Componente sistem fotovoltaic,personal.

- - - - -
  • Please log in to reply
106 replies to this topic

#1
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,214
  • Înscris: 27.02.2011
Buna ziua apelez din nou la experiența dumneavoastră . Am inceput cu achiziția invertorului care va fi legat la rețea ( ilegal/românește ) dar cu injecție 0

https://www.alibaba....0003830684.html

Și a panourilor în număr de 10 :

https://devodep.ro/p...545m-12bb-.html


Pentru împământarea separat am achiziționat țăruși de împământarea la 2 m cu platbanda aferentă aproape vro 10 m,problema este că de la împământare până la camera tehnica sunt minim vro 10 m,ce cablu sa folosesc de acolo până la împământare. Nu pot face mai apropiat  pentru a putea păstra o distanta minimă față de împământarea existentă a casei.

Am nevoie sa mi spuneți ce trebuie sa achiziționez adică cablu ce grosime, pentru panoul electric tot ce mi trebuie ce fel de protecții/ siguranțe  ( puteri,amperaje,volti etc etc ) , descărcător,ats etc etc.
Dacă aveți placere și timpul liber să mă ajutați că nu am expertiza necesară abia incep sa învăț.
Pe langa faptul ca mi oferiți" mura in gura " tot ce mai presupune intre invertor și panouri ,daca aveți cunoștință de unde pot fi achiziționate exemplificat printr-un link. Vă mulțumesc anticipat. O Duminica plăcută.


PS- aviz celor care mă găsiți, încă un motiv de a face bășcălie pe forum, gândițiva că la început majoritatea ați fost ca mine, ați citit ,ați cerut sfaturi,ați făcut schimb de păreri ,ați avut doar voința și o suma de bani pentru a incepe proiectul.

#2
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,041
  • Înscris: 22.05.2003
1. Ai cumparat o clona a Easun, adica o clona a unui produs de calitate discutabila
2. Stii ca Easun se monteaza in serie cu reteaua, adica bransamentul vine pana la el, apoi continua spre consumatori?
3. Despre protectii aici.

Nu ai spus de cati Kw este bransamentul si ce cablu ai intre contor si casa.
Invertorul este de 5 Kw.

Ai cumparat 10 panouri (fisa tehnica atasata) de 545 w si VoC  = 38V, Isc = 18,2A

Inverterul suporta 1 MPP si max 27A, max 450 VDC

Daca inseriezi toate cele 10 panouri = 38V * 10 = 380VDC si 18,2A

Attached Files



#3
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,214
  • Înscris: 27.02.2011

View PostAdm, on 09 octombrie 2022 - 11:10, said:

1. Ai cumparat o clona a Easun, adica o clona a unui produs de calitate discutabila
2. Stii ca Easun se monteaza in serie cu reteaua, adica bransamentul vine pana la el, apoi continua spre consumatori?
3. Despre protectii aici.

Nu ai spus de cati Kw este bransamentul si ce cablu ai intre contor si casa.
Invertorul este de 5 Kw.
ATR 9kwh,cablu aluminiu nu mai știu exactca a trecut ceva timp 4 fire de 10  sau 2 fire de 18 ( așa mi au cerut când am montat contoarul la limita proprietăți dar nu mi mai aduc aminte ce am achiziționat ). Dacă reușesc să mai văd prin cutia de plastic a contoarului va spun , că s a matuit rău în timp.
În legătură cu invertorul nu știu ce să vă spun ,am achiziționat de unde am fost sfătuit de persoane cunoscute care au deja acel model și nu au avut probleme încă.
Panourile acelea sunt.

Edited by asincancu, 09 October 2022 - 11:24.


#4
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,041
  • Înscris: 22.05.2003
1. Am scris mai sus ce le inseriezi pe toate cele 10 panouri si le legi la Invertor.

2. pe DC (curent continuu), ai nevoie de:
- 1 descarcator DC (dc600)
- 1 slot sigurante fuzibile duble si minim 2 sigurante de 20A
- cablu PV (cu protectie anti-UV)  preferabil de 4mmp.

3. Pe AC eu as pune aceleasi protectii pe intrare si iesire AC, deci dublezi ce e mai jos:
- Siguranta termica 4P 16A, diferential 4p de 100mA si minim 16A.
-  1 descarcator AC
- cablu de 5x4mmp

#5
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,214
  • Înscris: 27.02.2011

View PostAdm, on 09 octombrie 2022 - 11:16, said:


Ai cumparat 10 panouri (fisa tehnica atasata) de 545 w si VoC  = 38V, Isc = 18,2A

Inverterul suporta 1 MPP si max 27A, max 450 VDC

Daca inseriezi toate cele 10 panouri = 38V * 10 = 380VDC si 18,2A
Înseriate doresc sa le pun ,5 pe E și 5 pe V.
La VDC am considerat că de la 38 V ajung undeva pe la 42 V la -15 grade,după fisa tehnica .
In legătură cu linkul pt protecții momentan chineză pentru mine.

#6
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,041
  • Înscris: 22.05.2003
Atunci le legi 2 stringuri in paralel

MPP are range e 120-450V, adica 38 x 5 = 190

Eu ai mai pune 2 panouri pe fiecare latura.

#7
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,214
  • Înscris: 27.02.2011

View PostAdm, on 09 octombrie 2022 - 11:41, said:

1. Am scris mai sus ce le inseriezi pe toate cele 10 panouri si le legi la Invertor.

2. pe DC (curent continuu), ai nevoie de:
- 1 descarcator DC (dc600)
- 1 slot sigurante fuzibile duble si minim 2 sigurante de 20A
- cablu PV (cu protectie anti-UV)  preferabil de 4mmp.

