Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
plita inductie pe cablu 3x2.5 mmp
Last Updated: Aug 19 2022 20:19, Started by
mlegs
, Jan 22 2022 17:02
·
0
#37
Posted 27 January 2022 - 08:33
Ba da, este vorba tocmai de izolatia conductorului.
Poti "inghesui" foarte multi amperi intr-un conductor. Poti inghesui 50A in conductor de 2.5 mmp. Nu se supara. Problema este ca se va incalzi, va degaja caldura. Dar daca izolatia rezista la temperatura la care se va incalzi conductorul, nu va fi nici o problema. Iar temperatura la care va ajunge depinde si de posibilitatea de a disipa caldura. Un conductor in aer poate sa disipe mai multa caldura, temperatura nu va creste. Un conductor inchis intr-un tub in perete nu prea poate disipa caldura si temperatura creste mai repede si mai sus. |
#38
Posted 27 January 2022 - 08:40
MembruAnonim, on 27 ianuarie 2022 - 06:48, said:
Wow, Nu e vorba de izolatia conductorului ! Si nu ca ar avea alta izolatie. Ia citeste astea doua tabele si fa o comparatie sa vezi ca si izolatia are un rol. Attached Files |
#39
Posted 27 January 2022 - 09:02
MembruAnonim, on 27 ianuarie 2022 - 06:48, said:
Wow, Nu e vorba de izolatia conductorului ! |
#40
Posted 17 February 2022 - 16:29
Hello. Poate sa-mi explice cineva care este utilitatea unei plite 400V?
Mentionez ca am trifazic in apartament, pusesem ochii pe o plita Electrolux(EIV63440BW) de 400V(care acum nu mai e pe stoc niciunde). Am cautat altceva si am dat de alta plita Electrolux (EIS6648) care imi pare destul de tare, dar se pare ca nu are 400V Apoi m-am uitat pe site-ul Miele si nu am vazut nicio plita pe inductie de 400V. Au decis oare producatorii ca e inutil sa ai 400V la o plita pe inductie sau chiar e inutil? |
#41
Posted 17 February 2022 - 17:52
Hello !
N-am idee de unde ai dedus ca daca scrie alimentare 220-240 V inseamna ca se alimenteaza doar monofazat. In manualul celui de-al doilea produs vad va are cablu de alimentare cu 5 fire iar pe ca date tehnice : 10. DATE TEHNICE 10.1 Plăcuţă cu date tehnice Model EIS6648 Tip 62 B4A 01 CA Inducţie 7.35 kW Nr. ser. ................. ELECTROLUX 10.2 Licenţele software Software-ul inclus în plită conţine software supus legii drepturilor de autor care este licenţiat în conformitate cu termenii BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 şi alţii. plătiţi intervenţia tehnicianului de la centrul de service sau a comerciantului, chiar şi în perioada de garanţie. Instrucţiunile cu privire la centrele de service şi condiţiile de garanţie se găsesc în broşura de garanţie. PNC 949 596 891 00 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz Fabricat în Germania 7.35 kW Adica o poti alimenta monofazat la 230 V sau bifazat 2 x 230 V / 400 V dar rezistentele sunt monofazate . Probabil aceasta e ratiunea ca ai gasit doar alimentare 230 V fara alte explicatii . Retine te rog ca orice consumator de uz casnic cu putere de peste 3680 W trebuie sa aiba instructiuni clare de conectare : fie se cere o retea monfazata speciala ( vezi centralele electrice ) fie se specifica ca se pot alimenta mono- sai bifazat ca in cazul plitelor electrice. Edited by ggelu, 17 February 2022 - 17:53. |
#42
Posted 17 February 2022 - 21:23
Scuze de confuzie! Pe pagina Electrolux (la tab-ul "specificatii complete", dar si in fisa tehnica) nu mentiona "220 - 240 V / 400 V 2N", asa cum e mentionat in manual.
