Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
BMPM cu siguranta curba B si tablou cu sigurante curba C
Last Updated: Aug 05 2022 21:56, Started by
JARRELL
, Aug 05 2022 14:19
·
0
#1
Posted 05 August 2022 - 14:19
Buna ziua,
Am in casa un tablou la care toate sigurantele sunt curba C, fiecare circuit de prize ( 10 circuite), fiind protejat de cate o siguranta diferentiala C16 si C20. Atat la parter, cat si la etaj, se afla pe post de siguranta generala, o bipolara C25. S-a intamplat de cateva ori sa sara siguranta din BMPM - B32 si nu cele de pe circuitele din casa (scurtcircuit accidental, aparate cu diverse probleme, etc.) Pentru a evita pe viitor astfel de cazuri, si pt. a nu investi in inlocuirea tuturor sigurantelor din tablou cu unele curba B, ar ajuta cu ceva daca as inlocui doar sigurantele generale si anume cele 2 bipolare C25 cu B25, ca sa nu mai sara cea din BMPM? Multumesc. |
#2
Posted 05 August 2022 - 14:44
E bine ca ai avut-o pe cea de pe generala de curba B. Ar trebui sa te scuteasca de drumul pana la BMPM, aceasta investitie de nici 50lei per tablou.
Diferentele dintre ele le stii, nu? ---------------------- Din punct de vedere al curentului magnetic (Im), curbele de declanșare ale disjunctoarele sunt: - curba B (Im = 3÷5 In), - curba C (Im = 5÷10 In) - curba D (Im = 10÷20 In). In – curentul nominal al întreruptoarelor automate (funcționare neîntreruptă, temperatură ambiantă de 30 °C) ------------- |
#3
Posted 05 August 2022 - 15:32
Inlocuirea celor doua C 25 cu B25 ajuta dar asa cum ar parea la prima vedere. Pentru a avea selectivitate trebuie ca intre cele doua sigurante montate in cascada sa fie o diferenta de doua clase . In cazul nostru de la B32 ( in BMPM) la B20 ( noile sigurante din de la parter si etaj) . Din pacate in cazul unei suprasarcini prima care va sari va fi noua B20 cap de tablou. In cazul inlocuirii cu B25 vor mai fi declansari ale acesteia ( uneori) simultan cu a celei din BMPM .
|
#4
Posted 05 August 2022 - 15:50
Pe general se pun curba C, B-uri doar in tabloul interior. Dar ce ne mira cand exista blocuri noi cu C16 pe general si C25 in apartament.
|
#5
Posted 05 August 2022 - 16:25
Neaceasca85, on 05 august 2022 - 15:50, said:
Pe general se pun curba C,,, Nu neapărat. Dacă, din diverse motive, ai o impedanță mare și nu se pot obține rapid curenți la scurt suficienți de mari cât să declanșeze un C32, atunci pui un B32 și organizezi protecțiile din aval funcție de general. Problema la ințiator este că diferențialele de pe circuitele finale sunt supradimensionate și de curbă greșită. Plus că bipolarele ale 25A ”pe post de general” sunt o tâmpenie. |
#6
Posted 05 August 2022 - 16:38
JARRELL, on 05 august 2022 - 14:19, said:
Buna ziua, Am in casa un tablou la care toate sigurantele sunt curba C, fiecare circuit de prize ( 10 circuite), fiind protejat de cate o siguranta diferentiala C16 si C20. Atat la parter, cat si la etaj, se afla pe post de siguranta generala, o bipolara C25. S-a intamplat de cateva ori sa sara siguranta din BMPM - B32 si nu cele de pe circuitele din casa (scurtcircuit accidental, aparate cu diverse probleme, etc.) Pentru a evita pe viitor astfel de cazuri, si pt. a nu investi in inlocuirea tuturor sigurantelor din tablou cu unele curba B, ar ajuta cu ceva daca as inlocui doar sigurantele generale si anume cele 2 bipolare C25 cu B25, ca sa nu mai sara cea din BMPM? Multumesc. Edited by anaki, 05 August 2022 - 16:46. |
#7
Posted 05 August 2022 - 19:43
Va mulțumesc pt. răspunsuri. Da, ar fi o ideea sa îmi schimbe pe cea din BMPM. Înlocuirea celor doua generale, bipolarele C25 cu diferentiale B25 ar fi benefica? As prefera ca în caz de ceva, sa sara una din generale, decât cea din BMPM.
|
#8
Posted 05 August 2022 - 20:22
Cele două "generale" n-au nici un rost acolo. Mai mult strică, decât ajută Înlocuiește-le cu separatoare.
|
#9
Posted 05 August 2022 - 21:56