Evacuare din centrala in horn
Last Updated: Jul 06 2022 10:11, Started by
roPopa
, Jul 05 2022 15:36
·
0

#1
Posted 05 July 2022 - 15:36

Salutare
As vrea sa stiu daca e posibil pentru o centrala in condensatie sa faca evacuarea direct intr-un horn facut din caramizi? Actuala centrala nu este in condensatie fiind o chestie veche de aprox 14 ani, si as dori sa o inlocuiesc cu una in condensatie. Exista vreo problema tehnica in acest sens? |
#2
Posted 05 July 2022 - 15:53

Eu am așa, dar prin acel horn am tras tubulatura de evacuare a centralei (Ariston Genus One).
Admisia poți sa o faci prin lateral sau tot prin horn, doar că prin horn poate fi costisitor dacă traseul e lung. Acuma, probabil depinde și de modelul de centrala, eu am discutat cu cei de la care am luat centrala și mi-au prezentat ambele variante pentru centrala respectiva. |
#3
Posted 05 July 2022 - 16:41

Daca faci admisia prin alta parte, merge. Daca ai tuburi coaxiale, admisia ta va trage si gaze de ardere evacuate.
|
#4
Posted 05 July 2022 - 18:10

Face admisia maxim din casa ca de aia vrea sa evacueze la horn. O tampenie... Centralele murale se cheama asa ptr. ca se monteaza pe perete - de preferat exterior
![]() |
#5
Posted 05 July 2022 - 18:59

Centralele au posibilitatea sa separe admisia de evacuare.
|
#6
Posted 05 July 2022 - 19:05

depinde de ce fel de centrale vorbim
![]() In principiu evacuarea/admisia cu tiraj fortat are o limita de distanta de montaj... |
#7
Posted 05 July 2022 - 19:18

Salutare As vrea sa stiu daca e posibil pentru o centrala in condensatie sa faca evacuarea direct intr-un horn facut din caramizi? Actuala centrala nu este in condensatie fiind o chestie veche de aprox 14 ani, si as dori sa o inlocuiesc cu una in condensatie. Exista vreo problema tehnica in acest sens? Posibil este, dar cu admisia ce vei face ? O vei face din camera unde va fi instalată ? Sper că nu consideri că tubul ăla coaxial e doar evacuare... Redimensionezi și caloriferele ? Centrala termică nu e o chestie pe care o cumperi, o duci acasă, o bagi in priză și gata. Cei care o montează ce părere au despre ideea ta de a scoate evacuarea pe horn ? |
#8
Posted 06 July 2022 - 08:01

Multumesc de raspunsuri.
Nu stiu ce este aceasta admisie deoarece nici acasa la mine nici la parinti la centralele existente/functionale etc, nu am vazut tubulatura sau ceva care sa semene a admisie separata. Nu am vazut decat evacuare. Centrala mea Ariston Genus One (in condensatie) are doar evacuare prin perete in spatiu aerian. Daca pe teava de evacuare este si admisia se cheama ca am mai invatat ceva. Centrala parintilor (care doresc sa o inlocuiesc) tot un ariston (FARA CONDENSATIE) dar un model mult mai vechi. (15 ani as zice) nu are nici ea "admisie". Iar evacuarea de la ea se face cu siguranta in horn. Asa e functionala de cel putin 10-15 ani. Mai exista o centala pe lemne care nici ea nu pare sa aiba admisie ci doar tubulatura de evacuare tot in horn. Intrebare Este posibil ca datorita evacuarii in horn pentru centrala veche si implicit admisie tot din horn si dupa cum spunea cineva sa traga gaze arse pe admisie sa creasca consumul de gaze? |
#9
Posted 06 July 2022 - 08:23

La genus one ai evacuarea și admisia pe centru pentru coaxial. Dar poți folosi o teava simpla să tragi doar evacuarea iar admisia o astupi cu o bandă izolatoare.
Apoi mai ai doua ieșiri în stânga și în dreapta care sunt astupate cu un plastic. Pe acolo faci admisia in lateral. Toate astea le ai descrise în manualul centralei. Edited by george_alexandru, 06 July 2022 - 08:24. |
#10
Posted 06 July 2022 - 08:46

