Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
variator trifazic sau monofazic
Last Updated: Nov 02 2022 13:55, Started by
rebelmonk666
, Oct 14 2022 20:48
·
0
#1
Posted 14 October 2022 - 20:48
Buna seara, am un client care are un sistem de incalzire la o sauna de 20Kw trifazic.El doreste un variator si un buton ca atunci cand intra clientii sa apese pe acel buton si incalzirea sa mearga 30 min.Ce variante ar fi?
Multumesc anticipat |
#2
Posted 14 October 2022 - 20:54
Daca trebuie apasat pe buton un contactor trifazic si buton de comanda oprit/pornit.
|
#3
Posted 14 October 2022 - 20:56
Pai clientul pare a dori un temporizator (de durata variabila). Sigur vrea si reglajul puterii in acel interval de timp?
|
#4
Posted 14 October 2022 - 20:57
Ala e releu/contactor cu temporizare, nu variator de putere.
La puterea asta, un variator de putere ar trebui sa aiba si corectia factorului de putere, chestie care ar complica inutil socoteala. |
#5
Posted 14 October 2022 - 21:13
Prezența variatorului nu se justifică la saună.
Îți trebuie doar un releu trifazic și un temporizator. Poți folosi o priză programabilă: Attached FilesEdited by Mircel, 14 October 2022 - 21:21. |
#6
Posted 14 October 2022 - 21:48
rebelmonk666, on 14 octombrie 2022 - 20:48, said:
Buna seara, am un client care are un sistem de incalzire la o sauna de 20Kw trifazic.El doreste un variator si un buton ca atunci cand intra clientii sa apese pe acel buton si incalzirea sa mearga 30 min.Ce variante ar fi? Multumesc anticipat maccip, on 14 octombrie 2022 - 20:57, said:
La puterea asta, un variator de putere ar trebui sa aiba si corectia factorului de putere, chestie care ar complica inutil socoteala. |
#7
Posted 14 October 2022 - 22:14
Mircel, on 14 octombrie 2022 - 21:13, said:
Prezența variatorului nu se justifică la saună. Îți trebuie doar un releu trifazic și un temporizator. Poți folosi o priză programabilă: Iti trebuie contactor, releu de temporizare si senzor de temperatura care sa tina la umezeala. Nu-ti trebuie variator. |
#8
Posted 14 October 2022 - 22:15
Mircel, on 14 octombrie 2022 - 21:13, said:
Prezența variatorului nu se justifică la saună. Îți trebuie doar un releu trifazic și un temporizator. Poți folosi o priză programabilă: yetiro, on 14 octombrie 2022 - 21:48, said:
... a gresit ceva. Nu stiu nimic despre sistemele alea de incalzire si daca au consum pur rezistiv. Edited by Lexon, 14 October 2022 - 22:17. |
#9
Posted 15 October 2022 - 07:16
Contractor nu ii trebuie. Dacă instalația este la 20kw și a fost făcută cum trebuie, sigur are contractor. Si sigur are buton de comanda. Tot ce ii trebuie, e un releu de timp, care sa îl bage pe comanda contactorului. Si pune butonul pe comanda releului. Atat. Dar ii mai trebuie ceva: cunoștințe de electricitate. Fără astea nu face nimic. Sau poate apela la un electrician bun (nu dorei)!
Edited by Robert_Kiran, 15 October 2022 - 07:17. |
#10
Posted 15 October 2022 - 11:30
La cat s-a facut curentul cred ca-i trebuie faras si vatrai.
|
|
#11
Posted 16 October 2022 - 11:42
Lexon, on 14 octombrie 2022 - 22:15, said:
Este prea putin probabil ca acel sistem de incalzire sa fie altfel decat cu rezistente electrice, care au factor de putere teoretic "1". Practic, factorul de putere este in foarte mica masura subunitar, deoarece oricand exista o influenta inductiva de la cablurile de alimentare si de la spiralarea rezistentei. Impactul este atat de mic incat nu are nevoie de corectie.Si daca ar fi sa fie nevoia, nu ar fi ceva complicat caci nu vorbim de o otelarie cu cuptoare cu arc electric Alternativa de incalzire nerezistiva ar fi sistemul cu pompa de cadura. Sistemul poate avea unul sau mai multe motoare cu inductie ce au factor de putere subunitar. Compensarea se face simplu, cu condensatori electrici pe care producatorul echipamentului trebuie deja sa-i prevada in schema. De asemenea, automatizarea pornirii si reglajului de tempeartura ar fi integrate in schema, nefiind necesar a apela la vreun Dorel pentru a le implementa. |
#12
Posted 02 November 2022 - 01:06
Atentie, eu ziceam de variator de putere, nu de rezistenta, care are clar factor 1.
Variatorul (cu triac) insa introduce armonici care schimba factorul de putere, distorzioneaza caracteristica curent tensiune, care nu mai e liniara. Si pentru asa ceva, iti trebuie corectarea factorului de putere, care e de fapt un circuit in comutatie, care opereaza pe o frecventa mult mai mare decat cea de 50H cu scopul de a reface acel factor de putere. Aparate de talia unui AC cu inverter au asa ceva pe intrare, inainte de condensatorul de filtrare. Practic puntea redresoare impreuna cu condensatorul de filtrare ar schimba factorul de putere, fara sa fie vorba de vreun defazaj acolo pe care sa-l corectezi cu un simplu condensator. E doar o relatie neliniara intre curent si tensiune. De aia nu se pune condensator dupa punte redresoare ca la aparatele de putere mica. Intre punte si condensator e inserat un circuit in comutatie de corectie a factorului de putere. La aparatele de talie mare, ar trebui pus circuit de corectie. Un variator e totusi o componenta neliniara de circuit. Edited by maccip, 02 November 2022 - 01:08. |
#13
Posted 02 November 2022 - 13:55
Frumos, cu corectarea factorului de putere. Poate daca pune pompa sa-i stropeasca pietrele si motor la matura din frunze de mesteacan.
Revenind la sauna, releu de timp, contactor, termostat si celelalte chestii de protectie. E suficient. Edited by Peerless, 02 November 2022 - 13:55. |