Depasire putere electrica aprobata = deconectare automata

* * * - - 5 votes
  • Please log in to reply
58 replies to this topic

#1
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,123
  • Înscris: 22.05.2003
Posesorii de contoare inteligente care depășesc puterea aprobată - deconectați

Quote


Posesorii de contoare inteligente, cel puțin cei care sunt clienți ai companiilor de distribuție ale Enel (E-Distribuție Banat, Muntenia și Dobrogea), indiferent cu cine au semnat un contract de furnizare energie, pot fi deconectați temporar, de la distanță, de către distribuitor, în cazul în care depășesc puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare (ATR)

„Unul dintre motivele pentru care apar uneori căderi de tensiune însoțite de întreruperi scurte de curent de mai multe ori pe zi în anumite zone poate fi și faptul că gospodăriile de acolo consumă mai mult decât au estimat când s-au racordat la rețeaua electrică”, arată E-distribuție.

Pe termen scurt, actuala criză de pe piața gazelor și starea deplorabilă în care se află sistemele de încălzire centralizată, iar pe termen mediu și lung, obiectivele ecologice ale Uniunii Europene (UE) vor majora consumul de electricitate în defavoarea celui de gaz sau alte hidrocarburi. Iar rețelele de distribuție din România, și nu numai, nu par a fi pregătite pentru o astfel de creștere, cel puțin a vârfurilor de consum."

Profit.ro

In sfarsit incepe sa se faca ordine, dar se face din pacate tarziu si mai ales nu se face nimic in ceea ce priveste ATR-urile nerealist de mici cerute de dezvoltatorii imobiliari.
Consumurile gospodariilor tot cresc pe masura ce apar din ce in ce mai multi consumatori casnici, iar acum mai se anunta si EV.

Traditional, romanul punea o siguranta mai mare, dar acest lucru, cand se aduna, duce la probleme in retea.

In continuare nu pare sa existe limita de jos la cerere ATR, iar multi dezvoltatori si nu numai, trec valori nerealiste in ATR, pentru a plati cat mai putin la racordare.

Manual contor inteligent

#2
TheWarrior

TheWarrior

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,051
  • Înscris: 16.10.2007
pai da, au si ei dreptate, la intreruperi sunt obligati sa plateasca penalitati.

#3
Courage

Courage

    Founder

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,658
  • Înscris: 26.11.2001
Am deja 2 ATR-uri de spor de putere, aici trebuie schimbat si cablul, ca aveam monofazat 6mmp.

In cartier la mine toti trifazat si sigurante de 25A, dar in acte sunt cu 10A, deci am cerut si aici spor de putere la 22kw, cat duc cablurile.

Faza e daca mai exista putere disponibila pe transformator sau daca TEORETIC mai exita, ca practic sigur e depasita.

Ultimii primesc refuz, daca se ajunge la ceea ce se spune mai sus.

Contorul din pozele de mai sus nu e unul pt muritorii de rand.
Eu am fix un asemenea contor, dar am 50 kW instalati acolo, iar restul clientilor au altfel de contoare, mai mici dpdv fizic.

#4
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
Siguranta generala trebuie sa aibe sigiliu. Restul sunt povesti.

#5
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,123
  • Înscris: 22.05.2003
Siguranta generala NU are sigiliu, doar contorul are.
Siguranta este un consumabil si nici nu are ceva prin care sa prinzi sigiliul.

#6
TheWarrior

TheWarrior

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,051
  • Înscris: 16.10.2007

 Adm, on 02 decembrie 2021 - 12:09, said:

Siguranta este un consumabil si nici nu are ceva prin care sa prinzi sigiliul.
Ea in sine nu are sigiliu, cutia in care se gaseste poate, ca asa iti pui o siguranta de 32A sau 64A.

#7
gear

gear

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,564
  • Înscris: 12.09.2005
Underb se refera cel mai probbail la siguranta generala din BMP, la care nu ai acces ca sa o schimbi fara sa rupi sigiliul.
Ca se parctica schimbarea sigurantei cu una mai mare, de catre electricenii de pe interventie, fara marire de ATR e alta treaba.

#8
Neaceasca85

Neaceasca85

    Muzeul Lampilor

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 88,725
  • Înscris: 14.10.2008
Astia sunt aia cu C16 pe general, putere mai mica decat la apartamentele comuniste.

Eu am trifazic in 2 locatii la oras si la taranoaia unde isi face maica-mea o cabana tot trifazat o sa punem. Macar 3 X 32 A. Nu monofazat de 16 A, Dumnezeule Mare.

#9
TheWarrior

TheWarrior

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,051
  • Înscris: 16.10.2007

 Neaceasca85, on 02 decembrie 2021 - 12:23, said:

la taranoaia unde isi face maica-mea o cabana tot trifazat o sa punem. Macar 3 X 32 A. Nu monofazat de 16 A, Dumnezeule Mare.
Depinde ce consumatori folosesti simultan.
Un om chibzuit nu porneste boilerul, masina de spalat, cuptorul electric si feonul in acelasi timp.
Cu toate ca le avem cu totii in casa..................
De ce sa pun trifazat, ce, imi fac moara de macinat? sau poate imi voi lua vreo Tesla :)

Edited by TheWarrior, 02 December 2021 - 12:29.


#10
iladi

iladi

    Guru Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 31,411
  • Înscris: 29.04.2008

 Adm, on 02 decembrie 2021 - 11:36, said:



Ai si tu, ca si client, acces remote la contor? In sensul citirii datelor de la distanta.

#11
Neaceasca85

Neaceasca85

    Muzeul Lampilor

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 88,725
  • Înscris: 14.10.2008
Cu trifazat imparti consumatorii intre faze, astfel poti porni mai multi simultan. Asa am eu. Vara simultan cu 2 aere conditionate (faza 1) merge pompa de udat gradina (faza 2), masina de spalat si frigiderele (tot faza 2, a 3-a e doar la becuri, ca pe vremuri erau becuri de 100 W fiecare, acum as imparti-o la alte prize).

Eu consider monofazatul de domeniul trecutului.

#12
laffin

laffin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,502
  • Înscris: 16.03.2007

 Neaceasca85, on 02 decembrie 2021 - 12:23, said:

Astia sunt aia cu C16 pe general, putere mai mica decat la apartamentele comuniste.

curba C declanseaza dupa 5-10x curent nominal.

#13
Neaceasca85

Neaceasca85

    Muzeul Lampilor

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 88,725
  • Înscris: 14.10.2008
Monofazat cu C16 pe general e bataie de joc. Trebuie macar C32 acolo. Tocmai pentru ca omul nu are decat 1 faza amarata pentru toata aparatura din apartament.

 laffin, on 02 decembrie 2021 - 12:35, said:


curba C declanseaza dupa 5-10x curent nominal.
Pe general se pun C-uri, daca vrei curba B, le pui in casa. Ale mele din 2000 nu scrie deloc pe ele ce curba sunt. Dar la cat suge pe demaraj AC-ul de 18000 BTU, cred ca totusi sunt C-uri. Posted Image

 TheWarrior, on 02 decembrie 2021 - 12:28, said:

............
De ce sa pun trifazat, ce, imi fac moara de macinat? sau poate imi voi lua vreo Tesla Posted Image
Moara la tara de obicei are 20 KV si trafo separat.

#14
laffin

laffin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,502
  • Înscris: 16.03.2007
pai aia zic, ca nu se bazeaza ei in siguranta aia. la contoare inteligente au posibilitatea sa vada consumul in timp real.

Edited by laffin, 02 December 2021 - 12:44.


#15
Znevna

Znevna

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,436
  • Înscris: 23.08.2020
Nu stiu de ce ati dat-o in offtopic si vorbiti de sigurante acum, era vorba strict de contoarele inteligente si deconectarile automate.
Anyway, ontopic:
Foarte bine!
Am avut si eu o sesizare in alta zona a tarii, alt distribuitor, s-au cam scarpinat cand le-am scris, dar pare ca au rezolvat totusi momentan, ideea era ca aveam caderi de tensiune frecvente, si nu aleatorii, erau unele la fix 1 ora, ma uitam pe ceas si asteptam sa tipe UPS-ul, si.. tipa. De altfel caderi insesizabile la becuri economice sau alte balarii care accepta pe intrare 100-240V, dar UPS-ul se "alarma" instant.
Nu prea au incercat sa dea vina pe instalatia mea cand le-am zis si data, ora, si intervalul exact intre doua caderi de tensiune, interval care se pastra de pe o zi pe alta.
Au facut ei investigatii si-au gasit ceva "slabit" la postul de transformare care deserveste zona, au lucrat cateva ore bune.
De ce s-a slabit ceva acolo? pai.. in fata blocului unde pe vremuri "se bateau covoare", acum avem o brutarie cu etaj bineinteles si-un bloc mititel cu ceva etaje, (nu stiu cate, nu sunt in zona, nici nu m-a interesat vreodata sa le numar).
Dar punct nou de transformare n-a aparut, si cred ca e destul de frecvent acest scenariu, din pacate.

#16
Neaceasca85

Neaceasca85

    Muzeul Lampilor

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 88,725
  • Înscris: 14.10.2008
Eu am boala sa cer ATR pentru putere cat mai mare. Satul de cei 6 KW de la bloc.

#17
TheWarrior

TheWarrior

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,051
  • Înscris: 16.10.2007

 Neaceasca85, on 02 decembrie 2021 - 12:39, said:

Dar la cat suge pe demaraj AC-ul de 18000 BTU, cred ca totusi sunt C-uri. Posted Image
Nea Ceasca, vezi cum le mai opresti. :)
Tocmai ce mi-a venit azi notificarea de la CEZ cu noile tarife de la 1 ianuarie.
E de trei ori mai mare ca cea din vara.............

#18
Neaceasca85

Neaceasca85

    Muzeul Lampilor

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 88,725
  • Înscris: 14.10.2008
Eu vara consum curent, iarna lejereanu, dar consum gaz. Posted Image

700 lei la canicula de asta vara.

Deci acum ma va arde Engie, nu CEZ.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate