Second Opinion
Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Alimentare videointerfon
#1
Posted 17 November 2021 - 21:28
V-a salut,se da urmatorul agregat ds-kis603-p(b),si o yala magnetica;problema este urmatoarea din casa pana la poarta este doar un utp de 15m ingropat pe sub pavele etc,este switch PoE insa nu gasesc nici o schema cum as putea extrage din postul exterior 12v pentru yala.Stiti vreo varianta ceva?
MULTUMESC ANTICIPAT |
#3
Posted 17 November 2021 - 22:10
Studiaza acest injector de alimentare:
https://shopdelta.eu..._l19_p8047.html Sau acesta: https://www.spy-shop...re-poe-12v.html Dar eu as trage un cablu separat 2x0,75 mmp ascuns printre pavele. Edited by Rubin1977, 17 November 2021 - 22:18. |
#4
Posted 17 November 2021 - 22:34
dicdobre, on 17 noiembrie 2021 - 22:05, said:
Masoara cu un voltmetru daca este ca aici Rubin1977, on 17 noiembrie 2021 - 22:10, said:
Studiaza acest injector de alimentare: https://shopdelta.eu..._l19_p8047.html Sau acesta: https://www.spy-shop...re-poe-12v.html Dar eu as trage un cablu separat 2x0,75 mmp ascuns printre pavele. Exclus alt cablu,nu vrea proprietarul deranjarea pavelelor sunt foarte bine montate,acele injectoare nu ma ajuta cu absolut nimic din moment ce mie imi ajung 48 v la poarta |
#5
Posted 17 November 2021 - 23:07
De unde ai scos-o pe asta 48V?
Postul exterior la cati volti este alimentat?... si prin ce fire? Ma gandeam ca deja ai 12V prin niste fire din cablul UTP care alimenteaza acum postul exterior pentru ca intrebarea ta suna cam asa "cum as putea extrage din postul exterior 12v" Edited by dicdobre, 17 November 2021 - 23:11. |
#6
Posted 17 November 2021 - 23:14
dicdobre, on 17 noiembrie 2021 - 23:07, said:
De unde ai scos-o pe asta 48V? Postul exterior la cati volti este alimentat?... si prin ce fire? Ma gandeam ca deja ai 12V prin niste fire din cablul UTP care alimenteaza acum postul exterior pentru ca intrebarea ta suna cam asa "cum as putea extrage din postul exterior 12v" 1236 pe acel utp este comunicarea si restul PoE Edited by rebelmonk666, 17 November 2021 - 23:16. |
#7
Posted 17 November 2021 - 23:40
Convertor DC-DC 48V la 12V.
Trebuie verificat amperajul solicitat de yala si cat e capabil sa furnizeze PoE pentru post si yala. Si ramane sa-i gasesti un loc de instalare in/langa post. |
#8
Posted 17 November 2021 - 23:55
#9
Posted 18 November 2021 - 00:08
E plin Aliexpress de DC to Dc convertors, cu reglaj de intrare/iesire.
ex https://www.aliexpre...2711173698.html De obicei, yala e alimentata separat, cu o sursa independenta. https://norbain.com/...DS-KIS603-P.pdf |
#10
Posted 18 November 2021 - 00:11
#11
Posted 18 November 2021 - 00:31
Pai se poate testa varianta cu 12V folosind cate 2 fire pentru + si -.
Daca nu merge (caderea de tensiune e prea mare pe cablu), atunci mergi pe varianta cu convertor. |
#12
Posted 18 November 2021 - 00:43
Vezi aici:
https://help.c5k.inf...g/ethernet-tips 1. Poti folosi POE pe 100 mbs 2. folosind o pereche de fire ramase, poti trimite 12V de la o sursa externa pt yala. |
#13
Posted 18 November 2021 - 06:42
Tensiunea de 48v pt POE este aleasa tocmai pentru compensarea caderii de tensiune pe firele relativ lungi. La capătul celălalt, in interfon , tensiunea este redusă la 12vcc tocmai de un coborâtor în tensiune cum ti-au scris colegii. Yala consumă , in unele cazuri , aproape 2A ( uzual 1 A). Dacă ai injecta 12 v căderea de tensiune ar fi prea mare și nu ar funcționa.
. https://www.dipolnet...12v__M18953.htm Edited by orlandobarbulescu, 18 November 2021 - 06:50. |
#14
Posted 18 November 2021 - 07:58
FatCat33, on 18 noiembrie 2021 - 00:31, said:
Pai se poate testa varianta cu 12V folosind cate 2 fire pentru + si -. Daca nu merge (caderea de tensiune e prea mare pe cablu), atunci mergi pe varianta cu convertor. Exact așa am făcut eu. A funcționat când am cuplat ambele perechi de fire (~ 10 m lungime cablu). Eu aș sacrifica o lungime de cablu UPT corespunzătoare cu distanța ta reală pentru un test. Sau alimentezi la cu 14 - 16 V (majoritatea yalelor EM permit un interval de voltaj peste 12 V) Edited by sorin40, 18 November 2021 - 07:59. |
#15
Posted 18 November 2021 - 09:55
O sa functioneze foarte bine si la 12 volti pe cablu utp, dar cu o mica modificare.
Trebuie sa inseriezi un rezistor cu contactul releului care comanda yala si sa realizezi "un rezervor de energie" pentru aceasta atunci cand este comandata,un condensator de exemplu. Rezistenta nu are valoare critica (poate sa fie de cativa zeci de ohmi, 33Ω/1W sau 68Ω/1W ,de exemplu. Valoarea se alege functie de curentul de automentinere al yale-i. Condensatorul sa fie minim 6800µF/35V. Daca nu intelegi ,in limita timpului,iti pot face o schema. Edited by bit 61, 18 November 2021 - 09:57. |
|
#16
Posted 18 November 2021 - 10:01
Electromagneții au nevoie de curent mare doar la aclanșare, menținerea se face la curent mult mai mic. Ca urmare se poate alimenta din 12V printr-un grup RC de 22ohmi/4700uF, care ar limita curentul absorbit și nu se mai încarcă sursa principală foarte mult.
LE bitule am postat de-odată... Edited by mihaicozac, 18 November 2021 - 10:02. |
#17
Posted 18 November 2021 - 10:04
Depinde si ce tip de yala este. Sunt modele care au nevoie de un impuls scurt pentru actionarea zavorului care este deblocat/retras mecanic, sau sunt modele care au nevoie tot timpul de tensiune pentru mentinerea deblocata/retrasa a zavorului. Pentru varianta prima, am folosit in situatii similare cand sursa sau cablul nu putea sustine consumul electromagnetului, un condensator de 2000-3000 micro 25V care se incarca printr-o rezistenta din alimentarea panoului exterior ( cond. amplasat chiar in interiorul yalei) si care era descarcat pe electromagnetul yalei prin intermediul unui mic releu care nu necesita decat catva mA, comada suportata de orice lungime de cablu, sau de susrsa de panou ext.
s-a postat mai sus varianta propusa Edited by lepetir, 18 November 2021 - 10:06. |
#18
Posted 20 November 2021 - 09:31
Multumesc pentru solutiile de mai sus,le voi folosi pe viitor,momentan am pus 2 alimentatoare in paralel si am alimentat ambii consumatori si merge bine.
Multumesc |