
Dupa inlocuirea senzorului Hall si celor 2 sonde de temperatura, mai ramane sa rezolv cu miniturbina (sa o verific).
Sa zicem ca toate sunt ok, ce as mai putea investiga ? |
|
#16
Posted 23 March 2023 - 21:36
cornel40buc, on 23 martie 2023 - 20:53, said:
...cele 2 sonde de temperatura, De la ce? Ce tip? Cum le-ai verificat? Cum ai constatat că sunt defecte? cornel40buc, on 23 martie 2023 - 20:53, said:
...ce as mai putea investiga ? Edited by Mircel, 23 March 2023 - 21:43. |
#17
Posted 23 March 2023 - 21:48
Mircel, on 23 martie 2023 - 21:36, said:
Despre ce sonde vorbești? De la ce? Ce tip? Cum le-ai verificat? Cum ai constatat că sunt defecte? Rezolvă problema turbinei și apoi mai vedem. Nu am verificat daca sunt defecte, am zis ca daca exista posibilitatea sa fie de acolo, sa le schimb si pe acelea (asa am mai citit pe la altii ca au rezolvat). Daca nimic din toate astea nu rezolva problema, mai chem un meserias la o constatare. Attached Files |
#18
Posted 23 March 2023 - 23:09
In faza asta, nu cred ca sondele au vreo treaba.
Cel mai probabil e fluxostatul. Pe locul 2 ar putea fi placa electronica. |