Contează distanta dintre panou fotovoltaic si controler?

* - - - - 1 votes
  • Please log in to reply
8 replies to this topic

#1
Cosmindiana

Cosmindiana

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 27.02.2021
Buna seara! Am cumparat si eu doua panouri monocristaline de 115w,doua baterii de 85ah,si un controler de pvm de 60 si as avea doua nelamuriri va rog. Conteaza distanta de la panoul fotovoltaic la controler?din controler pana in baterie am aproximativ 1m, dar de la panou pana in controler am aproximativ 25m, ma gandesc ca daca as da controlerul si bateriile mai langa panouri mi.ar incarca mai mult? Dar nu stiu daca ar rezista bateriile afara. Si a doua nelamurire ar fi referitoare la cate grade se pozitioneaza panourile ca sa fie randamentul cat mai bun? Problema la mine e ca in decembrie si ianuarie nu am soare.
Multumesc!

#2
P-I-G

P-I-G

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 04.01.2022
Din cate am citit si auzit, fara sa fiu specialist, am inteles ca are partea ei de importanta distanta. Probabil o sa ai pierderi mici din cauza lungimii . Din cate am inteles in Romania este recomandat 30-35-40 de grade functie de zona in care stai. Tot din cate am citit si eu, nu soarele conteaza ci lumina efectiva, deci cu un plafon gros de nori panourile sunt degeaba. Dar daca ai lumina iarna, chit ca nu se vede soarele, panourile vor produce ceva energie. Promit sa caut si sa-ti pun un clip postat de cineva pe iutube in care da multe raspunsuri la intrebarile tale.

#3
P-I-G

P-I-G

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 04.01.2022
Revin cu clipul promis: [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/V0uNenkOJGU?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ], sper sa te ajute, omul explica exact pentru astia care nu sunt profesionisti in orice

#4
trid_ovi

trid_ovi

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 751
  • Înscris: 10.10.2005
La 12V, 25m este destul de departe. Ai cadere de tensiune mare ca cablu. Ideal ar fi ca toate sa fie la un loc, cabluri cat mai scurte. Altefel pentru ca scadea pierderile pe conductoare trebuie marita sectiunea destul de mult. Daca folosesti calcultorul asta https://photovoltaic...alculator-dc-ac , vei vedea ca pierderile pe cablu sunt de 50% la o sectiune de 4mmp cupru.
Bateriile nu se monteaza afara.
Din cate stiu in tara noastra unghiul este de 45 grade

Edited by trid_ovi, 19 January 2022 - 21:45.


#5
vladvlad1980

vladvlad1980

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 18.05.2009
Pierderile de curent  sunt destul de mici  la cei 25 m , cam 4 % daca folosesti cablu cu sectiunea de 4 mm. Inclinatia depinde de anotimp, iarna  panourile este bine sa fie asezate cat mai vertical, intre 40 si 45 grade iar incepand din martie-aprilie se reduce inclinatia pana la 30-35 grade. Daca nu ai posibilitatea sa le modifici unghiul, atunci alege 42 grade

#6
__Dan__

__Dan__

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,501
  • Înscris: 15.04.2019
Sau investesti in cabluri, cumperi mai gros/ pui tronsoane-n paralel.
https://www.soundhou...RAaAhxbEALw_wcB

#7
sparkyson

sparkyson

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 524
  • Înscris: 11.01.2009
Curentii sunt mici, daca nu pui panourile in paralel, 10-13 A, așa ca si pierderile sunt foarte mici. Poti folosi conductor de 6 mm2, ca nu e mult mai scump decat cel de 4 mm2.

Daca vrei sa pui sirurile in paralel, le poti lega la destinatie, langa invertor, ca sa nu trebuiasca sa supradimensionezi cablurile; plus ca așa ai flexibilitate sa schimbi legaturile in panoul de sigurante pe viitor, fara sa mai tragi alte cabluri.

#8
Cosmindiana

Cosmindiana

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 27.02.2021

View Postsparkyson, on 20 ianuarie 2022 - 07:18, said:

Curentii sunt mici, daca nu pui panourile in paralel, 10-13 A, așa ca si pierderile sunt foarte mici. Poti folosi conductor de 6 mm2, ca nu e mult mai scump decat cel de 4 mm2.

Daca vrei sa pui sirurile in paralel, le poti lega la destinatie, langa invertor, ca sa nu trebuiasca sa supradimensionezi cablurile; plus ca așa ai flexibilitate sa schimbi legaturile in panoul de sigurante pe viitor, fara sa mai tragi alte cabluri.
Multumesc!

#9
Cosmindiana

Cosmindiana

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 27.02.2021

View PostP-I-G, on 19 ianuarie 2022 - 20:53, said:

Revin cu clipul promis: [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/V0uNenkOJGU?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ], sper sa te ajute, omul explica exact pentru astia care nu sunt profesionisti in orice
multumesc mult!

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro