"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Opriri dese Centrala Hermann Master Inox
Last Updated: Dec 08 2021 10:44, Started by
xtr_black
, Dec 07 2021 22:03
·
0
#1
Posted 07 December 2021 - 22:03
Buna seara, indraznesc sa adresez si eu o intrebare celor mai experimentati in centrale: am un master inox de 13 ani, la care pe incalzire se opreste complet flacara si pompa, la intervale de 4-5 minute si reporneste imediat(deci nu face circulatie). Am inlocuit senzorul NTC si are acelasi simptom. Pe apa calda nu se opreste, am incercat pana la 9 minute si merge continuu. In toamna am inlocuit centralina, crezand ca ea este vinovata...
Teoretic si pe apa calda si pe calorifere utilizeaza aceeasi pompa, avand incalzire acm pe serpentina in boiler. Oare care este cauza acestor opriri doar pe calorifere? Precizez ca am curatat acum 2 luni toata instalatia si am bagat inhibitor, problema aceasta fiind existenta inaintea operatiunii de curatare.(am facut curatarea crezand ca nu este circulatie) |
#2
Posted 07 December 2021 - 23:25
Se poate sa ai undeva pe instalatie un buffer de apa rece pe care nu o poate impinge si daca circuitul este mai scurt , apa vine repede calda pe retur si centrala percepe ca si-a facut treaba , oprindu-se . LA fel se intampla si cand nu este bine aerisita instalatia si caloriferele. Un dop de aer face ca circuitul tur-retur sa se faca din scurt . Tine mana pe teava de retur si vezi ce temperatura are . DAca este la fel de calda ca turul sau doar putin mai rece decat acesta , ai undeva o problema de circulatie. Daca apa vine rece pe retur si centrala se opreste , ai o problema in alta zona .
|
#3
Posted 08 December 2021 - 00:56
Multam de raspuns! Am golit si spalat instalatia dupa care am aerisit fiecare calorifer si echilibrat oarecum radiatoarele de pe langa centrala. Nu cred sa fi persistat acelasi simptom doar de la o punga de aer....prea este sacadat, se opreste intre 4 si 5 minute si reporneste imediat dupa oprire...probabil se cere schimbata.
Ma gandeam ca ar putea fi ceva banal si simplu😅 Apa pe retur nu vine rece, insa necesar de incalzit este, intrucat se opreste si pompa si repornesc imediat(daca era retur fierbinte pompa nu trebuia sa se opreasca, ramanea pe circulatie fara flacara). Mai mult simptomul apare si la prima pornire cand apa nu sare de 60° pe tur in cele 4 minute, dupa care reporneste, o duce in 80° si iar la alte 4 minute se opreste. Si o tine asa din 4 in 4 minute pana o opreste termostatul. In schimb pe acm nu se opreste deloc, ceea ce este ciudat, intrucat nu e defect la arzator, nici la schimbator, centralina nu e, NTC u nu e, practic nu ma duce capul sa inteleg ce ar mai putea fi anapoda pe incalzire vs acm, doar circuitul care este f scurt pe acm. Toate radiatorele 15 buc se incalzesc bine si se aude in ele ca e circulatie buna... Edited by xtr_black, 08 December 2021 - 01:06. |
#4
Posted 08 December 2021 - 05:06
xtr_black, on 07 decembrie 2021 - 22:03, said:
Buna seara, indraznesc sa adresez si eu o intrebare celor mai experimentati in centrale: am un master inox de 13 ani, la care pe incalzire se opreste complet flacara si pompa, la intervale de 4-5 minute si reporneste imediat(deci nu face circulatie). Am inlocuit senzorul NTC si are acelasi simptom. Pe apa calda nu se opreste, am incercat pana la 9 minute si merge continuu. In toamna am inlocuit centralina, crezand ca ea este vinovata... Teoretic si pe apa calda si pe calorifere utilizeaza aceeasi pompa, avand incalzire acm pe serpentina in boiler. Oare care este cauza acestor opriri doar pe calorifere? Precizez ca am curatat acum 2 luni toata instalatia si am bagat inhibitor, problema aceasta fiind existenta inaintea operatiunii de curatare.(am facut curatarea crezand ca nu este circulatie) 1.Daca ai termostat de ambianta , anuleaza-l , adica scoate-l efectiv din circuitul electric . Pune la loc in rigleta centralei acel fir pus intre contactele termostatului de ambianta . Se poate ca releul de comanda ( intern ) termostatului de ambianta sa aiba probleme .. 2. Daca nu ai termostat de ambianta , urca temperatura in agentul termic ( setarea centralei ) la maxim , adica 70 .. 80 grade ( cat stie ea de mult ) si vezi daca se mai opreste. ( vorbim dupa aia si continuam cu investigatiile ) 3. Pregateste berea in frigider .. ( sau o tuica buna ) ( pentru colegii de aici de pe forum ) Edited by stefandinescu70, 08 December 2021 - 05:11. |
#5
Posted 08 December 2021 - 08:26
stefandinescu70, on 08 decembrie 2021 - 05:06, said: 1.Daca ai termostat de ambianta , anuleaza-l , adica scoate-l efectiv din circuitul electric . Pune la loc in rigleta centralei acel fir pus intre contactele termostatului de ambianta . Se poate ca releul de comanda ( intern ) termostatului de ambianta sa aiba probleme .. 2. Daca nu ai termostat de ambianta , urca temperatura in agentul termic ( setarea centralei ) la maxim , adica 70 .. 80 grade ( cat stie ea de mult ) si vezi daca se mai opreste. ( vorbim dupa aia si continuam cu investigatiile ) 3. Pregateste berea in frigider .. ( sau o tuica buna ) ( pentru colegii de aici de pe forum ) Am scos termostat, facut puntea si pornit pe direct, merge pe orice temperatura fara oprire, reduc temperatura, opreste flacara si ramane pe circulatie.... Nu as fi intuit niciodata, intrucat am alt termostat identic pe care l am incercat si facea la fel.... Multam mult de tot, sa mi spui unde trimit berea, este deja la rece🤗 Acum sa vad ce termostat cumpar, intrucat asta era wireless si am nevoie asa, ca sa l mut pe unde stau...daca aveti vreo recomandare dau si un gratar 😀 Edited by xtr_black, 08 December 2021 - 08:31. |
#6
Posted 08 December 2021 - 09:19
NU recomand nimic ,,, se numeste reclama ...
Orice cumperi , sa fie de cel putin 200 .. 300 ron ,, nu lua ieftineli , pentru ca altfel o sa ai la fel probleme ca si pana acum .. Si sa fie de firme renumite , nu chinezisme ordinare . Berea , nu o dai mie , o dai la colegii de forum , asa sa ca fim multi si sa facem paguba mare .. Glumesc , O zi buna sa ai Edited by stefandinescu70, 08 December 2021 - 09:19. |
#7
Posted 08 December 2021 - 10:06
Termostatul ala de ambianta este doar un gadget in plus, susceptibil de a face probleme iarasi.
Mai bine ii setezi temperatura pe tur si cu robineti termostatati la calorifere. Schema e mult mai simpla si mai fail-proof. |
#8
Posted 08 December 2021 - 10:44
Mai degraba nu era contactul bun la firele de la termostat in centrala daca facea la fel cu 2 termostate diferite. Verifica termostatul si vezi daca isi face treaba, eventual curata contactele si monteaza-l la loc sa vezi daca mai face la fel.
|