Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
plita inductie pe cablu 3x2.5 mmp
#1
Posted 22 January 2022 - 17:02
Salutare..
De cand am terminat renovarea ma gandesc daca e ok ca am lasat plita pe inductie de 4 ochiuri pe circuit 3x2.5 mmp E vorba de un electrolux EHH6240ISK - consum maxim 6600 W stiu ca sectiunea acestui cablu este prea subtire pentru un astfel de consum, si regret ca n-am pus 3x4 mmp Oricum .. acum e prea tarziu sa mai schimb ceva Voiam sa va intreb daca mai are cineva plita pe inductie pe cablu 3x2.5 mmp Banuiesc ca un o folositi la maximum. Va puteti folosi de ea ? Ati avut vreodata probleme ? se incinge firul daca o folositi cu unul , doua arzatoare din cele 4 ? Multumesc Edited by mlegs, 22 January 2022 - 17:03. |
#2
Posted 22 January 2022 - 17:11
Nu ar trebui sa ai probleme, daca nu o forjezi.
Ce lungime are cablul ? Edited by pasilla, 22 January 2022 - 17:13. |
#3
Posted 22 January 2022 - 17:16
Nu e subtire 2.5
Daca 1.5 duce lejer 27A, 2.5 duce 35, adica peste 7500W. |
#4
Posted 22 January 2022 - 17:16
Daca o ai deja montata inca nu ti-ai raspuns singur la aceste intrebari?
In primul rand nu are un consum de 6.600w decat cand merg toate ochiurile la maxim. Te-ai gandit daca puterea maxima instalata este 6.600w? Circuitul cu plita ce siguranta are, cu ce siguranta l-ai protejat? Daca se incinge circuitul siguranta va trebui sa decupleze sa nu-ti ia foc. Da era mai bine conductor de 4mmp, parca scria in manualul plitei ori folosesti 4x2.5 mmp (l1, l2, pe, n) sau 3x4mmp (l, pe, n). Edited by paul_bh, 22 January 2022 - 17:18. |
#5
Posted 22 January 2022 - 17:42
mlegs, on 22 ianuarie 2022 - 17:02, said:
Salutare.. De cand am terminat renovarea ma gandesc daca e ok ca am lasat plita pe inductie de 4 ochiuri pe circuit 3x2.5 mmp E vorba de un electrolux EHH6240ISK - consum maxim 6600 W Pentru siguranța dvs. puneți pe circuitul plitei un disjunctor de 16A. Chiar dacă veți fi tentat să folosiți plita la o putere mai mare, disjunctorul va decupla înainte să ia foc instalația. |
#6
Posted 22 January 2022 - 17:46
dtd234, on 22 ianuarie 2022 - 17:16, said:
Nu e subtire 2.5 Daca 1.5 duce lejer 27A, 2.5 duce 35, adica peste 7500W. Duce lejer vreo 30 minute pana ia foc. Pune o siguranta diferentiala de 20 A pe circuitul respectiv si te limitezi la maxim doua ochiuri. Si asa, iti garantez ca o sa fie calda siguranta automata cand folosesti ochiul cel mai mare si oricare altul. Sa verfici contactele in siguranta, doza, plita sa fie foarte bine stranse. a_r_C, on 22 ianuarie 2022 - 17:42, said:
La 6600W ar fi trebuit să aveți conductoare de 3x6 mmp. Pentru siguranța dvs. puneți pe circuitul plitei un disjunctor de 16A. Chiar dacă veți fi tentat să folosiți plita la o putere mai mare, disjunctorul va decupla înainte să ia foc instalația. Tu ai dreptate cu 16 A, dar nu o sa poata folosi plita la amperajul ala. Un ochi doar. Merge si pe 20 A daca circuitul vine direct din tablou. |
#7
Posted 22 January 2022 - 17:47
Poate gresesc eu, imi cer scuze . Voi aici vorbiti despre putere sau despre consum?
