"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
kospel - microcentrala electrica model epco l2
Last Updated: Nov 30 2022 21:33, Started by
dragalasu
, Sep 25 2022 05:18
·
0

#1
Posted 25 September 2022 - 05:18

Va salut!
Am la serviciu o kospel - microcentrala electrica model epco l2.24 care nu vrea sa mai porneasca. Mai precis se aprinde afisajul panoului de comanda si palpaie intermitent ledul de la pompa de circulatie. Am gasit manualul pe net, in care zice ca presiunea de lucru min. 0.3 MPa sau 3 bari. Nu este prea mare? Anul trecut presiunea era sub 1 bar, nu mai stiu exact, ca nu ma interesat daca ea functiona. Acum am bagat 1.3bari ,nu vrea, sa bag 3 bari , nu urca mai sus de 2, cu 0.3 nu vrea. Ce pot face? Edited by dragalasu, 25 September 2022 - 05:24. |
#2
Posted 25 September 2022 - 06:20

3 bar cred ca e pt apa calda, nu pt instalatia de incalzire.
La 3 bar mai mult ca sigur faca undeva poc. Daca palpaie ledul de pompa: - nu e destul debit apa rece - pompa blocata - pompa trebuie amorsata - curata filtrul Y de la intrarea pe apa rece (ar trebui sa existe). https://tetragonia.s...ng_14032016.pdf Edited by Courage, 25 September 2022 - 06:24. |
#3
Posted 25 September 2022 - 07:10

Sau posibil detectorul de presiune defect/blocat.
Am patit eu la centrala pe gaz Ariston. Bagam si 2 bari si nu pornea neam! Am facut punte intre cele 2 fire de la "presostat" si a pornit centrala. Am cumparat sonda noua si am inlocuit-o. Ce "zgura" am gasit in sonda veche, nu imi venea sa cred! |
#4
Posted 25 September 2022 - 07:20

si când scade presiunea din vasul de expansiune nu mai pornește.ia o pompă și-i dă câteva pompe acolo
|
#5
Posted 25 September 2022 - 13:41

Da-i jos surubul central si ajuta pompa sa porneasca (invarti cu o surubelnita mai lata)... probabil e blocata cu ceva mizerie.
|