Un string - doua invertere
Last Updated: Dec 05 2022 09:18, Started by
EugenSt
, Dec 01 2022 11:46
·
0
#1
Posted 01 December 2022 - 11:46
Se pot lega doua invertere in paralel la acelasi string?
Cum vor trage curent cele doua invertere? |
#2
Posted 01 December 2022 - 12:30
Nu merg , se incurca mppt-urile intre ele. In cazul meu am experimentat un ABB ongrid cu un growatt offgrid si tensiunea pe string oscileaza 200-300 V .
|
#3
Posted 01 December 2022 - 13:09
Depinde de situație. Dacă puterea panourilor este peste suma celor 2 invertoare acestea vor intra în limitare de putere și MPPT-ul nu mai are niciun efect.
|
#4
Posted 01 December 2022 - 15:45
mihaicozac, on 01 decembrie 2022 - 13:09, said:
Depinde de situație. Dacă puterea panourilor este peste suma celor 2 invertoare acestea vor intra în limitare de putere și MPPT-ul nu mai are niciun efect. csi1, on 01 decembrie 2022 - 12:30, said:
Nu merg , se incurca mppt-urile intre ele. In cazul meu am experimentat un ABB ongrid cu un growatt offgrid si tensiunea pe string oscileaza 200-300 V . |
#5
Posted 01 December 2022 - 16:39
Dacă e mai mică de ce ai nevoie de 2 invertoare?
Poți depăși puterea panourilor cu 20-25%, că timpul în care ele livrează energie la maximum este de maximum 5% din cel total de activitate. La Fronius poți limita puterea injectată din interfață. Edited by mihaicozac, 01 December 2022 - 16:42. |