Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
SPD sau Separator cu fuzibile in tabloul de distributie
#1
Posted 01 February 2023 - 08:47
Buna dimineata!
Am curent tras trifazic 7kw de la stalp prin pamant pana la magazie unde va fi tabloul de distributie pe care vreau sa il refac de la 0. De acolo curentul pleaca la casa 2 faze+nul iar o faza ramane pe magazie foisor pentru consum. Vreau sa ma protejez de variatiile de tensiune de pe retea cu un releu de protectie electronic ( tomzn - de pe ali exp...ca si ceea ce gasesti in ro...tot de un mancator de orez sunt facute...) Insa ca sa protejez instalatia si casa de supratensiuni din traznet ce sa pun? - descarcator trifazic de supratensiune(SPD) sau separator cu fuzibile SPD-ul asta din ce am vazut se monteaza in paralel cu releul de monitorizare sub si supratensiune... si cum trage el supracurentul sa il trimita in impamantare ? Cand vine supracurent din traznet nu intra si in releul de monitorizare? Ma gandeam ca e mai sigur un separator cu fuzibile montat in amonte de releul de monitorizare? adica separator cu fuzibile => releu monitorizare => RCCB => sigurante daca e ok separatorul pentru ce imi trebuie ...de care sa iau...cu ce fel de fuzibile? insa daca trazneste in fibra optica care vine de la stalp si intra in reciver? se poate duce curentul mai departe de reciver sa ajunga in tv, calculator? P.S. Am discutat cu doi ingineri pe electrice de la companii diferite cu care am colaborat in trecut la o serie de proiecte la firma la care lucrez cat si cu doi electricieni . niciunul nu m-a putut lamuri... ori sunt greu de cap si nu inteleg, ori nu au avut ei de a face cu clienti care vor protectii in plus fata de RCBO sau RCCB |
#3
Posted 01 February 2023 - 09:23
Eu am asa:
1. Separator cu fuzibile (trifazic) 2. Releu regulator trifazic https://monirom.ro/p...-mr-fva-4p-63a/ 3. (din 2) Comutator de faza Digitop (are si rol de regulator, cam redundant dar cred ca e OK). https://www.dedeman....s-63a/p/1050610 4. (din 3) RCCB de 30 mA pentru circuitele din casa 5. (din 3) RCBO 20A/30 mA pentru circuitul exterior 6. (din 4) Shelly Pro 4M pentru 4 circuite de max 16 A din casa (bucatarie, lumina, prize, un circuit separat pentru: UPS, ONT, router, centrala termica pe gaz) 7. (din 6) 4 sigurante automate de 20/10/16/16 A 8. (din 2) RCBO trifazic 25 A/30 mA pentru centrala electrica Clipureste tabloul ala de zici ca e pom de Craciun Probleme intampinate pana acum: Shelly are limita de 16 A pe fiecare circuit si e foarte precis, declanseaza daca bag simultan cuptorul electric (2500 W) si cuptorul cu microunde (1400 W). Atat regulatorul 2, cat si comutatorul 3 au niste timpi de reconectare pe care trebuie sa ii reglezi dupa dorinta. Prima data cand a declansat protectia la supratensiune am asteptat vreo 5 minute pana sa se reconecteze. Diferentiala de la 5 declanseaza din cand in cand, probabil am o mica scurgere de curent pe undeva pe afara, datorita umiditatii. Sau e iarasi pompa submersibila. O sa investighez. Edited by Don_Costica, 01 February 2023 - 09:24. |
#4
Posted 01 February 2023 - 09:36
Acolo ai asa:Stalp RCB 16A--->Magazie RCB 16A--->Tablou magazie
| --->Tablou casa RCB 25A Daca apare un scurt in casa va sari siguranta de la stalp sau din magazie. Normal ar fi : stalp 32A, magazie 25A, casa 16A (sau in functie de consumatori poate fi 40, 32, 25). Releul de protectie e ok, se gasesc si in Dedeman dar mai scumpe. SPD-ul are niste varistori, la tensiuni mari dau la PE.Releul de monitorizare poate sa scape sau nu. Separatorul cu fuzibile nu lucreaza la traznet la fel de bine comparativ cu SPD-ul care in general se arde la tensiunea de 275V pe faza. LE Verticala cu Tablou casa RCB 25A pleaca din magazie, nu pot modifica schema. Edited by rinaldoparaipan, 01 February 2023 - 09:38. |
#5
Posted 01 February 2023 - 09:46
Don_Costica, on 01 februarie 2023 - 09:23, said:
Eu am asa: E clar ca ai pom de craciun! o sa recitesc si ma documentez Dar releul regulator pe care il ai la 2 - nu are si comutator? Ala din Dede, e super scump de la Digitop... rinaldoparaipan, on 01 februarie 2023 - 09:36, said: Daca apare un scurt in casa va sari siguranta de la stalp sau din magazie. nu ar trebui sa sara intai sigurantele din casa de 16 si 10 ? ( aici trebuie sa ma mai documentez ca nu le stapanesc ) rinaldoparaipan, on 01 februarie 2023 - 09:36, said:
Releul de protectie e ok, se gasesc si in Dedeman dar mai scumpe. SPD-ul are niste varistori, la tensiuni mari dau la PE.Releul de monitorizare poate sa scape sau nu. Separatorul cu fuzibile nu lucreaza la traznet la fel de bine comparativ cu SPD-ul care in general se arde la tensiunea de 275V pe faza. LE Verticala cu Tablou casa RCB 25A pleaca din magazie, nu pot modifica schema. da la Dede scumpe rau - releele de monitorizare faze separatorul cu fuzibile am inteles ca declanseaza la 690 v.. nu sunt fuzibile care sa declanseze mai jos? gen 275 volti? |
#6
Posted 01 February 2023 - 09:52
Eu releu de protecție am luat tot Digitop, însă varianta simplă, ce oferă doar monitorizare iar pentru oprirea curentului am luat un contactor Hager. Am ieșit ceva mai ieftin și scap de stresul de a da 900 ron dacă crapă drăcia.
Altfel, tot separator cu fuzibile am folosit. |
#7
Posted 01 February 2023 - 09:54
Nu mai pot edita, asa ca repostez:
Acolo ai asa:Stalp RCB 16A--->Magazie RCB 16A--->Tablou magazie | --->Tablou casa RCB 25A Daca apare un scurt in casa va sari siguranta de la stalp sau din magazie. Normal ar fi : stalp 32A, magazie 25A, casa 16A (sau in functie de consumatori poate fi 40, 32, 25). Releul de protectie e ok, se gasesc si in Dedeman dar mai scumpe. SPD-ul are niste varistori, la tensiuni mari dau la PE.Releul de monitorizare poate sa scape sau nu. Separatorul cu fuzibile nu lucreaza la traznet la fel de bine comparativ cu SPD-ul care in general se arde la tensiunea de 275V pe faza. Un tablou facut ca la carte trebuie sa aiba RCCBO 30mA pe fiecare circuit.Curba B. Un RCCBO general chiar si de 300mA poate sa sara aleatoriu, fiindca sursele in comutatie dau la masa curenti reziduali mici dar care insumati pot depasi aceasta valoare. LE1 Verticala cu Tablou casa RCB 25A pleaca din magazie, nu pot modifica schema. LE 2 Timpul de reconectare la releul monitor setat la 5minute.Daca e prea mic, risti sa arzi aparatele cu compresor(AC, frigider, etc) LE 3 De regula sigurantele generale din tablouri se pun descrecator de la sursa(stalp) catre consumatori. Edited by rinaldoparaipan, 01 February 2023 - 09:56. |
#8
Posted 01 February 2023 - 09:57
bogdanhbc, on 01 februarie 2023 - 09:46, said:
E clar ca ai pom de craciun! o sa recitesc si ma documentez Dar releul regulator pe care il ai la 2 - nu are si comutator? Ala din Dede, e super scump de la Digitop... separatorul cu fuzibile am inteles ca declanseaza la 690 v.. nu sunt fuzibile care sa declanseze mai jos? gen 275 volti? Din ce stiu eu, fuzibilele (si orice alte sigurante) declanseaza la supracurent (amperi), nu la supratensiune (volti). Pentru supratensiuni e nevoie de o masurare a diferentei de potential, iar la capetele unei sarme continue aceasta diferenta e zero sau foarte aproape de zero. |
#9
Posted 01 February 2023 - 17:04
caută pe ytb tablou electric.