3. Pe AC eu as pune aceleasi protectii pe intrare si iesire AC, deci dublezi ce e mai jos:
- Siguranta termica 4P 16A, diferential 4p de 100mA si minim 16A.
-  1 descarcator AC
- cablu de 5x4mmp

🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻🍻

#8
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,309
  • Înscris: 29.05.2004
nu e nimic ilegal, ai cumparat un invertor off-grid, probabil il vei primi peste 4 luni.

#9
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,041
  • Înscris: 22.05.2003
Vezi ca daca pe pui in 2 siruri paralele, atunci ai nevoie de cate un descarcator DC si cate o siguranta dubla de 20A pt fiecare sir, deci dublezi.

#10
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,214
  • Înscris: 27.02.2011

View PostAdm, on 09 octombrie 2022 - 11:54, said:

Atunci le legi 2 stringuri in paralel

MPP are range e 120-450V, adica 38 x 5 = 190

Eu ai mai pune 2 panouri pe fiecare latura.
Sa înțeleg că nu merg înseriat 5cu 5 pe doua laturi separate ?

#11
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,437
  • Înscris: 31.01.2010
Panourile de 38Vdc Voc la 10buc inseriate urca pe la 440Vdc in gol la -10C dupa graficul din tabela.
La -20C depasesc 450V

#12
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,214
  • Înscris: 27.02.2011

View Postpexic, on 09 octombrie 2022 - 11:58, said:

nu e nimic ilegal, ai cumparat un invertor off-grid, probabil il vei primi peste 4 luni.
Luni sper sa l primesc ,daca linkul de la DHL este bun,îmi arată că a fost dat de DHL către
Cargus. Iar la Cargus îmi arată livrare pe data de 10.10.

View PostAdm, on 09 octombrie 2022 - 11:58, said:

Vezi ca daca pe pui in 2 siruri paralele, atunci ai nevoie de cate un descarcator DC si cate o siguranta dubla de 20A pt fiecare sir, deci dublezi.
Nu doresc sa le pun in paralel daca merge varianta spus a de mine ,in serie pe doua ape ale acoperișului,E și V

View PostIon_Bumbu, on 09 octombrie 2022 - 12:00, said:

Panourile de 38Vdc Voc la 10buc inseriate urca pe la 440Vdc in gol la -10C dupa graficul din tabela.
La -20C depasesc 450V
  
Nu m am uitat la grafic sincer am făcut băbește după date ,unde scria 0.25 % pt fiecare grad. La 4 grade aveam 1% ,la 40 grade diferență 25..-15, mi a reieșit 10 % , . Poate am calculat greșit sau lipsa mea de experiență. Aveți dreptate pe grafic așa arată la -10 m am uitat și eu acum.

Edited by asincancu, 09 October 2022 - 12:11.


#13
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,309
  • Înscris: 29.05.2004
"in serie pe doua ape ale acoperișului,E și V"
e perfect pentru productie minima :)
de ce mai ceri pareri pe aici daca nu tii cont de ele si faci ce doresti ?

#14
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,214
  • Înscris: 27.02.2011

View Postpexic, on 09 octombrie 2022 - 12:09, said:

"in serie pe doua ape ale acoperișului,E și V"
e perfect pentru productie minima :)
de ce mai ceri pareri pe aici daca nu tii cont de ele si faci ce doresti ?
Eu am zis cum as fi dorit sa fac, dv îmi puteți spune cum este corect sa fac. Nu as dori sa le leg in paralele mai complicat pt mine că experienta plus alte protecti. Atunci pe ce latura din cele două este indicat sa le pun pentru a beneficia cat mai mult de soare .

Edited by asincancu, 09 October 2022 - 12:18.


#15
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,309
  • Înscris: 29.05.2004
trebuie sa le puneti jumatate pe E si jumatate pe V, asta e singura optiune, si nu e greu deloc sa legati in paralel cele 2 jumatati.

Edited by pexic, 09 October 2022 - 12:21.


#16
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,214
  • Înscris: 27.02.2011

View Postpexic, on 09 octombrie 2022 - 12:21, said:

trebuie sa le puneti jumatate pe E si jumatate pe V, asta e singura optiune, si nu e greu deloc sa legati in paralel cele 2 jumatati.
Am spatiu și pe E și pe V se le pun într-un singur string. Mă gândesc doar cum este mai bine pentru o producție constanta ,pe perioada mai lunga din zi ținând cont că nu injectez in rețea.

#17
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,309
  • Înscris: 29.05.2004
Asa si ce nu ati inteles din raspunsul meu ?

#18
Ion_Bumbu

Ion_Bumbu

    User asocial

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,437
  • Înscris: 31.01.2010

View Postasincancu, on 09 octombrie 2022 - 12:07, said:

  
Nu m am uitat la grafic sincer am făcut băbește după date ,unde scria 0.25 % pt fiecare grad. La 4 grade aveam 1% ,la 40 grade diferență 25..-15, mi a reieșit 10 % , . Poate am calculat greșit sau lipsa mea de experiență. Aveți dreptate pe grafic așa arată la -10 m am uitat și eu acum.

Nu cred ca ati gresit, si la mine dadea altfel la calcul dar pe grafic este altceva, care-i corect? doar chinezul stie.

Edited by Ion_Bumbu, 09 October 2022 - 13:44.