SP24 Primo MKS IV (PF1) 5.6Kw 48 Volt 5600-48 Inverter Solare Off-Grid
Last Updated: Nov 26 2023 12:25, Started by
foxbat
, Mar 12 2022 09:19
·
2
#19
Posted 07 April 2022 - 23:44
La LG Chem ar merge pt viata lunga un Vmax = 4.1v x 15s si Vmin 3.2v x 15s, adica 61.5v / 48v in cazul tau (15s).
In aceeasi idee nu ar trebui depasit curentul de incarcare/descarcare de 130A in cazul de fata (deci setezi curent din panouri maxim cat poate conboul tau (80A parca) si nu trwgi din baterie mai mult de 130Ax 61.5v (8kw) la un moment dat (asta in cazul in care pui 2 inv pe aceasta baterie) |
#20
Posted 07 April 2022 - 23:56
multumesc frumos! ma bucur sa vad ca dupa "calculele " mele de amator, recomandarile tale mi le valideaza.
nicio grija cu amperajul, de "supt" nu am cum sa trec de 100..110 ( Si nici nu am nevoie, puterea necesare in casa nu sare de 4kw nici daca pornesc tot ce am in ea:) mai am niste rubrici prin invertor ( float-ul parca dar sunt ochii scosi acum ca am avut o zi tare lunga), maine cred ca ajung si la ele sa vad daca am ceva nelamuri. cu stima! |
#21
Posted 08 April 2022 - 07:13
pexic, on 07 aprilie 2022 - 23:44, said:
La LG Chem ar merge pt viata lunga un Vmax = 4.1v x 15s si Vmin 3.2v x 15s, adica 61.5v / 48v in cazul tau (15s). In aceeasi idee nu ar trebui depasit curentul de incarcare/descarcare de 130A in cazul de fata (deci setezi curent din panouri maxim cat poate conboul tau (80A parca) si nu trwgi din baterie mai mult de 130Ax 61.5v (8kw) la un moment dat (asta in cazul in care pui 2 inv pe aceasta baterie) In "batt type" - setarea pentru "bat 3rd party lithium battery" (meniu 05) deschide lista de setari in 02, 26, 27 si 29. 02 - curent max de incarcare - default este 60A 26- bulk charge voltage 27 - floating charging voltage 29 - low dc cut-off voltage din ce mi ai raspuns mai sus, 29 sa fie 48 V , da? dar restul? Multumesc! |
#22
Posted 08 April 2022 - 07:46
Nu am inv asta deci mai bine ma abtin, nu stiu ce e cu setarile alea. Nu ai nimic gen "user defined" la tipul de batetie ?
|
#23
Posted 08 April 2022 - 07:51
ba da, acestea sunt. doar ca se numes altfel fata de versiunile mai vechi de invertoare.
la tipul bateriei sunt cele predefinite, cu care lucreaza direct(contectat cu cablu la ele) sau baterie" custom"- ce am scris eu mai sus.cand se selecteaza "Custom" cum zici tu se activeaza campurile alea (2..) am luat campurile din manual (am pus si manualul la inceputul topicului) . m-am uitat la un easun mai vechi (arata diferit dar tot cam alea sunt)insa are bat 14 S. |
#24
Posted 10 April 2022 - 08:14
Pana vin panourile mai este nitel si din ce mi-au spus cei care imi fac acoperisul s-ar putea sa mai intarzie cu el pentru ca (Cica) nu intra suficient beton pt o cifa si vor sa toarne nu stiu ce placa impreuna cu alta ca sa poata comanda una.
Asa ca ma mananca sa l scot din cutie si sa l butonez" pe masa". Scenariul meu : - scos din cutie, conectat la 220v (priza), conectarea intrarii AC ( 3 fire, priza de perete cu impantare) - corect ? - conectat baterie litiu ( dar lasat bms-ul pe "descare off, incarcare off, balance ON) - aici fiind doar " Demo" nu mai mai agit cu firul 3 - conectat iesirea ( la un prelungitor in care sa pot baga ceva de test, - folosire gen "UPS") , tot 3 fire - pornit invertorul - contectat la el ( wifi ul nu, as folosti cablul si softul din "Cutie"- trebuie sa caut un laptop cu rs232) - ceva de mentionat aici ? - cofigurat parametrii de baza de la bat ( curent si tensiunile incarcare/cutoff). - pornit din BMS baterie "descarcare on , incarcare on, balance on) - deconectare alimentare externa (sa ramana consum doar din bateriim gen " e noapte afara" - supravegheat/ testat cum se incarcarca/descarca/echilibreaza celule - la sfarsit - deconectat de la retea, oprit invertorul, incarcare/descarcare off, balance on, deconectat baterie Tinand cont ca "joaca " as face-o in "laborator" - sa ma agit acum cu sigurante.descarcatoare samd? daca da, care este minimul ? (metionez ca toate componentele si instalatia se vor monta/achizitiona de firma/electricul autorizat la momentul instalarii si nu m-as baga daca nu e musai sa le cumpar eu separat) |
#25
Posted 15 April 2022 - 07:23
baterie 15S, 130 Ah, 7.2Kw
- 1 - SBU - 2- 40A ( max charging curent ) -11- 2A - max cat sa traga din U cand bat scade sub nivel, fara sa o incarce complet din U ) -12 - 50V - voltajul de intoarcere pe U ( mai mare fata de cut off) cand selectezi SBU in meniul 1 ) -13 - 52V ( voltaj back to batt mod cand e SBU in 1) -16 - default SNU -26=27 - 61.5V (15sx4.1)= -28 - SIG -29 - 48V - cutoff - 15Sx3.2 |
#26
Posted 06 May 2022 - 07:24
Dupa o mica "aventura" cu bateria (o celula, 13 ca tot nu e cu noroc)nu se lasa echilibrata de BMS totul este ok.
De fapt (dupa ce furnizorul mi-a schimbat intreaga baterie), la demontarea celei cu probleme s-a constatat ca era de un fir slab de la BMS, bateria fiind ok. Panourile vin luni (n-am avut loc sa le pun, acoperisul e "in lucru"). Testat "pe banc" invertorul si bateria (m-am dus pana in 4 kw consum sustinut cam 1 ora pentru a vedea gradientul termic cabluri/conectori) .Asta inseamna cam 80 A consum instantaneu din baterie. Am BMS de 100 A deci sunt in siguranta . Bateriile nu au sarit de 24 grade iar cablurile pe la 41..45 .Revin cu poze. |
#27
Posted 06 May 2022 - 08:00
Masoara si temp mosfetilor de pe bms cand tragi cu 80A, am banuiala ca aia 100A sunt chinezesti.
Edited by pexic, 06 May 2022 - 08:00. |
#28
Posted 06 May 2022 - 15:21
nu inteleg exact ce zici- te referi la bms ? era usor caldut . poze:
Screenshot_20220504_163725_com.jktech.bms.jpg 128.98K 18 downloads Screenshot_20220503_142413_com.jktech.bms.jpg 128.95K 16 downloads |
|
#29
Posted 06 May 2022 - 15:26
pai la bms ma refer, e usor caldut la ce curent de descarcare ? cel din poza (8A) ?
vezi cat de caldut e cabd tragi cu 80A ca sa stii cum te bazezi pe el, e o componenta critica a sistemului. |
#30
Posted 06 May 2022 - 15:30
Screenshot_20220504_163725_com.jktech.bms.jpg 128.98K
18 downloads
Screenshot_20220503_142413_com.jktech.bms.jpg 128.95K
16 downloads
Screenshot_20220503_134903_com.jktech.bms.jpg 129.42K
7 downloads
Screenshot_20220503_134126_com.jktech.bms.jpg 127.52K
18 downloads
IMG_20220503_132842.jpg 204.59K
24 downloads
IMG_20220503_132848.jpg 211.27K
19 downloads
pexic, on 06 mai 2022 - 15:26, said:
pai la bms ma refer, e usor caldut la ce curent de descarcare ? cel din poza (8A) ? vezi cat de caldut e cabd tragi cu 80A ca sa stii cum te bazezi pe el, e o componenta critica a sistemului. da. s-au suprapur raspunsurile.scuze, din telefon am selectat fara sa vad ce poze am pus - acum este ok - sunt si pozele in care erau cei 80A ( bateria anterioara cu celula 13 lenesa, de fapt era un fir de la bms slab). temperatura ambianta era de 24 ..25 grade (deh, oameni frigurosi ). pe camera de termoviziune am luat la verificat toate locurile critice. testul a fost asa - 15 min 1kw, 15 min 2kw si inca vreo 30 ..40 min la full (4kw). full = cat am avut consumatorii ( 2 aeroterme pe max) de test |
#31
Posted 23 June 2022 - 19:12
Din motive independente de vointa mea( enel a bagat reguli noi - cica trebuie sa le cedez + inscriere in cartea funciara)terenul pe care pun bransamentul - mi s-au dat planurile peste cap.
