Posted 19 November 2022 - 10:58
Incerc sa povestesc si eu din experienta acumulata in ultimii ani. Partea de diverter vara mai intra si in somaj, in sensul ca este energie suficienta in majoritatea zilelor. De multe ori sar unele componente hard&soft si descarc bateria mai tare. Chiar daca sunt offgrid, nu prea am avut nesansa sa nu pot incarca a doua zi bateria. Doar la plumb am grija sa il am cat mai plin seara. Iarna, lucrurile se schimba radical, motiv pentru care am nevoie de flexibilitate; aici in general fac modificari la soft.
Automatizarea este total independenta de internet, net-ul eventual vine suprapus pentru monitorizare si luarea unor decizii, dar soft-ul trebuie sa fie destul de destept sa se descurce singur. Motivul: pe langa ca este un sistem offgrid, de ce l-as face dependent de alti factori? Acum, intr-o forma sau alta, zic eu, toti avem ceva bms (aici vad absolut orice varianta, de la omul care plimba multimetrul la ultimul racnet de hard&soft). Acest bms, in cazul meu, este partea extrema, la care nu prea trebuie sa ajungem, dar care da un nivel de protectie. In sezonul cu lipsa soare, cam vreau sa am bateria plina in fiecare seara. Acest lucru nu e posibil; am vazut multi dintre noi cum aceste noiembrie a taiat craca, in loc de 10kwh recolta zilnica, dam cu 500wh. Diferenta e drastica. Cand totusi soarele se arata (eu am ariile fotovoltaice oarecum maximizate pentru productia de iarna) apare si surplusul. Eu citesc tensiunea, bateria plina a avut parte de ceva echilibrare daca a simtit nevoia, si pornesc ceva relee care pun in functiune rezistente (boilere si radiatoare). Folosesc arduino, partea frumoasa imi pare ca e softul care se poate scrie dupa placul inimii. Mai interesanta imi pare posibilitatea de a ne monitoriza fiecare sistemul si de a personaliza softul dupa necesitati. In timp imi pare totul mult mai predictibil. Un exemplu: cam stiu ce se intampla la mine cand intra boilerul de 2kw. Daca e soare, doar se tureaza ventilatoarele, mppt-ul raspunde destul de prompt incat sa nu trec limitele care ar da comenzi anapoda. Daca e noapte tensiunea pica mai brusc, dar nu chiar in cap, diverterul se inchide dupa un timp, daca "am uitat" alt consumator mare pe direct vine etajul doi, adica se va inchide invertorul de putere (care ia somn multe ore in aceste zile scurte si salveaza w buni prin eliminare consum tehnic). Pe etajul trei intra in avarie invertorul ce tine consumatorii prioritari, etaj 4 bms. Ce vreau sa modific in vitorul apropiat este legat de relee. Cele electromagnetice imi plac cum suna, dar nu sunt la fel de fiabile ca un ssr. Momentan puterile mari trec prin ssr. Am mai pus cate un lcd sa vad direct oaresce parametri, la inceput era frumos sa ma tot uit pe telefon. Cate un pushbutton care mai schimba cate ceva in soft, sa nu scot calculatorul chiar la orice modificare. Si ceva leduri de culori diferite care indica diverse stari. In mod uzual nu imi bat capul cu grafice si culesul de date. Nu ma gandesc prea mult la recuperarea investitiei, a fost o decizie asumata la vremea ei si o provocare personala. Cum ar zice lumea, a intrat microbul in sange. |
#182
Posted 22 November 2022 - 20:29
xjustbmw, on 27 octombrie 2022 - 20:45, said: Salut, a venit si la mine modulul de care spuneai, functioneaza decent asa: https://blocnote360....outeur-solaire/ Ai si o varianta pentru Home assistant? Cu domoticz nu reusesc sa detectez shelly-ul in nici un mod |
#183
Posted 22 November 2022 - 21:35
Si pe mine m-ar interesa. Am si doua module, daca fac unul sa mearga, celalalt il pun la bursa.
|
#184
Posted 23 November 2022 - 14:14
steff88, on 22 noiembrie 2022 - 20:29, said:
Ai si o varianta pentru Home assistant? Cu domoticz nu reusesc sa detectez shelly-ul in nici un mod |
#185
Posted 02 December 2022 - 17:16
am reusit astazi sa pornesc diverterul catre boiler, folosesc un SSR cu Ph.Angl.Ctrl 0-10 V. Logica e simpla , citesc curentul importat din retea si sub un anumit prag cresc progresiv comanda SSR pana mentin curentul sub un pragul setat. Pe HMI afisajele cu fond negativ is inputuri touch screen. Pe pagina boilerului am 2 setpointuri , cel din stanga e temperatura minima pe care o mentine tot timpul iar in stanga e cea pana la care urca cand e PV disponibil. Pana acum daca era soare schimbam valoarea manual. Acum e fain ca pot incalzi bolierul cu 0-2000 W puterea rezistentei astfel incat sa nu import mai nimic din retea.
Curentul il citesc cu un LA 55-P , stiu ca ma poate pacali reactiva dar a fost mai usor de realizat decat sa instalez un contor care citeste puterea activa. 20221202_161142.jpg 371K 62 downloads 20221202_163824.jpg 329.93K 61 downloads 20221202_163838.jpg 344.72K 54 downloads |
#186
Posted 08 December 2022 - 07:21
Salut.
@Csi cum functioneaza diverterul? Te rog pune link de unde ai cumparat SSRul si senzorul de curent. Ce placa de dezvoltare ai folosit? Arduino? Multumesc. |
#187
Posted 08 December 2022 - 09:57
SSR-ul e cumparat de pe aliexpress, a costat vreo 80 lei iar senzorul de curent din US(vreo 10 $ bucata). Diverterul e implementat intr-un PLC care se ocupa de automatizarea casei. Folosesc o intrare AD 0-10V(citire curent) si o iesire DA 0-10 V(comanda SSR).
Diverterul functioneaza bine dar ma pacaleste curentul citit din retea(reactiva). Chiar acum dimineata aveam 7 A dar puterea activa era doar 400 W. I-am fixat un set-point de 9 A ca sa fiu sigur ca nu trag din retea . Iarna nu prea are de lucru pt ca PV-ul nu prea e iar PDC si EV "sug" tot din panouri |
#188
Posted 08 December 2022 - 21:01
M-am uitat sa vad ce este si cam cat costa un PLC cu HMI.
Nu-i de mine. Dar nu prea stiu ce SSR cu Ph.Angl.Ctrl 0-10 V sa aleg de pe aluexpress. M-am uitat si dupa senzorul de curent, dar este de curent cam mare . Mie imi trebuie ss citesc curentul produs de panouri. Deoarece sunt off-grid intr-un fel. |
#189
Posted 08 December 2022 - 21:58
E greu cu citirea curentului pe panouri.
Nu se poate folosi transformator de curent (adica metoda neinvaziva). Nu contest ca exista varianta neinvaziva cu senzor hall (cum e clestele de curent pentru CC) . Incearca ceva cu ACS712 sau o varianta care suporta curent mai mare insa trebuie tinut cont si de tensiuea care trece prin senzor. La peste 300V trebuie sa fie o izolatie acolo. Daca ai tensiune pana la 300V pe PV, poti incerca un PZEM 017 Edited by radurus, 08 December 2022 - 22:01. |
#191
Posted 09 December 2022 - 08:27
LA 55-P masoara curent AC-DC. Eu am luat 4 buc cu 29 $ din US. Daca vrea cineva mai pot comanda cand ajung acolo, as reveni acasa in martie.
Screenshot 2022-12-09 at 08-25-30 My eBay - Purchases.png 65.84K 37 downloads Edited by csi1, 09 December 2022 - 08:29. |
#192
Posted 10 December 2022 - 11:57
ne dai te rog un link pentru SSR cu Ph.Angl.Ctrl 0-10 V
|
#194
Posted 12 December 2022 - 00:13
@Csi1 multumesc pentru linkul SSR-ului. Eu gasisem doar varianta fara capac.
Stie careva vreun dispozitiv - placa de dezvoltare mai simpla , care sa aiba ethernet Gigabit? Vreau sa comand , prin LAN Ethernet (Gigabit) SSRul din linkul pus de @Csi1. |
#195
Posted 12 December 2022 - 11:03
Pentru comanda aia nu ai nevoie de gigabit.
Dar daca vrei sa bagi bani in ceva gigabit poti merge pe Rpi4, Odroid de la C2 in sus dar e prea scump daca numai asta e singura aplicatie. Poti incerca - ESP32 cu tasmota/esphome si modul W5500 - D1 mini cu W5500 lite - Lan controler (de la tinycontrol.pl) - PiZero cu un OTG 3xusb si lan gigabit (ai de cautat, lan negociaza la 1Gb dar va fi plafonat la maxim 400Mbps cat duce fizic conexiunea usb2.0 a Pi-ului) Edited by radurus, 12 December 2022 - 11:06. |
|
#196
Posted 12 December 2022 - 11:49
#197
Posted 12 December 2022 - 12:31
Eu folosesc un simplu shunt pt a citi curentul de la panouri, am testat si senzor de curent inductiv dar shuntul e mult mai stabil cu temperatura.
|
#198
Posted 12 December 2022 - 17:08
ACS 758 poti masura ac-dc si exista versiuni care citesc pana in 200A foarte precis
|