View Postonobeka, on 10 octombrie 2022 - 11:32, said:


Si ce vrei sa rezolvi la banca? Daca banii au plecat din contul tau, nu rezolvi nimic cu banca, doar daca sunt blocati si netransferati. Am vorbit si eu cu ei azi, nu mi-au spus nimic ca ar avea deja panourile. Pentru mine termenul de livrare ar fi 12-20 octombrie, i-am intrebat daca stiu cand le vor fi livrate ... mi-au spus ceva foarte ambiguu (practic nu stiu).

Mie mi au spus și citez " tirul cu Risen" ce marca sunt ale dv ?

#38
onobeka

onobeka

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,154
  • Înscris: 10.04.2006
Longi, sa speram ca nu vor fi probleme. Am vrut si eu risen dar nu mai erau.

#39
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,221
  • Înscris: 27.02.2011

View Postonobeka, on 10 octombrie 2022 - 12:34, said:

Longi, sa speram ca nu vor fi probleme. Am vrut si eu risen dar nu mai erau.
Modelul pus de mine in link arată stoc vro 600 in momentul respectiv.

#40
onobeka

onobeka

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,154
  • Înscris: 10.04.2006
Nu vreau sa poluam topicul cu discutia despre devodep, dar sa-ti raspund punctual, a fost o situatie ciudata la ei pe site, in jurul datei de 6 octombrie totul mai putin cateva produse erau out of stock, asa ca am ales acel longi.

#41
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,221
  • Înscris: 27.02.2011

View Postonobeka, on 10 octombrie 2022 - 13:26, said:

Nu vreau sa poluam topicul cu discutia despre devodep, dar sa-ti raspund punctual, a fost o situatie ciudata la ei pe site, in jurul datei de 6 octombrie totul mai putin cateva produse erau out of stock, asa ca am ales acel longi.
Coincidenta face că tot pe 6 am dat și eu comanda. Voi reveni când mai aflu ceva cu un update.
Până atunci mai aștept sfaturi in legătură cu subiectul principal.

Edited by asincancu, 10 October 2022 - 14:00.


#42
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,221
  • Înscris: 27.02.2011

View Postpexic, on 09 octombrie 2022 - 11:58, said:

nu e nimic ilegal, ai cumparat un invertor off-grid, probabil il vei primi peste 4 luni.
  Comanda data pe pe 29.09 ; am primit awb ul pe data de 6.10 atunci cred că a fost predat curierului DHL.In data de 8.10 a intrat în țară și predată Cargus. Astăzi 10.10, a fost livrat de Cargus.

View PostAdm, on 09 octombrie 2022 - 11:16, said:


Nu ai spus de cati Kw este bransamentul si ce cablu ai intre contor si casa.

Revin cu cablu 2 Ś 18 , aluminiu.

#43
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,221
  • Înscris: 27.02.2011

View Postonobeka, on 10 octombrie 2022 - 13:26, said:

Nu vreau sa poluam topicul cu discutia despre devodep, dar sa-ti raspund punctual, a fost o situatie ciudata la ei pe site, in jurul datei de 6 octombrie totul mai putin cateva produse erau out of stock, asa ca am ales acel longi.

Am fost la ei și le am ridicat personal.

Am semn de împământare pe panouri,împământare descărcător și invertor.. am împământarea casei + una nou pt instalația fotovoltaica. Cum împart cele 3 împământari ?

#44
anothertwo

anothertwo

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,906
  • Înscris: 07.06.2019
In mod normal, priza de pamant este comuna pentru toate trei, și trebuie sa fie sub 4ohmi, sau dacă ai și paratrăsnet trebuie sa fie de sub 1 Ohm.

#45
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,221
  • Înscris: 27.02.2011

View PostAdm, on 09 octombrie 2022 - 11:41, said:

1. Am scris mai sus ce le inseriezi pe toate cele 10 panouri si le legi la Invertor.

2. pe DC (curent continuu), ai nevoie de:
- 1 descarcator DC (dc600)
- 1 slot sigurante fuzibile duble si minim 2 sigurante de 20A
- cablu PV (cu protectie anti-UV)  preferabil de 4mmp.

3. Pe AC eu as pune aceleasi protectii pe intrare si iesire AC, deci dublezi ce e mai jos:
- Siguranta termica 4P 16A, diferential 4p de 100mA si minim 16A.
-  1 descarcator AC
- cablu de 5x4mmp
Ce se întâmplă dacă pun descărcător de 1000 Pe DC ? (întreb că până acum ,cei care se presupune că fac panouri protecție  contra cost ori mi au zis de 500 ori de 1000 ,poate astea avea pe stoc ....)
Iar la siguranța toți mi au zis 25 A tot pe Dc.

Edited by asincancu, 15 October 2022 - 22:02.


#46
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,132
  • Înscris: 22.05.2003
Pai ideea e ca limita descarcatorului sa fie mai mare decat voltajul de pe sir!

Siguranta se pune pentru a proteja cablurile si circuitul, deci se calibreaza putin peste curentul maxim teoretic de pe sirul respectiv, iar asta inseamna adesea 16A-25A.

#47
nik1965

nik1965

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 869
  • Înscris: 27.12.2006

View Postasincancu, on 10 octombrie 2022 - 17:27, said:


Revin cu cablu 2 × 18 , aluminiu.
Nu exista un asemenea cablu!

#48
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,221
  • Înscris: 27.02.2011

View Postnik1965, on 16 octombrie 2022 - 09:16, said:


Nu exista un asemenea cablu!
Poate era de 16 și am reținut eu greșit. Au trecut ceva ani de atunci.

#49
catalincre

catalincre

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 698
  • Înscris: 04.02.2008

View PostAdm, on 15 octombrie 2022 - 22:26, said:

Pai ideea e ca limita descarcatorului sa fie mai mare decat voltajul de pe sir!

Siguranta se pune pentru a proteja cablurile si circuitul, deci se calibreaza putin peste curentul maxim teoretic de pe sirul respectiv, iar asta inseamna adesea 16A-25A.
Dar sa nu depaseasca voltajul maxim acceptat de mppt-ul invertorului. Daca ii pui de 1000v si suporta maxim 450v intrare panouri, e frectie la piciorul de lemn (pe bani).

#50
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,221
  • Înscris: 27.02.2011
Revin cu o întrebare ,de la locul unde am făcut nouă împământare până la locația invertorului, descarcator sunt 17 m.  Cum este mai indicat sa vin cu 17 m de fir împământare de 16 MM, sau vin aerian cu vro 15 m de platbanda și 2,3 m cablu .

#51
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,584
  • Înscris: 31.01.2010
Ca sa va spun cinstit daca trazneste in instalatie nu prea contraza, mai mult norocul este de baza acolo.
Cel mai bine ar fi sa folositi un conductor continuu ca sa eliminati eventualele contacte proaste care pot apare in ani de zile.

#52
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,221
  • Înscris: 27.02.2011

View PostIon_Bumbu, on 22 octombrie 2022 - 16:52, said:

Ca sa va spun cinstit daca trazneste in instalatie nu prea contraza, mai mult norocul este de baza acolo.
Cel mai bine ar fi sa folositi un conductor continuu ca sa eliminati eventualele contacte proaste care pot apare in ani de zile.
Nu fac pentru trăznet , in acel caz  m as gândi să le includ în asigurarea casei  la bunuri . Dar este o problema de rezolvat după finalizarea sistemului.

#53
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,221
  • Înscris: 27.02.2011
Alta întrebare pentru cunoscători. Cele trei fire de împământare ( panouri, descărcător,invertor ),vin cu ele separat până la impamantare ( adică 3 la 15/20 m fir fiecare  rezultă vro 60 ml de fir impantare)...
Sau le pot uni Intr un punct comun și de acolo sa vin cu un singur fir până la impamntare ) la varianta doi dacă este posibilă scutesc 35/40 m de fir vro 500 Ron.
     MULTUMESC

#54
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,584
  • Înscris: 31.01.2010
In general se foloseste o singura pamintare la toate echipamentele scoasa la o placuta de separatie, apio dusa la o placuta de distributie, acolo se leaga toate echipamentele folosind cablu de aceeasi dimensiune, la noi se folosea sufa de 50mmp Cu spre priza sau platbanda FeZn de 3x50mm dar echipamentele erau legate la placa de distributie cu cablu ce Cu 16mmp sau 25mmp.