Voltaj / Amperaj PV ?

* - - - - 1 votes
  • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1
Courage

Courage

    Founder

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,661
  • Înscris: 26.11.2001
Am o nedumerire...

Se da un panou PV la care producatorul spune ca poate avea o productie maxima de 450W.

P = U * I

Intrebari:

1. Care sunt valorile de Intensitate (A) si tensiune (V) generate de un panou?
In fct de emisia solara, variaza atat tensiunea, cat si intensitatea sau un parametru e constant?

In specs 450W = 41.1V * 10.96A

2. Pentru un invertor Fronius Symo 20-3, cu 2 intrari de PV, care sunt valorile maxime de intrare (tensiune si amperaj)?

Ma intereseaza ca sa vad ce conductori ar trebui folositi (ce sectiune) si cum se calculeazaa.

Attached Files



#2
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,595
  • Înscris: 05.12.2005
Cel mai mult variază curentul, aproximativ liniar cu iluminarea, în timp ce tensiunea rămâne aproape constantă, depinzând mai mult de temperatura celulelor.
Cablurile solare sunt standard, de 4, 6 sau 10mmp, cu manta rezistentă la UV și variații mari de temperatură.

Edited by mihaicozac, 18 January 2022 - 08:03.


#3
ldpe

ldpe

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,576
  • Înscris: 08.03.2017
"Ma intereseaza ca sa vad ce conductori ar trebui folositi (ce sectiune) si cum se calculeazaa."

Amperaj x Picioare /% din căderea de tensiune.
http://ro.risinenerg...e-sizing-guide/

Edited by ldpe, 18 January 2022 - 08:08.


#4
Pafarist

Pafarist

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 189
  • Înscris: 01.06.2009
Salut!

Trebuie precizat de la început că unitatea de măsură pentru putere este W, cu multiplii kW, MW etc.

„Producția” panoului este de fapt energia generată de acel panou și reflectă puterea susținută în timp (măsurându-se uzual în kWh).

Alegere secțiunii conductorilor se face ținând seama doar intensitatea maximă (A) a curentului transportat (eventual + un factor de siguranță).
Tensiunea transportată (V) are relevanță doar în alegerea izolației conductorilor.

Din datasheet-ul atașat se poate vedea că tensiunea generată de panou depinde de trei factori (iradiere, temperatură și curentul consumat).
Pe un anumit palier tensiunea pare constantă la creșterea curentului dar apoi scade destul de abrupt.

Totuși, energia produsă depinde de putere care, la rândul ei, este produsul dintre tensiune și intensitatea curentului, după cum spuneai mai sus.
În cazul ideal puterea este maximă la curent și tensiune maxime dar acestea nu se pot obține simultan, conform datasheet.
Un invertor „deștept” (precum cel menționat, și altele) știe să modifice curentul absorbit, urmărind tensiunea la bornele panoului, asfel încât acel produs P = U x I să fie maxim, generând asfel energiam maximă în acel context de iluminare și temperatură.

Această tehnică se numește urmărirea punctului de putere maxima (MPPT - maximum power point tracking) și este esențială în orice sistem fotovoltaic.

Toate cele bune!

#5
foxbat

foxbat

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,875
  • Înscris: 22.12.2005
salutare.
vezi ca e esential ca tensiunea panourilor sa "bata" cu intrarea in fronius (de preferat sa fie sub cu minim 1 panou)
de ex - 450 Var accepta froniusul iaru tu ai 10 panour care in serie ar da 41x10 = 410 V - pune 9 panouri max in serie ( si dupa aia te joci cu alta serie in paralel daca ai nevoie de putere si mai mare, eventual pe alta intrare).

tensiunea se "aduna " la serie iar A se adiuna "la paralel".

intr-o situatie similara sunt si eu dar cu alt setup si am ales sa pun 7 panouri in serie (x2 dac am si banuti) ca sa nu ma doar capul ( sansele sa se arda cotrolerul sunt maricele)

#6
EMPP

EMPP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,780
  • Înscris: 12.01.2018
un panou din acesta  poate aprinde un bec led fără alte marafeturi?eventual mai mai multe panouri

