Conform normativului CR6 patul de mortar la zidarie va fi continuu sau doar in linii ?
Last Updated: Sep 13 2022 09:38, Started by
luk2011
, Aug 24 2022 17:06
·
0
#1
Posted 24 August 2022 - 17:06
Conform normativului CR6 patul de mortar la zidarie va fi continuu sau doar in linii ?
COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI DIN ZIDĂRIE, Indicativ CR 6 https://www.mdlpa.ro...4_13/act_16.pdf In imaginile atasate se poate vedea la ce ma refer exact : patul de mortar e aplicat pe toata suprafata blocului ceramic sau doar in cateva linii ( 2 sau 3 linii de mortar ) Cum e corect conform normativului CR6 ? stie cineva ? Attached FilesEdited by luk2011, 24 August 2022 - 17:16. |
#2
Posted 24 August 2022 - 18:40
Quote
Rosturile orizontale şi verticale se umplu cu mortar pe toată grosimea zidăriei, mai puţin pe 10-15 mm de la faţa zidăriei care urmează să fie tencuită, pentru a se asigura o buna aderenţă tencuielii; https://academiadeco...amice-porotherm |
#3
Posted 24 August 2022 - 19:10
Quote
Instrucțiuni de utilizare și montaj pentru blocurile ceramice de zidărie Porotherm https://www.wienerbe...otherm 2015.pdf Grosimea nominală a rostului orizontal de mortar se recomandă a fi de 1,2cm. Mortarul trebuie să acopere toată suprafața orizontală a blocurilor ceramice, până la muchii Attached Files |
#4
Posted 24 August 2022 - 21:44
si ne mai intrebam de ce normativul cere armarea in rosturi orizontale, stalpisori la toate intersectiile de pereti si inramarea in beton armat a tuturor panourilor de zidarie.
p.s. daca proiectantul calculeaza forta taietoare capabila cu aria reala de mortar nu vad de ce ar fi o problema. Edited by arg, 24 August 2022 - 21:44. |
#5
Posted 25 August 2022 - 00:32
arg, on 24 august 2022 - 21:44, said:
si ne mai intrebam de ce normativul cere armarea in rosturi orizontale, stalpisori la toate intersectiile de pereti si inramarea in beton armat a tuturor panourilor de zidarie. p.s. daca proiectantul calculeaza forta taietoare capabila cu aria reala de mortar nu vad de ce ar fi o problema. Ce sa inteleg din asta ? Trebuie zidit cu pat mortar continuu ? Sau cu linii de mortar ? |
#6
Posted 25 August 2022 - 08:05
Quote
Mortarul pe caramida, indiferent ca e cu goluri sau fara, se pune pe toata suprafata caramizii. Mortar M10. Punct. https://www.misiunea...age2#post509122 Quote
Grosimea nominala a rostului orizontal de mortar se recomanda a fi de 1,2cm. Mortarul trebuie sa acopere toata suprafata orizontala a blocurilor ceramice, pana la muchii. https://www.monplast...arie-porotherm/ Quote
Grosimea nominala a rostului orizontal de mortar se recomanda a fi de 1,2cm. Mortarul trebuie sa acopere toata suprafata orizontala a blocurilor ceramice, pana la muchii. https://www.vanaf.ro...250x370x170-mm/ Si totusi , sint multi constructori care zidesc cu mortar in 2 sau 3 linii , si NU aplica patul de mortar pe toata suprafata blocului ceramic . |
#7
Posted 25 August 2022 - 08:31
raducut123, on 09 septembrie 2018 - 14:42, said:
Chiar daca vei construi in regie proprie vei avea diriginte, rte.Macar pe ăștia alege-i bine, dupa pregatire!Dorel e clar ca-l alegi dupa preț.In normative, in instructiunile de utilizare ale materialelor sunt trecute aceste detalii.De exemplu, la blocurile ceramice Porotherm 30 Robust e scris clar că mortarul trebuie sa acopere toata suprafata orizontala a blocurilor ceramice! Modul de distribuire a mortarului in timpul zidariei https://forum.softpe...impul-zidariei/ Si in postul asta mai vechi , s-a discutat tot despre modul de aplicare a mortarului pe caramida , pe toata suprafata caramizii sau doar in linii . Edited by luk2011, 25 August 2022 - 08:39. |
#8
Posted 25 August 2022 - 08:53
La pagina #9 in documentul .pdf de mai jos :
Quote Caiet de sarcini pentru lucrari de zidarie cu blocuri ceramice Porotherm https://www.wienerbe...erm 05.2022.pdf Grosimea nominala recomandata a rostului orizontal de mortar va fi de 1,2 cm. La realizarea rostului orizontal se va avea grija ca mortarul sa acopere toata suprafata blocurilor ceramice, pana la muchii, mortarul in exces indepartandu-se cu mistria Attached Files |
#9
Posted 25 August 2022 - 17:59
Quote
Se consideră că dacă cel puțin 40% din suprafața cărămizii este acoperită cu mortar atunci rostul este umplut complet. Grosimea stratului orizontal de mortar (dintre două cărămizi suprapuse) este de 12 mm, https://www.brikston... proiectare.pdf Conform Eurocode 6 se poate aplica mortarul si in mod continuu si in linii asa cum se poate vedea in imaginile atasate . Attached Files |
#10
Posted 28 August 2022 - 09:21
Quote In conformitate cu SR EN 1996-1-1:2006; 8.1.5(3) elementele de zidarie cu locas de mortar pot fi considerate cu rost vertical complet umplut daca mortarul este utilizat pe toata inaltimea rostului si pe minim 40% din latimea elementului de zidarie. Attached Files |
|
#11
Posted 13 September 2022 - 09:38
Quote
Rosturile trebuie umplute pe toata lungimea lor, iar in cazul in care zidaria urmeaza sa fie tencuita rosturile se lasa neumplute pe o adincime de 1-1,5 cm de la fata exterioara, pentru ca tencuiala sa adere mai bine pe suprafata. https://www.construi...truiesc/pereti/ |