Asa au facut si la soacra-mea la bloc. Revin cu poze.
Edit. Context: problema in Timisoara cu caldura centralizata. Chiriasii au cerut solutii. Erau prea putine 20 de grade cu geamurile deschise. Am luat 2 calorifere electrice si au ineput sa se arda prizele, tabloul fiind vechi nu oferea protectie. S-a gasit electrician autorizat care a implementat ce se vede. Attached FilesEdited by bobitzaaa, 04 July 2022 - 13:07. |
#57
Posted 04 July 2022 - 13:33
Vechile firide de pe palier,timpul trece ele inca rezista.
|
#59
Posted 05 July 2022 - 12:07
anaki, on 04 iulie 2022 - 13:33, said:
Vechile firide de pe palier,timpul trece ele inca rezista. Și ce să vezi.... protecția e doar pe faza. @anothertwo, lasă tablourile tale așa cum sunt. E păcat de câtă muncă s-a investit acolo. E adevărat că e cam mult o protecție diferențială la 15 circuite, dar, dacă electricianul a pus rcbo-uri pe circuitele sensibile (hidrofor, pompă, circuite exterioare etc.) n-o să ai probleme în funcționare. Oricum, dacă o să ai un disconfort în funcționare, respectiv să declanșeze rccb-ul fără să existe un defect de curent rezidual, poți interveni oricand în tablou să schimbi. Din punct de vedere al siguranței, tablourile tale par foarte bine executate. Mai bine decât 99,99%.. |
#60
Posted 05 July 2022 - 12:36
Mda ...
Ar fi bine sa faci distinctie intre protectia circuitelelor si cea a coloanei care alimenteaza un apartament ,iar interpretezi dupa ureche .In apartamente cum era protectia circuitelor Nu era o siguranta fuzibila pe nul si una pe faza ? Asta e nivelul sa faci instalatia prin speculatii si manipulare a beneficiarilor pana cand iti cade un control pe cap ... |
#61
Posted 05 July 2022 - 13:22
anaki, on 05 iulie 2022 - 12:36, said: Nu era o siguranta fuzibila pe nul si una pe faza ? Și ce vrei să spui, că era bine cu fuzibilă pe nul? Nu de alta dar toate normele actuale, după tote interpretările interzic asta. anaki, on 05 iulie 2022 - 12:36, said: Asta e nivelul sa faci instalatia prin speculatii si manipulare a beneficiarilor pana cand iti cade un control pe cap ... ”Area of Application: Residential, non-residential and industrial taking into account that the protective switching devices are also operated by individuals without special technical knowledge in the power supply field. The standard refers to suitability for operation by ordinary persons” Știi că nu se pot posta aici, că sunt cu drept de autor, dar măcar poți să le consulți, la fel cum ar trebui să le consulte și ”controlul”. |
#62
Posted 05 July 2022 - 13:32
Le stiu foarte bine si ca sa o limitam doar la rezidential unde la ce pagina scrie in acele norme ca protectiile intrerup intrun circuit doar conductorul de faza,cand scrie clar ca toate conductoarele active trebuiesc decuplate.
Nu incerca sa mai amesteci protectiile la retele cu cele de la circuite,doresc concret pt instalatii electrice interioare pt locuinte. Asa gandeste si controlul |
#63
Posted 05 July 2022 - 15:01
anaki, on 05 iulie 2022 - 13:32, said:
,cand scrie clar ca toate conductoarele active trebuiesc decuplate. anaki, on 05 iulie 2022 - 13:32, said:
Nu incerca sa mai amesteci protectiile la retele cu cele de la circuite,doresc concret pt instalatii electrice interioare pt locuinte. Asa gandeste si controlul Eu vorbesc de instalații pt rezidențiale. IEC definește niște parametri pe care trebuie să îi aibă un mcb, conform IEC/EN 60898-1, pentru a fi montate pe circuitele finale, în inst el. rezidențiale. Cum pe un mcb 1P scrie că este conform IEC/EN 60898-1, poate fi montat fără probleme. Apropo, partea asta din IEC o citesc proiectanții, ”controlorii” și electricienii? ”Tripping characteristic B in accordance with IEC 60898-1 (VDE 0641-11-100) is the standard characteristic for socket circuits in commercial and residential buildings” Sau asta din normele vde: ”only MCBs with a rated switching capacity of min. 6 kA and energy limitation class 3 are permitted for use in residential constructions” Părți mult mai importante decât 1P sau 1P+N care fac același lucru - oferă același grad de protecție la scurt și suprasarcină Edited by a_r_C, 05 July 2022 - 15:02. |
#64
Posted 05 July 2022 - 15:21
Asta e buna ,am vazut si eu la viata mea proiecte din Germania,ba un prieten chiar a facut o cladire acum cativa ani am vazut proiectul si nici pomeneala de 1P pe protectii la instalatiile din apartamentele respective.
Cei cu pregatire o aplicau de mult timp nu ca cei care puneau de 4,5kA referitor la curba B acestea au aparut relativ tarziu ,nu se gaseau , dar si folosirea corecta a unora curba C in acel timp nu a fost un impediment. Vad ca ai modificat mesajul (eu l-am salvat asa cum era)pt tine proiectantii ,controlorii(aka verificatorii de proiecte),electricienii sunt cam prosti ca de ,nu crezi tu ca au citit prevederile alea. Ti-am mai spus aici nu e youtube,si ..... |
|
#65
Posted 05 July 2022 - 15:34
Cred că confunzi prietenul din germania.... Poate era în franța.
Sau poate îi crezi pe inginerii de la Siemens. Ai atașat modul de alegere al MCB-urilor, conform cu normativele respective. N-am modificat nicio virgulă în mesaj. Doar am schimbat fontul la o frază citată (era foarte mic). Nu știu de ce apare editat |
#66
Posted 05 July 2022 - 15:38
Nu confund nimic ,la primul flame ,zbori.
Asta de la SIEMENS este,nu? Attached FilesEdited by anaki, 05 July 2022 - 15:54. |
#67
Posted 05 July 2022 - 15:39
Nu, nu sunt proști, doar neinformați cu actualizările standardelor. Mai ales că standardele astea sunt pe sute de euro...
|
#68
Posted 05 July 2022 - 16:00
Chiar nu înțeleg la ce flame te referi...
Ai cerut standarde și ți le-am indicat. Si ce dacă mcb-ul ăla 2P e de la Siemens. Eu n-am spus că interzice vreo normă mcb-ul 2P sau 1P+N, ci că e corect și cu 1P. Attached Files |
#69
Posted 05 July 2022 - 16:08
Sau asta ?
Ce sa-ti povestesc doar tu dai,cei abonati la ASRO rad! Acum sunt bune ,nu ? Ca sa incheiem discutia raspunde-mi la o intrebare,aparatul de protectie in cazul asta disjunctorul trebuie sa deconecteze toate conductoarele active protejate de el?(Ca sa fie mai clar, de pe acel circuit) Da ori ba? Attached FilesEdited by anaki, 05 July 2022 - 16:42. |
|
#70
Posted 05 July 2022 - 16:15
Asa pe scurt, exista in prezent circuite de sigurante la case si apartamente care deconecteaza doar faza??
Intreb si eu, strabunicul punea curent prin anii '30, nu's daca auzise de normative dar a pus 4 sigurante, 2x becuri, 2x prize. Vreo 60 de ani mai tarziu au venit unii de la electrica sa schimbe firele pe stalpi si au pus invers sarmele care veneau spre casa, au zis ca merge ok si asa. A mers, iar cateva saptamani mai tarziu au sucit si niste fire prin panou. Edited by aeon, 05 July 2022 - 16:16. |
#71
Posted 05 July 2022 - 17:02
anaki, on 05 iulie 2022 - 16:08, said:
Sau asta ? Acum sunt bune ,nu ? anaki, revezi discuția. Unde anume am spus eu că nu sunt bune? Am spus că sunt suficiente cele 1P. Nu te oprește nicio normă să pui p+n sa 2p, cu dezavantajele de rigoare - spațiu, aglomerare de conductoare etc... anaki, on 05 iulie 2022 - 16:08, said:
Ca sa incheiem discutia raspunde-mi la o intrebare,aparatul de protectie in cazul asta disjunctorul trebuie sa deconecteze toate conductoarele active protejate de el?(Ca sa fie mai clar, de pe acel circuit) Da ori ba? Nu, nu trebuie să deconecteze și neutru. Rolul MCB-ului e să protejeze circuitul la scurt și suprasarcină. E suficient să deconecteze faza/fazele pentru asta și nu mai are de unde să vină tensiune periculoasă pe circuit. Pentru intervenții în instalații normele te obligă să deconectezi toate conductoarele active prin separatoare - e altceva, iar mcb-ul nu e separator. Dacă tu ai găsit în IEC că mcb-ul trebuie să deconecteze și n-ul circuitului protejat, te rog să-mi indici și mie unde. |
#72
Posted 05 July 2022 - 17:45
E clar asta e interpretarea ta
Daca norma tehnica care prevede deconectarea tuturor conductoarelor active ale unui circuit adica si a neutrului ti se pare neclara .... Eu si altii credem altceva. Inclusiv ANRE-ul care la intrebarile de la examinare spune ca toate conductoarele active trebuie deconectate. Pana sa caut in IEC unde o omisiune nu poate confirma un mod de executie ca e suficient ,vad in I7 in vigoare . 5.3.4.0.3. În circuitele monofazate se prevad dispozitive bipolare (2P sau 1P+N). În circuitele monofazate din locuinte (cu personal obisnuit) se prevad întreruptoare bipolare cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit cel putin pe conductorul de faza(1P+N). Asa ca fiecare ramane la abordarea lui in executia instalatiilor electrice. |