Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Control polaritate motor dc 24v
Last Updated: Dec 12 2022 14:16, Started by
Ionutzz2013
, Dec 10 2022 07:44
·
0
#1
Posted 10 December 2022 - 07:44
Neata! S cum as putea gasi o schema sa controlez polaritatea unui motor de 24v dc? El primeste comanda de la o centrala de incendiu pentru a deschide o fereastra dar vreau sa pot controla si manual acea fereastra sa o inchid si sa o deschid dintr-un buton sau intrerupator
|
#2
Posted 10 December 2022 - 08:20
Folosind un comutator cu 3 pozitii ( una fiind de repaus) si doua rânduri de contacte Capetele extreme ale comutatorului dublu se leaga in cruciș și se aplică tensiunea de alimentare de la un alimentator extern . La mijloc este tensiunea pt motor. Comutatorul este cu revenire. Atenție! Trebuie sa intercalezi si un releu intre alimentarea rezultata si motor astfel încât tensiunea de la statia de alarmare la incendiu si cea de la alimentatorul extern sa nu se întâlnească.
Se pot folosi intrerupătoare cu revenire de la jaluzele. Edited by orlandobarbulescu, 10 December 2022 - 08:24. |
#3
Posted 10 December 2022 - 10:54
Centrala de incendiu nu ii da tensiune. Ea da doar un contact care e inseriat cu motorul alimentat de la o sursa de 24 as incerca cu 2 comutatoare cap cruce. El trebuie alimentat doar cateva seconded pana face cursa . Atunci cand e alarma se deschide acel velux dar nu se mai inchide lq loc dupa ce se ia contactu dat de centrala si imi trebui un buton sau 2 unu pt inchis unul pt deschis manual in caz ca vrea cineva se deschida manual pt aerisire fara sa primeasca comanda de la centrala si sa il poata si inchide
|
#4
Posted 10 December 2022 - 15:15
Comutatorul lui Orlando care în poziția de așteptare nu are nici un contact făcut și schema asta:
Attached FilesEdited by Mircel, 10 December 2022 - 15:16. |
#5
Posted 12 December 2022 - 14:16
Solutia cu inchisul manual nu e ok pt ca la un moment dat se va uita geamul deschis.
In astfel de situatii ori se mai foloseste un contact de la centrala de incendiu pt a da comanda de inchidere ori daca nu mai ai contacte disponibile in centrala/module de iesire , poti folosi un releu suplimentar cu mai multe contacte care sa-ti schimbe polaritatea si sa faca inchiderea. |