Am moptat un aer condiționat vivax de 18000 btu și am constatat ca transmite vibratii în peretii care sunt percepute ca un sunet de tonalitatea joasa. Am montat suporti antivibratii și tot la fel se aude, inclusiv din camera opusa peretelui pe câte este montat. Casa este din zidărie bca, iar aerul este montat undeva pe centura și zidăria de bca. A mai întâlnit cineva aceasta problema?
|
#3
Posted 21 March 2023 - 21:29
Ușor de zis sa îl montez jos, dar când este la etaj, mai greu sa îl montez jos...
|
#5
Posted 21 March 2023 - 22:12
Conductele nu au contact cu zidăria, sunt trase prin pod și am băgat sub ele diverse pentru a preveni vibratiile.
|
#6
Posted 22 March 2023 - 06:29
Sunt amortizoare speciale pentru "rupere" vibrati TBMF tip cauciuc/arc dar sunt scumpe .
Edited by ldpe, 22 March 2023 - 06:29. |
#7
Posted 22 March 2023 - 09:04
#8
Posted 22 March 2023 - 09:53
Amortizoarele antivibratii se aleg in functie de capacitatea echipamentului
Ex. - daca ai echipament de 18000 dar ai pus amortizoare pentru unitati de 7000-9000 = le-ai pus degeaba In plus, sunt 2 tipuri de amortizoare ; - care se monteaza pe podea (daca pui unitatea exterioara pe pardoseala) - care se monteaza pe consola (daca pui unitatea exterioara pe perete) Mai sunt si universale dar nu recomand Eu cred ca amortizoarele alea nu sunt "compatibile" cu unitatea ta |
#9
Posted 22 March 2023 - 10:09
stalinmih, on 21 martie 2023 - 22:12, said:
Conductele nu au contact cu zidăria, sunt trase prin pod și am băgat sub ele diverse pentru a preveni vibratiile. Poti pune o poza cu amortizoarele? Eventual si poze cu traseul conductelor? Poate tocmai faptul ca ai pus diverse sub conducte sa transmita vibratiile acestora. |
#10
Posted 22 March 2023 - 11:26
Amortizoarele sunt cele clasice, negre tip bucșe cu tija prin mijloc, nu știu sa postez poze aici, iar traseul conductelor este verificat. Un alt motiv posibil sa fie consolele slab fixate în perete? Nu s-au folosit distanțiere de polistiren
|
|
#11
Posted 23 March 2023 - 11:12
Bucsele alea prin care trece surubul de prindere mi se par degeaba ca vibratiile tot sunt transmise prin suruburi. Eu am pus din astea:
Attached Files |
#12
Posted 23 March 2023 - 13:40
Înainte aveai același sunet de tonalitate joasa care se transmitea și in camere opuse peretelui pe care este montat unitatea exterioara?
|
#13
Posted 23 March 2023 - 14:31
Nu. Am pus amortizoarele astea de la instalarea initiala. Nu stiu sigur ca de aici provin acele sunete la tine, doar sugeram o cauza posibila.
|