Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Conexiune electrica neizolata in perete - pericol curentare
Last Updated: Apr 20 2023 20:09, Started by
Lion40
, Mar 19 2023 11:36
·
1
#1
Posted 19 March 2023 - 11:36
Buna ziua,
Imi renovez apartamentul (bloc vechi din 1969) cadre beton cu caramida. Am extins instalatia de aluminiu cu extensie de conductor de Cupru CYYF de 2.5mm in cele 2 camere. Electricianul a cuplat conductorul de aluminiu (intec) cu cel de cupru cu regleta dar nu a mai izolat cu banda izolatoare conexiunea si a ingropat apoi conexiunea direct in tencuiala/perete (fara tub copex). Intrebarea mea este: exista pericol de curentare prin perete/tencuiala (daca atingi peretele de exemplu) avand in vedere ca regleta nu este prin tub copex si nici izolata cu banda izolatoare? Santul din perete unde s-a facut conexiunea s-a astupat cu glet de ipsos cred (ceresit CT 126). Nu stiu cat de bun izolator electric este un asemenea material. Multumesc. |
#2
Posted 19 March 2023 - 21:59
atita timp cit este uscat este un izolator foarte bun! dar la umezeala e nasol.
Maimutoiul care a facut asa ceva sigur nu e electrician, probabil este un necalificat care a invatat de toate la ''scoala veti''! Sparge si rezolva problema! |
#3
Posted 20 March 2023 - 14:20
Lion40, on 19 martie 2023 - 11:36, said:
Buna ziua, Imi renovez apartamentul (bloc vechi din 1969) cadre beton cu caramida. Am extins instalatia de aluminiu cu extensie de conductor de Cupru CYYF de 2.5mm in cele 2 camere. Electricianul a cuplat conductorul de aluminiu (intec) cu cel de cupru cu regleta dar nu a mai izolat cu banda izolatoare conexiunea si a ingropat apoi conexiunea direct in tencuiala/perete (fara tub copex). Intrebarea mea este: exista pericol de curentare prin perete/tencuiala (daca atingi peretele de exemplu) avand in vedere ca regleta nu este prin tub copex si nici izolata cu banda izolatoare? Santul din perete unde s-a facut conexiunea s-a astupat cu glet de ipsos cred (ceresit CT 126). Nu stiu cat de bun izolator electric este un asemenea material. Multumesc. Doamne fereste... unde l-ai gasit, fratele meu? Bine ca nu ti-a lasat si o bucata de sarma in perete, sa iti agati rufele... Sau poti chema cu ceva festanie, sa nu se intamplae nimic... da' sa nu stropeasca acolo, da? Edited by aaaa4567, 20 March 2023 - 14:23. |
#4
Posted 21 March 2023 - 09:57
Multumesc pentru sfaturi.
Da, o sa incerc sa sparg si sa izolez. Conexiunea dintre cablul de aluminiu cu cel de cupru este facuta cu o regleta clasica de 2.5mm (plastic cu alama) cumparata de la magazin. Este ok aceasta regleta ca sa nu se oxideze conexiunea (alama este cupru+zinc, deci nu stiu cum elimina contactul direct dintre aluminiu si cupru...)? Daca tot sparg ma gandesc sa fac totul "ca la carte". |
#5
Posted 21 March 2023 - 12:30
Conexiunea aluminiu-cupru in regleta va duce la reactie electrochimica -> oxidare ->contact imperfect -> circuit intrerupt.
Dorel electricianul trebuia sa o faca cu papuc/pini cupal (cupru-aluminiu) sertizat si izolat cu termocontractil. Daca mai tii legatura cu el, suna-l si felicita-l pentru buleala facuta. |
#6
Posted 27 March 2023 - 18:41
Pe unele forumuri este mentionat ca la conexiunea aluminiu-cupru in regleta poate sa se produca si incendiu datorita supraincalziirii conexiunii - in regleta exista sansa ca cei doi conductori sa vina in contact direct si practic apare coroziunea Aluminiului.
Care este probabilitatea aparitiei unui incendiu de fapt? |
#7
Posted 29 March 2023 - 14:18
Cablul meu de curent, îngropat de la stâlp la casă, este aluminiu. În casa, am pus o siguranță dublă, F+N, 40A. Aluminiu întra în siguranță, de acolo pleacă Cupru către panou. O fi OK? Nu am observat probleme încă... Instalația are 10 ani
|
#8
Posted 05 April 2023 - 08:54
Daca aluminiul nu intra in contact DIRECT cu cupru (adica doua cabluri stranse de acelasi surub), nu sunt probleme.
|
#10
Posted 20 April 2023 - 20:09
Exista soluții de conectare Cu cu Al: Wago + Alu-Plus.😉
Dar este nevoie de electrician nu idiot.🤪 Edited by xymzar, 20 April 2023 - 20:09. |
|