"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Centrala nu porneste sa incalzeasca apa calda la robinet
Last Updated: Dec 09 2022 13:02, Started by
lostmyhope
, Dec 09 2022 11:59
·
0
#1
Posted 09 December 2022 - 11:59
Va salut oameni buni, ma confrunt si eu cu problema asta de cateva zile.
Dau drumul la robinet apa calda si centrala nu porneste cazanul sa incalzeasca apa, nu se intampla nimic, imi curge apa rece. Sub centrala, cand dau drumul la robinet apa calda, se aude un mic sunet ca un ticait de ceas sau ceva de genul.... Daca v-ati mai confruntat cu asa ceva si aveti idee sau sfaturi, va multumesc frumos. Centrala este destul de veche. Anul trecut a fost schimbata placa de baza pentru alta problema. Centrala termica 24 kW Ariston Bis II 24 Attached Files |
#2
Posted 09 December 2022 - 12:05
Da in priza și pus-o?
Nu vad niciun led aprins Gaz ai? Presiunea la calorifere zero? Butonul on/off l-ai incercat? Întreb și eu |
#3
Posted 09 December 2022 - 12:06
Daca centrala e alimentata cu gaz si curent si daca nu ai nici o eroare pe panou, probabil ca ai fluxostatul defect. E piesa care "simte" ca apa curge prin circuit si da comanda de aprindere.
Cheama un om de service. |
#4
Posted 09 December 2022 - 12:19
Vezi codurile de eroare din manualul centralei:
Attached Files |
#5
Posted 09 December 2022 - 12:21
Don_Costica, on 09 decembrie 2022 - 12:06, said:
Daca centrala e alimentata cu gaz si curent si daca nu ai nici o eroare pe panou, probabil ca ai fluxostatul defect. E piesa care "simte" ca apa curge prin circuit si da comanda de aprindere. Cheama un om de service. Sau daca are destula indemanare poate face asa: [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/a7s8Z3BN9XQ?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Nu e musai sa fie fluxostatul defect, poate fi doar blocat si necesita putina atentie. Edited by dicdobre, 09 December 2022 - 12:23. |
#6
Posted 09 December 2022 - 12:35
dicdobre, on 09 decembrie 2022 - 12:21, said:
Nu e musai sa fie fluxostatul defect, poate fi doar blocat si necesita putina atentie. La fel de bine poate fi si schimbatorul de caldura colmatat. Nu mai trece suficienta apa prin el, fluxostatul nu detecteaza, flacara nu porneste. Ai spalat pana acum schimbatorul de caldura, de ca cand ai centrala? |
#7
Posted 09 December 2022 - 12:40
Baga presiune pe instalatia de incalzire. O ai zero. Baga peste 1, nu depasi 2 ca sa nu suprasoliciti instalatia.
Nici a mea nu face apa calda menajera cand are presiunea prea mica pe calorifere. Edited by Friskey, 09 December 2022 - 12:40. |
#8
Posted 09 December 2022 - 12:51
dorin_2k, on 09 decembrie 2022 - 12:05, said:
Da in priza și pus-o? Nu vad niciun led aprins Gaz ai? Presiunea la calorifere zero? Butonul on/off l-ai incercat? Întreb și eu Friskey, on 09 decembrie 2022 - 12:40, said:
Baga presiune pe instalatia de incalzire. O ai zero. Baga peste 1, nu depasi 2 ca sa nu suprasoliciti instalatia. Nici a mea nu face apa calda menajera cand are presiunea prea mica pe calorifere. Nu da nicio eroare nimic. Don_Costica, on 09 decembrie 2022 - 12:06, said:
Daca centrala e alimentata cu gaz si curent si daca nu ai nici o eroare pe panou, probabil ca ai fluxostatul defect. E piesa care "simte" ca apa curge prin circuit si da comanda de aprindere. Cheama un om de service. |
#9
Posted 09 December 2022 - 13:02
tartorul, on 09 decembrie 2022 - 12:35, said:
La fel de bine poate fi si schimbatorul de caldura colmatat. Nu mai trece suficienta apa prin el, fluxostatul nu detecteaza, flacara nu porneste. Ai spalat pana acum schimbatorul de caldura, de ca cand ai centrala? Ca sa ajunga schimbatorul atat de colmatat s-ar fi plans cu mult timp in urma ca are flacara dar nu incalzeste bine(transferul termic slab din cauza depunerilor), nu cred ca acum nu are nici macar 1.7l/min cat e debitul minim pe ACM la aceasta centrala. Edited by dicdobre, 09 December 2022 - 13:04. |