o nedumerire,dimensionare cabluri instalatie electrica

- - - - -
  • Please log in to reply
33 replies to this topic

#19
BaXXXon

BaXXXon

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,085
  • Înscris: 10.08.2021
Nici nu trebuie sa schimbe siguranta principala si nici sa refaca tabloul , mai omule . Prin metoda cu piaptan poate face inca 10 circuite lejer daca are loc in tablou, fizic .
Esti habarnist si postezi schite periculoase care pot duce la tragedii .

#20
m-amintors

m-amintors

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 378
  • Înscris: 26.07.2021
dragi electricieni , niciodata , dar niciodata sa nu bagati doi conductori intr o singura siguranta , eventual nici in relee sau in contactoare
are dl baxxon un normativ care interzice asta .

#21
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,056
  • Înscris: 09.07.2019

 m-amintors, on 09 ianuarie 2022 - 15:29, said:

Am pomenit eu cevva de punti? puntile nici nu le mai pui
ce iese din rccb e egal cu ce iese din fiecare siguranta in parte?
Legăturile din tabloul electric între disjunctoare sau/și protecțiile diferențiale se numesc generic punți, indiferent că acestea sunt conductoare masive/lițate sau pieptăn(busbar).
Dvs. de ce credeți că producătorii fac busbar-uri cu secțiunea mininimă de 10 mmp?
Se pot prinde, conform normelor, în borna unui disjunctor maxim două conductoare, dar trebuie să aibă aceeași secțiune și aceiași structură- masiv/masiv sau lițat/lițat. Este de preferat totuși a se folosi pieptene, atât pentru siguranță, cât și pentru ușurință de montaj.

#22
Patefon

Patefon

    Out

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,641
  • Înscris: 26.03.2008
Regula generala este sa nu te duci peste 6 - 7 Amperi per milimetru patrat de sectiune conductor. Acea regula este pentru cel mai defavorabil amplasament pentru cablu (in teava sub tencuiala), unde cablul se raceste foarte greu.

In schema propusa: 10A circuitul de iluminat cablu 1,5 mmp => 6,67 A/mmp; 16A impartit la 2,5 mmp =>  6,4 A/mmp

Pentru partea comuna, limitat fiind de siguranta de 25A, daca pui 4mmp iti rezulta 6,25A/mmp. Ceea ce este corect.  DAR instalarea unui distribuitor (pieptane) este cea mai buna varianta. Gandeste-te ca suprafata de contact intre un cablu rotund si doua placi metalice plate este mult mai mica decat un sandwich de trei elemente plate.

#23
a_r_C

a_r_C

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,056
  • Înscris: 09.07.2019
În relee și contactoare se folosesc, într-adevăr, legături prin două conductoare multifilare, dar prinse în același pin terminal, cu secțiunea adecvată ambelor conductoare

#24
m-amintors

m-amintors

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 378
  • Înscris: 26.07.2021

 a_r_C, on 09 ianuarie 2022 - 17:05, said:

Legăturile din tabloul electric între disjunctoare sau/și protecțiile diferențiale se numesc generic punți, indiferent că acestea sunt conductoare masive/lițate sau pieptăn(busbar).
Dvs. de ce credeți că producătorii fac busbar-uri cu secțiunea mininimă de 10 mmp?
Se pot prinde, conform normelor, în borna unui disjunctor maxim două conductoare, dar trebuie să aibă aceeași secțiune și aceiași structură- masiv/masiv sau lițat/lițat. Este de preferat totuși a se folosi pieptene, atât pentru siguranță, cât și pentru ușurință de montaj.
Deci oarecum imi dai dreptate, de preferat nu inseamna obligatoriu. Inca o data eu m am referit strict la tabloul asta

 a_r_C, on 09 ianuarie 2022 - 17:10, said:

În relee și contactoare se folosesc, într-adevăr, legături prin două conductoare multifilare, dar prinse în același pin terminal, cu secțiunea adecvată ambelor conductoare
gresit. sunt releee si aproape toate contactoarele accepta in contactul lor pin individual ( e usor de depanat si de facut modificari). unde nu se poate cu pin individual se pune pin dublu. la pin individual trebuie neaparat sa fie de aceiasi sectiune .(nu poti pune conductor de 1 la un loc cu cel de 4)
iti dau o poza in privat cu ce lucrez acum ( e oarecum confidentiala si nu vreau sa ii dau drumul pe net).

Edited by m-amintors, 09 January 2022 - 17:44.


#25
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 398,284
  • Înscris: 08.10.2015

 m-amintors, on 09 ianuarie 2022 - 16:47, said:

dragi electricieni , niciodata , dar niciodata sa nu bagati doi conductori intr o singura siguranta , eventual nici in relee sau in contactoare
are dl baxxon un normativ care interzice asta .

