Alimentare echipament de la doua surse de curent diferite legate la aceeasi faza
Last Updated: Apr 04 2022 17:41, Started by
neox1st
, Mar 28 2022 20:06
·
0
#19
Posted 29 March 2022 - 13:54
Nu trebuie un contactor, trebuie un releu simplu de genul https://aleximtop.ro...ac-8p-cu-soclu. Il montezi intr-o doza. Ideea e sa separi potentialele. Pornirea motorului o vei face direct din presostat, ca daia are loc pentru condensatorul de pornire.
Vezi ca va lua curent mare de pornire poate sa ajunga si la 40A, deci trebuie pus disjunctor clasa c sau d sau protectie motor. SI in varinata cu doua presostate tot asa ceva mic iti va trebui doar ca la 230V. |
#20
Posted 29 March 2022 - 17:45
Multumesc frumos.
Deci acesta este releul: RELEU INDUSTRIAL 24V – AC / 8P CU SOCLU ca si in poza. O sa il montez in doza. Legat de separarea potentialelor, trebuie sa fiu atent la ceva anume sau vine el si cu schema de legare. Acel condensator se afla in modulul de comanda al pompei, nu in presostat. Desi se poate monta si in presostat, caz in care trebuie sa il scot pe cel din modulul pompei. La disjunctor ceva in genul acesta: Schneider Domae disjunctor bipolar 40A curba C, EAN code 3303430124993 (poza)? Brio Top are afisaj electronic si nu am vazut sa urce mai mult de 7.5A la pornire, dar poate nu citeste chiar instant. O sa incerc varianta de sus si va anunt. Cat despre a doua ramane de rezerva. Attached Files |
#21
Posted 30 March 2022 - 13:29
Prin montajul releului ala se realizeaza separarea potentialelor, deci nu mai trebuie nimic in plus.
Daca este in modul de comanda al pompei ramane acolo, nu e nevoie a fi mutat. Disjunctorul nu trebuie sa fie de 40A, de 10, hai de 16A este de ajuns. Conditia e doar sa fie curba C sau D ca sa aibe intarziere la declansare. Curentul ajunge la 40A o secunda si dupa care scade la curentul nominal. Edited by trid_ovi, 30 March 2022 - 13:30. |
#22
Posted 31 March 2022 - 10:47
Multumesc frumos pentru ajutor, am comandat piesele, in 3-4 zile lucratoare ajung la mine.
Revin cu detaliile de montaj. |
#23
Posted 04 April 2022 - 17:03
Am revenit.
Acum am releul si disjunctorul si am gasit si manualul pentru modelul meu de programator (atasat aici in format pdf). La “Station Output Power” scrie ca suporta “pump start/master valve” (atasat poza) si banuiesc ca plec cu cele doua fire din M si C, conform cu schema din poza atasata cu toate echipamentele. Apoi am gasit si schema releului (atasat), dar nu prea inteleg cum se fac legaturile la el si as avea nevoie de putin ajutor. Banuiesc ca la bornele 3 si 4 ale releului leg firele M si C din programator, iar la bornele 5 si 6 ale releului leg firele 2 si 4 de la presostat. Attached Files |
#24
Posted 04 April 2022 - 17:41
Aici am doua poze cu programatorul meu. Nu am electrovana pe Master, am doar pe 4 zone momentan.
Attached Files |
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users