In general kitul de evacuare este format dintr un cot si o teava care arata cam asa :
![]() De fapt, nu este o teava simpla, sunt 2 tevi, una in alta, cam asa : ![]() "Intrebare Este posibil ca datorita evacuarii in horn pentru centrala veche si implicit admisie tot din horn si dupa cum spunea cineva sa traga gaze arse pe admisie sa creasca consumul de gaze?" E sigur, nu posibil, insa mi e greu sa cred ca cei care au montat o au facut asa ceva. |
|
#11
Posted 06 July 2022 - 08:47

Asa arata kitul standard - 2 burlane concentrice : cel din mijloc cu rosu evacueaza gaze arse, cel exterior aspira aer fresh pentru ardere. Daca bagi in horn ce aspiri de acolo ia gandeste putin...
Attached Files |
#12
Posted 06 July 2022 - 08:49

Probabil se gandeste sa traga toata teava prin horn...eu asa am facut, insa doar evacuarea. Admisia prin una din cele doua cai laterale.
|
#13
Posted 06 July 2022 - 08:53

o solutie de montaj ar fi asta:
1 – conductă admisie aer necesar arderii 2 – conductă de evacuare a gazelor de ardere 3 – racord cu cot la 90° 4 – condensat 6 – sifonul centralei 7 – dispozitiv de neutralizare condensat 8 – evacuare condensat cu înclinare Attached FilesEdited by GlCA_Contras, 06 July 2022 - 08:54. |
#14
Posted 06 July 2022 - 09:10

Intrebare Este posibil ca datorita evacuarii in horn pentru centrala veche si implicit admisie tot din horn si dupa cum spunea cineva sa traga gaze arse pe admisie sa creasca consumul de gaze? |
#15
Posted 06 July 2022 - 09:13

Daca bagi in horn ce aspiri de acolo ia gandeste putin... Pai nu imi dau seama ce rezultat are asta tocmai de aceea intreb. Va produce ca rezultat un consum mai mare de gaz? Si daca da de ce magnitudine? creste consum cu 10%? 50%? 200%? sunt aproape convins nu am cum sa verific acuma dar ... ca evacuarea s-a facut direct in horn fara alte farafastacuri. Edited by roPopa, 06 July 2022 - 09:17. |
|
#16
Posted 06 July 2022 - 09:18

Scade la 0 consumul. Gazul nu arde fara aer (oxigen) asa ca centrala se va opri in foarte scurt timp de la pornire (avarie).
|
#17
Posted 06 July 2022 - 09:21

Deci dupa cum spunea george_alexandru ar trebui sa fac urmatoarele.
1. Achizitie centrala condensatie deoarece este tehnic posibil sa folosesc hornul pentru evacuare. 2. Sigilat aspiratia de pe teava de evacuare. 3. Montat aspiratie separata in stanga sau dreapta afara din incapere(in aer liber). Intrebare ... aspiratie de aprox 3.5-4 m cu un singur cot este ok?
Scade la 0 consumul. Gazul nu arde fara aer (oxigen) asa ca centrala se va opri in foarte scurt timp de la pornire (avarie). Aceasta chestiune nu se intampla aproape niciodata. S-a intamplat mai demult dar recent (4-5 ani) aproape niciodata. De ce intreb de cresterea consumului? Deoarece casa a consumat pe parcursul unui an cu aproximatie 57 de mii de Kw. Am facut calculele pe facturi de cateva ori ca sa ma asigur ca e bine. Acum caut solutii pentru reducerea aceastui consum iar centrala e prima pe lista. Edited by roPopa, 06 July 2022 - 09:30. |
#18
Posted 06 July 2022 - 09:27

Ar fi bine să scadă la 0 consumul prin intrarea în avarie, știi că nu merge și repari, vrând nevrând.
Partea proastă e că va exista destul oxigen deși nu cât ar trebui, arderea va fi defectuoasă, va dura mai mult pt a se ajunge la temperaturile dorite, deci da, in mod indirect, ăsta e răspunsul, va consuma mai mult. Însă repet, mi e greu să cred că cei care au montat o au apelat la soluția asta. Poate au făcut cum a zis @GicaContras, admisie de aer din cameră, nici asta o soluție f fericită. |
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users