Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Test presiune cu apa traseu conducte instalatie sanitara (conducte in sapa)
Last Updated: Dec 05 2022 08:19, Started by
sorincis
, Nov 30 2022 22:18
·
0
#1
Posted 30 November 2022 - 22:18
Salutare,
am o situatie legata de testul cu apa pentru sistemul de conducte instalatie sanitara (ingropate in sapa) pentru care nu stiu cum sa concluzionez. Casa in constructie P+1, la alb acum. Instalatie sanitara - traseu de conducte pe PPR In prezent casa este incalzita , apx. 15 grade sunt in casa. Inainte de a monta pe pereti diferite obiecte de mobila + obiectele sanitare am facut un test de presiune cu apa. Bun, discutat cu instalatorul : - a adus o pompa sa bage apa (nu am inca racordarea la reteaua de apa) + manometru - montat aerisitor intr-o baie la etaj - presiune introdusa a fost de 3,8 bari (presiunea de lucru a instalatiei va fi de 1,8 - 2 bari) => deci dublu fata de presiunea de lucru. Presiunea a variat astfel : 13 Noiembrie 3,8 bari 17 Noiembrie 3,6 bari 19 Noiembrie 3,5 bari 26 Noiembie 3,2 bari 28 Noiembrie 3,15 bari 29 Noiembrie 3,1 bari 16 zile - 0,7 bari (apx. 0,3 bari/saptamana) Nu sunt vizibile urme de scapari de apa sau umezeala in zonele vizibile ale conductelor. Intrebat instalator 1=> este OK variatia pe o perioada asa de lunga. Daca era o fisura/por in > 2 saptamani trebuia sa varieze mai mult. Intrebat instalator 2 => este OK, nu sunt sigur, vedem cu timpul. Care este parerea vostra ? Scaderea de presiune este "in limite" permise ? Multumesc anticipat. |
#2
Posted 30 November 2022 - 23:48
O fi normal?,dar unde se pierde presiunea,?
Undeva se pierde, aer/apa. |
#3
Posted 01 December 2022 - 00:20
Pe undeva se pierde ! Ai bagat supapa de sens unic ? Ca poate pierde si inapoi prin pompa .
Eu as testa la minim 5 bari ! |
#4
Posted 01 December 2022 - 02:00
sorincis, on 30 noiembrie 2022 - 22:18, said:
Presiunea a variat astfel : 13 Noiembrie 3,8 bari 17 Noiembrie 3,6 bari 19 Noiembrie 3,5 bari 26 Noiembie 3,2 bari 28 Noiembrie 3,15 bari 29 Noiembrie 3,1 bari 13 Noiembrie 3,8 bari 17 Noiembrie 3,8 bari 19 Noiembrie 3,8 bari 26 Noiembie 3,8 bari 28 Noiembrie 3,8 bari 29 Noiembrie 3,8 bari |
#5
Posted 01 December 2022 - 02:04
sorincis, on 30 noiembrie 2022 - 22:18, said:
Care este parerea vostra ? Scaderea de presiune este "in limite" permise ? Undeva, ceva, nu e bine... de ex la mine s-a facut testul si a iesit bine, dar dupa ce am pus in functie centrala imi tot scadea de la 2 la sub 1bar si intra centrala in avarie de tot trebuia sa ii fac refill la instalatie, ca sa observ dupa multa vreme ca picura pe la port-prosopul din baia mare, si din cauza caldurii se evapora destul de repede. Daca ai fisuri pe undeva sub sapa, o sa curga multa apa pana o sa aflii unde e buba. Mai bine faci presiune ceva mai mare si inchizi robinetii de la distribuitor, daca iti permiti asta, macar asa poti sa aflii pe ce segment e problema. |
#6
Posted 01 December 2022 - 06:46
In mod sigur nu e bine.
La mine am facut testul cu aer sub presiune si nu a scazut de loc. La apa nici atat nu avea voie sa scada. Concluzia? Ai o mare problema pe cap. |
#7
Posted 01 December 2022 - 09:30
De altfel, proba la instalatia de apa se face inainte de a turna sapa. Daca au turnat sapa inainte de a verifica instalatia, ai avut ghinionul sa gasesti niste carpaci complet nepregatiti.
Sincer sa fiu, nu stiu cum o rezolvi. Probabil trebuie spart tot pe unde trec tevile. Vai de tine. Sincer imi pare rau. |
#8
Posted 01 December 2022 - 09:32
O lipitura proasta la imbinarea tevilor PPR. Prin sapa se baga pexal sau cupru din o bucata..
|
#9
Posted 01 December 2022 - 09:47
sorin61, on 01 decembrie 2022 - 06:46, said: La mine am facut testul cu aer sub presiune si nu a scazut de loc. La apa nici atat nu avea voie sa scada. În cazul de mai sus, eu nu cred ca este vreo problema. Acea scădere poate fi de la diferența de temperatură, dilatarea ușoară a ppr-ului în timp sub influenta presiunii, etc... Dacă era vreun por, pana seara ar fi avut 0 bari. Initiator, încearcă și testul cu aer în loc de apa. Vei observa ca nu mai scade deloc presiunea Edited by noxious30, 01 December 2022 - 09:47. |
#10
Posted 01 December 2022 - 09:51
Daca ai doape la capatul conductelor care duc la baterii eu as verifica etanseitatea lor, in primul rand.
