Ziua buna,

Apelez si eu la bunavointa si cunostintele dvs. pentru realizarea unei automatizari pentru un sistem de irigatii ce poate fi operat atat local cat si la distanta.
Situatia actuala si modul de utilizare:
- pompa submersibila 1100w (Wasserkonig WTX3000-48)
- un bazin de apa suspendat
- 2 robineti manuali din care unul deserveste alimentarea bazinului si celalalt o cismea.
In prezent alimentarea bazinului cu apa se face prin inchiderea fizica a robinetului pentru cismea
si deschiderea celui pentru bazin iar pentru utilizarea cismelei invers.

Ce imi doresc sa adaug:
- releu/switch inteligent (de preferat Sonoff sau ceva ce sa functioneze cu ewelink)
- plutitor bazin (alimentare 220VA)
- intrerupator cu revenire

Mi-as dori ca sistemul sa poata fi utilizat in urmatoarele moduri:
1. La distanta
    a) sa pot porni pompa submersibila pentru umplerea bazinului de apa iar in momentul in care plutitorul detecteaza ca bazinul este plin sa opreasca pompa automat;
    b) daca bazinul se goleste pompa sa NU porneasca decat daca ii dau eu comanda.
2. Local
    a) pentru umplerea bazinului sa utilizez butonul cu revenire pt comanda/impulsul pentru on iar off-ul sa-l dea plutitorul cand bazinul este plin;
    b) cismeaua sa fie actionata on/off din intrerupatorul cu revenire (un impuls on alt impuls off)
    c) daca bazinul este plin si doresc sa utilizez cismeaua aceasta sa poata fi utilizata fara a primi comanda de la plutitor si sa opreasca alimentarea
Mentionez ca atat in modul "la distanta" cat si "local" robinetii ce deservesc traseele de alimentare vor fi operati separat (manual).
Pentru cismea va fi deschis cel aferent si inchis cel pentru bazin si vice-versa

Asa ca as avea noie de sugestii si sfaturi din partea dvs legat de:
- daca sistemul are lipsuri dpdv constructiv (ce ar trebui sa mai adaug);
- ce releu inteligent sa folosesc si cum sa fie acesta setat ca si operare;
- daca folosirea unui intrerupator cu revenire este fezabil in aceasta situatie;
- cum ar trebui sa fac legaturile (o schema ar fi mana cereasca).

Va multumesc anticipat

Mai jos regasiti dotarea  actuala cat si schema plutitorului

Attached File  schema plutitor.jpg   193.87K   16 downloads
Attached File  Plutitor.jpg   102.83K   16 downloads
Attached File  pompa.png   480.87K   8 downloads

#2
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,593
  • Înscris: 05.12.2005
În situația asta releul Sonoff ar trebui doar să dea semnal că e nevoie de umplere, controlul îl face automatizarea.
Sistemul ar merge mai degrabă cu un ESP32 sau ESP8266 configurat  ca webserver, și un SSR pt. comanda pompei.

#3
valyemil81

valyemil81

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 145
  • Înscris: 22.01.2007

View Postmihaicozac, on 17 februarie 2022 - 12:17, said:

În situația asta releul Sonoff ar trebui doar să dea semnal că e nevoie de umplere, controlul îl face automatizarea.
Sistemul ar merge mai degrabă cu un ESP32 sau ESP8266 configurat  ca webserver, și un SSR pt. comanda pompei.

As prefera, daca este posibil, ceva mai usor pentru ca pe partea de programare nu le am.
De aceea ma gandeam ca se poate face ceva din relee, intrerupatoare, contactoare etc

#4
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,593
  • Înscris: 05.12.2005
Găsești programe gata scrise pt. webserver cu ESP32, cu 1, 2, 3 sau mai multe butoane.
Ar merge și cu Sonoff însă problema lui este nu se poate comanda decât prin web și atunci e nevoie ca după pornirea pompei să îl treci imediat pe OFF, iar dacă uiți asta pompa va merge încontinuu. Dacă accepți riscul merge o automatizare simplă cu un releu suplimentar sau contactor. Schema depinde de cum lucrează plutitorul, închide la umplere sau deschide.

#5
valyemil81

valyemil81

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 145
  • Înscris: 22.01.2007

View Postmihaicozac, on 17 februarie 2022 - 13:28, said:

Găsești programe gata scrise pt. webserver cu ESP32, cu 1, 2, 3 sau mai multe butoane.
Ar merge și cu Sonoff însă problema lui este nu se poate comanda decât prin web și atunci e nevoie ca după pornirea pompei să îl treci imediat pe OFF,

Eu as dori ca plutitorul sa intrerupa alimentarea cand bazinul este plin (cred ca ND - normal deschis se numeste) iar cand este gol sa nu cupleze pompa. Comanda de pornire va fi data fie local din intrerupator fie remote din aplicatii

#6
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,593
  • Înscris: 05.12.2005
Atunci ai nevoie de NI, normal închis. Când ajunge apa la el dschide contactul și întrerupe circuitul.
Iar pornirea trebuie dată cu ceva gen push-button, adică un contact temporar care inițiează alimentarea releului după care acesta se automenține printr-un contact auxiliar, care la rândul lui este întrerupt de plutitor.
O posibilă schemă de principiu pt. un releu de 12V ai în imagine.

Attached Files


Edited by mihaicozac, 17 February 2022 - 15:25.