#7
foxbat

foxbat

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,875
  • Înscris: 22.12.2005
da. dar vezi ca e cu totul alta discutie  (panouri mici care pot incarca direct usb sau /si cu un mic cotroler(nu mmpt).

pentru instalatiile"serioase", panourile sunt doar o parte si nu se pot folosi fara un aparat "interpus".

spor

#8
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Tensiunea si curentul depind de iluminare si temperatura.
In fisa tehnica se dau valorile de obicei in 2 conditii de functionare
  • STC = Standard Test Conditions (radiatie solara 1000W / mp, temperatura 25C)
  • NMOT = Nominal Module Operating Temperature (radiatie solara 800 W/m2, temperatura 20°C)
(mai sunt alte mici detalii dar nu sunt relevante).

Sectiunea conductoarelor trebuie dimensionata in functie de curent.

In practica, pentru dimensionarea conductoarelor, se considera ca nu va scoate curent mai mare decat cel de la STC, la punctul de functionare optim (Imp) = 10.96A pt panoul de 450W.

Pentru panouri conectate in serie, se insumeaza tensiunea, iar curentul este acelasi prin tot sirul.
Pentru panouri / stringuri conectate in paralel, se insumeaza curentul de la fiecare string.

La temperatura scazuta, tensiunea in gol a panourilor este mai mare.
Se poate calcula cu precizie, dar aproximativ la -15 C este 1.15 x tensiunea in gol la STC (1.15 x Voc).
Invertorul trebuie sa tolereze aceasta tensiune fara sa se strice.

Fronius Symo 20.0-3-M tolereaza max. 1000 Vdc (1.15 x suma Voc a panourilor inseriate).
Are randamentul cel mai bun la 600 Vdc (suma Vmp a panourilor conectate in serie).
Se trezeste la minim 200 Vdc.

De pe intrarea 1, invertorul poate absorbi din panouri max. 33A
De pe intrarea 2, invertorul poate absorbi din panouri max. 27A

Chiar daca panourile ar putea da mai mult curent, invertorul nu va trage mai mult de atat.

Producatorul mai recomanda ca panourile de pe intrarea 1 sa nu poata da mai mult de 49A, iar pe intrarea 2 max. 40.5A  (suma Isc a panourilor / stringurilor conectate in paralel)

Edited by kolfleading, 18 January 2022 - 11:08.


#9
sparkyson

sparkyson

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,146
  • Înscris: 11.01.2009
Confirm ce zice kolfleading mai sus, cu 2 mentiuni:
- PV1 suporta 33 A, iar PV2 suporta 25 A
- se pot paraleliza PV1 si PV2 (Single Tracker Mode) si suporta 51 A cu un accesoriu suplimentar — DC connector kit (42,0201,4479 si 42,0201,4480)

Attached File  Screen Shot 2022-01-18 at 12.05.38.png   60.71K   21 downloads
Attached File  Screen Shot 2022-01-18 at 12.05.28.png   826.98K   18 downloads

#10
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

 kolfleading, on 18 ianuarie 2022 - 11:03, said:

pentru dimensionarea conductoarelor ... Imp
Aici am gresit, trebuia Isc la STC in loc de Imp, dar diferenta e relativ mica.

https://www.fronius....s-symo-20-0-3-m

Attached Files



#11
ginseng

ginseng

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 263
  • Înscris: 16.08.2006
Legat de valoarea curentului si sectiunea cablului, e vreo regula simpla de calcul?
De exemplu citisem undeva ca pt 8A ar fi necesar 1mmp de cablu.
Daca facem regula de 3 simpla, ar rezulta pentru cablul de 4mmp un curent maxim de 32A.
E corect sau nu?

#12
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,595
  • Înscris: 05.12.2005
Depinde de ce factor de pierderi vrei să ai. La o lungime de peste 10m câți sunt de pe casă până la invertor poți avea zeci de W pierderi cu un cablu prea subțire. Energia fotovoltaică fiind mai prețioasă decât cea de la rețea se merge pe cablu mai gros pt. pierderi minime.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro