Chirurgia spinală minim invazivă
Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
izolatie pod
Last Updated: Oct 07 2022 18:01, Started by
eunips
, Jan 12 2022 09:16
·
16

#1
Posted 12 January 2022 - 09:16

buna ziua,
am construit o casa numai parter cu incalzire in pardoseala, partea superioara este turnata placa de beton de 15cm cu polistiren de 30 pe tavan in interior , partea superioara (in pod) este betonul fara nici o izolatie. iarna pe acoperis zapada se topeste (sau nu sta cind este putina) cu mult inaitea altor acoperisuri din vecini. sigur este pierdere de caldura. ma gindesc sa pun vata bazaltica de 50mm peste pod, intrebarea este daca cei 50 mm este suficienti? multumesc |
#2
Posted 12 January 2022 - 10:03

Pune 400mm (40cm) vata in pod pe placa de beton. Scoate polistirenul. Ventileaza natural podul.
50mm(5cm) sunt insuficienti. Edited by mircea812, 12 January 2022 - 10:05. |
#3
Posted 12 January 2022 - 10:20

40 cm grosime la vata? Vrei sa isi faca casa cu pierderi de caldura ZERO?
|
#4
Posted 12 January 2022 - 10:21

#5
Posted 12 January 2022 - 10:38

#6
Posted 12 January 2022 - 10:53

Dar intreb si eu asa, ca nu ma pricep, dar am o dilema: daca la o casa ca a initiatorului izolezi foarte bine partea de sus a placii de beton, mai e nevoie sa izolezi si in partea de jos?
Eu zic ca nu. Nu? Edited by Phobos, 12 January 2022 - 10:53. |
#7
Posted 12 January 2022 - 10:55

mircea812, on 12 ianuarie 2022 - 10:38, said:
Este ceva rau daca izolezi casa foarte bine? ![]() Probabil are si condens pe placa la interior dar inca nu a aflat. Eu am pus la casa 10 cm in pod si nu am probleme. Te-a pacalit cineva sa pui 30 cm polistiren in interior. |
#8
Posted 12 January 2022 - 11:00

Pune sus pe placa 20 cm de polistiren peste care pui placi osb:
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/NaP8X7u6iDg?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Pe tavan in interior de obicei se pune vata si bariera de vapori ca sa ti caldura in interior. |
#9
Posted 12 January 2022 - 11:02

Nu cred ca-s cm. Daca erau 30 cm de polistiren si mai trebuia si vata deasupra, apoi las-o dreacu`...
![]() |
#10
Posted 12 January 2022 - 11:06

iar apar cunoscatorii cu 10 cm?
in indicativul C107/1 valorile MINIME ale rezistentei termice pentru poduri si plansee peste ultimul nivel sunt sunt de 5 mpK/W. asta se traduce in vreo 20 cm vata minerala. Edited by laffin, 12 January 2022 - 11:07. |
#11
Posted 12 January 2022 - 11:25

@m-amintors - te rog:
1) nu ma mai urmari pe posturi ! 2) nu mai face Flaming! Am raspuns pertinent, cel mai bine stiu cei care au fost pe teren au vazut si casa, cum e construita / cum e podul, inchis cu geamuri sau nu, tigle izolatia sub, grinzi, deci vad acolo situatia. Degeaba zicem ca 5cm ajunge, poate si 50cm e putin daca are alte probleme din constructie (imbinari, materiale, etc). Iar daca nu are probleme, cine stie poate ajunge 5cm sau chiar nu trebuie facut nimic. |
|
#12
Posted 12 January 2022 - 11:40

40cm... nici nu mai ai nevoie de dormitor, dormi direct pe izolatie
![]() |
#13
Posted 12 January 2022 - 11:45

Y0samiteSam, on 12 ianuarie 2022 - 11:00, said:
Pune sus pe placa 20 cm de polistiren peste care pui placi osb: De fapt arata si in film. OSB peste termoizolatie e LOTERIE. Poate ai noroc ... poate ai ghinion ... Poate cativa ani nu apare, iar apoi vine o perioada mai geroasa si apare condens in vata ... sau poate o perioada se aeriseste mai putin casa si ramane umiditate mai mare si apare condens in vata. Y0samiteSam, on 12 ianuarie 2022 - 11:00, said:
Pe tavan in interior de obicei se pune vata si bariera de vapori ca sa ti caldura in interior. Bariera de vapori se pune pentru ca umiditatea din casa sa nu intre in izolatie unde va condensa si va strica proprietatile termoizonante. |
#14
Posted 12 January 2022 - 12:25

MembruAnonim, on 12 ianuarie 2022 - 11:25, said:
@m-amintors - te rog: 1) nu ma mai urmari pe posturi ! 2) nu mai face Flaming! Am raspuns pertinent, cel mai bine stiu cei care au fost pe teren au vazut si casa, cum e construita / cum e podul, inchis cu geamuri sau nu, tigle izolatia sub, grinzi, deci vad acolo situatia. Degeaba zicem ca 5cm ajunge, poate si 50cm e putin daca are alte probleme din constructie (imbinari, materiale, etc). Iar daca nu are probleme, cine stie poate ajunge 5cm sau chiar nu trebuie facut nimic. |
#15
Posted 12 January 2022 - 14:27

Eunips, caldura se pierde prin pereti catre tavan, ocoleste polistirenul pus.
Din mica mea experienta, nu se izoleaza la interior - vorba lui @mircea, foarte posibil ai si condens dar inca nu stii. Trebuie izolat podul in exterior (in pod) si trebuie atentie in special la margini, unde acoperisul intalneste peretii. Uite aici cum se transmite caldura prin pereti. ![]() ![]() |
#16
Posted 12 January 2022 - 20:45

@viotl:
[ https://c.tenor.com/X7f5XzED7HQAAAAC/cantsee-too.gif - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] |
|
#18
Posted 12 January 2022 - 21:57

Deci cum e? Exista o reteta clasica si stiintifica sau e ca aici fiecare are alta părere?
Și eu aș vrea să păstrez căldura în camere izolând podul..podeaua podului sau tavanul camerelor? Daca izolez tavanul camerelor pun pe tavan vata prima, folia anti condens a doua si a treia? Ce pot pune? |