Am si sunat la Electrolux si mi-au confirmat ca au omis sa scrie peste tot pe site, la fel ca in manual. Edited by shady_boy, 17 February 2022 - 21:23. |
#43
Posted 17 February 2022 - 23:24
Fir-as al dracu, si eu vroiam sa iau cablu 3x6 sa leg plita, si imi era frica sa nu fie mic...
|
#44
Posted 18 August 2022 - 00:39
Salutare.
Am gasit aici informatii forte pertinente dar nu stiu daca mie imi sunt utile Dilema mea este cablul de la plita de inductie. Acesta venit cu cablu cu 4 fire interioare, nu cunosc exact cu ce grosime. Am gasit asa asa ceva NYM-J 3x2,5 mm² la Hornbach. Este ok? Cablul cu care a venit l-am demontat. Multumesc Attached Files |
#45
Posted 18 August 2022 - 07:53
Depinde cum o legi. Pt. monofazic ai nevoie de minim 3x6mmp și circuitul protejat cu siguranță de 32A.
Pt. trifazic (să legi plita la 2 faze) ai nevoie de un cablu de minim 4x2,5mmp si protecție tri sau tetrapolară de 16A. Toate astea presupunând că ai suficientă putere disponibilă de la OD, cât să ducă cei 7,35 KW ai plitei și circuitul să nu fie foarte lung. |
#46
Posted 18 August 2022 - 09:42
Pe monofazat nu va avea 7.35KW ci jumatate.
Daca pui cablu de 3x2.5mmp (legat ca in poza) si folosesti siguranta de 16A (nu mai mare!) esti acoperit. Cel mai rau lucru care se poate intampla e sa declanseze siguranta. Altfel, evident ca un cablu mai gros e mai bun. Citeste cu atentie manualul sa vezi daca poti limita puterea totala si ce putere maxima are fiecare "ochi". Dar daca nu vei folosi mai multe ochiuri odata sau mai mult de 2 n-ar trebui sa fie probleme. Mai ales daca nu obisnuiesti sa fierbi cate 4 ore o gaina batrana. Atentie la conexiuni. Sa fie ferme si sa aiba suprafata de contact suficienta. Edited by underb, 18 August 2022 - 09:41. |
|
#47
Posted 18 August 2022 - 10:41
#48
Posted 18 August 2022 - 12:07
Salutare.
Mai oameni buni, sunt multe informatii utile,dar unele dintre ele depasesc cunostintele generale ale majoritatii utilizatorilor. Am achizitionat o plita electrolux eis6134 de 7.35kw consum maxim. Am o instalatie monofazica cu siguranta dedicata. Dupa ce am citit multe dintre mesajele voastre m+am descis pentru acest cablu: Cablu electric CYY-F 3 x 6 mmp, cupru https://www.dedeman....p=0&osa=1&upf=1 este ok? Am avut inainte o plita Siemens de 6.8kw care a venit din fabrica cu cablu cu 3 fire. Cea noua a venit cu cablu cu 4 fire, cablu pe care l-am demondat. Aveti recomandari pentru un Stecher anume? Multumes anticipat underb, on 18 august 2022 - 09:42, said: Reteua este monofazata. Plita isi reduce singura consumul in functie de capacitatea retelei. M-am orit intre timp(dupa ce am mai citit din spotarile de pe grup) la acest cablu Cablu electric CYY-F 3 x 6 mmp, cupru . https://www.dedeman....p=0&osa=1&upf=1 Am mai avut o plita cu inductie Siemens de 6.8kw care a venit cu cablu cu 3 fire si nu am avut probleme cu aceea. Attached FilesEdited by Dany_Darke, 18 August 2022 - 13:18. |
#49
Posted 18 August 2022 - 19:10
cristian, pentru plita ta e nevoie de un cablu cu conductoare de 3x6mmp între siguranța circuitului ( de 32A) și plită.
