Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Sfaturi achizitie sistem off sau Hibrid 2022

#37
Posted 02 September 2022 - 09:57

Panouri - din ro, cauti un pret bunicel la un importator nu la chilipirgii
Structura - din ro, K2 sau alt sistem, poti improviza cu corniere dar websitul de la K2 iti ofera tot ce vrei (ghid de montaj, specificatii, aplicatie de proiectare sistem prindere) Invertor - ali Restul accesoriilor - de pe magazinele online sau fizice dexla noi - protectii SPD, sigurante automate/fuzibile, cablu, conectori MC4, tablou. Nu migas pune baza in sigurantele automate si SPDurile chinezesti. |
#38
Posted 02 September 2022 - 10:08

Multe dintre sigurantele si descarcatoarele pe care le-am gasit pe aici sunt chinezesti, așa ca nu stiu ce sa zic. Vezi ce gasesti.
|
#39
Posted 02 September 2022 - 10:18

continuare...
Un ATS nu prea gasesti la noi la pret bun iar cei care iti vand chinezarii au pretul 2x la exact aceeasi marfa. ATSul iti comuta automat/manual consumatorii pe retea cand se opreste invertorul sau vrei sa ii faci mentenanta. Poti folosi o cheie cu 2-3 poli 1-0-2 ca sa comuti manual casa,pe retea si sa iti izolezi invertorul pentru mentenanta. Protectii necesare: Intrare AC - Diferentiala RCCB 40-63A/100mA - SPD pentru AC 280V Iesire AC - un MCB clasa B pe curentul invertorului (pentru 5kw merge un MCB 25A) - ATS sau cheie de comutare 1-0-2 cu minim 2 poli pentru 32-63A Intrare DC - siguranta automata 2P MCB pentru CC 500-600V dimensionata pe curentul stringului 13-16-20A - schneider C60H-DC de exemplu sau - 2x soclu + sigurante fuzibile pentru CC + separator 2P (arata ca un MCB 2P). sau - Eaton PKZ-SOL20 (separator si MCB combinat cu curent reglabil) cate unul pe fiecare string. - grup SPD 2x sau 3X 600VDC (Elmark SPD-DC-C20 de exemplu) Pentru baterie - unii zic ca nu trebuie siguranta - gasesti greu sigurante de 125A 2P sau 1P pentru CC (potrivit la baterie de 200Ah) dar poti folosi un Tripolar pentru AC de 125A. Poti sa cauti dar ai de citit fise tehnice. Cel mai kosher e cate un tablou electric separat pentru fiecare grup: AC, DC HV, DC LV Edited by radurus, 02 September 2022 - 10:19. |
#40
Posted 02 September 2022 - 15:32

Multumesc Radurus si Sparkison . Am sa fac un rezumat zilele astea cu propunerile voastre si cu ce gasesc,. Acum am aflat de la un prieten ca bateriile cu gel se pare ca sunt mai de durata. Eu credeam ca Litiu Ion sunt the best, dar uite, alta parere. El chiar le-a cumparat. Am sa studiez si problema asta.
|
#41
Posted 02 September 2022 - 18:43

Nu fa gresala sa iei baterii cu plumb.
Pe termen lung de costa 1.5x...3x pretul lei/kwh stocat. Asta e comparatie facuta cu Pylontech (din nefericire a saltat pretul cu 25% in 4-5 luni). Daca iti cumperi celule LFP din china si cu BMS, diferenta e și mai mare. Un kwh util de Pylontech costa: 8600lei / (3.5kwh x 0.8 DOD) = 3071lei/kwh util in 4500 cicli (12 ani) Un kwh util de Plumb gel (westech solar 12V/200Ah) costa: 1880 lei / (2.4Kwh x 0.5 DOD) = 1567 lei/kwh util in 1500 ciicli {4 ani) Inmulteste cu 3 ca sa ajungi la 4500 cicli ai litiului Rezulta 4700lei/kwh util plumb. Observi ca am facut un calcul optimist cu plumbul dandu-i 50% DOD. In exploatare normala n-ar trebui sa folosesti mai mult de 40% DOD ca sa nu obosesti bateriile. O alta comparatie simpla 2 acumulatori LFP Pylontech 3.5kw au 5.6 kwh utili la 80%dod. 4 acumulatori Plumb 12V/230Ah au 5.52kwh utili la 50%dod La plumb socoteste 3 seturi 1500 cicli x 3) ca sa te tina cat litiul 4500 cicli) Cauta preturi si fa singur calculele. Inca o deosebire. Litiul se incarca rapid la 0.5C (2 x 3.5kwh merg cu 74A charge current) Plumbul se incarca cu 0.1C (cele 4 baterii de 230Ah inseriate le incarci cu doar 23A) Studiaza topicurile Acumulatori cu litiu si cel Acumulatori cu plumb. Edited by radurus, 02 September 2022 - 18:45. |
#42
Posted 02 September 2022 - 19:55