Apoi as repeta testul. De pierdut, pierde cam mult, nu as lasa asa. Dar daca nu ai imbinari in sapa cred ca gasesti cauza. |
|
#11
Posted 01 December 2022 - 10:04
mihaiC1, on 01 decembrie 2022 - 09:32, said:
O lipitura proasta la imbinarea tevilor PPR. Prin sapa se baga pexal sau cupru din o bucata.. Edited by andreic, 01 December 2022 - 10:05. |
#12
Posted 01 December 2022 - 10:34
noxious30, on 01 decembrie 2022 - 09:47, said:
E invers. La aer dacă scapă un pic, nu se observă. La apa în schimb, o picătură înseamnă mult. În cazul de mai sus, eu nu cred ca este vreo problema. Acea scădere poate fi de la diferența de temperatură, dilatarea ușoară a ppr-ului în timp sub influenta presiunii, etc... Dacă era vreun por, pana seara ar fi avut 0 bari. Initiator, încearcă și testul cu aer în loc de apa. Vei observa ca nu mai scade deloc presiunea Fizica pe care o stiu eu zice ca aerul trece mai usor prin pori decat apa. Dar, ma rog, stiinta a mai avansat in ultimul timp. |
#13
Posted 01 December 2022 - 12:05
sorin61, on 01 decembrie 2022 - 10:34, said: Fizica pe care o stiu eu zice ca aerul trece mai usor prin pori decat apa. Dar, ma rog, stiinta a mai avansat in ultimul timp. Motiv pentru care folosim vase de expansiune. O țeavă plina cu apă, etansa, își va modifica presiunea chiar și în funcție de temperatură. Dacă temperatura scade, scade și presiunea. De asta am recomandat repetarea testului cu aer în loc de apă. Mai mult ca sigur nu pierde pe nicăieri. Au fost alți factori care au dus la acea scădere de presiune Ca sa înțelegi mai bine, compara cu o anvelopă. Dacă scoți un pic de aer, nu se modifică nu mai nimic presiunea. În schimb, dacă ar fi plina cu apa, dacă scoți câteva picături presiunea poate ajunge la 0 bari. Presupunând ca anvelopa nu se contracta sau dilata. Ca și cum ar fi din metal. |
#14
Posted 01 December 2022 - 12:20
andreic, on 01 decembrie 2022 - 10:04, said:
Tehnologia PPR e faina pentru a ingropa si mult mai rezistenta decat pexalul care plezneste dupa cativa ani cand nu te astepti, insa trebuie un mester cu experienta si rabdare sa le fuzioneze corect. Insa odata facuta lucrarea nu mai ai treaba nici 50 ani. Verificarile trebuie facute inainte de a turna/umple cu material. Ma faci sa rad am ingropat pexal in sapa prin copex si pat de nisip acum 22 ani si culmea nu scapa nimic. Daca cumperi materiale de calitate si un meserias bun! Poate initiator a turnat sapa direct peste PPR si atunci ai probleme mai ales la imbinari cand se contracta cimentul. PS testul de etansare se face cu vid...Oricum nu recomand nici un fel de imbinari in sapa. Edited by mihaiC1, 01 December 2022 - 12:34. |
#15
Posted 01 December 2022 - 12:22
Sa fie vasul de expansiune prea umflat?
Eventual prea desumflat! Daca ai putea da putin drumu la apa sa ajunga la 0 bari pune un "din ala auto" pe ventil sa vezi cat ai in vas! |
|
#16
Posted 01 December 2022 - 12:34
sorin61, on 01 decembrie 2022 - 09:30, said:
De altfel, proba la instalatia de apa se face inainte de a turna sapa. Daca au turnat sapa inainte de a verifica instalatia, ai avut ghinionul sa gasesti niste carpaci complet nepregatiti. Sincer sa fiu, nu stiu cum o rezolvi. Probabil trebuie spart tot pe unde trec tevile. Vai de tine. Sincer imi pare rau. |
#17
Posted 01 December 2022 - 12:45
theionutzradu1991, on 01 decembrie 2022 - 12:22, said:
Sa fie vasul de expansiune prea umflat? Eventual prea desumflat! Daca ai putea da putin drumu la apa sa ajunga la 0 bari pune un "din ala auto" pe ventil sa vezi cat ai in vas! lucianburjuiul, on 01 decembrie 2022 - 12:34, said: Mai bine mai torni o sapa peste prima. E mai rapid. Trebuie refăcut testul. Eu zic că instalația e ok |
#18
Posted 01 December 2022 - 12:51
Citez
"Inainte de a monta pe pereti diferite obiecte de mobila + obiectele sanitare am facut un test de presiune cu apa. Bun, discutat cu instalatorul : - a adus o pompa sa bage apa (nu am inca racordarea la reteaua de apa) + manometru - montat aerisitor intr-o baie la etaj - presiune introdusa a fost de 3,8 bari (presiunea de lucru a instalatiei va fi de 1,8 - 2 bari) => deci dublu fata de presiunea de lucru." Pierde presiunea de apa, nu e legat la retea, undeva trebuie sa faca presiune. Daca era test cu aer facea fara vas, daca e cu apa pana si o mica scurgere pe la vasul de expansiune poate face figuri! Daca doar a facut presiune cu apa fara vas atunci a ramas undeva vreo idee de aer pe teava care functioneaza ca un mic vas de expansiune. |