e bine oarecum ca am reusit sa mi mai pun in ordine diverse idei (cu multumiri celor de pe topicurile "mari"). In acest moment am tot mai putin curent de la "stat" deci montajul o sa l fac cand e ala gata (motive "logistice" De camera tehnica & stuff). Am toate componentele ( am ales sine k2 pentru montaj pe acoperis din panouri sandwich). in cazul meu, pentru 8 panouri a fost ceva in jur de 2000 ron ( am mai modificat cateva repere ca sa dorm eu linistit, prinderile vor fi pe 3 puncte(3 sine paralale) etc. intre timp am vazut ca am tensiunea bateriei - cea indicata de bms si cea de pe invertor - cu o diferenta e 0.4 v asa ca am corectat din BMS (sunt cam tont- solutia era evindenta dar mintea mea ..nu si nu . dorm mai linistit chestia e ca imi place sa stiu cam cum misca"rotitele"(in cazul asta - curentul)prin ce am in casa si de asta ii tot verific si intreb pe cei care imi fac sistemul. |
#32
Posted 23 June 2022 - 19:49
era bine daca i trebai si despre sistemul de prindere (sau nu am vazut eu?) pt acoperisul tau (si al meu) merg la fix profile "ordinare" din Al 50x30x2 6m= 170 ron.
|
#33
Posted 23 June 2022 - 20:05
am luat(am mentionat - aprox 2000 ron tot (sine, prinderi, etc - nu le stiu dupa nume - daca e de interes postez factura).
sincer - initial mi s-a oferit o varianta ieftina cu gaurire panouri dar am zis ca la ce panouri am pus ar fi neplacut sa ma duc la garantie cu gauri in ele asa ca am preferat varianta mai scumpa Sina fixare fotovoltaice SpeedRail 22 3.3m, K2 2003239 × 9 Clema capat panouri fotovoltaice 30-42mm, K2 2002514 × 6 Suport fixare sina SpeedRail SpeedClip, K2 1001164 × 45 Clema dubla panouri fotovoltaice 30-42mm, K2 2003071 × 21 Surub 6x38 SpeedClip, K2 1005193 × 90 multumiri speciale pentru toate informatiile de pe topicurile mentionate! |
|
#34
Posted 07 October 2022 - 23:05
Razboi.bani devalorizati.in fine:
Screenshot_20221007_224528_com.jktech.bms.jpg 129.7K
25 downloads
IMG_20221007_224658.jpg 76.91K
33 downloads
Razboi.bani devalorizati.in fine: Screenshot_20221007_224528_com.jktech.bms.jpg 129.7K 25 downloads IMG_20221007_224658.jpg 76.91K 33 downloads |
#35
Posted 16 October 2022 - 10:19
#36
Posted 24 October 2022 - 07:10
Ca tot Electrica vietii nu vine sa imi dea curentul de santier( aproape 1 an) am facut o tiganie ca sa pot urmari si activa niscai consumatori peste zi cand nu s pe acolo.
2 camere + modem VF ( care s-a blocat asta noapte fix cand aveam nevoie sa vad ceva ..cica" autentificare este ceruta!!") + priza "smarta". Pot sa urmaresc cam cum arata invertorul / bat si sa pornesc/opresc niscai incalzitor/dezumificator. repet, tiganie insa pt santier e suficient: 2CAA8E23636E_1666586841053.jpg 546.53K 8 downloads IMG_20221024_081005.jpg 167.75K 10 downloads IMG_20221024_081005.jpg 167.75K 10 downloads |