Gel = plumb-acid cu electronit in forma de gel.
Am avut, am vazut, am vandut, am trecut pe litiu. Edited by sparkyson, 02 September 2022 - 19:55. |
#43
Posted 11 September 2022 - 21:15

Resuscitez putin acest topic, daca imi este permis.
Ca si initiatorul, caut solutii mai prietenoase cu bugetul si care sa functioneze cand pica reteaua (cu baterii), si de asemenea limiteaza exportul catre retea. De ceva timp ma uit dupa un sistem on-grid, cu posibilitatea de a adauga baterie, care sa alimenteze (aproape) toata casa atunci cand reteaua nu functioneaza, sa fie acceptat de operator (sau sa aiba posibilitatea de a se izola de la retea atunci cand reteaua este jos). Si sa functioneze pe bransament trifazat. Si sa aiba 10kW putere de alimentare AC (ca PV probabil voi instala maxim 5kWp). Bransament trifazic 19kW, simultaneitate probabila pe la maxim 10kW (excluzand statia pentru EV). Mi-as dori UPS pentru toata casa, dar e optional, pot astepta 3-90 secunde pentru realimentare. Scopul final este sa cresc autoconsumul si autosufucienta, astfel incat sa import din retea un minim de energie. Inainte de a pune intrebarea aici, am tot urmarit topicurile dedicate, am citit fise cu specificatii, samd. Stiu de solutiile de invertor on grid + baterie de 10kW de la:
Daca am fost incoerent in exprimare, va rog sa ma mustrati. Stiu ca sunt pe langa subiect, dar cu ajutorul vostru, doresc sa invat. Multumesc! Edited by anothertwo, 11 September 2022 - 21:21. |
#44
Posted 12 September 2022 - 06:23

#45
Posted 12 September 2022 - 07:50

Ai fost coerent si ai reiterat ce-am tot spus pe forum si pe grupuri fb.
Solutiile trifazice ongrid cu backup le poti numara pe degetele de la o mana iar majoritatea sunt cu baterii proprietare. (ma refer la ce gasim pe piata romaneasca nu "avioane") Iar solutii offgrid hibrid trifazice compacte tot asa slaba sau chiar inexistenta e paleta de invertoare. (ai varianta cu 3 invertoare monofazate de 5-8kw fiecare) Pune pe un excel toate (lol) variantele si vezi ce iese la comparatie. |
#46
Posted 12 September 2022 - 07:53

sistem on-grid ... baterie ... acceptat de operator Mergi pe Huawei SUN2000 + baterie LUNA2000 + backup box. Imparte consumatorii in esentiali si ne-esentiali pentru a te incadra in limitarea de 5 kW backup. Eu la esentiali am frigidere, iluminat, router, sistem alarma, centrala termica, pompe sistem incalzire. Si mai am o priza in bucatarie unde pot sa bag un cuptor cu microunde la nevoie. Puterea de backup la invertorul meu este 5 kVA (Victron MultiPlus - II). Nu iesi mai ieftin nici cu celelalte variante, pentru ca fac pariu ca n-ai nici macar un multimetru de calitate cu cleste ampermetric, asa ca daca o iei pe calea DIY, ce economisesti la baterii o sa dai pe scule, materiale si timpul tau. Edited by kolfleading, 12 September 2022 - 07:54. |
|
#47
Posted 12 September 2022 - 08:17