Edited by sanderoalex, 01 February 2023 - 17:06. |
#10
Posted 02 February 2023 - 09:09
|
#11
Posted 03 February 2023 - 11:30
bogdanhbc, on 01 februarie 2023 - 08:47, said:
Buna dimineata! Vreau sa ma protejez de variatiile de tensiune de pe retea cu un releu de protectie electronic ( tomzn - de pe ali exp...ca si ceea ce gasesti in ro...tot de un mancator de orez sunt facute...) Insa ca sa protejez instalatia si casa de supratensiuni din traznet ce sa pun? - descarcator trifazic de supratensiune(SPD) sau separator cu fuzibile SPD-ul asta din ce am vazut se monteaza in paralel cu releul de monitorizare sub si supratensiune... si cum trage el supracurentul sa il trimita in impamantare ? Cand vine supracurent din traznet nu intra si in releul de monitorizare? Ma gandeam ca e mai sigur un separator cu fuzibile montat in amonte de releul de monitorizare? adica separator cu fuzibile => releu monitorizare => RCCB => sigurante daca e ok separatorul pentru ce imi trebuie ...de care sa iau...cu ce fel de fuzibile? Ai înțeles puțin amestecat funcționarea și tipul protecțiilor. 1. pentru protecție la trăsnet se folosește instalația de paratrăsnet, proiectată și executată de profesioniști neapărat. 2. pentru protecție la supratensiuni (care vin de pe reța) de origine atmosferică sau de comutație poți folosi descarcător - SPD sau/și releu de monitorizare cu contactor inclus sau separat. Releul monitorizează tensiunea și dacă crește sau scade față de valoarea setată dă comanda la contactor care întrerupe alimentarea instalației tale. SPD-ul nu întrerupe nimic, doar deschide calea (scade rezistența prin varistor) către pământ prin conductorul de PE când crește tensiunea. 3. Fuzibilele nu au treabă cu sub / supratensiuni de orice natură. Ele sunt doar protecție la scurt și suprasarcină, cu o capacitate mare de rupere. Plus că poți face separare vizibilă. Marele neajuns al fuzibilelor este că trebuie înlocuite după ce și-au făcut treaba. bogdanhbc, on 01 februarie 2023 - 08:47, said:
insa daca trazneste in fibra optica care vine de la stalp si intra in reciver? se poate duce curentul mai departe de reciver sa ajunga in tv, calculator? Fibra optică este sticlă (trec pe acolo fotoni) și n-ai să vezi că o ia curentul (electronii) prin sticlă. Folosește SPD tip II sau combinat (tip I+II) în tabloul principal și SPD tip III în doza de aparat la consumatorii pe care vrei să-i protejezi cu precădere. bogdanhbc, on 01 februarie 2023 - 08:47, said:
P.S. Am discutat cu doi ingineri pe electrice de la companii diferite cu care am colaborat in trecut la o serie de proiecte la firma la care lucrez cat si cu doi electricieni . niciunul nu m-a putut lamuri... ori sunt greu de cap si nu inteleg, ori nu au avut ei de a face cu clienti care vor protectii in plus fata de RCBO sau RCCB Sper că ești mai lămurit acum. P.S. La instalația ta ai o mare problemă că ești limitat de protecția principală de 16A și e foarte greu de făcut selectivitatea. Mergi cu cablu de 5x secțiunea necesară la toate tablourile și repartizează cât mai judicios consumatorii pe faze. În niciun caz o fază în anexă și două în casă. Edited by a_r_C, 03 February 2023 - 11:34. |
#12
Posted 03 February 2023 - 12:02
bogdanhbc, on 01 februarie 2023 - 08:47, said:
P.S. Am discutat cu doi ingineri pe electrice de la companii diferite cu care am colaborat in trecut la o serie de proiecte la firma la care lucrez cat si cu doi electricieni . niciunul nu m-a putut lamuri... ori sunt greu de cap si nu inteleg, ori nu au avut ei de a face cu clienti care vor protectii in plus fata de RCBO sau RCCB Timpul a demonstrat ca doar acele relee de sub/supratensiuni de retea si atmosferice nu au putut sa impiedice prajirea electrocasnicelor pe cand asocierea pomenita de mine cu folosirea descarcatoarelor adecvate fiecarui nivel de protectie ,functioneaza. Citeste topicul dedicat paratrasnetelor vezi si tablouri dedicate este si un filmulet produs de OBO care arata foarte bine cum se manifeste fenomenul . https://forum.softpe...pda-ce-alegeti/ Edited by anaki, 03 February 2023 - 12:06. |