Adevarat !
Mai ales daca una e de 4 alta e de 2.5 ,  ca nu prea poti strange calumea !
Daca mai fac o casa,  pun peste tot conductori de 4,  si la lumini de 2,5.
Si fara multifilar si fara papuci, ca nu trag toata ziua de  ele.  Si ce daca is mai scumpe? is banii mei Posted Image

Edited by MembruAnonim, 10 January 2022 - 06:40.


#26
m-amintors

m-amintors

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 378
  • Înscris: 26.07.2021
Jane uita te la ce am desenat, sunt ambele de 2,5 mmp

Edited by m-amintors, 10 January 2022 - 08:39.


#27
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015

 Mihalciuc, on 09 ianuarie 2022 - 02:51, said:

Buna ziua.Am o intrebare destul de prosteasca.Stiu ca de la contor la tabloul de sigurante,se pune  o alimentare de dimensiune de 4mmp,dar de la RCCB,la sigurantele de 16 A,respectiv 10A, cand se alimenteaza de sus ,tot de 4mmp o sa pun?
Jos cand trag cablurile,stiu ca  dimensiunea   de la siguranta de 16a, este de 2,5mmp si la becuri de 1,5mmp,dar sus sunt nedumerit.Sper ca m-am facut destul de inteles,multumesc.

Grosimea cablului e dictata de siguranta din amonte daca vrei sa elimini orice risc. Deci intre siguranta generala si sigurantele de 10-16A pui de 4mmp.
Merge si mai subtire dar in caz de probleme intre siguranta generala si sigurantele mici ai risc daca ai cablu subtire. De exemplu de 1.5mmp.

#28
Phobos

Phobos

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,012
  • Înscris: 23.09.2005

 mariovrs, on 09 ianuarie 2022 - 11:04, said:

Asa e Gigi. Baga sarme cat mai groase. Si sigurante de 32 peste tot. Sa fii sigur ca arde toata casa pana sare siguranta.

Tu baga lițe peste tot, sa stii o treaba.

 modoran, on 09 ianuarie 2022 - 11:09, said:

Daca bagi sarme de 6 cred ca nici nu poti sa montezi prizele dupa aia, nu ai suficienta cursa la suruburile alea de prindere.

E vorba de traseul dintre contor si tablou, ca despre ala vorbeam. Banuiesc ca n-ai prea multe prize pe portiunea aia. :)

#29
m-amintors

m-amintors

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 378
  • Înscris: 26.07.2021

 MembruAnonim, on 10 ianuarie 2022 - 06:38, said:

Adevarat !
Daca mai fac o casa,  pun peste tot conductori de 4,  si la lumini de 2,5.

Astept cu nerăbdare sa vad o priza de a ta conectata cu conductor de 4.

#30
Phobos

Phobos

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,012
  • Înscris: 23.09.2005
Mihalciuc maica, spune-ne cum ai rezolvat problema, ca toti stam si asteptam cu nerabdare. :)

[ https://i.pinimg.com/originals/cc/2a/0b/cc2a0b0dc8104353d8b705d83f2759a9.gif - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#31
Mihalciuc

Mihalciuc

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 253
  • Înscris: 30.08.2019
Pana la urma  este gata tabloul de sigurante.Daca  imi permiti,o sa iti trimit o poza  in privat,daca doresti.

Edited by ggelu, 10 January 2022 - 15:56.


#32
Phobos

Phobos

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,012
  • Înscris: 23.09.2005
Poti sa trimiti si-n privat, dar mai bine pune aici, sa vedem toti, de-aia e forum, sa impartim pareri, idei, probleme rezultate...

Vorba aia, discutiile astea raman aici si-o sa le vada si altii, cand noi vom fi oale si ulcele, si poate isi rezolva si ei problemele in mod asemanator. :)

In plus eu nu-s specialist in sigurante, in mod sigur altii de aici se pricep mult mai bine.

Edited by Phobos, 10 January 2022 - 20:26.


#33
BaXXXon

BaXXXon

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,085
  • Înscris: 10.08.2021

 m-amintors, on 10 ianuarie 2022 - 11:10, said:

Astept cu nerăbdare sa vad o priza de a ta conectata cu conductor de 4.
Am eu una dubla in garaj cu conductor de 6mmp , o folosesc cand conectez aparatul de sudura sau folosesc scule electrice de putere mare.

#34
m-amintors

m-amintors

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 378
  • Înscris: 26.07.2021
Casnica?de cati amperi?

Edited by m-amintors, 11 January 2022 - 05:27.


Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate