"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Automatizare inteligenta irigatii
Last Updated: Feb 23 2022 21:48, Started by
valyemil81
, Feb 16 2022 20:31
·
0
#1
Posted 16 February 2022 - 20:31
Ziua buna,
Apelez si eu la bunavointa si cunostintele dvs. pentru realizarea unei automatizari pentru un sistem de irigatii ce poate fi operat atat local cat si la distanta. Situatia actuala si modul de utilizare: - pompa submersibila 1100w (Wasserkonig WTX3000-48) - un bazin de apa suspendat - 2 robineti manuali din care unul deserveste alimentarea bazinului si celalalt o cismea. In prezent alimentarea bazinului cu apa se face prin inchiderea fizica a robinetului pentru cismea si deschiderea celui pentru bazin iar pentru utilizarea cismelei invers. Ce imi doresc sa adaug: - releu/switch inteligent (de preferat Sonoff sau ceva ce sa functioneze cu ewelink) - plutitor bazin (alimentare 220VA) - intrerupator cu revenire Mi-as dori ca sistemul sa poata fi utilizat in urmatoarele moduri: 1. La distanta a) sa pot porni pompa submersibila pentru umplerea bazinului de apa iar in momentul in care plutitorul detecteaza ca bazinul este plin sa opreasca pompa automat; b) daca bazinul se goleste pompa sa NU porneasca decat daca ii dau eu comanda. 2. Local a) pentru umplerea bazinului sa utilizez butonul cu revenire pt comanda/impulsul pentru on iar off-ul sa-l dea plutitorul cand bazinul este plin; b) cismeaua sa fie actionata on/off din intrerupatorul cu revenire (un impuls on alt impuls off) c) daca bazinul este plin si doresc sa utilizez cismeaua aceasta sa poata fi utilizata fara a primi comanda de la plutitor si sa opreasca alimentarea Mentionez ca atat in modul "la distanta" cat si "local" robinetii ce deservesc traseele de alimentare vor fi operati separat (manual). Pentru cismea va fi deschis cel aferent si inchis cel pentru bazin si vice-versa Asa ca as avea noie de sugestii si sfaturi din partea dvs legat de: - daca sistemul are lipsuri dpdv constructiv (ce ar trebui sa mai adaug); - ce releu inteligent sa folosesc si cum sa fie acesta setat ca si operare; - daca folosirea unui intrerupator cu revenire este fezabil in aceasta situatie; - cum ar trebui sa fac legaturile (o schema ar fi mana cereasca). Va multumesc anticipat Mai jos regasiti dotarea actuala cat si schema plutitorului schema plutitor.jpg 193.87K 16 downloads Plutitor.jpg 102.83K 16 downloads pompa.png 480.87K 8 downloads |
#2
Posted 17 February 2022 - 12:17
În situația asta releul Sonoff ar trebui doar să dea semnal că e nevoie de umplere, controlul îl face automatizarea.
Sistemul ar merge mai degrabă cu un ESP32 sau ESP8266 configurat ca webserver, și un SSR pt. comanda pompei. |
#3
Posted 17 February 2022 - 13:15
mihaicozac, on 17 februarie 2022 - 12:17, said:
În situația asta releul Sonoff ar trebui doar să dea semnal că e nevoie de umplere, controlul îl face automatizarea. Sistemul ar merge mai degrabă cu un ESP32 sau ESP8266 configurat ca webserver, și un SSR pt. comanda pompei. As prefera, daca este posibil, ceva mai usor pentru ca pe partea de programare nu le am. De aceea ma gandeam ca se poate face ceva din relee, intrerupatoare, contactoare etc |
#4
Posted 17 February 2022 - 13:28
Găsești programe gata scrise pt. webserver cu ESP32, cu 1, 2, 3 sau mai multe butoane.
Ar merge și cu Sonoff însă problema lui este nu se poate comanda decât prin web și atunci e nevoie ca după pornirea pompei să îl treci imediat pe OFF, iar dacă uiți asta pompa va merge încontinuu. Dacă accepți riscul merge o automatizare simplă cu un releu suplimentar sau contactor. Schema depinde de cum lucrează plutitorul, închide la umplere sau deschide. |
#5
Posted 17 February 2022 - 14:26
mihaicozac, on 17 februarie 2022 - 13:28, said:
Găsești programe gata scrise pt. webserver cu ESP32, cu 1, 2, 3 sau mai multe butoane. Ar merge și cu Sonoff însă problema lui este nu se poate comanda decât prin web și atunci e nevoie ca după pornirea pompei să îl treci imediat pe OFF, Eu as dori ca plutitorul sa intrerupa alimentarea cand bazinul este plin (cred ca ND - normal deschis se numeste) iar cand este gol sa nu cupleze pompa. Comanda de pornire va fi data fie local din intrerupator fie remote din aplicatii |
#6
Posted 17 February 2022 - 15:24
Atunci ai nevoie de NI, normal închis. Când ajunge apa la el dschide contactul și întrerupe circuitul.
Iar pornirea trebuie dată cu ceva gen push-button, adică un contact temporar care inițiează alimentarea releului după care acesta se automenține printr-un contact auxiliar, care la rândul lui este întrerupt de plutitor. O posibilă schemă de principiu pt. un releu de 12V ai în imagine. Attached FilesEdited by mihaicozac, 17 February 2022 - 15:25. |
#7
Posted 17 February 2022 - 15:43
mihaicozac, on 17 februarie 2022 - 15:24, said:
Iar pornirea trebuie dată cu ceva gen push-button, Nu merge si intrerupator cu revenire? Ca din ce stiu eu acesta doar da impulsul Impulsul de ON sa fie dat fie din intrerupatorul fizic fie din releul smart De ex. am observat ca un Sonoff Mini R2 poate fi comandat atat dintr-un intrerupator auxiliar cat si din aplicatie. Doar ca nu stiu unde ar trebui implementat plutitorul in schema. Releul acela ar trebui sa fie releu pas cu pas? Cam care ar merge de la Finder? Edited by valyemil81, 17 February 2022 - 15:47. |
#8
Posted 17 February 2022 - 16:18
Push-button sau întrerupător cu revenire sunt același lucru din punct de vedere electric...
|
#9
Posted 18 February 2022 - 08:52
mihaicozac, on 17 februarie 2022 - 15:24, said:
Atunci ai nevoie de NI, normal închis. Când ajunge apa la el dschide contactul și întrerupe circuitul. Iar pornirea trebuie dată cu ceva gen push-button, adică un contact temporar care inițiează alimentarea releului după care acesta se automenține printr-un contact auxiliar, care la rândul lui este întrerupt de plutitor. O posibilă schemă de principiu pt. un releu de 12V ai în imagine. Avand in vedere ca nu prea ma pricep cu tititul schemelor care este diferenta intre Sw1/Sw2 si Sw3? Vad ca are o alta reprezentare grafica in schema dvs. Cumva SW 3 este intrerupatorul push/revenire iar celelalte 2 sunt normale? Ce tip de releu a fost cel folosit de dvs in schema (pas cu pas, cu X pini,) sau ce model mai exact Multumesc |
#10
Posted 18 February 2022 - 09:56
Da, SW3 este butonul cu revenire pt. pornirea pompei, Sw2 este contactul plutitorului care se deschide când rezervorul este plin. Sw1 este contactul releului din Sonoff, aici trebuie mare atenţie că unele module livrează direct 230V pe ieşire, în cazul ăsta trebuie desfăcut şi modificate traseele.
Releul este unul pe care l-am găsit în biblioteca din KiCad, scrie acolo modelul, Finder 40.52, dar poate fi orice releu normal de 12V cu 2 perechi de contacte care suportă 10A. |
|
#11
Posted 18 February 2022 - 13:19
mihaicozac, on 18 februarie 2022 - 09:56, said:
Da, SW3 este butonul cu revenire pt. pornirea pompei, Sw2 este contactul plutitorului care se deschide când rezervorul este plin. Sw1 este contactul releului din Sonoff, aici trebuie mare atenție că unele module livrează direct 230V pe ieșire, în cazul ăsta trebuie desfăcut și modificate traseele. Releul este unul pe care l-am găsit în biblioteca din KiCad, scrie acolo modelul, Finder 40.52, dar poate fi orice releu normal de 12V cu 2 perechi de contacte care suportă 10A. Cam asa arata schema de baza cat si alta adiacenta gasite pe net MINI_12N.jpg 30.34K 8 downloads sonoff_mini_rele_fase_big.jpg 184.59K 8 downloads |
#12
Posted 23 February 2022 - 12:35
mihaicozac, on 17 februarie 2022 - 15:24, said:
O posibilă schemă de principiu pt. un releu de 12V ai în imagine. La schema dvs. initiala nu cumva asa ar fi trebuit sa fie partea de 220v? Automatizare 12v-24v.jpg 95.73K 5 downloads Ma gandeam sa utilizez ori: 1. Releu compus din soclu ETI MERB-M (002473036) + releu ETI MER2-024DC (002473032) ETI.jpg 935.53K 5 downloads 2. Contactor RD 20-20-24V AC/DC (002464005). Eti 2.jpg 79.19K 2 downloads Sunt ok sau aveti alte recomandari? |
#13
Posted 23 February 2022 - 16:46
E cam periculos să foloseşti 220V pe bobina relului sau contactorului, când ai plutitorul în umezeala rezervorului. 12V sau 24VDC sunt mai sigure.
|
#14
Posted 23 February 2022 - 21:23
mihaicozac, on 23 februarie 2022 - 16:46, said:
E cam periculos să foloseşti 220V pe bobina relului sau contactorului, când ai plutitorul în umezeala rezervorului. 12V sau 24VDC sunt mai sigure. Din ce stiu eu ambele produse au pe bobina 24v DC. Poate sa fi pus poze care nu sunt relevante dar din specificatiile produselor parca mie asa mi-au iesit. Exact ca cel din schema dvs. Aici sunt linkurile: 1. baza https://www.etigroup...ckets-base-mer2 +-releu https://www.etigroup...elays-24v-dc-8a 2. contactor https://www.etigroup...-dc-2p-1-module Edited by valyemil81, 23 February 2022 - 21:24. |