Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Boiler de podea, sare siguranta
Last Updated: Mar 11 2022 17:26, Started by
Shampi
, Mar 07 2022 10:07
·
0
#1
Posted 07 March 2022 - 10:07
Am un boiler de 200l, rezistenta de incalzire trifazata, nou, a fost montat si folosit din noiembrie.
Duminica a mers fara probleme vreo 2 ore dupa aia au sarit ambele sigurante, si cea din tabloul lui si cea generala. L-am lasat in pace pana azi dimineata, cand am incercat din nou, la fel. Am sunat un electrician, poate sa vina doar pe la sfarsitul saptamanii. As putea verifica cumva daca e rezistanta de vina, barem sa o cumpar in avans ? Am un multimetru, am mai facut una alta prin casa. Rezistenta e asta : https://www.arenains...oody-6-kw-p5638 dar de putere ceva mai mica parca. Multumesc. |
#2
Posted 07 March 2022 - 10:27
Masori rezistenta electrcia. Si cat ai intre rezistenta si carcasa (o parte nevopsita) Cati ohmi
Edited by dorin_2k, 07 March 2022 - 10:27. |
#3
Posted 07 March 2022 - 10:53
Dar nu mai ai garanție la boiler?
Dacă ai bani, cumpără rezistența dar fii pregătit moral. S-ar putea ca electricianul să găsească alt defect. Edited by Mircel, 07 March 2022 - 11:02. |
#4
Posted 07 March 2022 - 11:16
Garantia la boilere e valabila doar daca a fost instalat de o firma autorizata. emag cere 350 lei doar pentru 2 gauri in pereti si sa bage stecherul in priza, nimic altceva nu-i inclus.
|
#5
Posted 07 March 2022 - 11:22
Ce bransament ai si cum a fost legata rezistenta? In varianta trifazat sau monofazat? Sigurantele automate pentru cati amperi sunt?
|
#6
Posted 07 March 2022 - 11:40
inca un aspect, sar imediat ce cupleaza tensiunea sau "dupa ceva timp" ?
|
#7
Posted 07 March 2022 - 11:49
Verifica daca nu picura apa jos pe contacte.. Prima data deconecteaza-l de la curent.
|
#8
Posted 07 March 2022 - 12:00
Probabil s-a corodat teaca rezistentei si da la masa.
Cauta rezistenta cu teaca din inox. |
#9
Posted 07 March 2022 - 12:16
dorin_2k, on 07 martie 2022 - 10:27, said:
Masori rezistenta electrcia. Si cat ai intre rezistenta si carcasa (o parte nevopsita) Cati ohmi Verific deseara. Ce valori ar trebui sa am ? tartorul, on 07 martie 2022 - 11:22, said:
Ce bransament ai si cum a fost legata rezistenta? In varianta trifazat sau monofazat? Sigurantele automate pentru cati amperi sunt? Trifazat. Nu sunt sigur ce valoare au, nu sunt acolo, montajul a fost facut de un electrician. r_murphy, on 07 martie 2022 - 11:40, said:
inca un aspect, sar imediat ce cupleaza tensiunea sau "dupa ceva timp" ? Imediat ce incearca sa cupleze termostatul sar sigurantele. sa zic ca e termperatura apei e de 25, termostatul e pe 0, ridic sigurantele. Imediat ce trec de 25 pe termostat si incearca sa cupleze, sar. Argv, on 07 martie 2022 - 11:49, said:
Verifica daca nu picura apa jos pe contacte.. Prima data deconecteaza-l de la curent. Am desfacut capacul alb de pe contacte, nu e pic de apa acolo. Cu sigurantele jos, normal. pasilla, on 07 martie 2022 - 12:00, said:
Probabil s-a corodat teaca rezistentei si da la masa. Cauta rezistenta cu teaca din inox. Multumesc de sfat. Edited by Shampi, 07 March 2022 - 12:16. |
#10
Posted 07 March 2022 - 13:45
|
#11
Posted 07 March 2022 - 14:19
Nu sunt foarte multe variabile acolo si nu ai ce sa schimbi decat rezistenta.
Cu multimetrul masori continuitatea intre L/N vs exteriorul rezistentei. Daaca face BIIIP, atunci ai scurt. Scurtul poate sa apara mai tarziu, cand creste temperatura si elementele se dilata. |
#12
Posted 11 March 2022 - 15:21
Facea biiip, l-am lasat in pace. A fost electricianul, a zis (cred) ca avea 2 faze arse si contact pe masa. Daca am inteles bine, ca nu eram acolo si a vorbit cu tata. Am trimis-o pe asta sa rada producatorul de ea, poate o inlocuiesc in garantie, am comandat alta.
Multumesc de ajutor. E normal sa fie asa de incarcata dupa nici 6 luni ? Attached FilesEdited by Shampi, 11 March 2022 - 15:22. |
#13
Posted 11 March 2022 - 15:25
poate nu vad eu bine in poza dar arata mult mai "uzata" decat una folosita ok 5 luni..
|
#14
Posted 11 March 2022 - 15:26
Depinde de calitatea apei.
Daca ai pus acelasi model de rezistenta se va strica rapid si asta. |
#15
Posted 11 March 2022 - 15:31
incerc sa adaug o poza mai cu "zoom".
https://imgur.com/a/4ZLMORH pasilla, on 11 martie 2022 - 15:26, said:
Depinde de calitatea apei. Daca ai pus acelasi model de rezistenta se va strica rapid si asta. Ati putea sa imi recomandati vreun model mai rasarit ? cineva a scris sus pe inox, dar nu prea gasesc, pot sa anulez comanda data eventual. 380, ~3kw, 1 1/2 racord. Boilerul e un lam de 200l, de podea cu 2 serpentine. Edited by Shampi, 11 March 2022 - 15:32. |
|
#16
Posted 11 March 2022 - 15:34
verifica neparat apa ( duritatea).
orice ai pune o sa moara rapid daca ai apa dura. |
#17
Posted 11 March 2022 - 15:35
Shampi, on 11 martie 2022 - 15:31, said:
Ati putea sa imi recomandati vreun model mai rasarit ? cineva a scris sus pe inox, dar nu prea gasesc, pot sa anulez comanda data eventual. 380, ~3kw, 1 1/2 racord. Boilerul e un lam de 200l, de podea cu 2 serpentine. |
#18
Posted 11 March 2022 - 15:57
Mi-am adus aminte ca am si un buletin oficial de analiza apa, l-am cerut ca sa stiu la cat setez masina de spalat vase si esspresorul.
https://imgur.com/a/PYtlf0v Cam astea ar fi valorile oficiale. |