"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Instalatie foto-voltaica - pas cu pas
Last Updated: Apr 16 2024 07:23, Started by
Courage
, May 08 2022 06:19
·
47
#109
Posted 04 December 2022 - 14:45
Corect, nimeni nu s-a născut învățat, dar o faci pe riscul tau.
|
#110
Posted 04 December 2022 - 15:09
De ce ai vrea sa mintezi si fuzibile si automate?
Si eu am oscilat intre astea. Am preferat automata pentru ca au si rol de separator. Fuzibilele nu e recomandat a se decupla in sarcina. Lamelele de contact au de suferit. Nu sint proiectate pentru a suporta arc electric. |
#113
Posted 04 December 2022 - 15:26
Pe partea de CA ai 2 sectiuni (daca e hibrid offgrid).
1. Intrarea de la retea a invertorului MCB 40A bipolar (ca separator) - sau ce recomanda in manualul invertorului. Depinde si de piterea invertorului. RCCB 40A/100mA (in unele situatii invertorul declanseaza diferentiala la trecerea pe retea) SPD 280VCA (daca vrei protectie la supratensiune) 2. Iesirea CA - un MCB bipolar clasa B de 20/25/32A in functie de puterea invertorului |
#114
Posted 04 December 2022 - 17:48
Am un invertor EASUN 11KW hibrid offgrid,
observ că sunt împărțite părerile, unul zice ca să merg pe fuzibile, altul pe mcb uri, de aceea e forum , să întrebăm, chiar să învățăm. Vă mulțumesc. |
#115
Posted 04 December 2022 - 20:26
Cine zice sa folosesti fuzibile pentru partea de curent alternativ?
|
#118
Posted 01 February 2023 - 22:20
Buna, doresc o părere al celor cu experiența.
Doresc sa montez pe un acoperiș E-V 14 panouri identice. Se pot monta pe un string 4 panouri pe partea de est și 10 panouri pe partea de vest? Văd ca unii instalatori recomanda ca stringurile sa fie echilibrate, gen 7 panouri pe o parte de acoperiș și 7 pe cealalalta. Invertorul e huawei hibrid 6kw monofazat. Afectează cele 4 panouri montate pe est atunci când acestea sunt umbrite pe cele 10 de pe vest care sunt la soare? Mulțumesc in avans. |
|
#119
Posted 01 February 2023 - 22:39
conditia este data de tensiunea celor 4 panouri vs tensiunea de pornire a invertorului...
invertoarele ongrid nu prea merg cu mai putin de 6 (+/-1) panouri pe un sir, deci cel mai probabil cele 4 panouri nu or sa produca niciodata nimic. |
#120
Posted 02 February 2023 - 07:51
aurelutz2007, on 01 februarie 2023 - 22:20, said:
Buna, doresc o părere al celor cu experiența. Doresc sa montez pe un acoperiș E-V 14 panouri identice. Se pot monta pe un string 4 panouri pe partea de est și 10 panouri pe partea de vest? Văd ca unii instalatori recomanda ca stringurile sa fie echilibrate, gen 7 panouri pe o parte de acoperiș și 7 pe cealalalta. Invertorul e huawei hibrid 6kw monofazat. Afectează cele 4 panouri montate pe est atunci când acestea sunt umbrite pe cele 10 de pe vest care sunt la soare? Mulțumesc in avans. având 2 MPPT nu ai nici o problema, condiția este ca la string-ul cu 4 panouri sa ai tensiune suficientă, din specificații merge in intervalul 90-560V, depinde ce panouri ai, ce tensiune nominală au. |
#121
Posted 02 February 2023 - 08:43
Invertorul este: Invertor hibrid monofazat Huawei SUN2000-6KTL-L1, 6 kW, 6000 W - si din specificatii lucreaza intradevar intre 90-560V.
Panourile sunt: monocristalin Canadian Solar 455 Wp, CS3W-455MS, PERC, HiKu - Tensiune in circuit deschis (Voc)=49.3V, Tensiune maxima (Vmp)=41.3V Ne intereseaza VOC? Caz in care cu 4 panouri ar trebui sa porneasca invertorul. Pot sa pun si 6 cu 8, doar ca nustiu daca trebuie echilibrate sau nu, sau acest lucru il face invertorul. |
#122
Posted 02 February 2023 - 09:25
invertorul are "startup voltage" 100V, dupa care MPPTul lucreaza peste 90V - deci da, cele 4 panouri vor activa invertorul.
eu ti-as recomanda sa pui macar 5 daca nu chiar 6 pe Est (tu ar trebui sa stii cand consumi mai multa energie - dimineata sau seara... dar atentie seara inseamna pana la 30 min inainte de apus) da, avand 2 MPPTuri poti pune 2 stringuri inegale. |
#123
Posted 02 February 2023 - 11:19
stoianalin, on 02 februarie 2023 - 09:25, said:
invertorul are "startup voltage" 100V, dupa care MPPTul lucreaza peste 90V - deci da, cele 4 panouri vor activa invertorul. eu ti-as recomanda sa pui macar 5 daca nu chiar 6 pe Est (tu ar trebui sa stii cand consumi mai multa energie - dimineata sau seara... dar atentie seara inseamna pana la 30 min inainte de apus) da, avand 2 MPPTuri poti pune 2 stringuri inegale. Multumesc pentru raspunsuri! |
|
#124
Posted 02 February 2023 - 19:11
Buna, am si eu o intrebare simpla unde se racordeaza sistemul fotovoltaic ( 5-6Kw mono) la retea? Ma pot intepa intr-o doza unde am intr-un sopru 2 fire de 2,5 mmp? Sau trebuie la tabloul de siguranta ( vai ce plin este acolo) ori la contorul monofazat care este in strada.
|
#125
Posted 02 February 2023 - 19:23
aoleu. o sa aiba de lucru electricianul tau. sper ca nu te apuci sa legi fire asa dupa ureche
invertorul se pune "intre" intrarea in casa a energiei (dupa contor) si "Casa" (intrarea in panol de sigurante). evindent cu protectiile lui( tablou separat). pentru scenarii "paralel" si/sau prosumator - se mai complica schema nitel. |
#126
Posted 02 February 2023 - 19:30
stoianalin, on 02 februarie 2023 - 09:25, said:
invertorul are "startup voltage" 100V, dupa care MPPTul lucreaza peste 90V - deci da, cele 4 panouri vor activa invertorul. eu ti-as recomanda sa pui macar 5 daca nu chiar 6 pe Est (tu ar trebui sa stii cand consumi mai multa energie - dimineata sau seara... dar atentie seara inseamna pana la 30 min inainte de apus) da, avand 2 MPPTuri poti pune 2 stringuri inegale. foxbat, on 02 februarie 2023 - 19:23, said:
aoleu. o sa aiba de lucru electricianul tau. sper ca nu te apuci sa legi fire asa dupa ureche invertorul se pune "intre" intrarea in casa a energiei (dupa contor) si "Casa" (intrarea in panol de sigurante). evindent cu protectiile lui( tablou separat). pentru scenarii "paralel" si/sau prosumator - se mai complica schema nitel. Edited by mihaisilcom, 02 February 2023 - 19:32. |