#7
valyemil81

valyemil81

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 145
  • Înscris: 22.01.2007

View Postmihaicozac, on 17 februarie 2022 - 15:24, said:

Iar pornirea trebuie dată cu ceva gen push-button,

Nu merge si intrerupator cu revenire? Ca din ce stiu eu acesta doar da impulsul
Impulsul de ON sa fie dat fie din intrerupatorul fizic fie din releul smart
De ex. am observat ca un Sonoff Mini R2 poate fi comandat atat dintr-un intrerupator auxiliar cat si din aplicatie. Doar ca nu stiu unde ar trebui implementat plutitorul in schema.
Releul acela ar trebui sa fie releu pas cu pas? Cam care ar merge de la Finder?

Edited by valyemil81, 17 February 2022 - 15:47.


#8
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,593
  • Înscris: 05.12.2005
Push-button sau întrerupător cu revenire sunt același lucru din punct de vedere electric...

#9
valyemil81

valyemil81

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 145
  • Înscris: 22.01.2007

View Postmihaicozac, on 17 februarie 2022 - 15:24, said:

Atunci ai nevoie de NI, normal închis. Când ajunge apa la el dschide contactul și întrerupe circuitul.
Iar pornirea trebuie dată cu ceva gen push-button, adică un contact temporar care inițiează alimentarea releului după care acesta se automenține printr-un contact auxiliar, care la rândul lui este întrerupt de plutitor.
O posibilă schemă de principiu pt. un releu de 12V ai în imagine.

Avand in vedere ca nu prea ma pricep cu tititul schemelor care este diferenta intre Sw1/Sw2 si Sw3? Vad ca are o alta reprezentare grafica in schema dvs.
Cumva SW 3 este intrerupatorul push/revenire iar celelalte 2 sunt normale?
Ce tip de releu a fost cel folosit de dvs in schema (pas cu pas, cu X pini,) sau ce model mai exact

Multumesc

#10
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,593
  • Înscris: 05.12.2005
Da, SW3 este butonul cu revenire pt. pornirea pompei, Sw2 este contactul plutitorului care se deschide când rezervorul este plin. Sw1 este contactul releului din Sonoff, aici trebuie mare atenţie că unele module livrează direct 230V pe ieşire, în cazul ăsta trebuie desfăcut şi modificate traseele.
Releul este unul pe care l-am găsit în biblioteca din KiCad, scrie acolo modelul, Finder 40.52, dar poate fi orice releu normal de 12V cu 2 perechi de contacte care suportă 10A.

#11
valyemil81

valyemil81

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 145
  • Înscris: 22.01.2007

View Postmihaicozac, on 18 februarie 2022 - 09:56, said:

Da, SW3 este butonul cu revenire pt. pornirea pompei, Sw2 este contactul plutitorului care se deschide când rezervorul este plin. Sw1 este contactul releului din Sonoff, aici trebuie mare atenție că unele module livrează direct 230V pe ieșire, în cazul ăsta trebuie desfăcut și modificate traseele.
Releul este unul pe care l-am găsit în biblioteca din KiCad, scrie acolo modelul, Finder 40.52, dar poate fi orice releu normal de 12V cu 2 perechi de contacte care suportă 10A.
Sonoff Mini R2 are pe iesire L out 230V dar tot la el se poate atasa intrerupator pe S1 si S2

Cam asa arata schema de baza cat si alta adiacenta gasite pe net

Attached File  MINI_12N.jpg   30.34K   8 downloads
Attached File  sonoff_mini_rele_fase_big.jpg   184.59K   8 downloads

#12
valyemil81

valyemil81

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 145
  • Înscris: 22.01.2007

View Postmihaicozac, on 17 februarie 2022 - 15:24, said:

O posibilă schemă de principiu pt. un releu de 12V ai în imagine.

La schema dvs. initiala nu cumva asa ar fi trebuit sa fie partea de 220v?

Attached File  Automatizare 12v-24v.jpg   95.73K   5 downloads

Ma gandeam sa utilizez ori:
1. Releu compus din soclu ETI MERB-M (002473036) + releu ETI MER2-024DC (002473032)

Attached File  ETI.jpg   935.53K   5 downloads

2. Contactor RD 20-20-24V AC/DC (002464005).

Attached File  Eti 2.jpg   79.19K   2 downloads

Sunt ok sau aveti alte recomandari?

#13
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,593
  • Înscris: 05.12.2005
E cam periculos să foloseşti 220V pe bobina relului sau contactorului, când ai plutitorul în umezeala rezervorului. 12V sau 24VDC sunt mai sigure.

#14
valyemil81

valyemil81

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 145
  • Înscris: 22.01.2007

View Postmihaicozac, on 23 februarie 2022 - 16:46, said:

E cam periculos să foloseşti 220V pe bobina relului sau contactorului, când ai plutitorul în umezeala rezervorului. 12V sau 24VDC sunt mai sigure.

Din ce stiu eu ambele produse au pe bobina 24v DC. Poate sa fi pus poze care nu sunt relevante dar din specificatiile produselor parca mie asa mi-au iesit. Exact ca cel din schema dvs.
Aici sunt linkurile:
1. baza https://www.etigroup...ckets-base-mer2 +-releu https://www.etigroup...elays-24v-dc-8a
2. contactor https://www.etigroup...-dc-2p-1-module

Edited by valyemil81, 23 February 2022 - 21:24.


#15
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,593
  • Înscris: 05.12.2005
Dacă e de tensiune joasă e OK.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.