Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Caloriferele nu se încălzesc
Last Updated: Dec 03 2022 13:47, Started by
Cosminmodoianu
, Dec 02 2022 20:49
·
0
#1
Posted 02 December 2022 - 20:49
Bună seara am și eu 6 calorifere de 1200 legate la un cazan eco de 27kw,3dintre ale se încălzesc corect iar restul de 3 se încălzesc decât în partea de sus prea puțin,menționez că le-am aerisit anterior.ma puteți ajuta cu ceva informați ?
|
#2
Posted 02 December 2022 - 23:34
Cred ca trebuie sa faci echilibrarea hidraulica.
Gasesti pe forum procedura. |
#4
Posted 03 December 2022 - 07:40
Echilibrare hidraulica, sau partea naspa, debit insuficient cauzata de strangulare sau pompa recilculare.
Poze cu instalatia cat mai clare, e cel mai bine. Edited by leomagic44, 03 December 2022 - 07:42. |
#5
Posted 03 December 2022 - 09:24
Echilibrare hidraulica. Deschizi toti robinetii la maximum si apoi inchizi usor din cei care se incalzesc prea tare. Incet gasesti tu un echilibru in care se incalzesc toti.
|
#6
Posted 03 December 2022 - 09:41
Incepi sa închizi robineții de la cel mai apropiat de centrala (distribuitor) - traseul cel mai scurt. e o operațiune de durată, dar o rezolvi
|
#7
Posted 03 December 2022 - 10:55
Pentru doar 6 calorifere nu cred ca este vorba de echilibrare hidraulica, centrala trebuie sa duca macar atat. Eu cred ca este o problema in circuitul de incalzire, pompa cu probleme sau setata pe treapta minima, o strangulare pe undeva, un fitru Y infundat.
|
#8
Posted 03 December 2022 - 11:10
Eu cu un termosemineu si 3 calorifere de 1.2m a trebuit sa fac.
Chiar sa montez un robinet pe returul de la boilerul termoelectric sa se incalzeasca cat de cat la fel! Apa e bagaboanta, o ia pe calea a mai usoara! |
#9
Posted 03 December 2022 - 11:22
Ar mai fi posibilitatea ca unele dintre calorifere sa fie colmatate in partea de jos cu reziduuri din apa, mâl, calcar. Ar fi trebuit spalate bine inaintea sezonului rece.
|
#10
Posted 03 December 2022 - 13:47
Daca la inceputuri nu ai avut astfel de probleme si au aparut in timp inseamna ca sau cam strangulat conductele cu depuneri
|
|