Multumesc! o sa verific detaliile. Dar daca vorbim de invertor off-grid trifazat cu suport de baterii 48V, nu ar fi mai OK Growatt SPH xxxx TL3 BH (unde xxxx este puterea invertorului), cuplat cu baterii 48V plug & play (nu DIY)? Diagrama de pe site-ul Growatt spune ca se poate implementa cu export 0 spre retea. Probabil ca mai trebuie adaugat si un ATS-T. ![]()
Ai fost coerent. Multumesc pentru apreciere! Sa nu mi se urce la cap!
Solutiile trifazice ongrid cu backup le poti numara pe degetele de la o mana iar majoritatea sunt cu baterii proprietare. Pune pe un excel toate (lol) variantele si vezi ce iese la comparatie.
Mergi pe Huawei SUN2000 + baterie LUNA2000 + backup box. Imparte consumatorii in esentiali si ne-esentiali pentru a te incadra in limitarea de 5 kW backup.
Nu iesi mai ieftin nici cu celelalte variante, pentru ca fac pariu ca n-ai nici macar un multimetru de calitate cu cleste ampermetric, asa ca daca o iei pe calea DIY, ce economisesti la baterii o sa dai pe scule, materiale si timpul tau. Bateriile gata facute, cu BMS, LIFEPO4, incarcate initial cu un invertor/charger, mai trebuie balansate/echilibrate ulterior? Necesita mentenanta? Daca pun 6x baterii 48V 100Ah in paralel, si trag din ele maxim 10kW, inseamna ca le descarc cu 0.33C, si le incarc cu 0.2C (5kWp panouri). Gresesc? Calculele de mai sus erau facute cu capacitati mai mari, tocmai pentru a justifica financiar investita. O sa fac tabelul promis, si o sa incerc o comparatie. |
#48
Posted 12 September 2022 - 08:36

Citește cu atentie specificatiile invertoarelor care te intereseaza descarca manualul si rasfoieste-l (sectiunea scheme de conectare, baterii si alte chestii)
SPH ala apare in desenul tau cu baterie ARK HV. Acum intelegi de ce la trifazic si puteri mai mari producatorii prefera sa faca sistem cu baterii HV? Intreaba pe topicul solutii FV huawei cum se comporta un invertor trifazic cu baterie de 10-15kwh. Sunt useri care au. Am inteles ca parca face si un fel de compensare interna pe faze in setupul cu baterie. Edited by radurus, 12 September 2022 - 08:37. |
#49
Posted 12 September 2022 - 08:58

Nu imi place limitarea de 5kW. Solutie care sa fie si trifazica si peste 5 kW si on-grid si ieftina NU exista. Chiar si la baterie, o configuratie din care sa poti descarca continuu peste 5 kW e scumpa, iti trebuie vreo 20 kWh capacitate. Ca sa-ti acoperi peste 90% din factura, ti-ar fi de ajuns 10 - 12 kWh.
Dar daca vorbim de invertor off-grid trifazat cu suport de baterii 48V, nu ar fi mai OK Growatt SPH xxxx TL3 BH (unde xxxx este puterea invertorului), cuplat cu baterii 48V plug & play (nu DIY)? Diagrama de pe site-ul Growatt spune ca se poate implementa cu export 0 spre retea. Daca n-ai probleme cu reteaua, ramai la sistem on-grid pentru ca e mai stabil si mai sigur in functionare si cu disconfort mai mic cand se strica ceva.
nu va fi implementat de mine, ci de un specialist. Si va fi greu de gasit specialist care sa cunoasca variantele mai exotice de la Growatt la care te-ai uitat tu. Edited by kolfleading, 12 September 2022 - 09:00. |
#50
Posted 12 September 2022 - 09:38

Un lucru e clar, trifazic merge mana in mana doar cu acumulatori high voltage.
OK, inteleg ca orice solutie care sa furnizeze mai mult de 5kW continuu cand reteaua este picata costa enorm, cel putin pentru trifazic. Limitez consumul pentru consumatori esentiali la 5kW (inca e posibil, si asa trebuie sa refac tablourile). Din lista de consumatori esentiali exclud statia de incarcare, plita electrica, si poate si PdC (cu toate ca PdC nu trage mai mult de 4kW, fara rezistenta electrica). Sa zicem ca optez pentru Huawei (ca bateriile par mai ieftine fata de BYD). Pun baterie de 15kWh. Adaug Backup Box B1. Iesirea pentru consumatori esentiali din Backup Box este limitata la 3kW sau la 5kW?. Ca daca este la 3kW, deja este inacceptabila. Tot la Huawei (si pe topicul dedicat) am gasit ca invertorul se poate configura in modul Pure Off-grid ESS Mode. Dar nu inteleg daca poate functiona in modul Grid assist, gen, am nevoie de 10kW consum instant, 5kW vin din solar/baterie, si 5kW vin din retea. https://support.huaw...f-grid-ess-mode https://forum.softpe...6#entry29077331 Mai e solutia de la Victron, cu 3x MultiPlus II. Simuleaza aceasta solutie circuit trifazat? Parca da. oricum, costa mult peste invertor Fronius/Huawei + ATS/Backup Box. Daca as investi 20k Euro, imi ajung banii de in invertor ( unul sau mai multe), 30kWh baterii, si 5kWp panouri? Fara manopera sau instalare sau materiale mici, strict materiale mari. 30kWh baterii 48V 100Ah, rack, busbar = 13.000 Eur (TVA si livrare inclusa). 5kWp panouri si structura = 4000 Eur Invertor si ATS/Backup Box = ??? cred ca ma incadrez in 3000 Eur De ce zic 20k E? Pentru ca printr-o baterie de 30kWh poti trece aproximativ 96.000 kWh in garantia data de producator (4000 cicluri, 80% DoD, 30kWh capacitate totala). La un pret mediu de 1leu/kWh energie cu transport si taxe incluse, cam astia sunt banii. Sunt asigurat de eventualele cresteri de pret. Bine sigur calculul nu e bun, pentru ca din 5kWp pot produce maxim 5-6000 kWh anual, mare parte din el cand consumul casei e mai mic. |
#51
Posted 12 September 2022 - 09:57

Limitez consumul pentru consumatori esentiali la 5kW (inca e posibil, si asa trebuie sa refac tablourile). Din lista de consumatori esentiali exclud statia de incarcare, plita electrica, si poate si PdC (cu toate ca PdC nu trage mai mult de 4kW, fara rezistenta electrica). |
|
#52
Posted 12 September 2022 - 11:37

Yuhuuu!! Scuzati-mi entuziasmul, va rog!
Am gasit solutie care sa aiba: - Invertor on-grid hibrid trifazat, cu suport de baterie, omologat pentru Europa - Functie de full backup, cu baterii HV - Bonus functie UPS cu comutare in 20ms - Pot trage din baterii peste 10kW Sungrow vinde invertor hibrid trifazat Sungrow SH10.0RT. Si vinde si baterii HV Sungrow SBR256 (25.6kWh). Acum sa trecem la detalii. Daca sunt incoerent, e din cauza entuziasmului. Si daca e cazul, taiati-mi aripile. Invertor Sungrow SH10.0RT - Fisa tehnica: https://www.europe-s...r-datasheet.pdf - Intrare MPPT 15kWp (nu e cazul meu) - Iesire AC 10 kW - Iesire din Baterie 10kW, inclusiv in backup mode. Peak output la 12kW 5 minute. - Comutare in 20ms - n-am gasit consum propriu in mod noapte. Nu cred ca depaseste Fornius Gen24 - Max. AC input power from grid *nu inteleg de ce este specificata) 20.6kW. Eu am bransament de 19kW - costa 2000 Eur + TVA . Sunt distribuitori si in Romania, trebuie sa iau legatura cu ei, dupa ce ma asigur ca asta e solutia Baterie Sungrow SBR256 - fisa tehnica https://www.europe-s...heet-V1.2.1.pdf - Nominal Capacity: 25,6 kWh - Rated DC power 15.36 kW - costa 12000 Eur + TVA packul de 25.6kWh. Sunt distribuitori si in Romania, trebuie sa iau legatura cu ei, dupa ce ma asigur ca asta e solutia - cu tot cu TVA, iese 1kWh la 560 eur, dar cu functie full backup. Manual invertor complet: https://info-support...er19-202207.pdf Edited by anothertwo, 12 September 2022 - 11:40. |
#53
Posted 12 September 2022 - 11:50

Nu inteleg cum incarca bateria din surplus. Daca nu poate sa foloseasca surplusul, este doar un UPS mare, nu te ajuta sa iti scazi costurile.
Iar nevoia de invertor trifazat s-ar putea sa fie falsa. Daca ai contorul din BMPT prietenos, face el compensare neta a fazelor si, cand consumi pe o faza si injectezi pe alta, nu contorizeaza. Ai verificat ca nu e așa? |
#54
Posted 12 September 2022 - 12:14

Edit:SUNGROW’S BACKUP FUNCTION
https://www.europe-s...al-benefits.pdf - Tot trebuie separati consumatorii. Partea buna e ca am doar doua circuite de mutat. - Nu necesita backup box. Invertorul contine ATS-ul. - output in mod backup este limitat la 3.3 kW/per faza (pentru modedlul de 10kW).
Nu inteleg cum incarca bateria din surplus. Daca nu poate sa foloseasca surplusul, este doar un UPS mare, nu te ajuta sa iti scazi costurile. Iar nevoia de invertor trifazat s-ar putea sa fie falsa. Daca ai contorul din BMPT prietenos, face el compensare neta a fazelor si, cand consumi pe o faza si injectezi pe alta, nu contorizeaza. Ai verificat ca nu e așa? Enervanta prezentare. Din poza de mai jos a rezultat entuziasmul. Din manualul invertorului, taiem din entuziasm. Si link cu prezentare: [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/mqdT1GJO76A?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Attached Files |