|
#8
Posted 22 January 2022 - 17:47
#9
Posted 22 January 2022 - 17:50
#10
Posted 22 January 2022 - 18:29
Multumesc tuturor pentru raspunsuri
pasilla, on 22 ianuarie 2022 - 17:11, said:
Nu ar trebui sa ai probleme, daca nu o forjezi. Ce lungime are cablul ? am circuit separat de la tablou, plita e conectata prin rigleta . lungimea totala a circuitului e de 7 metri paul_bh, on 22 ianuarie 2022 - 17:16, said:
Daca o ai deja montata inca nu ti-ai raspuns singur la aceste intrebari? In primul rand nu are un consum de 6.600w decat cand merg toate ochiurile la maxim. Te-ai gandit daca puterea maxima instalata este 6.600w? Circuitul cu plita ce siguranta are, cu ce siguranta l-ai protejat? Daca se incinge circuitul siguranta va trebui sa decupleze sa nu-ti ia foc. Da era mai bine conductor de 4mmp, parca scria in manualul plitei ori folosesti 4x2.5 mmp (l1, l2, pe, n) sau 3x4mmp (l, pe, n). am siguranta C16 pe acest circuit Da, plita a venit cu cablu 4x2.5 mmp (l1, l2, pe, n) , eu o voi putea folosi doar cu o faza, nu cu doua gear, on 22 ianuarie 2022 - 17:11, said: Pune o siguranta diferentiala de 20 A pe circuitul respectiv si te limitezi la maxim doua ochiuri. Merci Am un singur diferential C16 pe acest circuit, impreuna cu alte 3 circuite Cand testez diferentialul din butonul de test , opreste pe toate 4 circuitele O fi ok asa ? a_r_C, on 22 ianuarie 2022 - 17:42, said:
La 6600W ar fi trebuit să aveți conductoare de 3x6 mmp. Pentru siguranța dvs. puneți pe circuitul plitei un disjunctor de 16A. Chiar dacă veți fi tentat să folosiți plita la o putere mai mare, disjunctorul va decupla înainte să ia foc instalația. siguranta e C16A Edited by mlegs, 22 January 2022 - 18:38. |
|
#11
Posted 22 January 2022 - 18:38
#12
Posted 22 January 2022 - 18:41
mlegs, on 22 ianuarie 2022 - 17:02, said:
De cand am terminat renovarea ma gandesc daca e ok ca am lasat plita pe inductie de 4 ochiuri pe circuit 3x2.5 mmp E vorba de un electrolux EHH6240ISK - consum maxim 6600 Simplu: cu ce cablu vine electroluxul? Sigur vine cu macar 1m cablu. Uita-te pe cablu de care e? Scrie gravat acolo pe cablul lui. Sa folosesti tot din aia sau mai gros ! |
#13
Posted 22 January 2022 - 18:44
#15
Posted 22 January 2022 - 18:47
hopa, informatie noua intre timp, plita e pe 2 faze
anyway, zice ca plita are fir de 2,5 din fabrica, deci... fir de 2,5 permite 16A adica 3,7KW |
|
#16
Posted 22 January 2022 - 19:00
dtd234, on 22 ianuarie 2022 - 17:16, said:
Nu e subtire 2.5 Daca 1.5 duce lejer 27A, 2.5 duce 35, adica peste 7500W. Ca eu vad la 2.5 mmp, izolatie PVC, 2 conductori activi, pozare A1/B1 curentii maxim admisi fiind 19.5 A, respectiv 24 A. Asta inseamna 4500 - 5500 W. In practica probabil ca nu o sa aiba probleme, daca a facut legaturile bine, dar asta nu inseamna ca e corect. |
#17
Posted 22 January 2022 - 19:06
addysoftware, on 22 ianuarie 2022 - 18:47, said:
hopa, informatie noua intre timp, plita e pe 2 faze anyway, zice ca plita are fir de 2,5 din fabrica, deci... fir de 2,5 permite 16A adica 3,7KW plita are cablul ei de 4 x 2.5mmp de 1 metru lungime (L+L+N+PE)... iar circuitul meu de la tablou la plita este de doar 3 x 2.5 mmp, 6 metri (L+N+PE). deci o pot conecta doar cu o faza din cele doua Deci da, e fir de 2.5 mmp. Dar trebuia sa am 2 faze prin perete pentru a putea conecta ca in instructiunile plitei eu am doar una Edited by mlegs, 22 January 2022 - 19:13. |
#18
Posted 22 January 2022 - 19:17
mlegs, on 22 ianuarie 2022 - 18:29, said:
Multumesc tuturor pentru raspunsuri am circuit separat de la tablou, plita e conectata prin rigleta . lungimea totala a circuitului e de 7 metri am siguranta C16 pe acest circuit Da, plita a venit cu cablu 4x2.5 mmp (l1, l2, pe, n) , eu o voi putea folosi doar cu o faza, nu cu doua Merci Am un singur diferential C16 pe acest circuit, impreuna cu alte 3 circuite Cand testez diferentialul din butonul de test , opreste pe toate 4 circuitele O fi ok asa ? siguranta e C16A Să ne înțelegem circuit dedicat înseamnă un singur consumator pe siguranța respectivă. Deci, dacă declanșați acel disjunctor de 16A întrerupe doar plita și nimic altceva. Așa aveți? Din ce inteleg eu, mai aveți o protecție diferențială care protejează 4 circuite. Adică întrerupe tensiunea la patru disjunctoare, inclusiv cel cu plita. Dacă am înțeles corect până aici e bine. Dar dacă protecția diferențială este de tip RCBO C 16A, nu e bine. Vă limitați aiurea puterea pe toate cele 4 circuite. |