Dacă e nevoie de legături, le faci prin cleme. În niciun caz cu ștecăr și priză. Dacă dai detalii mai exacte, ți se poate explica mai pe înțelesul tău. Câți amperi are siguranța generală din tablou? Câți amperi are siguranța circuitului pt. plită? Ce lungime (aproximativ) și secțiune ce au conductoarele circuitului de plită? Unde vrei să folosești cablul acela cyy-f? |
#50
Posted 19 August 2022 - 11:02
a_r_C, on 18 august 2022 - 19:10, said:
cristian, pentru plita ta e nevoie de un cablu cu conductoare de 3x6mmp între siguranța circuitului ( de 32A) și plită. Dacă e nevoie de legături, le faci prin cleme. În niciun caz cu ștecăr și priză. Dacă dai detalii mai exacte, ți se poate explica mai pe înțelesul tău. Câți amperi are siguranța generală din tablou? Câți amperi are siguranța circuitului pt. plită? Ce lungime (aproximativ) și secțiune ce au conductoarele circuitului de plită? Unde vrei să folosești cablul acela cyy-f? Am ales o solutie provizorie, deorece am siguranta de 32A doar la panoul general din scara blocului. Am cumparat un cablu de 3x2.5 cu Stecher inclus. Specialistul de la Dedeman mi-a spus ca 3x6mm este mult prea gros si ca este genul de cablu care se trage prin perete. Plita are avantajul ca isi ajusteaza singura puterea in functie de "emitaror". Pe viitor...cred va trebui sa maresc puterea care intra in panou. O sa mainteresez ce insemna acest lucru. Consider ca nu exista o informare prealabila din partea magazinelor cu privire la plitele de inductie dar este si vina mea deoare nu m-am informat complet in prealabil. Daca vezi un produs care a devenit comun peste tot la vanzare ai asteptarea(nerealista) sa paota fi intrebuintat de un utilizator obisnuit. Multumesc pentru informatii, Cel putin acum stiu exact de ce am nevoie. |
#51
Posted 19 August 2022 - 18:41
Așa e, plitele de 7KW nu-s pentru apartamente, unde toată puterea instalată este de 7KW. În cazul tău, puterea maximă în apartament este de 5,75KW, din cauza siguranței generale de 25A - o altă prostie făcută de electricianul care a realizat instalația.
Poți folosi plita la maxim jumatate din capacitatea ei (adică la 3,68kW), din cauza conductoarelor circuitului de 2,5 mmp, protejate corect cu siguranța de 16A din tablou. "Specialistul" de la dedeman bate câmpii. Dacă ai fi folosit plita la capacitatea maximă, ai fi avut nevoie de 3x6mmp. Alminteri riscai un incendiu. Sunt convins că ți-a vândut un cablu myym, care este neadecvat pentru plită. Între plită și priză ai nevoie de un cablu de 3x2,5 mmp (în cazul în care o foloseștila jumatate din capacitate) cu izolație care să reziste la 90 de grade sau mai mult - citește specificațiile producatorului, că scrie clar. Îți repet, conexiunea între conductoarele care vin la priza din perete și cele care vin de la plită se face prin cleme. Adică elimini priza din perete și folosești doza de aparat pentru a face legătura. Eu folosesc prize pt iesire cablu. S-ar putea să ai probleme în timp cu priza și ștecărul. E o aiureală cu plita care își reduce puterea funcție de puterea disponibilă. Nu știu de unde ai scos-o, dar nu te baza pe asta. |
|
#52
Posted 19 August 2022 - 20:19
Specialistul de la Dedeman e un tâmpit, dar tu te dusesei cu lecția învățată, nu trebuia să l bagi in seamă.
Acum, electricienii normal că îți vor dimensiona cablul pt siguranța ta la folosirea in plin a plitei, la cei 7,5 kw. Practic, nici un om zdravăn la cap nu folosește 4 ochiuri sau 4 zone de gătit simultan în regim casnic, se încurcă dracului in cozile de la tigăi și toartele de la oale. Deși probabil îmi vor sări acum în cap electricienii, eu zic că un conductor de 3*4 era rezonabil și ducea 2 zone de gătit fără nici un stres. |